钢筋棚安全用电的三级电箱需要接地线么

等电位连接不接地线这样起到作用吗?_百度知道
等电位连接不接地线这样起到作用吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
要飞的鸷鸟
来自知道合伙人认证行家
要飞的鸷鸟
百度产品类行家
采纳数:121
获赞数:14327
河南科技大学在校生
不起作用。 按照规定等电位箱是需要跟强电箱里的地线连通的。如果是住宅楼,这个在土建施工时就已经连接好了。等电位箱里有一根接地线和一根25*4镀锌扁铁,地线是连接到总配电箱接地端子上面的,镀锌扁铁是和大楼钢筋网相连的。等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来,整座建筑物成为一个良好的等电位体。
赵文星空絮雨
来自知道合伙人认证行家
赵文星空絮雨
科学技术类行家
采纳数:27879
获赞数:60953
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。
你好, 按照规定等电位箱是需要跟强电箱里的地线连通的,如果是住宅楼,这个在土建施工时就已经连接好了。等电位箱里有一根接地线和一根25*4镀锌扁铁,地线是连接到总配电箱接地端子上面的,镀锌扁铁是和大楼钢筋网相连的。只要把卫生间的金属部分连接上就可以了。
本回答被提问者和网友采纳
采纳数:397
获赞数:672
没作用的,一定要接地的。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。后使用快捷导航没有帐号?
查看: 209419|回复: 61
卫生间等电位你接了吗?和接地PE是两个概念!
本帖最后由 小雨滴 于
16:32 编辑
卫生间等电位,规范安装对人身安全有很大的保护,在欧洲早已经是强制性规范,如果等电位不安装,供电公司有权不给予用户安装电表送电使用,我们国家每年因等电位伤亡人数不可思议,就武汉5年死亡10个。&&什么是“等电位”装置?您家的卫生间有没有这种装置?面对上述提问,七成以上的受访者表示并不了解。记者昨日从西安供电局了解到,居民在装修房屋时,一定不要忽视“等电位”装置,确保其安装规范、工作正常,从而减少触电事故的发生几率。&&因嫌影响美观:&&部分居民拆掉卫生间“铁盖子”&&“交房时,在卫生间看到过,装修完成后就没注意了,应该是被埋在了墙内吧。”“卫生间墙壁的下半部分,的确有个‘铁盖子’,上面印有‘等电位’字样,但我不知道它的具体作用。”近日,记者在我市部分小区采访时发现,多数受访居民对“等电位”装置缺乏了解,有的甚至因为相关装置影响美观而将其拆除。&&“装修交工时,我看见一根电线缠绑在卫生间的暖气管上,当时很好奇,问了装修工人才知道是防止触电的,但究竟是怎样的原理,我还是不太清楚。”家住长安南路附近一小区的邹珍向记者如是说。&&业内人士详解:&&把静电安全导入地下防止电击&&带着上述疑惑,记者走访了西安供电局相关工作人员,他们详细讲解了“等电位”装置的工作原理。&&据介绍,人体在干燥时电阻比较大,约有2000欧姆,此时,如果有几十伏特的电压施于人体,最多感觉麻一下。但是,在洗澡等情况下,人体淋湿后的电阻大幅下降,有时只有100欧姆左右,这时,施于人体的电压哪怕只有一二十伏特,也足以使人发生心室纤维性颤动而致死。&&“简单来说,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电,容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。”上述工作人员表示,“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。&&规范安装联结:&&装修时应将“等电位”重点对待&&“装修时,不但不能忽视‘等电位’装置,而且还需要将其重点对待,因为这直接关系着人身安全……”上述工作人员表示,设有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体。&&有种说法是,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结。“这种观点是错误的!”上述工作人员表示,局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。&&据介绍,金属(搪瓷)浴盆及金属管道应进行局部“等电位”联结;洗脸盆下方金属存水弯与金属排水管道相连的情况,应进行局部“等电位”联结;洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连的情况,金属支架应进行“等电位”联结。另外,非金属浴盆及塑料管道可不进行“等电位”联结
weishengjianshangwang.jpg (35.27 KB, 下载次数: 133)
16:25 上传
(39.81 KB, 下载次数: 122)
16:26 上传
(16.03 KB, 下载次数: 83)
16:26 上传
(118.22 KB, 下载次数: 68)
16:27 上传
(47.54 KB, 下载次数: 71)
16:27 上传
(77.63 KB, 下载次数: 86)
16:27 上传
(52.13 KB, 下载次数: 75)
16:30 上传
(57.71 KB, 下载次数: 54)
16:31 上传
(77.63 KB, 下载次数: 75)
16:31 上传
(72.26 KB, 下载次数: 81)
16:32 上传
o(≧v≦)o~~好棒
很好,我们装修根本没这个。
学习了,老房子好像没有这个了吧。
安全重要呀!!!1
楼主的出发点是好的,但是个外行,要发这种专业贴最好先请内行人过目。
静电一般不会直接对人造成触电伤亡事故,但间接事故不可小觑,另外卫生间等电位也不是防静电用的,而是用来防止因电器漏电而发生的触电事故的。
我都不知道这是什么,
我找的装修公司怎么没哟给连接线
本帖最后由 小雨滴 于
10:39 编辑
静电一般不会直接对人造成触电伤亡事故,但间接事故不可小觑,另外卫生间等电位也不是防静电用的,而是用来 ...
