冬季混凝土拆模温差顶板拆模后出现边角掉落的原因是什么

【学员问题】顶板和梁的拆模时间怎么确定, 拆模试块结果出来之后还是怎么办?
【解答】在除冬季施工以外,梁板的拆模时间一般为7天,送7天拆模试块,结构出来之后如果能达到混凝土设计强度的75%,就可以组织人员拆模了。在我们这边如果高层建筑的时候一般都配三层模板,这样就有效的把拆模时间能往后拖几天,能够保证达到混凝土设计强度的75%,而且在这几天7天的拆模报告也出来了,这样就可以放心的拆模了。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:风信子
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。详解混凝土质量问题15大案例—原因分析、防止措施、处理方法!_混凝土技术交流_37阅读
详解混凝土质量问题15大案例—原因分析、防止措施、处理方法!
例1 某工程对原有建筑进行接建从8层开始。工程部位为剪力墙,C40混凝土。拆模后发现墙面出现竖向裂缝,裂缝很有规律,每隔1.5m~1.8m一条竖向裂缝,裂缝两头尖,中间宽,最宽处约0.2mm
~0.3mm。个别裂缝为贯通裂缝。混凝土强度均可达到C45
左右。处理:请省检测中心予以检测并出具修补方案。原因分析:1.
混凝土配合比水泥用量偏大,混凝土自收缩产生拉裂。2.
设计箍筋少、间距大。3.
混凝土养护不到位。防止措施:1.
混凝土配合比应在满足强度的前提下尽量减少水泥用量。2.
建议设计增加箍筋用量,缩小箍筋间距。3.
加强养护,当强度达到1N/mm2时,可使模板脱离混凝土,再将模板合上继续养护到最后拆模,这样可以加强混凝土的湿养护,防止干缩引起裂缝加大。例2
 施工单位验收混凝土试件制作及养护不按国家有关标准规范执行。某工程从夏季开始施工,混凝土强度一直稳定合格。而进入秋冬季施工以来,混凝土强度却出现偏低现象。甚至有的试件不合格,采用非破损检测工程部位混凝土,强度却合格。处理:搅拌站和施工单位技术人员共同分析原因,找出症结。发现工地试验员做完混凝土试件后,对试件并没有进行“标准养护”而是将试件散落在工地上。原因分析:1.
工地试验员没有经过上岗培训,对混凝土的试件制作养护缺乏应有的知识,不了解国家有关标准规范,对“标准养护”缺乏应有的认识。2.
夏季施工气温偏高,混凝土试件在自然养护条件下气温高,强度也高,秋冬季气温偏低,混凝土试件强度也随之偏低。防止措施:对工地施工单位的试验员应进行必要的培训和学习,对预拌混凝土的取样制作养护应执行国家有关的标准和规范。例3
 混凝土试件制作不合格某工程混凝土试件强度出现忽高忽低问题,混凝土试件离差太大,混凝土强度评定判为不合格,而在同一时间,同样部位,同一配合比的其他工地的混凝土却全部评定为合格,且混凝土离差小。处理:搅拌站和施工单位技术人员进行联系,共同分析。原因分析:1.
施工单位采用混凝土试模不合格,试模本身尺寸误差偏大,有的试模对角线误差≥3mm,因而出现试件误差偏大的问题。2.
混凝土试件制作粗糙,不按有关标准和规范制作,试件有缺棱掉角等问题。3.
因试件本身不合格,固而混凝土试件在压力机上受压面积达不到要求出现局部受压,致使强度偏低。防止措施:1.
建议施工单位试验人员进行技术培训,学习有关试验的标准和规范。2.
建议施工单位更换不合格的试模。对采用的试模应加强检测,达不到要求的坚决不用。例4
 混凝土表面出现气泡某工程在施工首层梁、板、柱时,混凝土为C30
。当混凝土拆模后发现墙板和柱的混凝土部位出现许多大小不一的气泡,虽然混凝土强度均可以达到设计要求,但气泡影响观瞻。处理:对气泡大的部分进行修补。原因分析:1.
外加剂中含有引气成分多。2.
施工人员在浇筑混凝土时振捣时间偏短,没有掌握振动棒应该“快插慢拔”对混凝土进行振捣。3.
混凝土浇筑投料过多一些气泡浮不到混凝土表面。防止措施:1.
