位置: >> >>新闻动态
人防设计可能要注意的问题
时间:【】 共阅【】次 【】【】
一、《人民防空地下室设计规范》GB
1,第3.4.1条第2项
与扩散室相连接的通风管位置应符合下列规定:
1)当通风管由侧墙穿入时,通风管的中心线应位于距后墙面的1/3扩散室净长处;
2)当通风管由扩散室后墙接入时,通风管端部应设置向下的弯头,并使通风管端部的中心线位于距后墙面1/3扩散室净长处。弯头可作为预埋管事先安装。
注意:1)对”1/3”要求很彻底,标注可以精确到小数,不必要凑整数。2)排风管管径D560即可,没有必要按照图集D666设置。
2,第3.5.6条
医疗救护工程、专业队员掩蔽部、人员掩蔽工程以及生产车间、食品站等在进风系统中设有滤毒通风的防空地下室,应在其进风口部附近设置防化通信值班室。医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所、生产车间和食品站等防空地下室的防化通信值班室的建筑面积可按照10-12平方米确定。二等人员掩蔽所的防化通信值班室面积可按照8-10平方米确定
注意:1)防化通信值班室尽量靠近人防进风口部,不要设置在排风口部附近。
2)超压测量管可楼板直线预埋,不需要避开室内管线设备。
3,第5.2.2条
防空地下室室内人员战时新风量应符合下表规定
防空地下室类别
医疗救护工程
防空专业队队员掩蔽部、生产车间
一等人员掩蔽所、食品站区域供水站、电站控制室
二等人员掩蔽所
其他配套工程
注意:设计时不应以最小通风量作为设计依据!
4,第5.2.6条
设计滤毒通风时,防空地下室清洁区超压和最小防毒通道换气次数应符合下表规定:
防空地下室类别
最小防毒通道换气次数(次/小时)
清洁区超压(Pa)
医疗救护工程、一等人员掩蔽所防空专业队队员掩蔽部、生产车间区域供水站、电站控制室、食品站
二等人员掩蔽所
注意:二等人员掩蔽所为防毒通道兼简易洗消间,设计时应标明防毒通道面积、净高(体积)以便审图。
5,第3.3.24条:
简易洗消间宜于防毒通道合并设置;当带简易洗消间的防毒通道不能满足规定的换气次数要求时,可单独设置简易洗消间。简易洗消应符合下列规定:
1,带简易洗消的防毒通道应符合下列规定:
1)带简易洗消的防毒通道应满足规范《人民防空地下室设计规范》5.2.6条的设计规定的换气次数要求;
注意:人防通风图纸简易洗消间应注明净高度(面积、体积)。如果地下室层高较高,不能满足换气次数要求,可要求结构专业(非结构专业)做夹层。
2)带简易洗消的防毒通道应由防护密闭门与密闭门之间的人行通道和简易洗消区两部门组成。人行通道的净宽度不宜小于1.3m,简易洗消的面积不宜小于2㎡,且宽度不宜小于0.6m。
注意:简易洗消间不宜设置成直通人行过道。应考虑设置洗消区。
2,单独设置的简易洗消间应位于防毒通道的一侧,其使用面积不宜小于5㎡。简易洗消间与防毒通道之间宜设置一道普通门,简易洗消间和清洁区之间应设置一道密闭门。
5.2.8防空地下室的战时进风系统,应符合下列要求:
1,设有清洁、滤毒、隔绝三种防护通风方式,且清洁、滤毒进风合用风机时,进风应按照5.2.8a进行设计
2, 设有清洁、滤毒、隔绝三种防护通风方式,且清洁、滤毒进风分别设置进风机时,进风应按照5.2.8b进行设计
3,设有清洁、隔绝三种防护通风方式,且清洁、滤毒进风分别设置进风机时,进风应按照5.2.8c进行设计
4,滤毒通风进风管路上选用的通风设备,必须确保滤毒进风量不超过该管路上设置的过滤吸收器的额定风量。
注意:三种通风方式应严格按照此条规定设置。滤毒间换气堵头应设置在滤毒通风进风管密闭阀后面,插板阀应考虑预留操作空间,安装不宜过高,设计图纸应表达清晰,平、剖面齐全。
5.2.9防空地下室的战时排风系统,应符合下列要求:
1,设有清洁、滤毒、隔绝三种防护通风方式时,排风系统可根据洗消间设置方式的不同,分别按照平面示意图5.2.9a、图5.2.9b、5.2.9c进行设计
2,战时设清洁、隔绝通风方式时,排风系统应设置防爆波设施和密闭设施。
注意:1)排风手动密闭阀的设置应注意操作空间,排风应考虑到气流组织,使防毒通道换气彻底,防毒通道的排气活门与密闭阀垂直和水平方向均尽量错开。应考虑到管道与门不要相撞,一般活门槛管底距地面大于2.2m,非活门槛管底距地面大于2.4m。
2)工程中较多的1200人二等人员掩蔽所,排风管管径设置为D560即可,可不按照图集设置为D666
