他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
钻芯检测混凝土强度不合格怎么办?
发表于&&17条回复&&24721次阅读&&&&&&&&
& &我工地遇到了这样的问题:基础在钻芯检测混凝土强度时,在每个构件上取2块试件,一共取了3组,其中有二组最小值小于设计强度(C30),评定为不合格。各参建单位商讨方案,决定加倍抽样检测。想请问大家:1.钻芯检测混凝土强度当不合格时有没有加倍检测的相关规范?2.在加倍检测的试件里,再出现不合格的该如何处理?3.若钻芯检测不合格,除了加固外,有没有更好的措施?&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:46:20
&&发表于&&|&
一般有这两种处理:(1)当强度低得不多时一般请设计符合计算,在不影响结构安全和功能使用的前提下,没问题可以降低标准进行验收,单作为缺陷进行备案;(2)请设计进行加固处理;(3)将不合格混凝土凿除掉重新进行混凝土浇筑。
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:46:35
点赞
&&发表于&&|&
&&& 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB)》是这样说的,经检测鉴定达不到设计要求的,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的,可以验收。&&&&&& 如果经原设计核算后不能满足结构使用功能,那你就要整改了。整改方案编制、审核以后还要经过设计的审核,设计同意整改方案后按方案进行整改。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:46:43
点赞
&&发表于&&|&
施工单位应好好反省一下是什么原因造成砼检测不合格的,是哪个地方环节出现问题,对当事人进行追究责任,这肯定是一起严重的质量事故,要采取四不放过的原则,不然以后还会有这样的事发生的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:46:47
点赞
&&发表于&&|&
无损检测有专门的技术规程。加倍检测后仍达不到设计要求(相差不多情况下),请设计人员复核该部位能否达到安全要求,达不到只有找专业公司加固了。这是个杯具哦。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:46:51
点赞
&&发表于&&|&
1.钻芯检测混凝土强度检测规范可以查询:钻芯法检测混凝土强度技术规程规范CECS03 2007 相关要求。2.在加倍检测的试件里,再出现不合格时可由设计院出具加固方案,也可委托与原设计单位同等资质的设计单位出具加固方案,但应经原设计认可。3.若钻芯检测不合格,除了加固外,更好的措施是先由设计单位根据实际砼强度进行验算,如满足要求就不需进行加固处理。否则除了加固,就只有重来。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:46:57
点赞
&&发表于&&|&
楼主说的是最悲剧的状况。一般来说,能返工的返工,还能重新评定,不能返工的只能请设计单位验算后出具加固方案,然后再经过层层审批(和图纸审查一样的程序),然后加固。这样的工程最终不能重新评定,只能算是可使用工程。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:47:58
点赞
&&发表于&&|&
混凝土取芯百分之90不合格,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:24:22
点赞
&&发表于&&|&
说一下我以前做过的一个工程吧!地下室柱子强度不合格,设计要求C30,回弹结果27多一点直接联系设计院出个更改设计,说明此强度的混凝土,满足使用要求你这种情况,先联系下设计院吧!让他们出个方案
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:00:43
点赞
&&发表于&&|&
当混凝土强度不满足设计要求时,要做实体检测,实体检测目前常用的方法是回弹、和钻心取样,如不合格需找设计重新进行验算,如能满足结构安全和使用要求可降级验收,或进行加固处理,如加固处理都不能满足安全和使用要求,或业主方不接受只能拆了重新进行施工了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:51:04
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
APP扫码免费下载
:&400-900-8066C40混凝土28d混凝土回弹强度不足,试块强度合格,如何评定混凝土强度? - 知乎40被浏览18698分享邀请回答6添加评论分享收藏感谢收起1添加评论分享收藏感谢收起查看更多回答商品砼回弹强度与钻芯强度的对比分析
当前访问量:
商品砼回弹强度与钻芯强度的对比分析
(发稿时间:&&阅读次数:3091)
张& 斌&&赵晨甦
(南京栖霞建筑材料中心试验室& 南京& 210038)
[摘& 要] 在砼强度检测技术中,回弹法、钻芯法广泛应用于工程实体质量检测,本文从日常工作中取得的回弹及钻芯砼抗压数据对比分析两种检测方法的合理运用。
[关键词] 实测强度比较& 测强曲线& 测强方法选择