重新调整外加剂配方,减少引气组分,适当添加消泡剂。2.
对混凝土施工人员进行培训。例5
 同一部位浇筑严禁使用不同等级水泥和粉煤灰某搅拌站生产C30
基础混凝土,基础总方量为2100m3,厚1.1m。属于大体积基础混凝土,当混凝土生产到1/ 2
时,由于粉煤灰料仓的灰已用完,搅拌站为解决“燃眉之急”临时从其他电厂调来一车Ⅲ级粉煤灰而原来料仓中用的是Ⅱ级粉煤灰。施工完后第二天发现,用Ⅲ级粉煤灰生产的混凝土强度明显偏低,且用Ⅲ级粉煤灰生产的混凝土颜色明显与其它混凝土颜色深浅不一。处理:建议施工单位加强混凝土养护,地下大体积混凝土验收执行CTBJ 146
,验收期为90d。原因分析:同一工程部位浇筑混凝土除水泥不能不同等级混用外,粉煤灰不同厂家,不同等级也不能混用。因为不同厂家的粉煤灰存在不同的原材料来源问题;同时不同等级的粉煤灰的细度,需水量,含碳量等均有差别。如果在同一工程部位混用势必会造成凝结时间和强度的差异。防止措施:1.
搅拌站在生产大体积、大方量混凝土时应提前做好备料准备防止出现生产中材料“断档”问题的发生。2.
搅拌站严禁在同一施工部位混凝土生产中采用两种水泥或粉煤灰。例6
 在冬春或秋冬季节交换期间施工,搅拌站应选用不同品种的外加剂,防止由于气温的突变影响混凝土的凝结时间。某工程3月初施工混凝土12层墙板C30
,北方春季3月初由于气温不太稳定,施工时恰逢出现大风降温情况,平常最低气温为0
℃以上,而施工时最低温度突然降至-
10 ℃,施工后发现混凝土出现近20h不凝固的问题。处理:延缓拆模板时间,加强保温养护。原因分析:泵送外加剂选用不合适。平常最低气温为0
℃以上可以选用不带防冻成分的泵送剂。施工时气温突降,应选用带有防冻成分的泵送剂。防止措施:1.
搅拌站应备有二个以上的外加剂储备罐,分别装有不同型号的外加剂,以防在冬春或秋冬季节交换期气温不稳定时,根据具体情况予以选用,防止搅拌站生产混凝土出现凝结时间偏差过大的问题发生。2.
在季节交换期气温不太稳定的情况下,宜选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。例7
 泵送缓凝型外加剂不可超量掺加,防止混凝土出现异常现象。某搅拌站夏季施工中由于工地停电近4h
,混凝土坍落度损失太大,搅拌站为增加坍落度而不增大水灰比,采用添加泵送剂的办法调节坍落度,但由于泵送剂掺加过多,混凝土施工后12h
不凝固。处理:通知施工单位延缓拆模并禁止上人乱踩,加强养护。混凝土凝结时间虽然延缓,但不会影响后期强度。原因分析:夏季混凝土生产用的泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,如果一味采用掺泵送剂来调整混凝土坍落度,必然将缓凝组分带入混凝土中,致使缓凝成分超量,混凝土凝结时间大大加长。防止措施:1.
出现坍落度损失过大时,搅拌站技术人员应分析原因,即使掺外加剂也要适量,坍落度的调整可根据具体情况适当掺加外加剂或补充少量水,不应由施工人员随意加水,防止水灰比增大而降低混凝土强度。2.
可将难以调整以达到坍落度要求的混凝土降级其它工地使用。 例8
 外加剂计量失控,混凝土出现异常状态某工程施工顶板C30
混凝土,搅拌车到达工地卸料后,发现一车混凝土坍落度明显偏大并有离析现象,混凝土呈黄色。处理:将这部分异常现象混凝土全部拆除返工。原因分析:搅拌站外加剂计量部分失控,外加剂掺量严重超过正常计量值。防止措施:1.
加强搅拌站各部分的维修和保养,尤其注意计量部分的检修,防止生产中某一部分的失控。2.
