电工开槽工具,基本全部开的墙面横槽,这样行吗

其他帐号一键登录:
& 家里电工开槽,基本全部开的墙面横槽,这样行吗? 剪力墙 ...
查看: 440|回复: 3
手机看此贴:
用得意APP扫一扫
微信扫一扫 转发至朋友圈
UID858541&好友&帖子&主题&精华0&小红花5 &积分1188&在线时间115 小时&注册时间&阅读权限55&最后登录&
UID858541&帖子&精华0&金币958 &威望0 &注册时间&
昨天我去看我房子的进度,遇到一件特别闹心的事情。那个电工开槽,竟然全部是开的墙面横槽,我有一间房间,三面墙差不多横槽开满了,其中一面是外墙内保温层,把我保温层差不多切成上下两段了,还有一面墙整个横切,而且高度超过一米,具体没测量,感觉有点高。
我跑到楼下去看,全部都是开竖槽,横槽极少,开的都非常漂亮,地上的槽像蜘蛛网。但是我家槽全部在墙上了,地上很少槽。
我在得意上看到别人家走水电也都是很漂亮的竖槽。一般横槽能少就少。
我跟工头说,他说改,但是电工显然很不想改,我估计明天去了也不能做出让我满意的水准,不能改的像我在得意上看到的,或者是我家楼下做好的那些。我在得意上遇到的网友看到我这种情况说完全不行,让我来这里发帖子求助大家。还有,只有一个地方地上两根平行的横槽,距离竟然只有22公分,没有到强弱电30公分标准。项目经理的解释墙上开横槽是免得强弱电干扰,还说墙面开槽比地上开麻烦,说他们公司都是这么做的。还有一些地方画出印子来了,基本全是墙面横槽,长距离的。整个房子横槽长度加起来大概有二三十米吧。电工说他们公司就是这么做的。但是我无论是在楼下房子里,还是在得意生活这里,都没有见过这样开槽的。急死人啊。好心的得意朋友快点回复帮我想想主意吧。 本帖最后由 晨曦远航 于
08:03 编辑
UID858541&好友&帖子&主题&精华0&小红花5 &积分1188&在线时间115 小时&注册时间&阅读权限55&最后登录&
UID858541&帖子&精华0&金币958 &威望0 &注册时间&
如图所示。
(342.17 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(497.85 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(465.06 KB, 下载次数: 1)
08:01 上传
下载次数: 1
(486.75 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(454.64 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(483.74 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(490.41 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(469.25 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(450.88 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(449.97 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(411.21 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(470.68 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
(437.93 KB, 下载次数: 0)
08:01 上传
下载次数: 0
UID755787&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分455&在线时间79 小时&注册时间&阅读权限40&最后登录&
UID755787&帖子&精华0&金币297 &威望0 &注册时间&
你们是哪一家啊?一定要去现场看看,我们几乎每天都在福地星城
UID755787&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分455&在线时间79 小时&注册时间&阅读权限40&最后登录&
UID755787&帖子&精华0&金币297 &威望0 &注册时间&
看着貌似福地星城的三号房型
得意生活 & 得意 & 得意DEYI &
版权所有& Powered by后使用快捷导航没有帐号?
查看: 24007|回复: 13
墙面不能开横槽晕死还没动工了!哪竖的昨开走水管电线了晕死
看了很多资料说墙面不能开横槽!是不是说墙中间啊!我沿着踢角线开可不可以啊!晕死!
这东西没有绝对的,自己看着办吧。反正我家自己做水电照开不误,18cm的墙
俺墙也有哪么厚啊!俺哪个砖很厚的!不知道是不是得把外砖外层加厚点,又怕挂不住瓷砖妈的!还不知道哪个外层多厚了挖挖看去!妈的
抹灰层一般15厚结构层(砖墙)最多被破坏10厚,对于180墙来说毛问题都没有!
