24光伏负极接地会与接地产生24吗?

MW24V开关电源,没有接地,正极和设备外壳之间有24V多的电压,
MW24V开关电源,没有接地,正极和设备外壳之间有24V多的电压,设备工作了5个小时烧坏了一个触摸屏和驱动器,共同点就是都由这个开关电源供电.但是测量开关电源的输出电压23.9V,有可能是开关电源导致的设备损坏么
这个问题很可能不是开关电源的问题,我曾经遇到过类似的问题,如果你不嫌啰嗦,也许你看完这个故事你会有点感觉. 有一天我的一个客户来电投诉说我的电源烧了它的好几块电脑板,当时老板很紧张,一片电脑板一万多可以买我一百多个开关电源了,于是我和老板到客户那里,开关电源输出正常,电压很稳定,我怕是PCB接触不良,特意上下左右都拿起来拍了个遍,电压输出依然不动,对方的老板一口咬定是电源的问题,因为他换过电脑板,但是还是烧了.就是说这个电源已经烧坏两块电脑板,虽然没有直接的证据,似乎这个黑锅甩不掉了,在这时的客户面前谁都不敢说自己的东西绝对没有问题. 我注意到一个细节,客户的一个师傅告诉我,原来用两个脚的电源插座老化试机已经48小时了,换上三脚插座以后就出问题.客户的开关电源接地端都对市电大地接通了的,这个本来很正常的,但是这个大地线端子在开关电源内部我们都是接了外壳和输出0点电位(就是GND端子,所以你才可以测到外壳对输出正电压有一个电压,其实外壳已经接GND了,但是不是所有的开关电源都这样接,也有市电的大地端子是和GND分开的.GND有些人标为COM). 由于我平时也兼职做电工,实在没办法我就想会不会市电供电那边有问题,征得客户同意后,关掉他们工厂车间的总开关,用万用表测市电对地线漏电了,听说漏电,客户说平时有时漏电开关会跳闸,但是都没有注意这个问题,于是我判断是市电对地线漏电,这个漏电电压接通到开关电源的外壳和GND,最后通到电脑板上,那上面都是CMOS元件,非常敏感. 花了一个多小时,帮客户修好漏电的地方,测试已经没有漏电了,于是开机试验,第二天老板打电话,对方说一切正常,第三天后对方的老板打来电话,说没有问题了,老化了十几台机器一切正常,确认不是开关电源的问题,还谢谢我们帮他们处理了漏电的问题,我们终于松了一口气,后来那个客户也没有再发生这样的问题了.
与《MW24V开关电源,没有接地,正极和设备外壳之间有24V多的电压,》相关的作业问题
如果你的24伏电源是经过整流和稳压的,调整管坏了,就会有这种现象.取样电路有故障也会有这种现象.因为稳压电路里一般都有电容参与.故障现象随着电容充电的过程中而变化,导致输出电压也随着这个过程而改变. 再问: 但是 24伏正负极量取电压是 24V 就是正极对地就会有这种现象 再答: 我还是不明白,一般电源都是有一端接地的
如没有连接任何负载,电源电压却慢慢降低,这种情况证明,电源内部有严重漏电!整流管及滤波电容可能最大!----寂寞大山人 再问: 但是 24伏正负极量取电压是 24V 就是正极对地就会有这种现象 再答: 现在的电器绝大部分已是 负极为地的外接电源插头、座设置! 正极接地的设备几乎消失了! 你说的好象是空载时的情况! 如果
开关电源输出都有带电容滤波,数字表通的时间应该不长(电容充电而使数字表导通),还有有些高功率电源在负载端都并有大功率低阻值的电阻.而并不是楼上所说的直接接开关变压器次级线圈,在线圈后都有接整流二极管和滤波电容.
兆欧表的使用兆欧表又称绝缘电阻表,俗称摇表.1、使用摇表时应远离磁场,按放水平位置;2、按顺时针方向转动摇手柄,使速度逐渐增至每分钟120转左右.在调速器发生滑动后,即可得到稳定的电阻读数.3、绝缘测定:将待测定的两端分别连接于“线路”及“接地”两接线柱上.4、通地测定:将待测端及良好的地线依次接于“线路”及“接地”两
严格的来说有.因为电池正极跟大地之间也有电容,但是这个电容是相当相当的小,所以导线中只有很短很短一段时间有很小很小的电流流过,很快很快这个电容就被充满了,电流也停止了,从宏观来看就是没电流
不是,你测量地线与设备外壳之间的阻值只是测试的过渡电阻以及导通性,设备接地电阻不可以用万用表测试,需要专门的接地电阻测试仪(一般是接地摇表)按照规范来测试.