5.2.17设有滤毒通风的防空地下室,应在防化值班室设置测压装置。该装置由微压计、连接软管、铜球阀和通至室外的测压管组成。测压管采用DN15的热镀锌钢管,一段在防化通信值班室通过铜球阀、橡胶软管与倾斜式微压计连接,另一端则引致室外零点压力处,且管口向下(图5.2.17)。
注意:超压测压管应一段尽量设置在通往非防护区楼梯间,并尽量顶板直线预埋,测压管整管煨弯,不得焊接。
5.2.18设用滤毒通风的地下室,应在滤毒通风的管路上设置取样管和测压管
1,在滤毒室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出口出设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端应设置截止阀。
2,滤尘器进风管段上,设置DN32的空气放射性检测取样管(乙类防空地下室可不设)。该取样管位于风管中心,末端设置球阀。
3,油网过滤器前后设置DN15的压差测量管,末端设置球阀。
注意:粗过滤器应尽量采用管式安装(特别是1200人的二等人员掩蔽所,大于1200人的掩蔽所应设置滤尘室),扩散室不能安装设备.
物资库不需要测压管和放射性取样管。设置除尘室时,测压管和放射性取样管不要进入扩散室。
5.2.19防空地下室每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上宜设置DN50的气密测量管,管两端战时应有相应的防护密闭措施。该管可以与防护密闭门门框墙上的电气预埋备用管合用。
注意:应在防空地下室每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上宜设置DN50的气密测量管气密测量管,不应遗漏。
5.3.5防空地下室的进(排)风口或竖井,宜结合平时设置。平战结合的进风口宜选用门式防爆波活门。平时通过该活门的风量,应按照活门全开时风速不大于10m/s设置。
注意:1,图纸上应标注“平时防爆波活门全开”,并注意设计风速应满足要求。
移动电站部门
1,悬板活门应考虑满足通风量要求(超过127KW的移动电站要按照通风温差5度计算确定。)
2,移动电站排风和排烟合用竖井的问题:
1)风井可以分开设置
2)用高度3~4m的墙将风井中间隔开
3)设置导流片
4)排烟活门设置在排风活门上方
1, 电动脚踏两用风机设计时应严格按照图集的方向设置,注意风机出口方向的相对位置。
2,人防风机可以标注风机型号和参数
3,移动干厕尽量靠近排风口部,设置的比较近时可以不设置排风机,排风量不应大于清洁通风风量。
4,干厕风管和平时风管错开布置,战时风管平时需要安装
5,简易洗消间换气次数要满足要求
6,气密测量管设置不应遗漏,图中各密穿管密闭肋要表示。
7,施工图尽量简洁明了,排风尽量画一剖面。
8,超压排气活门间距:水平大于600,垂直大于700
9,密闭阀距墙大于150mm,距顶板大于150mm
10,柴油电站的储油间注意补风!穿墙时设置防火阀。
11,防空专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽部的排风口口部,排风管道尽量从防毒通道内穿越,不要从穿衣室、脱衣室穿越等。人防工程施工质量通通风安装_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
人防工程施工质量通通风安装
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢新风系统安排管道有哪些需要注意的地方? - 知乎114被浏览28861分享邀请回答166 条评论分享收藏感谢收起2911 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答2 个回答被折叠()【人防电动密闭阀 控制箱接线图】价格、产品供应,人防电动密闭阀 控制箱接线图厂家批发-1024商务网
您好, 欢迎来到1024商务网 & [请]& [免费]
当前位置: >
品牌:&&&型号:咨询厂家价格:面议供应商:
品牌:&&&型号:咨询厂家价格:5000供应商:
品牌:冀京鸿雁&&&型号:86HS50价格:&元/个供应商:
品牌:&&&型号:02S404价格:12供应商:
品牌:健坤&&&型号:04FS02价格:电议供应商:
品牌:&&&型号:咨询厂家价格:1-999:.0099.00元/套供应商:
品牌:&&&型号:咨询厂家价格:&1720:.00720.00元供应商:
品牌:兴隆&&&型号:DN50-4价格:1-10:158.00元/个