你又开不了多深,怎么不能开,墙上走水路的不都是横槽吗
跳转至:go装修时水电改造墙面开横槽要注意些什么?复制链接&&楼主& &发表于
10:39 | 只看该作者 | 倒序看帖| 打印 | 刷新&&0 手机看帖&&
&&在装修过程中,开槽铺设电线、水管是最常见的一个施工项目。但是在开槽的时候,一定要慎重,因为不当的开槽会对房屋的结构造成影响,影响房屋的抗震性能。
&&正规的家装公司对开槽布线的控制是非常严格的,多数情况下是不允许开横槽的,这会影响房屋的整体结构与安全性能以及墙体本身的结构。
&&在墙上横向开槽是极其危险的做法,这其实和拆墙差不了多少。如果在承重墙上挖5厘米深,3米长的横槽,其危害相当于整体拆掉1米宽的承重墙。对承重结构的任何形式的破坏,都会降底建筑的抗震性能。我打个不太恰当的比方,比如一块完好的有一定厚度玻璃,是不容易掰断的。但如果用金刚石在玻璃上划一道印子,再猛一使力,玻璃就沿划过的印子断开了。开了槽的承重墙,就象被金刚石划过的玻璃,遇到强地震很容易断裂。 * l5 J* g9 [( B# ?2 i" y8 Y7 P
&&房子是要来住的,希望各位能注意到开横槽的危险,还是能避免开横槽就避免,因为楼层的危害不是马上就看得出来的,如果危害出现,那么损失是不可估量的,甚至威胁到生命安全!还请诸位慎重考虑,装修的豪华也好,简单也罢,重要的是实用和质量安全!6 C, L# d, T9 h8 n, N
6 C# b' o6 A9 Y7 [# O& I5 `
重庆地区商品房的房屋砌筑,由于工人的习惯作业,在框架结构的梁下隔墙填砖砌筑部分很多的时候是不用水泥砂浆的。这样的砌筑方式,原隔墙按设计的抗震烈度的等级就要下降。4 v- v( v- i9 G6 O
3 ]0 @' E) T% q- F
* Y% L( b4 u! m1 o
我们就反复强调墙面不打横槽,或尽量少打横槽。目的就是为了在发生地震时,由于横槽破坏了墙体的抗震结构,使在地震强烈晃动的时候,墙体两边受力大小不一致,导致墙面轻则容易开裂,重则容易倒塌。
3 V( i: E7 r( u1 x+ Y+ a7 ]& I
# _9 M5 Q3 H% R- F4 t
" o5 O& \2 M/ o$ e* O3 e( _3 ~&&A5 S
所以特别提醒网友朋友,墙面开槽尽量不要开横槽,地震时就少一些倒塌的担心和墙面开裂的烦恼了。
墙面开横槽过大,很容易损坏墙面的承重结构,造成线槽水泥灰浆受力不一致,埋下墙面开裂或其他受力不足造成的隐患。因为横向开槽墙面因重力会下沉,导致裂缝或危险。按规定墙面不允许横向开槽,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,埋下开裂隐患。墙面应该竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,则要尽量保证在1.5米以内。0 f8 C: P6 [, f2 M* }
如何开槽是正规的&&业主如何正确监工
+ P9 u% _0 R) E* N&&}% H- A& L* i
1& &水管开槽原则“走顶不走地,走竖不走横”,0 Z&&j+ z6 G" B! b
9 v3 W" q# n7 h6 ^$ S&&C$ A: W
一般来说,水管开槽原则是“走顶不走地,走竖不走横”,
因为&&1&&刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦,而且走地的话,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。7 c+ f9 c2 R% \0 L
  2& &水路走地不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;
& && && &3& &走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。! k) q3 I& O/ t+ _6 B
) r% {8 Y4 E. g9 q. u# R) x
  4& & 当水管走顶引到卫生间时,遇到你需要出水的地方,开竖槽往下,到合适的高度预留好花洒、面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是当装修完工贴砖后,你可以根据出水口的位置判断水管的走向。既所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏而且一但发生漏水,便于维修。7 w( F1 F' a8 T2 |; p, X, B
2.水路设计时需注意 :
  1)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。
8 m0 X&&P4 Q4 d, ^$ T
: \+ ~9 c! n4 p# M, Z