设备接地线与防静电接地线相当搞到一块去了有很大影响,你想呀如果设备外壳接地带电那防静电接地不也带电了吗?这样很危险的.有时就直接搞一条接到人体防静电线上去了这样肯定不行必须独立的接地而且接地深度要最浅达到2.5米才行.要求防静电的台面接地线又独立开来这样可以,你不用铁螺丝而用塑料卡子不就行了吗.卡时要把静电线与防静电皮
很明显,你的化学学的并不咋的.一个分子稳不稳定要看它的化合价是否为零.而H2SO4很明显它的化学价是为零的,并不存在什么一个正原子、一个负原子,应该叫做正离子、负离子.氧离子是-2价,氢离子是+1价,硫离子是+6价,所以H2SO4化合价为零.并不矛盾
220V直流系统如果没有将正负两极中的一极接地,那么两个极对地没有电压.只有一个极接地后,另一个对地才有电压,如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V. 再问: 正常正极对地的电压+110V 负极对地-110V吧? 正极对地60V时,负极对地-160V? 再答: 只有在直流系统中间抽头
电荷的定向移动形成电流,电子运动方向与之相反.电源与电器形成回路,当然要有进有出像是电池的话,正极金属材料的还原性强往外打出电子,负极材料的氧化性强易得电子在电池内部形成由正极到负极的电子流动,电荷运动与之相反,在电源外部形成由正极指向负极的电荷移动 再问: 电流的正极是怎么出去的啊,负极是怎么进来的啊,原理在哪了?如
可以.所有的DC24v继电器都有c或者反向的D来消除感性电压.开关装个c来灭弧是可以的,这样还可以消除开关噪声. 再问: 恩
B,Q=UC=UK/D=EK ,K为电容随距离的比例系数,此处是个定值.距离减小,电容C减小,而电荷两Q没变,故U变大,E不变.
以正极为接地参考点(零电位),负极就是-24伏特了.
那个东西叫做滤波电感 是用来防干扰的 不要他电路可以工作 但效果相当差 要不要看你自己决定了
负极线断开的情况下,无论点火开关是否打开,在电瓶的正负极之间都有电压,在电瓶的正负极接线之间都没有电压.
用中间带抽头的变压器,分成+/-5V,这样,输出的三根线无论哪两根短接都短路
光电二极管是要反向接的,你的接法正确.电阻取多大好呢?R = (Rd^2+Rl^2)^-2Rd为暗电流等效电阻,Rl为最大光电流等效电阻.电阻为以上两电阻的均方根值,在此情况下可获得最佳线性.查光电管的DataSheet,可以查到暗电流,根据你的电压可计算出暗电流等效电阻.你可以实测你要检测的环境,其照度最大时的照度值
电场是传递电荷间相互作用的一种介质 正极聚集大量正电荷 负极聚集大量负电荷 正负电荷间的相互作用就是依靠电场来完成的 电场是一种看不见摸不着 客观存在的特殊物质电场对放入其中的电荷有力的作用,这种力就是电场力 电场力除以电荷量就是我们所说的电势差或者电压 是人为定义的一个量
开关电源一般采用脉冲宽度调制技术,其特点是频率高、效率高、功率密度高.然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是电磁干扰源,它产生的电磁干扰直接危害着电子设备的正常工作,为了确保开关电源工作的可靠性,必须进行抗干扰设计.抗干扰措施包括屏蔽、接地、PCB板的布局与布线等,.扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如果把一个24V的电源正极接地测负极的电位是-24V么?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
以正极为接地参考点(零电位),负极就是-24伏特了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码金桥网-B2B电子商务网上交易平台网站
产品公司资讯
机械机电/专业服务
家居用品/建筑建材
信息产业/服装纺织
玩具礼品/电子轻工
轻工食品/家电
农林牧渔/医药卫生
冶金矿产/石油化工
水利水电/交通运输
安全防护/环保绿化
旅游休闲/办公文教
物资专才/包装用品
体育用品/办公家具
当前位置:---24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线
24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线
发布日期:浏览次数:0次
当前页面二维码手机扫一扫继续看
24伏开关电源电路图,变频器24伏开关电源,开关电源s-15-24,开关电源sp-750-24,dr-120-24开关电源,电源开关48w2a24v,24v10a开关电源电路图,24v7a12v4a开关电源板,开关电源nes-250-24,0-24伏可调直流电源,24伏电源,海信6769电源24伏,24千伏单相隔离开关,24伏直流电源,12伏开关电源原理图220伏转24伏电源开关_220伏转24伏电源开关价格_220伏转_阿里巴巴阿里巴巴为您找到23条220伏转24伏电源开关产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找电源开关 220v,自锁电源开关,汽车电源开关,防水电源24伏开关电源_24伏开关电源价格_24伏开关电源批发/采购
阿里巴巴阿里巴巴为您找到141条24伏开关电源产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找led开关电源,12v1a开关电源,12v3a开关电源,24v10a开关电源,24伏开关电源原理图关于24伏开关电源原理图
文章导读:图1所示的开关稳压电源。 图1 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。【24伏电源】_24伏电源品牌/图片/价格_24伏电源批发_阿里巴巴找24伏电源,上阿里巴巴,全球领先采购批发平台,阿里巴巴为你找到801条24伏电源优质商品,包括品牌,价格,图片,厂家,产地,材料等,海量24伏电源,供您挑选,24伏电源_24伏电源价格_优质24伏电源批发/采购
阿里巴巴阿里巴巴为您找到790条24伏电源产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找led电源,开关电源,电源驱动,监控电源,防水电源等产品信息。24伏250W开关电源维修|拆机乐园
更换四个滤波电容后电压从56V变为10伏左右,但是还没有达到24伏。然后测量大功率开关管E13009和快速恢复二极管D9202正常。此开关电源使用16脚的TL49424伏250W开关电源维修|拆机乐园
