施工临时用电施工二级配电箱接地必须设置漏电保护器吗?

导读:图3漏电保护器三级设置示意图,QF1:一级箱总漏电保护器,QF2i:第i个二级箱总漏电保护器,QF3i:引自QF2i的第i个三级箱漏电保护器,I△n1:一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电动作电流,I△no1:一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电不动作电流,I△n2i:第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电动作电流,I△no2i:第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电不动作电流,I△n3i
漏电保护器三级设置示意图 图3中: QF1:一级箱总漏电保护器; QF2i:第i个二级箱总漏电保护器; QF3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器; I△n1: 一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电动作电流; I△no1:一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电不动作电流; I△n2i: 第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电动作电流; I△no2i:第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电不动作电流; I△n3i: 引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电动作电流; I△no3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电不动作电流。 一级箱漏电保护器QF1与二级箱漏电保护器QF2i额定动作漏电电流之间的选择性配合应满足(3-1)式(忽略线路间的泄漏电流): I△n1M2 = I△no1 ≥ △no2i = (△n2i)M2
????????(3-1)式 同样二、三级额定漏电动作电流之间的选择性配合应满足(3-2)式: I△n2iM2 = I△no2i≥ △no3i = (△n3i)M2
????????(3-2)式 一级箱(总配电柜、箱)漏电保护器,应选择额定漏电动作电流偏大的中灵敏度(I△n为:0.3~1A)的延时型漏电保护器,同时考虑到防止电气火灾的产生,选择I△n等于300mA,较为安全可靠。二级箱(分配电箱)内设置的漏电保护器,该级基本作为间接接触保护,但也作为末级开关箱漏电保护器的后备保护,其额定漏电动作特性介于一级与末级之间,所以选择中灵敏度(I△n为0.1~0.3A)的延时型漏电保护器。 (2)额定漏电动作时间之间的选择性 末级箱采用快速动作型,其动作时间≤0.1s;分配电箱采用延时型,其动作时间可选0.1~0.4s;总配电箱也采用延时型,其动作时间选择在0.1~1s。每级宜相差0.2s。 3.2.4漏电保护器型式的确定 (1)使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,应分别采用防溅与耐腐蚀型。 (2)在强电磁干扰源附近,漏电保护器还可能受电网中高次谐波的影响而误动,所以应选择抗高频波、电磁干扰强的漏电保护器,即采用纯电磁式漏电保护器。因其是靠接地故障电流本身的能量使漏电保护器动作,因此动作较为可靠。 (3)在装有漏电保护器的供电回路上若感应雷电脉冲电压,其波头也是高频波,也可引起漏电保护器误动,因此应选用带少许延时的脉冲电压不动作型漏电保护器。 (4)施工现场由于尘埃多,多数配电箱安装在室外,所以应选择户外防尘型。 (5)选型时还必须注意应选择能同时断相线与中性线的漏电保护器。 (6)施工现场电焊机比较多,漏电保护器应按电焊机的额定电流选用,电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用较大额定电流的电子式漏电保护器。 (7)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然启动过程采用了Y-△起动和转子回路串入电阻启动,降低了启动电流,但仍然会有较大的启动电流,这时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。因此应选用较大额定电流的电子式漏电保护器,减少频繁跳闸的几率。
漏电保护器的安装与接线应注意的问题
4.1 根据漏电保护器的安装场所和安装环境,选择合适类型的漏电保护器。 4.2 应避开振动、机械冲击和高温环境安装。 4.3 漏电保护器的保护范围,应是独立回路,不能与不在保护范围内的其它线路有电气上的连接,那怕是中性线上的连接与借用。否则,必将使通过漏电保护器零序电流互感器一次侧的电流不平衡,导致误动。 4.4不能因为负载的增加而采用增加一台漏电保护器与原漏电保护器并联连接的供电方式,即使两台漏电保护器型号、参数相同。因为型号、参数完全相同的两台漏电保护器,其内部阻抗并非完全一样,所以并联连接时,通过两台漏电保护器零序互感器的电流存在不平衡,会使其中一个误动。另一个出现过载跳闸或长期过载烧坏(不带过载保护功能)事故。 4.5 使用漏电保护器,被保护的用电设备外露可导电部分,仍必须与保护线相连接。但保护线(PE线)严禁通过漏电保护器。 4.6 施工现场分级保护的漏电保护器,因保护线路长,保护范围广,在线路末端连接时应注意经过漏电保护器后的中性线在任何场合都不能重复接地或接用电设备外露可导电部分。 4.7 当漏电保护器上标有“电源侧”和“负载侧”时,必须接对,不允许将电源侧作为负载侧接线。负载侧的中性线应保证绝缘良好和接线正确,且中性线不得接地,PE线和中性线不得接错。
4.8 施工现场较多配电箱安装在室外,为了避免雨水或露水沿着导线流入箱内,往往采用下进线方式,而且沿着漏电保护器两侧布线,如图4(a)所示。这样两侧导线可能与电磁式漏电保护器零序电流互感器的二次线圈交链,使二次侧有输出。随着负载电流的增大,二次侧输出也增大,会使漏电保护器误动作。为防止这种误动作现象,应同时将电源线与负载线各自扎成一束,沿同一侧敷设,如图4(b)所示。
(b) 图4 漏电保护器布线方式
