建筑图纸梁下300啥意思(1.400/-0.700)什么意思

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
框剪结构施工图
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
框剪结构施工图相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
框剪结构施工图设计专题简介
本专题为土木在线框剪结构施工图专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
框剪结构施工图
高层框架剪力墙结构施工图,含:图纸目录、桩平面布置图、地板基坑平面布置图、柱平面布置图、梁板平面布置图、各层梁配筋平面图、各立面图、各层平面图等
该工程为某十六层框剪结构住宅结构施工图(含人防),图纸内容包括:结构设计说明,桩位布置平面图,地下室底板结构平面图,地下室框架柱平法施工图,各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图等。
该工程为某18层小高层框剪结构,本工程地下1层,地上2层,图纸包含结构设计说明,桩位平面布置,基础平面图,地下室柱平面布置图,地下室结构平面布置图,各层梁、柱、板梁平法施工图,剪力墙详图,楼梯结构图等。
本工程位于永州市 ,地下一层,地上十三层。框剪结构,人工挖孔桩基础、筏板基础。结构设计总说明,桩位布置平面图,负一层地梁结构平面图,桩身大样,桩基说明,剪力墙布置图;剪力墙梁表,墙身表,剪力墙布置图,剪力墙配筋表;楼梯大样,负一-三层柱结构
图纸包括原有地下二层结构平面布置图、原有地下一 层结构平面布置图、原有标高&0.000结构平面图等,可供参考。
本图纸为12层框剪结构商场结构施工图,包括柱平面图、梁配筋图、板平面图、设计说明等,内容详实,可供参考。
小高层(18F)框剪结构施工图,做小高层的童鞋可以下载参考。
本资料为某框剪结构电控楼结构施工图(全集),其包含的内容为平面图,二层平面图等仅供参考
本工程为7度区,框剪结构,地上17层,地下1层,整套施工图,图纸内容包括节点详图,设计说明等
本图纸是11层框剪住宅结构施工图,其建筑功能是住宅,高层建筑的高度类别,地上层数为11层 其中主要包含地下室墙柱平面配筋图、墙柱平面配筋图、剪力墙暗柱表、柱表、梁平面配筋图、板平面配筋图、节点详图共40张图纸。图纸可供参考!
本图纸为:某幼儿园结构图纸框剪结构设计施工图,内容全面丰富,可供参考。
本工程结构形式:框架-剪力墙结构,基础形式:带肋梁筏板基础图纸包括:结构设计总说明、基础板配筋图、基础梁平法配筋图、墙柱平面图、框架柱详图、暗柱详图、梁板配筋图、楼梯详图、坡道详图等。
本图纸为某小高层住宅框剪结构施工图(全套),其内容包括:五号楼基顶~17.970柱位图 、五号楼35.970梁配筋图等。内容详实,可供参考。
建筑功能:宾馆高度类别:多层建筑图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架剪力墙结构安全等级:二级抗震设防烈度:7度抗震图纸张数:37张 资料简介 9层框剪结构宾馆结构施工图纸包括二层梁配筋图、
建筑功能:宾馆 高度类别:多层建筑 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架剪力墙 结构安全等级:二级 抗震设防烈度:7度抗震 图纸张数:37张
建筑功能:酒店 高度类别:高层建筑 地上层数:23层 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式 :独立基础,筏形基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:乙
建筑功能:住宅 高度类别:高层建筑 地上层数:18层 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:甲级 抗震设
建筑功能:办公,商业 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙地下室功能:人防,车库 图纸张数:10张 内容简介 某医药公司行政中心人防工程设计图
建筑功能:办公 高度类别:高层建筑 地上层数:15层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式 :独立基础 抗震设防烈度:6度抗震 风压:0.35kN/㎡ 雪压:0.5kN
建筑功能:住宅 高度类别:高层建筑地上层数:11层 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式 :条形基础,独立基础 结构安全等级:二级 抗震设防烈度:8度抗震
建筑功能:住宅 高度类别:高层建筑 地上层数:13层 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架剪力墙基础形式 :独立基础 地下室功能:其他 图纸张数:31张 内容简介 图
建筑功能:住宅 高度类别:高层建筑 地上层数:15层 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 抗震设防烈度:7度
建筑功能:商业 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:甲级 抗震设防烈度:6度抗震 风压:1
建筑功能:住宅 高度类别:高层建筑 地上层数:12层 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构 基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:乙级 抗震设防烈度:6度抗震 风压:0.
本图纸为某框剪结构电控楼结构施工图。其包含的内容为:20.000梁平法施工图,4.200梁平法施工图,6.960平面模板及楼面埋件布置图等内容齐全。预览只是部分预览,详情请下载。
建筑功能:酒店 高度类别:高层建筑 地上层数:9层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 抗震设防烈度:7度抗震 风压:0.
建筑功能:办公 地下层数:1层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:甲级 抗震设防烈度:6度抗震 风压:
建筑功能:宾馆 高度类别:高层建筑 地上层数:19层 图纸深度:施工图 民用建筑设计使用年限:50年 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙基础形式 :桩基础 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:乙级 抗震设防
9月份做的上海市高层框剪,建筑给的墙很少,目前一二周期都是1.00,位移刚好够805。希望对大家有借鉴作用,有一层梁配筋图,一层板配筋图,-5.700~-0.700墙、柱配筋图……等图纸。
本图纸为:住宅小高层框剪结构cad施工图纸,其中包含立面图;剖面图;平面图等。内容详实,可供参考。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入这个梁顶标高-0.85是什么意思?_百度知道
这个梁顶标高-0.85是什么意思?
我有更好的答案
说明该梁梁顶标高比当前层顶标高降低0.85m
如果该梁是1.2米,是梁底也降0.85米吗?