搅拌站操作人员和质检部门加强责任心,不合格的产品或有异常状态的混凝土决不马虎出厂。例9
 混凝土经常出现坍落度偏大或偏小问题,影响混凝土的泵送效果和混凝土质量某搅拌站在生产混凝土时,经常出现混凝土坍落度偏大或偏小问题,严重影响施工单位的泵送效果,混凝土强度离差过大。处理:搅拌站质检部门或技术部门严格管理,对混凝土出现的异常状况如坍落度加强监管,不合格的混凝土决不出厂。原因分析:1.
搅拌站操作人员对混凝土坍落度控制缺乏经验或责任心不强2.
砂石骨料含水率不稳定或波动太大。3.
试验室出具配合比不当。4.
有关部门监管不利。防止措施:1.
对搅拌站混凝土生产操作人员加强培训提高责任心,是解决问题的关键。操作工应熟练掌握混凝土坍落度的控制技能,如观察混凝土搅拌时电流表的电流数值或观察混凝土卸料时的混凝土状态,并根据天气变化,白天黑夜等情况在生产时用水量随时予以增减以便混凝土坍落度控制在一个稳定数值上。2.
试验室应对各种原材料的试验情况加强预控。对粗细骨料含水率情况,外加剂与水泥相容性情况,以及水泥和粉煤灰的需水量情况。这些原始试验资料予以分析比较,对可能出现的情况做出判断以便对混凝土用水量给予调整。3.
砂、石骨料堆放场地有条件的单位应设防雨棚,以便粗细骨料含水率能控制在相对稳定的状态下,避免因砂、石含水率变化,直接影响混凝土坍落度。4.
质检部门或技术部门加强监管力度,加强混凝土的出厂检验,尤其是坍落度应控制在允许范围之内。例10  基础抗渗混凝土施工,应加强混凝土湿养护某工程基础混凝土C30P8
,混凝土施工后发现凡覆盖塑料薄膜的部位没有出现裂缝,因在有钢筋部位塑料薄膜无法覆盖,混凝土出现了一些不规则的小裂缝。影响混凝土的抗渗性能。处理:加强混凝土不能覆盖养护部位的浇水养护,并清除钢筋部位的混凝土碎渣,以便下次浇筑混凝土的粘结。原因分析:由于钢筋裸露部位无法覆盖塑料薄膜,施工方在混凝土养护期间没有经常向此部位进行浇水养护,使该部位混凝土产生干缩裂缝。防止措施:1.
推广基础混凝土尤其是抗渗要求的混凝土进行“即时带水养护”。尤其基础有钢筋部位塑料薄膜不能覆盖,一定要在混凝土初凝之后,向这些部位加强浇水养护,以免混凝土失水后产生干缩裂缝。2.
搅拌站应加强和施工单位的联系和沟通,将预拌混凝土的特点介绍给施工方,以便紧密配合,避免上述问题的发生。例12  拖式泵泵送基础混凝土反复出现堵泵某工程施工基础混凝土,采用拖式泵车输送混凝土,施工中经常出现泵管堵塞问题。为排除堵管故障,搅拌车在工地等待时间过长,混凝土坍落度损失,加水予以调整,导致水灰比加大,混凝土强度降低;且混凝土和易性不好,更容易出现堵管,如此往复产生“恶性循环”。处理:拖式泵安装不合理,重新予以安装。原因分析:1.
泵管安装时水平管过短,只有115m左右。2.
水平管安装应向上倾斜与水平夹角约6°~8°。但水平管却向下倾斜,混凝土坍落度偏大时,产生自流,上部充气出现堵管。3.
混凝土坍落度偏大。4.泵管弯头安装太多。防止措施:1.
对拖式泵操作工加强培训,学习有关泵送或拖式泵操作知识。2.
混凝土坍落度不应太大,调整混凝土水灰比或配合比。例13  冬季施工必须对混凝土进行保温养护某工程冬季12
月中旬施工6
层顶板混凝土,平均气温为-
6 ℃,C30 混凝土顶板,施工单位自认为冬季施工,搅拌站掺用防冻泵送剂就可以防冻。固而在施工中只覆盖一层塑料薄膜,没有对混凝土进行保温养护,致使顶板混凝土在边、棱角部位出现冻伤。处理:对冻伤部位混凝土全部予以凿除,重新支模予以补修。原因分析:施工单位误认为冬季施工只要搅拌站在混凝土中掺用防冻泵送剂就完事大吉,没有对已浇筑的混凝土进行保温养护。防止措施:1.
