三相异步电动机接线盒绕组6个线头如果接对的话,三个接头间用蜂鸣档测都会都是通的

三相异步电动机接线图有六个桩点怎么接外面的线_百度知道
三相异步电动机接线图有六个桩点怎么接外面的线
三相异步电动机接线图有六个桩点怎么接外面的线
我有更好的答案
电机有六个接线柱,是因为它的三个绕组的六个端子都引出来了,你可以接成三角形接法和Y形接法,两者的功率不同,前者的功率是后者的根号3倍.星形接法I线=I相,U线=√3×U相P相=U相×I相,P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线三角接法I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线.说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。接线图如下:
采纳率:84%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
三相异步电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相异步电机的定子和转子分别怎么接入电源线_百度知道
三相异步电机的定子和转子分别怎么接入电源线
什么,定子的电源有电压,把相线接错了,是交换A和B还是A和C??谢谢大侠指点一二!最好详细一点,而转子的电源没有电压!,把定子和转子的线接反了会怎么样??如果??如果
我有更好的答案
三相电源通过控制保护电路接入电机的定子,转子通过电磁感应感生电流而旋转。图中左侧最下面的为电机,上面的QF KM &FR 是控制保护装置 L1 &L2 &L3 为三相电源。KM1 &KM2控制电机正反转。右侧为二次电路。
采纳率:69%
来自团队:
产生一个旋转磁场,然后转子线圈三相结成星形或三角形,从而形成一个闭合回路,在转子线圈中感应出电动势,这样转子就会跟着旋转起来,所以定子线圈时接电源,转子线圈的三个接头可以直接短接,或者分别串入三个调速电阻后短接三相异步电机分为绕线式和鼠笼式,你说的这种应该是绕线式,作为电动机来讲,定子线圈应该接入三相电源
本回答被提问者采纳
正一下三相异步电机转子不接线。接线的叫三相同步电机,所以只有定子有了电转子才会有电。定子通电是为了把电变成磁所以必须有电压。转子是把定子的磁变成电
为您推荐:
其他类似问题
三相异步电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何测三相电机_百度知道
如何测三相电机
如何测得三相电机的好坏?用兆欧表怎么测量?关键是相间电阻接近0什么含义,无穷大呢还有三个接头的小电机怎么测好坏?初学者请老师解答。如果可以留Q咨询
我有更好的答案
解决方案:1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟! 3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟! 4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟! 5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。 6、没有三相电,找一个洗衣机的启动电容,接220V也可转。
一般使用兆欧表主要测量三相绕组间(需拆掉连扳)的绝缘阻值和各绕组对地的绝缘阻值。阻值为0可能是匝间或对地击穿烧坏或严重进水受潮,有阻值可能是受潮根据阻值大小反应出受潮情况,无穷大表示绝缘很好。三个头的小电机主要测量对地绝缘阻值。兆欧表并不能全面的测量出电机的故障,还需要配合电桥等其他仪器仪表和实践经验才能准确快速的判断电机的好坏。
测三相电机的好坏:1、找到星接点把它拆开,三相绕组应该有6个头,三个接头的小电机无法测相间绝缘电阻。2、测量各相绕组是否断路,有断路肯定就坏啦。3、测量相间绝缘电阻,阻值小于0.5兆欧就有问题啦,一般是受潮引起,进行烘干后再测。4、测量各相绕组的对地绝缘电阻,同样阻值应大于0.5兆欧,如果烘干后仍小于0.5兆欧电机就坏啦。
其实可以组织一个Q群出来,互相讨论!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题