风机盘管电磁阀和电磁阀零线可以接到一起吗?电源线里的地线哪?

在配电箱里零线和地线接在一起可行吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:34:34 楼主
零线和地线是不一样的,用户是三相四线制,有专用的零线。发电和送电零线可以接地,用户变压器以后零线和地线是分开的,不然的话漏电就不能监测到或者有漏电保护器就不能送电。当外部零线因故断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电非常危险。如地线良好时地线和零线接在一起漏电保护器将跳闸。1、首先,绝对、坚决不能把零线与地线接在一起的。2、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:11:44 1楼
学习了,期待老师们各种好文章分享
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:40 2楼
变压器的引出地线与零线是联在一起的,但是配电箱却不是,不可以联结,更不能接错,否则就有触电伤亡的危险。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:03:41 3楼
学学学学........................谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:52 4楼
地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:07:05 5楼
零线不接地还是TN系统了吗!零线必须接地。请问,三相四线怎么区别零线、地线?那根零线用PEN标注,既PE和N合为一根。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:10:14 6楼
楼主谬误,误导人! 1、 现在我们所说的三相四线制必定是市电TN-C系统供电方式,三根相线L1(黄)、L2(绿)、L3(红)和一根PEN(黄/绿,过去80年代是黑色)工作零线、保护零线合用零线。它与三相三线的TT系统本质上的不同!接入设备方式完全可以通过零排,机壳和电器零线并接在一起。如果使用通过剩余电流保护器(漏保)保护后的线路已经起变化了,三相五线制的TN-C-S的系统变换。当然不能接错线!接错线一定会出问题。 2、 用户变压器后立刻分开的零线,分作工作零线(蓝)和保护零线(黄/绿)(它不叫地线除非是TT系统叫地线)它叫三相五线制的TN-S系统,五线制系统工作零线和保护零线(它是可以重复接地的),接线当然不能误接。误接一定会出问题,接入配电箱前必定已经是分开的。 3、 还有一种进入配电箱前是三相四线制而输出配电箱后是是三相五线制叫TN-C-S系统。它接入设备的方式完全和上述的2、是一样的。4、接入家庭用的三根线一根是相线(L3红、L2绿、L1黄都可以),一根是蓝色的工作零线和黄/绿色的保护零线,它已经是TN-C-S系统。如果是进入家庭的只有两根线,这时千万不能在三眼的插座内将保护零线插孔与送入的零线短接!这是要触电死人的。宁可不接让其空着,为安全安装个漏保来保护。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:49:04 7楼
回复内容:对: 欣欣向荣-1
楼主谬误,误导人! 1、 现在我们所说的三相四线制必定... 内容的回复!顶下。你的回答正确。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:24 8楼
实际上,对和错都是相对的,关键是你的低压供电方式是哪一种。像欧洲标准就是L1L2L3+PEN模式供电,只有进入电源配电柜进行重复接地后才分开为PE和N,这种方式接近我国TN-C-S,大多数系统采用这种方式,就是从变电所配出四线制,进入车间受电柜重复接地后分开为PE、N,再以五线制配电到用电设备,这样比较经济,但可靠性不如TN-S。对于有的工厂,从变电所配出时就用五线制的TN-S方式,进入用电端的电源配电箱(柜),PE、N是不得相接的,在电源柜内,N对地绝缘,PE要做重复接地。现在0.4kv配电系统基本上不采用单独的TN-C系统,尤其是单相负荷与三项负荷混合配电时,那个设计师也不会这样设计。
周点击排行周回复排行
[20] [16] [14] [13] [12] [12] [11] [11] [11] [11]
[4] [3] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]最新求助
[1] [2] [5] [7] [3] [3] [8] [0] [6] [6]地线和零线能接一起吗
地线和零线能接一起吗
地线和零线能接一起吗
地线和零线能接一起吗
地线和零线能接一起吗知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关地线和零线能接一起吗最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,辽宁省政府出台《关于大力发展装配式建筑的实施意见》,提出了我省发展装配式建筑的目标:大力推广适合工业化生产的装配式混凝土建筑、钢结构建筑和现代木结构建筑,装配式建筑占新建建筑面积比例逐年提高,每年力争提高3%以上。
&&&&共享经济发展到今天,各种共享层出不穷。出行有共享单车、共享汽车,手机没电了有共享充电宝,下雨有共享雨伞,购物有共享购物车等。更让人脑洞大开的是北京出现共享马扎,上海出现共享溜娃小车。似乎只要是商品,纷纷都被打上了“共享”的标签。
&&&&日前,淄博市建筑工程质量安全监督站下发通告,105家建筑施工企业安全生产许可证已期满废止。根据相关规定,这些企业从即日起严禁参加建筑工程投标、禁止从事施工活动,已承接工程的要立即停止施工。