  2)提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。0 V; ^9 \) {" A3 w8 s* V
  3)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;这就要看业主各人喜欢问题了。
  4)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便。
7 f&&X2 d5 R' R+ z3 X8 {; `2 k
3 s2 F&&g7 e# e, R& T* ~
3. 开槽工序规范: 3 W% S3 R( I2 ?: f9 n' Q
  1)当和施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)。这些前期准备工作,大约一小时左右。
  2)弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。$ X! l3 b* P' r1 G2 `
4. 开槽施工尺寸要求:" u+ F: G* ?&&n6 D6 O# v6 [
  墙槽的宽度,单槽为4cm,双槽为10cm,墙槽深度为3-4cm。并注意横平竖直。墙槽高度是根据用水设备的不同而定。: u5 z0 u8 i8 D+ Q6 b
  冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果冷热水管紧靠一起,冷水也在循环,热水管的热烈损失也很厉害。0 Z2 V; E) d- `4 S* Z' y
  穿墙洞尺寸要求:如果单根水管的墙洞直径为6cm,如果走两根水管墙洞直径在10cm或打2个直径为6cm的墙洞分开走。
& W; i3 A4 W( x2 M* R
注意事项:5 ?/ j- [3 E+ Y- W
1、& && && && &&&墙面不能开横槽走管,开横槽会影响墙体结构;' {( S) ?' C5 i% }&&_0 V
2、& && && && &&&线管要用弯管器弯管,不可加弯头拐弯;
3、& && && && &&&开暗盒遇到钢筋要避开,不可断筋;
4、& && && && &&&除卫生间外,电路布管尽量走在地面;8 N8 X: ~% ?0 ~( s# G6 h3 i3 M
5、& && && && &&&厨房卫生间水路布管,开槽后要在槽内刷防水涂料,以免水管渗漏;6 @8 e7 K3 L. ]0 B) ~
6、& && && && &&&水电路改造完毕后要进行验收。. U, [0 C% {/ t
验收标准5 o/ `" m, s$ K0 O
1、& && && && &&&水路验收:水管为左热右冷,水路改造完毕后关闭水表外闸阀,进行注水试压,正常压力为工作压力的1.5倍,15—30分钟不渗不漏,降压不超过0.05MP为合格。
2、& && && && &&&强电验收。采用500V绝缘电阻来测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能被击穿。
3、& && && && &&&弱电采用专用工具测试,专用网络测试工具测试信号是否畅通。
切记,一定要验收哦。否则,等其他项目施工完毕发现问题就晚了。
' |6 Q' f4 x1 U6 T3 s6 q
" M6 n, c- M6 `
3 @" q& @3 E9 F+ |7 ?( g' q$ S3 A
尼妈写哪么多,叫俺昨开工啊!方法也有加粗外砖墙外层!走踢角线!本来还想大搞一场!除了厨房其它用明线算了!搞得怕怕的!奶奶的!
加厚外层晕死,哪不累死!干脆下面搞个大踢角线走两条,一条水管,一条电线,加厚,上面弄个瓷板唉难看啊
照片1913.jpg (171.63 KB, 下载次数: 10)
13:53 上传
18cm多的火砖头估计加个二厘米够了
原来就是用哪个火砖头切的!现在量了估计总厚度21!除另一面大约20,火砖头算18,加个2.5厚度!
外面还要贴瓷板了可以再减1mm
昨办了!各位朋友!有没有啥好办法啊!同志们朋友们兄弟姐妹们!
我全走地,墙面哪里需要插座水口的开竖槽上去就好。
广西壮族自治区南宁市西乡塘区中尧南路2号
y1980 发表于
我全走地,墙面哪里需要插座水口的开竖槽上去就好。
来自:Android客户端
基本没横槽。
4 q9 u% X+ L' G
广西壮族自治区南宁市西乡塘区中尧南路2号
