第二节系统安装调试
  火灾自动报警系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和设计符合性检查,不合格的设备、材料及配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。
  一、布线
  火灾自动报警系统布线前,应核对设计文件的要求对材料进行检查,导线的种类、电压等级应符合设计文件要求;并按照下列要求进行布线。
  1.火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。
  加入中华考试网消防工程师QQ群: &获取更多备考资料
  2.导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。
  3.管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
  (1)管子长度每超过30m,无弯曲时;
  (2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时;
  (3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时;
  (4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。
  4.金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。
  5.线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:
  (1)线槽始端、终端及接头处;
  (2)距接线盒0.2m处;
  (3)线槽转角或分支处;
  (4)直线段不大于3m处。
  6.线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
  7.火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ。同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。
  二、系统主要组件安装
  系统主要组件的安装包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播、扬声器、火灾警报装置、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统等内容。
  (一)组件安装前的检查
  1.核对设计文件的要求对组件进行检查,组件的型号、规格应符合设计文件的要求。
  2.对组件外观进行检查,组件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。
  (二)控制器类设备的安装要求
  控制类设备主要包括火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体(泡沫)灭火控制器、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置、防火门监控器等设备。
  1.控制类设备在消防控制室内的布置要求
  (1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;
  (2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
  (3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
  (4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
  (5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
  2.控制类设备采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为1.5 m ~1.8m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
  3.控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
  4.引入控制器的电缆或导线的安装要求
  (1)配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
  (2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;
  (3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根,电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量并应绑扎成束;
  (4)导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
  5.控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
  6.控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。
  (三)火灾探测器的安装要求
  1.点型感烟、感温火灾探测器
  (1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
  (2)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
  (3)探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于450。
  2.线型光束感烟火灾探测器
  (1)根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。
  (2)发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。
  3.缆式线型感温火灾探测器
  (1)根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式;探测器应采用专用固定装置固定在保护对象上。
  (2)探测器应采用连续无接头方式安装,如确需中间接线,必须用专用接线盒连接;探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,避免重力挤压冲击,探测器的弯曲半径宜大于0.2m。
  4.敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器
  探测器至顶棚距离宜为0.1m,探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁距离宜为1m~1.5m。
  5.分布式线型光纤感温火灾探测器
  (1)根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式;感温光纤应采用专用固定装置固定。
  (2)感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50分布式感温光纤穿越相邻的报警区域应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于8m的余量段;每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段。
  6.光栅光纤感温火灾探测器
  (1)根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式,信号处理器及感温光纤(缆)的安装位置不应受强光直射。
  (2)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。
  7.管路采样式吸气感烟火灾探测器
  (1)根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。
  (2)采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。
  8.点型火焰探测器和图像型火灾探测器
  (1)根据设计文件的要求确定探测器的安装位置;探测器的视场角应覆盖探测区域。
  (2)探测器与保护目标之间不应有遮挡物;应避免光源直接照射探测器的探测窗口;探测器在室外或交通隧道安装时,应有防尘、防水措施。
  9.探测器底座的安装
  (1)探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。
  (2)探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。
