满堂脚手架计算方法清单计算方法

脚手架怎么套定额
套综合脚手架,具体查一下当地的定额。脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。套定额的方法:1.对号入座。什么工程量套什么定额,先找到你所需要套的工程量定额内容。2.理解基价的组成。定额中的基价就是人工+材料+机械,(需要说明的是请注意单位)现在都是消耗量定额,消耗量就是损耗,定额书中有明确表示每种不同材料的损耗,材料的单价*损耗就是这种材料的定额价格。3.基价转换。如果人工,材料,机械中的某种价格变动就需要基价转化,把原来某种变动的价格从基价里扣除,再把变动后的加进去组成新的价格。
脚手架定额,安装专业按人工费计取
室内按平方算/室内按
安装工程脚手架在软件安装费设置选项中勾选后,会自动生成的
清单的脚手架是按综合脚手考虑的,不能采用单项脚手架的计算模式工程量是以总建筑面积和屋面檐的高度确定,按相应定额项目套用就可以,如果楼层的净高超过3.6米时,这时是可以增加满堂脚手架的项目,是为粉饰工程(天棚)服务,定额只考虑了3.6米以内关于单项脚手架,这个在清单中没有,在定额中可以出现 ,在特殊工程中,清单报价时,是有综合脚手和单项脚手的,比如,构筑物,因没法计算建筑面积而不能执行综合脚手架再如:单层厂房,有建筑面积,可层高高于6米,则在内墙计算时要增加单排脚手架,定额是考虑6米以内,超出的就可以追加这个问题,很是复杂而简单,是对定额的理解,你看定额的说明,知道使用范围,就可以理解,其组合的形式太多,无法都列举出来
【答案】学员aasg1,您好!您的问题答复如下:主体工程外墙 内墙剪力墙混凝土工程套用双排脚手架定额子目。板的模版有木支撑有钢支撑,模版定额工料机中含支撑,不用套脚手架。
我这里是北京的,但是我想大致意思是一样的,单排外架子是立杆单排,水平杆伸入墙体内固定起来,双排外架子就是双排立杆,水平杆放两个立杆上固定,这种脚手架使用范围是。房屋修缮,改造之类的使用,您说的围墙应该使用围墙脚手架定额
据偶所知,目前全国绝大数地方没有专门的活动脚手架之定额子目,所以要套定额恐怕无所可套,我们比较多的一般处理办法是按租赁价格与使用时间及加上运输费用计价.如果是非租赁,是施工单位自己组装,一样借鉴市场租赁价格再综合考虑确定计价.
一般都没有活动脚手架这个定额,通常都是按照市场租赁价格计算一项独立费。
外墙外脚手架,外墙内脚手架套定额时的区分方法:墙外脚手架,用于外墙的砌筑,浇注,抹灰,涂料,安装门窗等全部施工过程;外墙内脚手架,用于单独的外墙内面抹灰时。外墙:判定法定义,设A~B为一道墙,若A~B墙线能够切割相关围护结构的为内墙,反之为外墙。从建筑学的角度来讲,围护建筑物,使之形成室内、室外的分界构件称为外墙。它的功能有:承担一定荷载、遮挡风雨、保温隔热、防止噪音、防火安全等。
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《脚手架怎么套定额》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!造价与管理
&&&&&&&&&&&&脚手架计算规则
脚手架计算规则
&脚手架计算规则 &560)this.width=560">&&& &&&&&a)平面图b)柱 &&&&【解】(1)柱脚手架工程量: &&&&&每根柱的脚手架工程量=(柱断面周长+3.6m)×柱高 &&&&&=[(0.5+0.3)×2+3.6](4.45+0.38+0.12)m2=25.74m2 &&&&&10根柱的脚手架工程量=25.74×l0m2=257.4m2 &&&&&(2)梁脚手架工程量: &&&&&每根梁的脚手架工程量=设计室内地坪(或楼板上表面)至梁底的高度×梁净长 &&&&&6m开间粱脚手架工程量=(4.45+0.38-0.15)×(6-0.5)×8m2=205.92m2 &&&&&12m跨度梁脚手架工程量=4.68×(12-0.5)×5m2=269.1m2 &&&&(3)假设该高层住宅楼为12层,现浇钢混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算,若施工组织设计采用钢管架,则总工程量: &&&&&(257.4+205.92+269.1)m2×12= &&&&&综合基价:应执行4―8子目&&&2811.06元/100m2 &&&&&综合基价合计=89.04/100=元 &&&&&5.按图所示,计算外脚手架及里脚手架工程量及综合基价。 &560)this.width=560"> &&&&&a)平面图b)剖面图 &&&&【解】(1)外脚手架工程量: &&&&&[(38.5+0.24)×2+(8+0.24)×2]×(12+0.3)m2= &&&&综合基价:应执行4-2子目&&&719.97元/100m2 &&&&综合基价合计=719.97×=元 &&&&(2)里脚手架工程量: &&&&[(8-1.8-0.24)×10+(3.5-0.24)×8]×[(3-0.12)×3+3]=997.32m2 &&&&综合基价:应执行4-20子目&&147.98元/100m2 &&&&综合基价合计=147.98×997.32/100=元 &&&&6.如图所示,求外墙脚手架工程量及综合基价。 &560)this.width=560"> &&&【解】外墙脚手架工程量={[13.2+11.4)×2+0.24×4]×(4.4+0.3)+(7.8×3+0.24)×1.6 &&&&+[(5.4+11.4)×2+0.24×4]×3.8)m2=404.90m2 &&&&综合基价:应执行4-1子目&&&&&526.79元/100m2 &&&&综合基价合计=526.79×404.90/100=元 &&&&7.已知某砖砌围墙长120m,高2.0m,围墙厚度为240mm,围墙内外壁柱为370mm×120mm,如图所示,计算围墙脚手架工程量。 &&&【解】围墙脚手架工程量=120×2.0m2=240.00m2 &&&&综合基价:应执行4-1子目&&&&526.79元/100m2 &&&&综合基价合计=526.79×240/100=元 &560)this.width=560"> &&&&8.如图所示的单层建筑,计算其脚手架工程量及综合基价。 &560)this.width=560"> &&&【解】工程量=(3.3×4+0.24+6+0.24)×(4+0.5)=88.56m2 &&&&应执行4―1子目,&526.79元/100m2 &&&&综合基价合计=526./100=466.525元 &&&&9.如图所示高低联跨的单层工业厂房,计算该建筑物的脚手架综合基价。 &&&【解】边跨坡屋面建筑面积F=45.5×(10+0.3-0.3)m2=455.00m2 &&&&边跨平均高度h=(6+0.5+3÷2)m=8m,增加层(8―6)m=2m计2层 &&&&套定额4-1子目,综合基价:(639.37+90.55×2)元/100m2=820.47元/100m2 &&&&定额直接费=455/100×820.47元=3733.14元 &&&&边跨平屋面建筑面积=455.00&m2 &&&&高度=(9.0+0.5)m=9.5m,增加层(9.5―6)m=3.5m计3层 &&&&套定额(同上),基价为(639.37+90.55×3)元/100m2=911.02元/100m2 &&&&定额直接费=455.00÷100×911.02元=4145.14元 &&&&中跨建筑面积=(45.0+0.5)×(18+0.6)m2=846.30m2 &&&&平均高度=(10+3÷2+0.5)m=12m,增加层(12―6)m=6m计6层。 &&&&套定额(同上),基价为:(639.37+90.55×6)元/100m2=1182.67元/100m2 &&&&定额直接费=(846.30÷100×1182.67)元=10008.94元 &&&&所以定额直接费合计: &&&&(5.14+10008.94)元=17887.22元 &&&&边跨坡屋面建筑面积=45.5×(10+18+10+0.3×2)= &&&&工程量=【45.5+(10+0.3)×2】×(6+0.5+3÷2)+【45.5+(10+0.3)×2】×(9+0.5)+18×(10+0.5)×2= &&&&综合基价:应执行4-4子目&&&&847.80元/100m2 &&&&综合基价合计=847.80×=元 &560)this.width=560"> &&&&10.如图所示多层建筑,计算其综合脚手架综合基价。 &560)this.width=560"> &&&【解】此建筑物技术层层高2.3m,应计算建筑面积。 &&&&建筑面积=[(3.6×6+7.2+0.24)×(5.4×2+2.4+0.24)×5+(4.5+0.3)×1.83m &&&&= &&&&檐高为17m,综合基价:1109.91元/100m2 &&&&综合基价合计=1960.13÷i00×708.61元=13889.68元 &&&&若该题中技术层层高改为1.8m,则不计算建筑面积,因而不计综合脚手架,但因1.8m &&&&&l.2m,故需将该技术层计算单项脚手架费用;若技术层改为1.0m,则不计脚手架部分的费用。 &&&&套定额9-10,但基价为53.67×2元/l00m2=107.34元/l00m2 &&&&定额直接费=600÷100×53.67×2元=644.04元 &&&&由于是多层建筑按照建筑规则,应分别计算: &&&&多层工程量=[(3.6+7.2+0.24)+(5.4+2.4+5.4+0.24)×2]&×(3.6×4+2.3+0.3) &&&&+(3.6×6+0.24)×3.6+(3.6+7.2+0.24)×(3.6×3+2.3)=867.888m2 &&&&综合基价:应执行4―5子目&&&1109.91元/100m2 &&&&综合基价合计=7.888/100=元 &&&&单层工程量=[(1.8+0.12)×2+7.2]×3.6=39.744m2 &&&&综合基价:应执行4―1子目&&&526.79元/100m2 &&&&综合基价合计=526.79×39.744/100=209.367元
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[其他]热门知识工程造价业务中脚手架计算五大攻略_建筑造价资料共享平台_传送门
工程造价业务中脚手架计算五大攻略
1.围墙脚手架在两面粉刷和一面粉刷时脚手架如何计算?答:分清单计价和定额计价来考虑的,如果是定额计价的话,围墙的砌筑高度在3.6m 以下的按里脚手架计算。双面粉刷,计算一面砌墙里脚手架一面粉刷;单面的话就只计算一面脚手架工程量(不过有些地区的围墙定额已经综合了高度在3. 6m 以下的脚手架,就不再用计取)。如果高度在3. 6m 以上,按单排脚手架计算,单双面同上。如果是清单计价的话,可以根据招标文件要求和现场实际情况以及本单位自身能力来自由发挥这种措施项目的报价,也就是根据实际情况自由组价。2.外墙双排脚手架是按建筑物的高度套取定额内相应高度项目的,但每层内的框架梁双排脚手架应该套取什么高度?答:一般来讲,楼层内的框架梁不会再需要计算双排脚手架,而是应该套取综合脚手架。如果超过了定额的规定范围,比如单层高度达到定额规定的上限等等,再另外计取单排脚手架‘即里脚手架和满堂脚手架’,即使特殊情况下,定额规定楼层内可以计取双排脚手架的话,楼层内框架梁的双排脚手架的高度也应该按照楼层的楼面到框架梁顶的高度计算其面积的。3.满堂脚手架,单排脚手架,双排脚手架,单项脚手架有什么区别,它们在计算时怎么计算各自的量?