单位的两台250W输出24V的开关电源,一台出现了输出电压只有5V左右调节ADJ端电压无效;另一台出现了输出带负载能力差得现象。 现在就下手修理上图: TL494【24伏开关电源】价格_图片_品牌_怎么样京东商城京东JD.COM是国内专业的24伏开关电源网上购物商城,提供24伏开关电源价格,报价,参数,评价,图片,品牌等信息.买24伏开关电源,上京东就购了.怎样把24伏开关电源变成12伏或5伏的?_百度作业帮最佳答案: 串2K电阻后接7812变成12V,想要5V再串加电阻接7805.开关电源怎么接线_百度知道[专业]答案:开关电源的接线如图所示: 左边第一、二个接线柱L、N:AC INPUT,交流电输入端,分别接交流电的火线和零线; 左边第三个接线柱:GND,接地线, 左边第四、24V开关电源原理电路图_百度经验日
百度经验: 24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频电脑电源线怎么接输出24伏_百度知道[专业]答案:电脑电源线怎么接输出24伏电脑不控制输出电压的大小,你买适配器吧.. 电脑电源线无法接输出24伏,因为电脑电源的PON(电源开关端) 本回答由电脑网络分类更多关于24伏开关电源怎么接线的问题>>24伏开关电源为什么只接24伏和零伏灯还会亮_百度作业帮最佳答案: 因为你说的灯已经接入了24V的正极和负极之间,电源与灯已构成了一个导电的回路,所以,灯自然就要亮了.开关电源 24v关于电气选型的 问题 24v 开关电源怎么 选择啊 24V团乐购为您精选开关电源 24v排行榜,开关电源 24v关于电气选型的 问题 24v 开关电源怎么 选择啊 24V的开关电源怎样降到12V? 请问这线怎么接啊?分别代表什么意思?24伏开关电源接上后就跳闸是为什么_百度作业帮最佳答案: 你好,24伏开关电源接上后跳闸,如果确定接线正确,那么就是开关电源已经损坏.建议你多试几个开关,进行确认一下.24伏开关电源负极极接地
电工技术 中华工控网 工控论坛 年6月11日
由于设计需求,24伏开关电源负极接大地,问题是现场电焊机工作的地和这个地是一体的。 此帖发自手机工控论坛 文章数:1524 为什么要负极接地,我们只有在24伏电源控制一个24伏电磁阀,要求两个按钮分别控制开和关怎么接5天前
用一个接近开关和继电器怎样控制一个电磁阀动作,求直流24伏3线式常闭接触开关与继电器连接方法!! 三线制接近开关两个电源线分别接+24V和0V,信号输出【一个24伏开关电源和一个L7905三端稳压集成块怎样连_百度作业帮最佳答案: 7905本是5V输出稳压管,24V接输入,共地,输出端就是5V24伏开关电源_24伏开关电源价格_24伏开关电源图片_列表网列表网24伏开关电源专题频道有丰富的24伏开关电源价格、24伏开关电源图片及厂家信息,为您提供全面详细的采购参考,最新的24伏开关电源批发供应信息尽在列表网B2B。联系电话:邮箱:网址:北京24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&天津24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&河北24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山西24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内蒙古24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辽宁24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吉林24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&江苏24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安徽24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&江西24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山东24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&河南24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖北24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖南24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广西24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海南24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&重庆24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&四川24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&云南24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西藏24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&陕西24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&甘肃24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&青海24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&宁夏24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&新疆24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&澳门24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&台湾24伏电源开关 24伏开关电源怎么接线&&