消防消防排烟管道道连接是否让用共板法兰

联系人:王经理
地址:洛阳市西工区九都路92号星河国际804室
厂址:洛龙区关林大道龙山线交叉口南100米
洛阳通风排烟在日常生活中应该注意哪些事项
来源:lybstzyy&&发表时间: 10:16:43&&点击次数:【51】
排烟量为“担负个防烟分区排烟或净空高度大于6.0米的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60M3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)”担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算“。《人防规》中第6.3.1条给出排烟风机的排烟量为”担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟量不应小于7200m3/h;担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
1.可见,排烟系统的排烟量与防烟分区的面积有着直接的关系。防烟分区是由挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于500mm的梁划分的。的大面积房间(如超市、商场、仓库等)里,很多情况下其主梁的高度的700mm左右,的房间不吊顶或采用网格吊顶的情况下,梁自然地将房间划分成许多个小的防烟分区。有些设计人员一利用这些自然的防烟分区,按其中最大一个防烟分区面积每m2不小于120m3/h来计算排烟量,这样得出的排烟量往小,一般不超过10000m3/h.而系统的排烟口却很多,致使系统比较复杂。而且这样的排烟系统本身也是不切实际的,因为大面积房间的防火分区多靠防火卷帘分隔,的面一个防火分区内火灾蔓延速度比较快,即使是火灾初期烟气也很难控制泵一两个防烟分区内,这样一要求多个防烟分区的排烟阀同时排烟,而系统的排烟量只能满足两个防烟分区同时排烟,显然,这种做法是不可取的。
2. 排烟系统工程施工要严格按图施工,不能随意改变风管线路的走向和选用落后的防火阀、排烟防火阀、控制器等机电产品,更不能选用劣质不合格的产品设备。应选用含油轴承的带有信号反应的防火阀、排烟防火阀。
3.严密套护好整个系统的电源控制线路,不能有一点电线外露的现象存在。
4.隐闭工程要严格把关,认真测试,经常需要检查的阀门设备的隐闭部位要预留检查观察口,以便日后检查维护。
5.风管、风井沿线穿越的孔洞要密封好,风井内壁要光滑,风管应尽量减少转弯次数和角度。
6.正压送风防烟区部位的常闭防火门必须要常闭和密封,门缝空隙不能超出规范的要求。
7.天面排烟出口和鲜风吸气口两者相隔距离不应少于8米,如达不到8米距离的,应在两者之间设置阻挡烟气互动的设施,防止排出的烟气倒灌回建筑内。鲜风口必须高出排烟口5m的高度。错开设置高度。
8.设置在天面的送、排风机、阀门不能日晒雨淋,应当设置避档防护设施。
防排烟系统工程施工要严格按图施工,不能随意改变风管线路的走向和选用落后的防火阀、排烟防火阀、控制器等机电产品,更不能选用劣质不合格的产品设备。应选用含油轴承的带有信号反应的防火阀、排烟防火阀。
9.如果已经把副烟道拆除,或是需要防止倒烟的效果更好,那么使用烟道止逆阀。一般情况下,油烟机的止逆阀效果不是很明显,而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机,使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过,安装止逆阀后要定期清洗,否则会使止逆阀呈打开状态,失去效果,而且烟道止逆阀最好两年左右就更换一次每家的厨房里都有烟道,同时烟道也有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里,然后再通过隔板上的孔进入主烟道,这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。
洛阳永特通风管业有限公司主要生产产品有:共板法兰风管、镀锌风管、消防通风排烟管道、中央空调通风管道、白铁皮管道、不锈钢管道、消防排烟风机、消防排烟防火阀、铝合金出风口等。手机: (郭经理 )地址:洛阳市西工区星河国际804房间
版权:洛阳永特通风管业有限公司& 手机:&&&地址:洛阳市西工区星河国际804房间
&网址:&&联系人:郭经理&&& & 技术支持:&&共板法兰风管能用于防排烟系统吗?
已关闭问题
共板法兰风管能用于防排烟系统吗?
浏览次数:2666
提问时间: 23:02
该类目最受欢迎问题
等待您来回答请问防排烟风管一定要用角铁法兰吗?急急急!!!_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
请问防排烟风管一定要用角铁法兰吗?急急急!!!
我有更好的答案
我不一定,如果是设计要求是角钢法兰,那就的这样做,不然过不了消防这一关。当然没要求那么严风管大边小于含等于2米的就可以有共板法兰风管哦
好像是的!因为共板法兰强度不足,会在排烟高温时出现问题!
本回答被网友采纳
是用角铁法兰,在07K133中编制说明共板法兰风管不适用圆形风管和消防排烟风管。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
角铁的相关知识
等待您来回答地下车库防排烟系统的风管法兰连接形式必须用角钢法兰吗?有无规范明确说明这一点? [待解决,悬赏分]
相关问题本周热门问题
人气[7154]
人气[1899]
人气[8986]
人气[1204]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!

我要回帖

更多关于 消防排烟通风管道 的文章

 

随机推荐