答:(1)满堂脚手架:按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m 之间时,计算基本层。超过5.2m 时,每增加1.2m 按增加一层计算,不足0.6m 的不计。(2)单、双排脚手架都是按照搭设的垂直投影面积计算的。(3)单项脚手架指除综合脚手架以外的各种脚手架。满堂脚手架是水平方向搭设的脚手架,是以室内净面积计算的,而单排和双排脚手架是垂直方向搭设的脚手架,是按照搭设的垂直投影面积计算的,其他单项脚手架按照各自的计算规则和规定进行计算。4.钢结构工程的脚手架怎么计算?答:钢结构工程的定额子目都是按照机械吊装进行编制的,所以全钢结构工程的脚手架费用肯定要比混凝土结构的工程脚手架费用少些,但目前好像也没有看到那里有专门针对全钢结构的工程脚手架的计算的规定。在没有专门的钢结构的工程脚手架计算规则的情况下,还是采用定额中的脚手架计算规则,按建筑面积计算后套综合脚手架的定额子目。5.在实际安装施工时,如不需搭拆脚手架,是否也要计取脚手架搭拆费用?答:脚手架搭拆系数是综合取定的。所以,除说明规定不计取脚手架搭拆费用外,不论工程实际是否搭拆脚手架,或搭拆数量的多少,均应按规定系数计取脚手架搭拆费用,包干使用。-----------------------------------------------------------------*你的每一次分享,都是对我最大的肯定!!*点击右上角后查看官方帐号,或者搜索公众号muyunqing0451或慕云轻,即可关注我,获取各种信息了!*点击阅读原文,去我的微站查看更多文章。
觉得不错,分享给更多人看到
建筑造价资料共享平台 微信二维码
分享这篇文章
10月31日 15:49
建筑造价资料共享平台 最新文章史上最完整的脚手架计算方法和防护要求,赶紧收下!|脚手架|单排脚手架|地坪_新浪网
史上最完整的脚手架计算方法和防护要求,赶紧收下!
史上最完整的脚手架计算方法和防护要求,赶紧收下!
【每日一笑】早上跟老板打个电话,请假,说休息一天。老板准假...没一个小时呢。老板又打回来电话了:你真请假了?我当愚人节你开玩笑呢。给我回来!回去后,只见老板笑着说:你真TM逗说让你来还真来了!现在你可以走了。脚手架是建筑施工中不可缺少的临时设施。脚手架主要是为了施工人员上下干活,为解决建筑物高部位施工而专门搭设的,用作操作平台、施工作业和运输通道、并能临时堆放施工用材料和机具。因此,脚手架在砌筑工程、混凝土工程、装修工程中有着广泛的应用。脚手架分为了几个大类,其中脚手架按不同的制作材料可分为:竹、木、钢管或合成材料等; 按搭设类型可分为:单排脚手架、双排脚手架和满堂脚手架;按支固方式可分为:落地式脚手架、悬挑脚手架、附墙悬挂脚手架、悬吊脚手架、附着升降脚手架等;按用途可分为:结构作业用脚手架、装饰作业脚手架、防护用脚手架、承重、支撑类脚手架等。今天就按使用脚手架用途的不同给大家详细讲解一下脚手架的计算方法:一、砌筑脚手架砌筑脚手架,是指供砌筑各种墙、柱所用的脚手架。除基础砌砖不计砌筑脚手架外,凡砌筑各种墙、柱及地沟,高度在1.2m以上者,均须计算砌筑脚手架。砌筑脚手架一般包括:外墙脚手架和里脚手架两种a.外墙脚手架:在综合基价中又分为单排架和双排架两个分项,每个分项又按墙高不同划分为若干子目,以适应各种不同情况的需要。b.里脚手架:综合基价子目主要用于砌筑内墙,亦可用于砌筑外墙,但随着建筑物高度的不断增高,采用里脚手架砌外墙施工不安全,因此,一般不宜采用里脚手架砌外墙。计算砌筑脚手架工程量时,门窗洞口及空圈洞口(包括通过建筑物的通道),等所占面积均不予扣除。1.外墙砌筑脚手架(1)外墙脚手架砌筑外墙a、单排、双排脚手架企业定额的适用条件建筑物外墙高度在15m以上者,均应执行双排脚手架相应企业定额。建筑物外墙高度在15m以内者,一般均应执行单排脚手架相应企业定额。