九十平米的店铺有消防栓与干粉灭火器要不要摇动装喷淋

1400平方米的办公室已安装消火栓,是否还需要安装消防喷淋系统?
全部答案(共3个回答)
营业场所超过多大面积必须安装消防喷淋,是根据公安部第61号令,由各省自行制定的标准。
例如吉林省的标准是:总建筑面积超过3000平方米的商场、超市和室内市场。
你好,根据您提出的问题,给出您相应的资料,根据建筑设计防火规范
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的...
如果原施工图设计有消防喷淋系统,应该由开发商负责按照图纸和消防部门的要求负责安装。但你和开发商没有没有租赁关系,因此你应该要求房东和开发商交涉。如果原设计图纸没...
  一般超市在多层建筑内,高层建筑的较少,以单层或多层建筑为例:
  GB5《建筑设计防火规范》
  一、第5.1.7条相关规定:
民用建筑...
答: 成都哪里找工人或者工长 ? 家里成都旧房翻新下卫生间。因为卫生间漏水,楼下的找了好几次,之前装修没做好,现在想把卫生间翻新从做。装修公司说要一万多才给做
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415给排水工程分区
查看: 7718|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
大家帮忙了,一层的餐厅,面积不足200平,要不要设消防栓啊?还有喷淋?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分125帖子
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
看规范撒& &要结合整个建筑来判定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分911帖子
三星工程师, 积分 911, 距离下一级还需 39 积分
消火栓设,喷淋不用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分145帖子
二星助理工程师, 积分 145, 距离下一级还需 5 积分
如果是单层的餐厅我想应该不用做水消防了,只配置干粉灭火器就行了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
8.1.2耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戉厂房,居住人数不超过500人且建筑物层层数不超过两层的居住区,可不设消防给水。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
看你的餐厅所在建筑的规模了,若是超过5层或1万方的话,要设栓,否则可以不设,喷淋则没有必要了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分172帖子
三星助理工程师, 积分 172, 距离下一级还需 28 积分
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
千万不能单独拿餐厅来判别,正如6楼所说的,要看你餐厅所在整个建筑的类型。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
不需要设置喷淋。但是要看哪类建筑,可能要设置消火栓
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
听众数收听数自我介绍目前做诮防工程最后登录注册时间主题精华0积分2375帖子
可不设水诮防配灭火器气瓶间应踉厨房分开设立
10周年站庆