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.水电改造标准:1、电路改造标准:墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。 接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。2、线盒走线标准:弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。3、地采暖布线标准:1)、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。2)、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。4、地采暖检验标准:施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。5、卫生间水电施工标准:1)、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。2)、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。3)、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。4)、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。5)、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。6)、水管固定标准:厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。7、卫生间防水工程标准:基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。 地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。 洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。8、厨房水电施工标准:1)、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。2)、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。9、卧室开关改造标准:所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。10、屋顶走线施工标准:卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。请问水电改造的标准是什么?这是砌块施工工艺要求,在小砌块墙体中预留水平沟槽,严禁在砌好的墙体上打凿,在砌筑过程 中,其中二次结构采用陶粒砌筑现在结构大多为框架结构水电安装开横槽和斜槽是不是不符合规范,是什么规范,能把规范发给我吗水电施工开槽能不能开斜槽和横槽,是不是有不符合规范的,是什么规范,能把规范发给我吗新房装修中水电装修除了材质质量外,最重要的便是其开槽布线了,这一点直接决定着水电装修的质量以及日后家居生活的方便与否。保驾护航装修网整理了几点关于水电开槽布线的技巧及注意事项:1:水管管路开槽水管管路开槽施工方法为先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。2:水路管道安装用材要求:PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。3:水路管道检查水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。4:二次防水水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。5:电线线路开槽施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。6:电线电路布线用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居软装饰品安装布置。价钱大概是多少?用什么材料比较好?主要是厕所和厨房的180平方左右的新房子装修走水电要注意些什么新的房子装修走水电要注意些什么?变更放入资料中按规范要求是不宜开横槽的,施工方赔偿6万,另外严格说插座点位位移应该办理变更,而且在资料中应该说明,一是有据可查,曾经有一个业主装修时在墙上打洞结果打到线管漏电伤人,就是因为施工方改变了线管走向(走了横槽)且没有备案,二是今后业主装修能从变更的图纸中找到管路走向,三是万一出了事故施工方有理可说,这样做的目地有三个,如果水电插座因为位移最可靠的办法是从地面下开槽再引上,从图纸可以看出是没有横槽的水电改造插座点位移动开槽有横槽怎么办普通家装水电路线管穿线,要保证电线穿进去要保证能拉的出来,方便今后维修。水电装修改造线管排线注意事项:1、所有走线中不能有接头。2、电线都要穿管保护。3、所有走线,除了出电路示意图外,必须出电路施工图。