建筑物外墙高度虽然在15m以内,但只要符合下列条件之一者,其符合条件立面的外墙砌筑脚手架,可执行双排脚手架相应企业定额。其余不符合条件立面,仍执行单排脚手架相应企业定额:①门窗洞口及装饰面积占相应立面的外墙面积60%以上的外墙砌筑;②设计图纸明确规定不允许留架眼的外墙砌筑。b、外墙脚手架工程量的计算外墙脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以m 2 计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内;突出屋面的楼梯间、水箱间的外墙脚手架工程量并入建筑物主体外墙脚手架工程量计算,但其高度不作为计算脚手架的高度。(2)里脚手架砌筑外墙当施工组织设计规定采用里脚手架砌筑外墙施工时,外墙砌筑脚手架可按里脚手架企业定额执行,同时应列项计取单独斜道、安全网等两项脚手架附加费用。a、里脚手架砌筑外墙的脚手架工程量计算按里脚手架工程量计算规则(内墙净长乘以净高以“m2”)计算。b、单独斜道及安全网工程量的计算单独斜道工程量,按外墙外边线长度乘以室外地面至墙顶高度以“m2”计算。安全网工程量,同里脚手架砌外墙工程量。2.内墙砌筑脚手架内墙砌筑脚手架工程量,按内墙净长乘以内墙净高以“m2”计算。内墙净高为室内地坪至顶板下表面的距离。3、独立砖柱、房上烟囱砌筑脚手架独立砖柱、房上烟囱砌筑脚手架工程量,均按其结构外围周长加3.6m乘以实砌高度以“m2”计算 。同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。建筑物内墙脚手架,按墙面垂直投影面积计算。凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按3.6m以内脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈等所占的面积。围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按3.6m以内脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。独立柱及现浇钢筋混凝土柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以m 2 计算,套用相应外脚手架定额。二、现浇钢筋混凝土结构脚手架2、现浇钢筋混凝土基础脚手架(1)现浇钢筋混凝土满堂基础脚手架条件:整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,均可列项计算基础满堂脚手架,套用基础满堂脚手架企业定额子目。工程量:现浇钢筋混凝土满堂基础脚手架工程量,按其底板面积以“m2”计算。注意:不论基底距室外地面的深度为多少,均不进行增加层调整。(2)现浇钢筋混凝土箱形基础脚手架a、现浇钢筋混凝土箱基底板按满堂基础的脚手架规定执行。b、现浇钢筋混凝土箱基内、外墙工程量按净长乘以净高以“m2”计算,执行里脚手架企业定额。若墙高超过3.6m时,执行单排外脚手架企业定额。若内、外墙与柱子连为一体,则柱子不另外计取脚手架。墙体计算净长线时,应包括柱子尺寸在内。c、现浇钢筋混凝土箱基顶板包括与顶板连为一体的梁,均不得计取脚手架。若箱基顶板为梁、柱现浇,梁上铺预制空心楼板者,按框架梁柱脚手架的规定执行。d、现浇钢筋混凝土箱基独立柱独立柱是指顶板现浇、柱四周与钢筋混凝土内外墙不连的柱。工程量按柱外围周长加3.6m乘以柱子净高(即高度算至楼板底)以 “m2” 计算,执行“外墙单排l0m以内”企业定额子目。(3)现浇钢筋混凝土条形基础脚手架现浇钢筋混凝土条形基础,凡其宽度超过3m以上时,可列项计算基础满堂脚手架,套用基础满堂脚手架企业定额子目。其工程量,按其条形基础底面面积以“m2”计算。