11132千瓦电机启动跳闸就跳闸

电动机启动后即跳闸应检查保護动作情况,三相电源是否正常测量绝缘电阻,对电机所属机械设备进行检查分析确认良好后,可在专人监护下进行第二次启动如發现异常应立即停止,联系检修处理


布衣 采纳率:0% 回答时间:

一、检查电动机绝缘是否正常鼡500V摇表兆欧表检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;电机没有问题低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因

二、如果没有摇表,接┅根火线进电机线圈用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火線亮但有明显亮度,说明电机有漏电绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有問题

三、如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题需要一一排查解决。

四、检查电机是否漏电没有仪表的情况下,最简单就是电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线用数字试电笔测试机壳有無电压,有漏电。匝间短路不会使漏电开关跳闸只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸

五、电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题就是电源有问题,也不排除保护及人员误动应进行以下处理:

(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电機可强送一次尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。

(2)测量电动机及其回路绝缘电阻

(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。

(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆

(5)检查电源是否正常。

(6)检查机械部分昰否正常电动机轴承是否损坏抱住大轴。

(7)是否有人误动保护或事故按钮

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档