4、所有走线都必须能拉的动,也就是说线管不允许用九十度弯。普通家装水电路一般是怎么走的,有什么忌讳没有!一些特定的地方要多加几个插座。缺一不可,在改造的时候,第一要考虑维修的方便性,第三要考虑水电改造公司的实力,第二要考虑成本。改造出来的水电要适应自己的生活习惯。希望可以帮到你水电改造必须要按标准走线水电改造的时候都需要注意哪些地方?墙身里面也早已经埋了电线管了。理论上3cm多的开槽是切不到钢筋的,多数剪力墙的轴压比只有0。剪力墙结构的受力模式是这样的你这个应该就是一般的纯剪力墙结构,只要不在受力敏感复杂的部位就可以,只是这个余量通常比较大,最大可能引起开裂问题。即使切到了钢筋?根据你的描述。因为剪力墙的竖向钢筋是构造钢筋;水平地震剪力和水平风力由墙身混凝土和水平方向钢筋承担。另外楼上说的有些问题。我觉得你不用太担心,7度抗震区的场合,这种开槽方法是符合装修规范的。至于说倒塌,否则你以为毛坯房的插座和开关电线是从哪里穿进来的,也就是说竖向钢筋边缘距离墙壁边缘超过5cm,而且墙端部和转角部也有竖向的受力钢筋,剪力墙当然要承担竖向重力。墙身的混凝土保护层厚度为2cm,也没你想象的那么危险。混凝土构件开洞埋管什么的是很常见的,这种程度的开槽是不可能的.6(可以理解为竖向重力不超过墙承重能力的60%),外墙粉刷厚度也是2cm,一旦切断了会影响剪力墙的抗弯性能;弯矩由墙端和转角部位的暗柱承担,水平方向才是主筋:竖向力主要由墙身混凝土承担.3左右,只要施工队不出错就没有问题。当然切断了钢筋总是不好的,轴压比一般不会超过0。实际上在装修之前,而且水平钢筋在竖向钢筋外侧18层楼、一和Z形,在每个房间的四个拐角处都是钢筋混凝土墙分别成L?其中有一面墙正反两面都开了横槽但不在同一水平,未见钢筋,对结构影响大吗,不知为什么,也就是每面墙两边是混凝土钢筋墙、T,期待你的回复,抹灰层有2CM,每面横槽在1-2米长,墙体并不宽,中间是填充墙,槽深3.7CM,不知什么结构.5-3?在家装饰工人在3处墙角处都开了横槽?我横焦急,分别在3房间?这样危险吗,谢谢你好剪力墙开横槽问题装修布线注意事项很多,简单说几个:1,国家标准墙面开横槽不要超过50cm,个人建议就不要开横槽,影响墙体承重.2,线管内穿线横截面积不要超过管横截面积的40%.3,单根线管最多3个弯曲,再多,线无法抽动.4,线管弯要月亮弯,不能直角弯.5,强弱电交叉要用锡纸做屏蔽处理.6,电线,照明插座用2.5平方的,空调用4平方的.7,吊顶内线管固定间距小于1m.8,火零地线要分色.9,电线接驳要用防水绝缘胶布或压线帽或接线端子.10,新加插座要弹线和原有插座统一水平面.11,强电弱电间距最小30cm,强电煤气管道间距最小30cm,强电水源间距最小30cm.等等先说11点,都是实际容易出现的问题,经验之谈,望认真参考.另外电路走线,各走各的线,照明是照明的一路线,插座是插座的一路线,不要混.加灯,就从灯的线路取电,零线,火线都从灯的线路取.第三个问题,零线就是零线,灯的零线也是零线,插座的零线 也是零线.一样的.修电工在装修时布线及安装时注意的问题?零线在灯上取?火线在插座上取可以吗?还有如果想在墙壁上加灯电源怎么取?插座的零线和灯的零线一样吗装修电工布线时注意的问题“墙体开裂主要是因为在进行装修时随意开槽,改变了承重结构。”入住不到1年,房屋墙体就出现了裂缝,为了解决相关赔偿问题,刘先生应开发商的要求做房屋鉴定,但鉴定结果让刘先生大为吃惊。据了解,在装修过程中,业主为了节省装修费用而要求随意开槽的现象非常普遍,而一些装修人员没有对开槽作出安全评估就施工,给房屋的带来了很大的安全隐患。目前,相关的法律法规已经明文规定严禁进行损坏房屋结构的装饰装修活动,但却没有对相关行为作出明细的处罚规定。有关专家呼吁:应尽快出台相关处罚细则。随意开槽致房屋墙体开裂“入住不到1年,不是房屋质量有问题,怎么可能出现墙体开裂呢?”在发现房屋墙体出现明显的裂痕后,刘先生就一直与开发商协商解决房屋维修赔偿的问题,但开发商坚持认为房屋墙体开裂可能与装修质量有关。双方最后协商决定委托房屋检测部门对房屋进行安全鉴定,而鉴定结果让刘先生大吃一惊。鉴定结果显示,房屋的建筑主体受损,承重结构发生变化,是房屋墙体开裂的主要原因。此时,刘先生才恍然大悟:在装修时,他曾要求施工人员直接在房屋的梁柱上开凿通道,还重新设计房屋的内部格局,以节省水管、电线、悬挂臂等的安装费用。“正规公司对开槽布线的控制相对严格,无论是承重墙还是轻体墙,基本都要求严格做到开槽横平竖直,另外开槽时也不能打断钢筋。”俊逸装饰的陈小姐表示,虽然在轻体墙上开横槽不影响整体房屋的结构,但考虑到这样对轻体墙本身的结构有影响,所以多数品牌公司都不允许开横槽。如果业主要求,装饰公司也必须事先取得物业同意,在承重墙上开少于80厘米的横槽。而方纬装饰的江先生则指出,业内有不成文的规定,不能在墙上开横槽,也不能为了在承重墙上开槽打断墙体钢筋,但也不是对所有墙体都不能开槽。