  10.探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
  (四)手动火灾报警按钮的安装要求
  1.手动火灾报警按钮,应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m。手动火灾报警按钮,应安装牢固,不应倾斜。
  2.手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
  (五)消防电气控制装置的安装要求
  1.消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。
  2.消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。
  3.消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时, 其主显示屏高度宜为1.5 m ~1.8m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
  (六)模块的安装要求
  1.同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。
  2.模块的连接导线,应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
  (七)消防应急广播扬声器和火灾警报器的安装要求
  1.消防应急广播扬声器和火灾警报器宜在报警区域内均匀安装,安装应牢固可靠,表面不应有破损。火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在2.2m以上。
  2.光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
  (八)消防专用电话的安装要求
  消防专用电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。消防专用电话和电话插孔应有明显的永久性标志。
  (九)消防设备应急电源的安装要求
  1.消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风措施。
  2.酸性电池不得安装在带有碱性介质场所;碱性电池不得安装在带酸性介质的场所。
  3.消防设备应急电源不应安装在有可燃气体的场所。
  (十)可燃气体探测器的安装要求
  根据设计文件的要求确定可燃气体探测器的安装位置;在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。线型可燃气体探测器的发射器和接收器的窗口应避免日光直射,发射器与接收器之间不应有遮挡物。
  (十一)电气火灾监控探测器的安装要求
  1.根据设计文件的要求确定电气火灾监控探测器的安装位置,有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。
  2.剩余电流式探测器负载侧的N线(即穿过探测器的工作零线)不应与其他回路共用,且不能重复接地(即与PE线相连);探测器周围应适当留出更换和标定的空间。
  3.测温式电气火灾监控探测器应采用专用固定装置固定在保护对象上。
  三、系统接地要求
  交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录,接地电阻值应符合设计文件要求。
责编:sunshine
上一篇:下一篇: 没有了
Copyright &
All rights reserved.中华考试网 版权所有.湘ICP备号-1热门搜索:&
当前位置:>>正文
群组冷却塔风机优化节能控制系统的研究
发布日期:
&&来源:《变频器世界》3期
&&作者:周剑
&&浏览次数:46
要】:针对冷却塔风机的运行现状,在研究分析冷却塔风机闭环变频节能控制原理的基础上,设计开发了一种冷却塔风机优化节能控制系统。采用S7-200系列PLC与变频器技术的,实现了变频调速风机运行的闭环控制;与风机故障报警系统的有机结合,实现了风机的安全控制。经生产实践证明,该优化节能控制系统的工作性能稳定,节能效果良好,具有良好的推广应用价值。
&冷却塔风机;闭环控制;优化节能
℃℃℃℃℃
版权所有∶中自网 经营许可证编号∶粤ICP备号消防工程师知识点:防排烟设置场所及联动控制设计|学尔森·开森学您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
 消防报警系统施工方案.doc 25页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
 消防报警系统施工方案
你可能关注的文档:
··········
··········
xx厂房消防火灾自动报警
及联动控制系统
 施 工 方 案
          编制:
xxxx消防系统有限公司
第一章:编制依据 …………………………………………………………….………..2
第二章:工程概况……………………………………………………………………….3
第三章:施工方案及主要施工方法………………………………………………..…..3
第一节:施工方案…………………………………………………………..3
第二节:施工方法…………………………………………………………..4
第四章:劳动力安排计划………………………………………………………………8
第五章:工程物资进场计划及施工机械设备进场计划………………………………9
第一节:主要物资进场计划………………………………………………..9
第六章:确保工程质量的技术组织措施………………………………………………10
第一节:管理方针及目标…………………………………………………..10
第二节:质量保证体系系统图……………………………………………..11
第七章:确保工期的技术组织措施……………………………………………….……12
第一节:工期要求…………………………..………………………….……12
第二节:确保工期的技术组织措施………………………………………...12
第八章:确保环保施工的技术组织措施……………………………………………….13
第九章:确保文明施工的技术组织措施……………………………………………….15
第十章:确保安全施工的技术组织措施……………………………………………….17
第一节:安全管理目标及安全组织机构保证………………………………17
第二节:建立健全及遵守安全规章制度……………………………………17
第三节:安全防护措施………………………………………………………18
第十一章:与总包单位的协调配合及相互保护措施…………………………………..21
第十二章:工期进度计划条形图……………………………………………………….24
第一章 编制依据
1、《建筑设计防火规范》(GB)
2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008)
3、《公共建筑节能设计标准》(GB)
4、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB)
第二章 工程概况
工程名称:xx厂房消防工程
工程地点:北京市xxxx区
工程规模:33345平方米
质量标准:合格
工期要求:计划开工日期: 日
计划竣工日期: 日
合同范围:火灾自动报警系统及联动系统
工程概况:本工程建筑面积10522㎡,建筑高度24米,地下一层,地上五层。根据建筑规模及使用性质,建筑耐火等级为二级。
第三章 施工方案及主要施工方法
第一节 施工方案
本工程为二级保护对象,设计内容包括:火灾自动报警和消防联动控制。消防联动系统控制对象为:消火栓泵、喷淋泵、防排烟、防火卷帘门、电动防火门等。消防控制室设在建筑首层,消防控制室入口处应设置明显的标志。中心内设有报警,联动集中控制器等。
1、火灾报警
根据建筑平面的分隔及规范要求划分探测区域。在不同功能的探测区内设置所需要的探测器。同时,设置手动报警按钮。失火时,探测器报警并将报警信号送至主控制设备。
2、灭火控制
消火栓系统:在各层消火栓箱内设消火栓按钮,该按钮可自动启动消火栓泵,并向消防控制室发出信号。消防控制室和泵房也可手动启停消防泵,并有泵的状态反馈信号。
闭式喷洒系统:失火时,闭式喷头达到一定温度自动爆裂,管道里水流流动,水流指示器指示火灾区域,泵房湿式报警阀上压力开关动作,信号送至消防控制中心。自动喷洒系统启动。另外,消防控制中心可采用硬拉线的方式自动和手动启停喷洒泵,并接受反馈信号及故障信号。湿式自动喷洒系统的压力开关应直接连锁自动启动供水泵。
排烟及正压补送风系统:火灾时,主控制设备关闭防火阀后,打开相应的排烟阀,同时启动排烟风机。排烟阀280℃时熔断关闭并经消防控制中心连锁停相应排烟风机;排烟风机的起动信号返回主控制设备。正压送风口,平时常闭,
正在加载中,请稍后...
23页20页22页24页21页21页23页23页21页20页

我要回帖

更多关于 空调机组变频连动 的文章

 

随机推荐