当施工现场与外电共用同一供电系统时,外电配电线路采用TT系统,施工现场临时用电也应采用TT系统,并采用上述方式正确选用和整定配电线路的保护电器,合理配置漏电保护器,可有效地防止人身间接触电和电气火灾事故发生,可靠地切断故障线路,保障施工现场临时用电安全。 参考文献: 1、 顾月英主编 .《漏电保护器的应用》.上海: 上海科学技术出版社,1993 2、 行业标准JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、行业标准JGJ16-92
《民用建筑电气设计规范》 4、 王厚余主编. 《低压电器装置的设计安装和检验》.北京: 中国电力出版社,2003
作者/来源:侯星萍 福建省建设工程质量安全监督总站
包含总结汇报、人文社科、文档下载、外语学习、办公文档、教程攻略、专业文献、行业论文以及施工现场临时用电TT系统漏电保护器的设置等内容。本文共2页
相关内容搜索施工临时用电三项原则,必须得记住
施工临时用电三项原则,必须得记住
第1.0.3 条
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1、采用三级配电系统;2、采用TN-S接零保护系统;3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力。即由总配电箱(一级箱)开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。三级配电系统结构形式示意图(放射式配电)为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:分级分路规则:1、从一级向二级配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。2、从二级向三级配电同样可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。动照分设规则:动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;若需共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。压缩配电间距规则:分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。环境安全规则环境保持干燥、通风、常温。周围无易燃易爆物及腐蚀介质。能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。周围无灌木、杂草丛生。周围不堆放器材、杂物。原则二:采用TN-S 接零保护系统TN-S系统:就是工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。T — 电源中性点直接接地。N — 电气设备外露可导电部分通过零线接地。S — 工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的 系统。TN-S接零保护系统原则三:采用二级漏电保护系统在基本供配电系统的总配电箱和开关箱设置漏电保护器。总配电箱中的漏电保护器可以设置于总路,也可以设置于各分路,但不必重叠设置 。合理选择总配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 建筑行业你想要的资料,我都可以帮忙寻找
作者最新文章三级配电、二级漏电保护等配电箱及施工要求
查看: 66686|
摘要: 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四
该(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/1、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)&内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。
总配电柜端子板节点图
总配电柜柜门电气连接节点图
四回路配电柜电气系统图(/版权所有)
六回路配电柜电气系统图
三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。
分配电箱示意图
分配电箱PE、N 线端子板节点图
分配电箱箱门电气连接节点图
分配电箱电气系统图
四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)(一)电焊机开关箱&&&&&&&&& 内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。
电焊机开关箱示意图
电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图
电焊机电气系统图(二)塔式起重机开关箱&&&&&&&& 内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。
塔式起重机开关箱示意图
塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图
(三)3.0KW 以下用电设备开关箱&&&&&&&& 内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。(四)5.5KW 以上用电设备开关箱&&&&&&&& 根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。
设备开关箱示意图
设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图
设备开关箱电气系统图(五)照明开关箱&&&&&&&&& 内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。
照明开关箱示意图
照明开关箱电气系统图注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。五、配电室布置应符合下列要求:&(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。六、配电箱架设应符合下列要求:(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。