搅拌站和施工单位进入冬季施工应严格执行《建筑工程冬季施工规范》 例14 同样一个强度等级,不同施工部位混凝土的配比不应一样某工程施工楼房散水部位C10
混凝土,散水厚625px。随打压光。结果混凝土凝结后发现在散水部位的上部出现一层粉煤灰,如同酥皮,一刮就掉。处理:全部拆除,返工重打。原因分析:1.C10混凝土散水设计不合理,散水部位C10
强度设计偏低。2.
散水部位混凝土配合比不合理。由于随打压光,粉煤灰容重小极易上浮,造成混凝土表面粉煤灰聚集,表面硬度极低而起皮。防止措施:同一强度等级的混凝土由于施工部位不同而不应采用一个配合比。C10混凝土一般做为垫层,泵送混凝土时,需要采用大掺量粉煤灰。但此配合比做为地上散水部位的混凝土配合比就不合理。由于粉煤灰掺量多,极易上浮而起皮。例15 预拌混凝土易采用塑料薄膜保湿养护,而且必须随时搓平随时覆盖某工程百货楼进行楼房接建,工程部位为五层顶板C30
混凝土。施工时正值春季,4
月份某日施工,混凝土浇筑时风力达5
级,气候干燥。施工第二天顶板混凝土出现了大面积裂缝,裂缝宽度为1mm~2mm。有些裂缝为贯穿裂缝,最长达1500px~1750px
,混凝土强度可以达到设计要求。处理:对于不贯穿裂缝,采用107
胶调制水泥净浆加膨胀剂进行灌缝,对于贯通裂缝委托检测中心予以环氧树脂灌缝。原因分析:施工时由于气候干燥、风大,顶板混凝土表面水分极易蒸发,而施工方对已浇筑的混凝土没有进行任何措施的保湿养护。致使混凝土水分急剧蒸发,而出现干缩裂缝属于典型干缩裂缝。防止措施:1.
应加强施工方对预拌混凝土的认识,预拌混凝土和现场搅拌混凝土是不一样的。预拌混凝土必须加强混凝土的早期保湿养护。一般可以用塑料薄膜进行保湿养护。方法是混凝土浇筑振捣后,当对混凝土进行最后一次搓平或压光时,应对混凝土随即用塑料薄膜加以覆盖,防止混凝土中水分蒸发而引起干缩裂缝的出现,一般养护12d~24d。搅拌站对这种气候条件下施工的混凝土,应与施工方取得联系或沟通,甚至发书面通知,引起施工方注意,避免质量事故的发生。2.调整,导致水灰比加大,混凝土强度降低。& & & & &&&& & & & & & 带上困惑来,带着思路走 & & & & & 带上问题来,带着方法走
& & 带上散乱来,带着系统走
& & 装上糊涂来,揣着明白走& &&& & &&唯一能持久的竞争优势是胜过竞争对手的学习能力。——盖亚斯共同探讨现代绿色混凝土现行新标准并针对目前的市场情况,结合混凝土企业目前的形势详细的跟大家交流日常生产、管理工作中碰到的疑难问题。欢迎大家相互转告积极参与,索取资料。同时欢迎大家关注我们的官方微信公众平台。& & & & & & & & & & && & & & 扫描二维码关注混凝土技术交流官方微信账号
扫描二维码关注混凝土技术交流
微信号:hntpx188 描述:品牌宣传,企业客户交流砼浇筑顶板出现裂缝的原因_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
砼浇筑顶板出现裂缝的原因
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢混凝土楼板拆模时间
混凝土楼板拆模时间
混凝土楼板拆模时间
混凝土楼板拆模时间
混凝土楼板拆模时间知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关混凝土楼板拆模时间最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是自治区成立60周年,全区建筑节能与建设科技工作的思路是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,持续推进建筑能效提升,全面实施绿色建筑,积极推动科技创新。
&&&&日前,住建部印发关于开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查的通知,要求各地完善建筑市场监管体制,严肃查处违规设置市场壁垒、限制建筑企业跨省承揽业务行为,清理废除妨碍构建统一开放建筑市场体系的规定和做法,建立健全统一开放的建筑市场体系,营造公平竞争的建筑市场环境。