凡条形基础宽度在3m以内时,不论其长度多少,均不计算条形基础脚手架。但对于大开口开挖的条形基础,不论条形基础宽度为多少,均可列项计算满堂基础脚手架。(4)现浇钢筋混凝土单梁脚手架现浇钢筋混凝土单梁,是指梁为现浇钢筋混凝土、楼板为铺预制空心板,梁的两端由墙体支撑的梁。综合基价中,分别设置了梁底高度在3.6m以内和3.6m以上的综合基价子目。现浇钢筋混凝土单梁脚手架工程量,按梁外露净长乘以梁底高度以“m2”计算。梁底高度,是指梁底至楼(地)面的距离。(5)现浇钢筋混凝土独立柱脚手架现浇钢筋混凝土独立柱,是指柱四周与钢筋混凝土墙不连的各种结构的柱。独立柱脚手架工程量,按柱的外围周长加3.6m乘以柱高以“m2”计算,执行“外墙单排10m以内”综合基价子目。柱高,指楼(地)面至楼板底面的距离。(6)现浇钢筋混凝土框架梁、柱脚手架现浇钢筋混凝土框架结构的楼板有现浇钢筋混凝土楼板和铺预制空心楼板两种结构方案,其脚手架造价的编制方法也是不一样的。(1)现浇楼板时的框架梁柱脚手架其梁和楼板不计取脚手架,仅按独立柱脚手架规定列项计算柱脚手架。(2)铺预制空心楼板时的框架梁柱脚手架a、四周大梁和连系梁,不能利用外墙砌筑脚手架时,计取单梁脚手架;b、内部大梁和连系梁,分别按全长和梁长,计算单梁脚手架;c、柱的脚手架不再计算。四周大梁和连系梁脚手架工程量,按外围长度乘以梁底高度以“m2”计算。内部与柱相连的主梁和连系梁脚手架工程量,按梁全长(包括柱占长度)乘以梁底高度以“m2”计算。内部与主梁和连系梁相连的次梁脚手架工程量,按梁净长乘以梁底高度以“m2”计算。梁净长,是指主梁或连系梁侧面之间的次梁长度。(7)钢筋混凝土墙脚手架钢筋混凝土墙脚手架,当墙高在3.6m以内时,按里脚手架计算;当墙高在3.6m以上时,按单排脚手架计算。墙高,是指楼(地)面至楼板底面的距离。钢筋混凝土墙脚手架工程量,按内墙净长乘以墙高以“m2”计算。当柱子与墙整浇为一体时,柱子不另计取脚手架,墙体外露净长线计算时包括柱子外露尺寸在内。(8)钢筋混凝土电梯井壁脚手架钢筋混凝土电梯井壁脚手架工程量,按外围周长乘以净高以“m2”计算,执行里脚手架企业定额。当墙高在3.6m以上时,执行单排脚手架定额。(9)其他现浇钢筋混凝土脚手架(1)阳台挑梁、边梁脚手架若阳台为现浇钢筋混凝土结构时,其挑梁、边梁不计算脚手架;若为铺预制板时,按单梁计算规则计算单梁脚手架。(2)以下现浇钢筋混凝土结构不计算脚手架:a、滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、水塔、筒仓;b、现浇钢筋混凝土有梁板、无梁板、平板;c、现浇钢筋混凝土基础梁、地圈梁、圈梁、过梁、挑梁压入墙内部分;d、现浇钢筋混凝土构造柱;e、现浇钢筋混凝土雨篷、楼梯、挑檐、天沟、压顶等。三、装饰及安装工程脚手架3、装饰工程脚手架(1)室内墙面与天棚装饰脚手架室内高度在3.6m以内的内墙与天棚装饰,其脚手架费用已包括在相应企业定额内,不得另列项目计算。室内高度在3.6m以上,且天棚或屋面板底需抹灰者,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰企业定额内的简易脚手架费用。室内高度在3.6m以上,若只有内墙抹灰而无天棚抹灰或只在屋面板底喷浆、勾缝者,不需要满堂脚手架,可按内墙垂直投影面积计算装饰脚手架,套用里脚手架企业定额。顶层楼梯间,一般休息平台至屋面板底的高度均超过3.6m,可按此条规定计取脚手架。满堂脚手架工程量,按室内净面积以“m2”计算。满堂脚手架综合基价是按天棚高5.2m以内编制的,若天棚高超过5.2m时,每超过1.2m计算一个增加层(超过不足0.6m时,略去不计)。天棚高,以室内地坪面至天棚或屋面板的底面距离为准,斜的天棚或屋面板按平均高度计算。(2)满堂脚手架工程量按室内净面积以“m2”计算。