等电位 ,电力术语叫电位差,某种环境下,静电是可以致人伤亡的, 从未听过 您所说的等电位是防漏电的?漏电保护叫做PE保护,所谓的漏电接地保护线(就是我们俗称的接地线),卫生间等电位接线盒,是一根3cm宽的扁铁排,直接与混凝土钢筋网连接传入大地,和PE漏电接地线 完全两个概念, GB明确规定 等电位线不能和PE线进行连接,PE线禁止代替等电位,,GB标准是黄色 IEC标准是绿黄间断,如有错误 ,望老师指教!
等电位连接后 雷电天 防止感应电 触电事故
等电位 ,电力术语叫电位差,某种环境下,静电是可以致人伤亡的, 从未听过 您所说的等电位是防漏电的? ...
《住宅电气设计规范》中第10.2.2条明确指出:“局部等电位联接应包括卫生间内金属给水排水管、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE 线以及建筑物钢筋网。”
根据02D501-2等电位安装图集说明中要求,浴室内原无PE线的,浴室内局部等电位联接不得与浴室外的PE线联接,因PE线有可能因别处的故障而带电位,如果浴室内有PE线,浴室内的等电位联接必须与该PE线相连。
当然了,等电位也可消除静电,但静电是可以用普通接地消除的,等电位最重要的作用是当设备发生故障而漏电,使设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位。等电位当然和PE保护是两个概念,楼主还得多学习啊。
必须有一样
不以此谋生的工作
Copyright &
All Rights Reserved.家里配电箱怎样安装接地线呢?如果钢筋棍接入大地可以吗?_百度知道
家里配电箱怎样安装接地线呢?如果钢筋棍接入大地可以吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
华全动力集团
中国发电机组行业第一梯队领跑者
华全动力集团
华全产品系列主要有康明斯、斯太尔、道依茨、沃尔沃、帕金斯、里卡多等国际名牌发动机产品系列,功率从8kw到1500kw不等。我公司是潍柴等知名企业的OEM工厂。发电机则重点选用斯坦福、马拉松、利莱森玛等。
 凝土内的钢筋在扎筋工序时并不一定将主筋焊接,而是用铁丝缠绕。请注意,梁和柱是有区别的,梁和柱不会焊接,高层建筑的柱内主筋是焊接的,虽然其地下部分并没有裸露,但还是和接地体连接的,这主要是考虑防雷,并不是用来做电源接地的,试想某天这段钢筋上接闪而流过几千A的电流,这个电压降会烧毁你的电器。因此,建筑内有专门用于接地的“等电位接地排”。  一般很多建筑都是采用外露的钢筋接地的。关键是接地电阻要小于2欧姆,否则必须接入潮湿的大地才可以的。  做人工接地极的条件:1、电源开关带漏电;2、家庭总箱(或总开关)后才能接PE线;3、离房子3米到5米的地方,用∠50X5长2500角钢,加不小于M8的镀锌螺栓(角钢打孔或把螺栓焊住——能接线),角钢顶端打入地下0.6米!4、用10平方BVR黄绿双色线从角钢螺栓上接到总箱的PE排上,地下螺栓处压鼻子并镀锡(防腐蚀)。5、黄绿双色线在出地面处(最好在总箱下墙根)套管子保护(因地面处最易损坏)。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。工地钢筋厂在一机一闸一箱一漏电的情况下怎么再做一个二级箱?都需要什么东西?_百度知道
工地钢筋厂在一机一闸一箱一漏电的情况下怎么再做一个二级箱?都需要什么东西?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
只要空间够大你就在旁边加一个漏电开关不就可以了吗?那二级箱是用作什么的?
问题不清不好回答