4M0.1置位,Q0.0电机输出保持Q0.1常开点閉合,Q0.1常闭点断开
Q0.0常开点闭合复位Q0.0不就接通了吗,Q0.0输出为零不就是第一次按下先有Q0.0置1,然后再复位接通置为零而不是第一次一直Q0.0为1
網络二Q0.0常闭断开,
Q0.0仍有输出网络三Q0.0常开闭合,M0.1复位线圈不就接通了吗这是Q0.0输出是零呀,和题意不符
就第一次按为什么一直Q0.0有输出,實在是不解
第一次按网络三也能使Q0.0没有输出
你得理解什么是置位吧~~~这个电路只要接通一次就置位,比如你的网络2里只要M0.0接通一次,M0.1就置位保持即使后面的Q0.0再断开,M0.1还是置位状态只有出现复位指令,M0.1才会复位
网络1I0.0后有个P,是脉冲,你可以理解为按下I0.0即使你一直按着,I0.0也只短暂接通一次M0.0也短暂接通一次,
题目要求是第一次按下一直使电动机起动但是我的分析是,在一直按着按钮电动机由原来的運行变为停止,
我一直不理解第一次按下按钮电动机一直运行,我分析的时是电动机先转动,后停止与题目要求不符合
虽然网络二先执行M0.1的置位,但是后来网络三又执行M0.1的复位指令呀
你意思是说,由于脉冲时间短当网络三Q0.0常开点闭合时,网络三M0.0常开仍处于断开状態导致M0.1复位线圈不能得电,所以Q0.0一直保持输出我这样理解对不对
你对这个回答的评价是?