在砼无损检测技术中,回弹法具有检测方法简便,检测速度快,费用低,不造成结构或构件的局部破损等特点。它是砼无损检测方法中应用最为广泛的一种,然而由于我国地域宽广辽阔,东西南北自然环境及气候不同,加之各地、甚至同一地区的不同砼公司生产的砼原材料有一定的差异,因此采用现行的的全国统一测强曲线、地区测强曲线以及专用测强曲线。但是在不同的工程现场检测砼强度时就表现出较大的差异。有时其强度误差值明显超过了标准JGJ/T23-2011中对&测强曲线&误差范围的规定,并且此种现象有逐渐增多的趋势。
随着时代的发展,砼技术也日新月异的向前发展着。目前全国各主要城市的城区均以商品砼供应为主,砼已到了专业化生产阶段,使得新技术新材料等在砼中的应用加快并普遍化。
本文将依据年上半年某砼公司的现场实际检测,通过利用&测强曲线&换算出的回弹强度与同测区的钻芯芯样强度的对比分析,得出在C30-C35强度等级范围内,钻芯强度较同测区回弹强度高33%-48%,且从C30-C40,有随着砼强度等级提高而回弹强度与同测区钻芯强度差距加大的趋势。
年,在此砼公司供应的商品砼的几个工地,用回弹法抽测构件时,发现个别楼层的砼强度偏低。为此,对其进行了系统检测,检测时龄期为60d-135d。检测中发现砼碳化偏大,回弹强度偏低,为此钻取了砼芯样进行校正。结果发现,砼芯样强度较同测区回弹强度高33%-48%。下表为现场实测砼回弹强度与同测区钻芯强度的结果比较。
由此可见,砼钻芯强度与同测区回弹强度的比值绝大部分(大于85%)都大于1.15,呈现出一定的规律性。
在检测时,现场砼的碳化深度的范围绝大部分在1.5-4.0mm之间。为了验证低碳化的情况,对C30及C40的两个强度等级的砼,在龄期为30-35d时,现场钻取芯样与同测区回弹强度对照,此时砼碳化深度在0.5-2.0mm之间,结果如下表所示。
备注:由于均为泵送砼,根据检测砼的碳化深度情况,其回弹值已按JGJ/T23-2011中进行了修正。
根据前述的检测数据比较,在现场检测中,C30、C35、C40三个强度等级的砼现场钻芯芯样的强度100%高于同测区回弹强度。
在JGJ/T23-2011中,4.1.6条指出,当检测条件与规程的6.2.1条和6.2.2条的适用条件有较大差异时,可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。目前商品砼的发展已十分专业化,技术也日趋成熟,需要用钻芯法对砼回弹值进行修正的情况也越来越少,因此,除了要比较在同一测区内的砼芯样强度与回弹强度,也应该关注在同一构件、同一检测面、相同部位及龄期相近(检测龄期前后相差在15%以内)的砼芯样强度与回弹强度。
下表为二者之间的数据对比结果:
1、此处芯样为与回弹检测时同一构件、同一检测面、同部位且龄期相近的芯样
2、由于C40样本数量较少,因此没有列入此表进行统计
综合数据来看,在C30-C40范围内,芯样强度与同测区的回弹强度的平均比值最小值为1.04,也呈现出随同强度等级提高而略有增大的变化趋势。
通过以上数据比较可知,单纯采用回弹法检测的商品砼抗压强度推定值要远低于钻芯芯样抗压强度值,芯样强度平均较同测区回弹强度高达30%左右。除了常规影响因素使回弹强度精度降低外,回弹值偏低主要还有以下几个方面原因:
泵送商品砼与普通的塑性砼在材料组成、配合比设计、施工成型工艺等方面均有较大差异。与普通砼相比,泵送商品砼具有流动性大、拌合物浆体富余,石子粒径偏小、砂率偏大,砼的砂浆包裹层偏厚等特点,导致其表面硬度偏低。
1、泵送商品砼中一般均掺有一定数量的掺合料,由于其表观密度及堆积密度均较普通水泥小,在大流动性的泵送砼(尤其在泌水存在的情况下),它们可能较多的富集于砼表面上,使砼表面掺合料的&浓度&高于内部,造成表面和内部在组成物质上产生较大的差异,从而降低了砼表面的硬度,导致回弹值偏低。
2、GB中规定,用普通水泥或矿渣水泥拌制的砼,其水养护时间不得少于7d,对掺有外加剂的砼,水养护时间不得少于14d。商品砼由于泵送工艺需要,均采用缓凝型泵送剂,但现在一般工地都未能做到规定的水养护时间。因而造成结构砼表面碳化深度偏大,这也是回弹值偏低的重要原因。
虽然可以用回弹法结合钻芯修正来提高其精度,但依然存在以下缺点和不足:
1、钻芯修正回弹的准确度,首要建立在回弹数据可靠前提下,而回弹数据可靠性又受到测强曲线、浇筑、养护等等诸方面的影响。因此用修正法前,必须首先确认回弹数据可靠性和代表性。
2、对于&C20的砼,很可能会有取芯强度低于回弹强度的情况的出现,而采用钻芯法修正同一测区的砼回弹强度,通常是建立在预期取芯强度高于回弹强度的基础之上的,因此建议,对于&C20的砼,当回弹不合格时,直接采用钻芯法进行检测,而不对其进行修正。
3、现场构件在进行砼浇筑时,若振捣不够密实,往往也很可能会出现钻芯芯样的强度低于回弹推定值,针对此类构件进行检测时,也建议直接采用钻芯法检测构件的实际砼强度。
由于目前商品砼掺加一定比例的掺合料已是普遍现象,且各地区存在差异。通过上述数据分析本人粗断认为统一测强曲线仅存在象征意义,各地区制定测强曲线也未必能长期适用。现阶段比较合理的砼现场测强方式还是先回弹,若推定值合格,砼强度基本无大问题,若推定值不合格,再通过钻芯修正或直接钻芯评定。
[1]《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011
[2]《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS03:2007&&&&&&&&
Corpy Right @ 2001 &
南京市建筑安装工程质量监督站& 建议使用IE5.0以上
有任何建议请联系& 工程质量投诉电话:025-