梁顶标高降低后,梁底标高自然也就一起都降低了,梁高是不会改变的
采纳率:80%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
图纸会审问题及回复.doc 42页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
金科开县开州城一期
图纸会审纪要
一、通用部分(开州城一期)
1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。
2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。
3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。
答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。
4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下:
所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。
6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。
7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。
8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下:
9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图:
10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。
答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。
11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀加强带做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%;
b、加强带内ZY外加剂掺量为12%;
c、砼强度提高一级。
12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。
答复:设计补蓝图。
13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。
答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。
14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。
答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。
15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。
答复:详见补图。
16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。
答复:同意修改。
17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百叶。
答复:详见补图。
18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。
答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。
19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。
答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。
20、A1~A10号楼不设置喷淋。
答复:设计未设置喷淋。
21、A2号楼二层及以上40轴交D、E轴有烟道,一层是否也应该有?
答复:一层仅为顶板留洞,成品烟道接入。
22、A2、A3、A4号楼一层商业空调板标高3.000米是否有误?
答复:应为距商业地面3米。
23、A2、A3、A4号楼厨房需要重新布置,相应的水管做调整。
答复:同意,详见补图。
24、A2、A3、A4号楼二层商业屋顶栏杆加高,考虑上人屋面。
答复:同意,将下部实体女儿墙高度提高到860mm,栏杆高度保持640mm不变,保证满足完成面净高满足1.1米。
25、A5、A6、A7、A8、A9号楼八层平面图中厨房靠生活阳台墙上的窗取消。
答复:同意取消该窗。
26、A11号楼一层、二层商业卫生间窗GC0504门窗表中无此窗,也无商业的背立面图。
答复:GC0504数量为14樘,窗采用上悬窗,窗底标高为1.800,背立面后补图。
27、A11号楼一层公共厕所大门改为弧形门洞,男厕所增加髙窗。
答复:同意取消该门改为门洞(宽x高),男厕加高窗GC0504,窗底标高为1.800。后补图。
28、13~15号楼C’户型补充大样如下图。
A6、A7、A9#楼
1、问: A6建施07页中(A7、9建施08页),7轴、20轴、33轴交A-D(N-K)轴有墙体,而结施中无梁,如何处理?
答: 按结构图施工,取消该部位墙体。
2、问: A6、7、9#楼建施平面图中各层40轴部位客厅旁封闭的房间,是否应有门洞?
答:没有门洞,施工时留施工洞,该房间室内抹灰地面找平后封闭。
3、问: A6、7、9#楼建施)S-A5~9J-TY11页中,1立面大样与平面图尺寸不符,怎么处理?
答: 按大样图。
4、问:结施40页中,1号楼梯结构布置中,中心隔墙材质及宽度,是否增设立柱?
正在加载中,请稍后...建筑图纸的钢筋部分的标示DL1(2B)中的2B是什么意思_百度知道
建筑图纸的钢筋部分的标示DL1(2B)中的2B是什么意思
我有更好的答案
是地梁1的配筋,A是一端悬挑,B是两端悬挑。再者B是2级钢筋的意思。
采纳率:35%
标号吧要不就是材料名称2B面也是常见不锈钢冷轧表面之一。但目前市场上2B面的冷轧不锈钢不多,所以很多人对2B面不是很了解,其实2B面在一些行业的应用是非常广泛的,本文就2B面进行一些介绍。   出于2B面的特性考虑,2B面不锈钢在以下两个方面应用比较多:第一个是一些需要深冲的工件,由于毛面便于深冲时将润滑剂保留在钢板表面,改善深冲加工质量。但如工件对表面有光亮度要求,则成型后还需进行抛光处理。第二个是一些需要进行喷涂的工件,因为涂层在毛面上的附着性大大优于AB面,这个在集装箱制造方面应用很广泛,目前在集装箱制造行业,2B面的409L和410L不锈钢都有非常广泛的应用。同常见的AB面相比,2B面的光滑度比AB面低,但整体表面还是非常均匀的,呈亚光状。2B面一般是冷轧后热处理、酸洗,然后用毛面辊进行平整。无论是不锈钢板在国标,还是日标美标欧标,都有对2B表面详细的规范阐述。
DL1表示地梁1.2B表示有2跨两端均有悬挑的意思。
截图来看看。应该说的是钢筋。不过地梁的钢筋配置一般同墙,不会这样开头。另外地梁真没见过悬挑的。
这些答案都不是,有必要说明的是,这不是一般的楼房,是部队上的一所雷达工作房
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
建筑图纸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 建筑图纸梁怎么看 的文章

 

随机推荐