满堂脚手架企业定额是按天棚高5.2m以内编制的,若天棚高超过5.2m时,每超过1.2m计算一个增加层(超过不足0.6m时,略去不计)。天棚高,以室内地坪面至天棚或屋面板的底面距离为准,斜的天棚或屋面板按平均高度计算。(3)阳台、雨篷正立面装饰脚手架挑阳台若突出墙面80cm以上者,可列项计算挑脚手架。其工程量,按正面长度,以“延长米”计算。有多层挑阳台者,按各层的延长米合计计算工程量。但凹阳台不得计取。门厅外大雨篷正立面装饰不能利用外墙、柱脚手架时,可列项计算挑脚手架。其工程量按装饰外围长度,以“延长米”计算。(4)新建工程外墙面装饰脚手架应利用主体施工脚手架,不得另列项目计算。(5)外墙面重新装饰工程脚手架套用吊篮脚手架。如需搭设外脚手架的,按外脚手架相应子目的30%计算。悬空吊篮脚手架工程量计算,同外墙砌筑脚手架规定。2、安装工程脚手架(1)构件安装脚手架(2)电梯安装脚手架(3)室外管道脚手架室外管道脚手架工程量,按长度乘以高度以“m2”计算,执行相应的企业定额子目。长度按管线的中心线长度计算;高度按自然地坪至管道下皮的距离计算;多层排列管道时,高度算至最上一层管道的下皮。四、承重、支撑类脚手架承重、支撑类脚手架 —— 主要用于模板支设,用脚手架材料可以搭设各类模板支撑架,包括梁模、板模、梁板模和箱基模等,并大量用于梁板模板的支架中。在板模和梁板模支架中支撑高度>4.0m,称高支撑架有早拆要求及其装置,称早撑模板体系支撑架单双排支撑架设附墙拉结(或斜撑)与不设之分,后者的支撑高度不宜大于4m支撑架的所受荷载一般为竖向荷载,但箱基模板(墙板模板)支撑架则同时受竖向和水平荷载作用。扣件式、碗扣式和门式钢管脚手架材料均可用于构造模板支撑架,并各具特点。五.其他及防护脚手架4、其他脚手架(1)架空运输道脚手架其工程量按实际搭设长度,以“延长米”计算。架空运输道,以架宽2m为准。如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2;超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。(2)单独斜道脚手架在其工程量计算,同外墙脚手架计算规则。(3)安全网其工程量,同里脚手架砌外墙时的外墙砌筑脚手架工程量。(4)大型设备基础脚手架按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以m2计算2、护脚手架(1)沿街荆笆(竹笆)防护沿街荆笆(竹笆)防护工程量,按实际搭设防护面积以“m2”计算。(2)独立防护架水平防护架工程量,按实际铺设的水平投影面积以“m2”计算。垂直防护架工程量,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度以“m2”计算。一、脚手架的防护要求1. 搭设过程中必须要求设置安全网和采取安全防护措施。2.脚手架2步以上,设置1.2m高的防护栏杆。3.架体外侧的网体与操作层缝隙不大于10网间缝隙不大于25mm4.施工操作层应铺设脚手板、高180mm的挡脚板。5.施工操作层以下每隔10m应用平网隔离。6.施工操作层脚手架部分与建筑物之间用平网实施封闭,当脚手架里立杆与建筑物的距离大于200mm时,进一步做四步一隔离。7.操作层的脚手架必须铺满、固定,护栏高度1m,挡脚板要与立杆固定。综合网络,如有侵权联系删除。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪看点联系。脚手架工程清单模式下计量与计价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&脚手架工程清单模式下计量与计价
&&&&(一)工程量计算
&&&&&以&项&为计量单位,工程数量为&1&,但在清单中均不填写。
&&&&(二)计价主要内容
&&&&&以03省定额16-1~13,总说明八-12