&&&&在不同场合上,阿里巴巴的马云、百度的李彦宏及腾讯的马化腾分别谈过自己对人工智能的看法和观点。这种对话有点儿像金庸小说中的华山论剑。到底是气宗(大数据)还是剑宗(人工智能)更有战略意义?我认为,两者是相辅相成的。
&&&&2018年全省工程造价管理工作,要认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以推进造价管理改革为动力,以完善工程计价依据体系为重心,以强化工程造价监管为主线,规范工程的计价行为,提升工程造价公共服务的水平。
&&&&日前,湖南省交通运输厅印发关于做好公路工程设计阶段造价对比分析工作的通知(湘交函[号),具体如下所示。
&&&&近期,绍兴市造价管理处(招标办)学习省内其他市地招投标管理先进经验,积极推行信用评价体系建设,健全优胜劣汰的竞争机制,准备在3个方面推进招投标改革。
&&&&《科学数据管理办法》(以下简称《办法》),2018年1月经中央深改组审议通过,近日由国务院办公厅正式印发。《办法》旨在进一步加强和规范科学数据管理,保障科学数据安全,提高开放共享水平,更好地为国家科技创新、经济社会发展和国家安全提供支撑。
&&&&2018年全区建设工程造价管理工作的总体思路是:全面学习贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会精神,认真落实全国、自治区住房城乡建设工作会议要求,贯彻新建筑方针,加快推进工程造价管理改革各项任务,坚持市场决定价格机制,完善工程计价体系,全面提升工程造价监管水平。
&&&&日前,汕尾市建设工程造价管理站印发《关于调整汕尾市建设工程动态人工工资单价的通知》(汕建价发[2018]2号),具体内容如下所示。
&&&&全方位拓展工程造价咨询,积极参与电力产业经济政策研究,完成投资监管报告……在“能源智囊国家智库”的战略引领下,电力规划设计总院技术经济工作在转型中实现了业务结构优化,在稳步发展中向全过程、多领域拓展,不仅为“能源智囊国家智库”的发展目标积蓄动力。
混凝土楼板拆模时间相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-联系人:徐经理
地 址:合肥市庐江县泥河镇五河村
网 址:www.ahljxf.com
冬季混凝土拆模控制!!!
冬季混凝土拆模控制
一、冬施期间,混凝土拆模时间应比常规条件下晚10~12小时,并及时用塑料薄膜进行保湿、棉被保温养护,大棚薄膜覆盖防风保温,确保混凝土强度在混凝土温度降至0℃前,达到临界强度。混凝土早期强度计算:为保证冬期施工期间混凝土的施工质量和合理加快施工进度,必须按如下要求计算好混凝土的早期强度,作为养护和拆模的依据。
二、冬期施工混凝土早期强度计算方法(在300≤M≤1700范围采用线性估算法,和采用规范要求的指数计算法结果相一致,可满足临界强度的计算要求)。
R=K(M-200)
式中:R--混凝土在成熟度M时的强度(单位MPa)
K--经验系数,根据搅拌站所用的水泥(普通硅酸盐水泥)及混凝土的强度等级确定,C25时K=0.0085;C30时K=0.01。
M--混凝土的成熟度,M=Σ(T+10)?t,其中T为混凝土在?t时间间隔内的平均硬化温度,?t为温度为T的时间,M值应根据实际的测温记录进行计算。
三、墙模的拆除时间控制:应在混凝土达到临界强度以上时拆模,根据M值估算R值,并以同条件试块的试压强度做为检验。混凝土墙体结构采用木胶合板,模板加工时已考虑冬期施工保温的加固,保证混凝土的初凝温度。在混凝土温度降到5℃,养护时间达到7d且强度达到设计的85%时方可拆除模板。梁板拆模时,混凝土一定要达到设计的拆模强度(一般为80%)。大于8米的梁拆模时,混凝土强度要达到100%。强度由同条件养护混凝土试块的强度值来确定。
四、顶板模板的拆除时间控制:顶板混凝土强度需达到设计强度的100%,方可拆除并顶好支撑,以同条件养护试块强度为准。
五、模板和保温层在混凝土达到要求后方可拆除,拆模时混凝土温度和环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土必须及时用塑料薄膜、棉被及大棚薄膜(并注意保持保温材料的干燥),使其缓慢冷却。严禁浇水养护。
六、拆模后立即进行模板清理,清理干净模板的杂物,严禁用水冲洗模板。