他认为,只要量少,符合安全标准,还是可以开槽的。业主随意开槽只为省钱“要求开槽主要是为了节省装修成本。”刘先生告诉记者,由于购买的是电热水器,必须靠近插座,因此安装时水管要向插座移动近2米。装修时,他发现施工人员将水管的线路设计为往上绕行,打穿墙壁再往下连接热水器,认为施工人员只是想增加工程量,多赚点钱,坚决不同意。最后施工人员只好将房屋的柱子打穿,让水管直接与热水器连接,一来一去省下了近4米的水管。“装修时的确节省了吊灯的吊臂、电线和水管等费用的支出,少说也有数千元。”据了解,近年来,越来越多的业主参与并监管装修工程活动,并提出各种各样个性化的施工要求,严格监控施工过程中的成本。因此,在大面积改变房屋内部格局的同时,要求施工人员在墙体上随意开槽,在装修中并不少见。俊逸装饰的陈小姐指出,业主并不具备专业知识,考虑的出发点主要集中在美观和控制成本,往往会提出一些不符合安全施工标准的要求。一般来说,有品质保证的装饰公司对业主此类的装修要求都比较谨慎,如果要开槽或改变房屋内部结构,会先对装修对房屋的安全性的影响进行评估,并采用一定的措施保证安全。“但也有一些施工人员为了迎合业主,全然不顾装修对房屋安全的影响。”错误开槽影响房屋结构和性能“从房屋的整体结构和抗震性来说,在承重墙和梁柱上开槽,肯定会对墙体乃至整个房屋的安全造成影响。”北新区某大型楼盘负责工程监理工作的李工程师告诉记者,轻体墙开槽布线不会对房屋安全造成太大影响。而承重墙和梁柱等主要承重区域就不一样了。据介绍,目前,江门住宅楼的结构主要有砖混和钢筋混凝土两种。“在砖混结构中,开槽容易造成墙体沙化,而在钢筋混凝土结构下,一旦打断钢筋,对房屋结构影响非常大。”“在承重墙上开槽很难做到不伤到钢筋。”钢筋面上保护层大概有10毫米厚,而目前常用管直径普遍超过10毫米,除非管线只埋入一部分,凸出部分通过加厚墙体来隐蔽,但这样支出就大了。钢筋被切断或受损都会影响承重墙的承重能力和对周边墙体的拉力,如果房屋附近有明显的震动源,裂痕就会很快出现。业界:应尽快出台处罚细则国家多部相关的法律法规都对装修工程涉及房屋安全等方面作出了相关规定。《国家住宅装饰装修工程施工规范》明文规定施工中,严禁擅自改动建筑主体;《住宅室内装饰装修管理办法》明确禁止所有影响建筑结构和使用安全的住宅室内装饰装修活动;但遗憾的是对于什么样的墙体适用哪种开槽方式、不当开槽应接受什么处罚等则没有明确规定。“细化规范并不是件容易的事情。”长期从事家装工程监理工作的王先生指出,实际施工中出现的情况千差万别,因此作出一个细化的规范很难。他表示,即使施工人员通过相关的技术手段,实现线路不走承重墙,或者减少开槽,但工程复杂程度和造价都高了,客户还是会用各种理由拒绝。俊逸装饰的陈小姐表示,虽然细则的制定都有相当的难度,但对严重影响房屋安全的开槽等行为还是应该尽快制定相关的处罚细则。“有一部比较规范的指导性意见,装饰行业才能更健康地发展。”顶入法【jack-in method】指的是利用顶进设备将预制的箱形构造物或圆管逐渐顶入路基,以构成立体交叉通道或涵洞的施工方法。开槽施工与顶进法施工有什么区别展开全部在家装水电改造过程中,不少人都会进行水电开槽,水电开槽通常是指暗槽,根据放线时定好的点位、线管大小和数量等需求来操作。关键词:电路改造 开槽危害程度:不规范施工会留下安全隐患返工难度:很大是否必须现场监工:如时间允许尽量现场监工 画线之后紧接着就是开槽,水电改造时家庭装修最重要的环节之一,也是不可忽略的步骤,不过很多业主看到在水电改造时在墙壁开槽,为很么水电改造要开槽呢,下面福窝小编就为大家家装走线有些线需要墙面开槽,但装饰公司说墙面走线不能开横槽,只能开竖槽,有这样的说法吗?下面就让福窝小编告诉大家家装走线走墙面开槽该怎么开。关键词:电路改造 开槽拍照危害程度:不规范施工会留下安全隐患返工难度:很大是否必须现场监工:务必现场监工,开槽后务必要拍照 开槽布管后,时间久了,瓷砖会出现很多问题,比如破损、划痕、脱落、空鼓等等,每次维修起来也是大动干戈,劳民伤财,与其以后出现这种情况,不如防患于未然,今天水和电是我们家居生活必不可少的能源,离开了它们我们的生活将很难想象。水电开槽决定了水电的成败。但是很多人肯呢个会忽略水电开槽的重要性。大家知道什么是墙壁开槽机吗?墙壁开槽机是一种用来给墙壁打洞的机器,我们在安装水电线的时候一般都需要使用到水电墙壁开槽机。一般来说,水管开槽原则是“走顶不走地,走竖不走横”,因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非作为一种实用性的电动工具,混凝土开槽机主要用于水电安装等过程中对混凝土、老火转等等产品材料的施工作业之中,因为机械智能化的精确控制,所以它可合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签