&&&&今年1月,科技部部长万钢在2017年全国科技工作会议上指出,“科技创新2030—重大项目”将尽快编制完成实施方案。国家网络空间安全作为六个重大科技项目之一被列入其中,吹响了网络安全科技创新的总号角。
&&&&为进一步加强工程造价咨询企业监督管理,规范工程造价咨询行业执业行为,维护建筑市场秩序和社会公共利益,近日,云南省住房城乡建设厅决定对部分州(市)工程造价咨询企业执业行为进行督察检查。
&&&&据记者日前获悉,陕西省住房和城乡建设厅联合陕西省质量技术监督局发布两项工程建设标准——《城市轨道交通工程建设安全风险管理规范》和《机制砂生产与应用技术规程》。
&&&&我们现在已经迈入了AI与机器人逐渐取代人类工作的年代,在不知不觉间,AI的相关技术已经开始渗透每个人生活的角落,从Google与Facebook依照兴趣投放的广告、可以帮你找资料设定日历的语音助理Siri,背后都含有AI的概念与技术。
&&&&为进一步深入开展建筑施工安全生产大检查工作,为党的十九大胜利召开创造稳定的建筑安全生产环境,我厅定于9月中旬起开展第三季度建筑工程质量安全督查。
&&&&近日,合肥市出台了《合肥市绿色建筑发展条例》,将于10月1日正式实施。《条例》规定,符合条件的新建民用建筑应当按照装配式建筑实施建设,装配式建筑应当按照全装修成品房要求建设。逐步推行全装修住房,并实施分户验收制度。
&&&&日下午,由教育部高等学校管理科学与工程类学科专业教学指导委员会主办,天津理工大学公共项目与工程造价研究所(IPPCE)承办的全国工程造价产学研联盟第七次峰会取得圆满成功。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
地线和零线能接一起吗相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-火线、地线与零线_火线零线地线怎么接?火线零线地线电路图
查看: 245627|
摘要: 首先你要知道电为什么分为火线.也叫相线零线也叫中性线和接地线.也叫保护线是从那里来的.各起什么作用的. 电自然是从发电机出来的这个大家都知道.发电机分为单相发电机和三相发电机.现在在电厂基本都用三相发电机.单 ...
首先你要知道电为什么分为火线.&也叫相线&零线&也叫中性线&和接地线.&也叫保护线&是从那里来的.各起什么作用的. 电自然是从发电机出来的这个大家都知道.发电机分为单相发电机和三相发电机.现在在电厂基本都用三相发电机.单相基本已不用&当然应急发电机除外&. 一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线。、  火线和零线区别  火线和零线都是带电的线,如果二相接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过  一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进。形成一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地  零线和地线区别  1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。  2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。  3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。  4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方n线断开了,用电压表一量会发现,电器的ln线都是市电的电压!  5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!  6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压在他们中间。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。因为三相发电机在发电机的定子上嵌放三个相同的线圈.当转子在原动机&如汽轮机.水轮机&带动下切割磁感应线而在线圈中产生感生电动势.也就是电.有于三相发电机定子上有三个线圈所以会产生三相电.如果在三相发电机每个线圈各接上一个负载的话那么就会产生三个独立和单相电路.就构成了三相六线制了.如果是这样的话我要输电的话需要六根导线,很不经济,也没有实用价值.但是我们目前低压供电系统多数用三相四线制供电.三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点&称为中性点这也就是为什么人们把零线称为中性线的原因&从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把接大地和中性点称为零点.始终保持与相线的零地位&这也就是人们为什么把中性线称为零线的原因&.
第一.从电厂的发电机出来后经加压后通过输电网进入工厂或用电处到工厂或用电处后再经过变压器降压后进入负载&用电器&一般为三相四线制即用线色表示为黄.绿.红和蓝&黄.绿.红为相线蓝为中性线也就零线&用字幕表示为A.B.C和N.但是现在国家提倡新的工厂用三相五线制也就是在原来四根线上再加根接地线&不是从电厂过来的是在要用电器的地方如居民住宅楼国家强制规定必须要有接地线自己加的.主要作用为当设备漏电时把电导入大地防止人体触电&也叫PE线色为黄绿双色线 第二.这五根线中中性线&零线&和接地线没有电压其他三根线电压一般为线与线之间任意二根线为400V&即ABC三线中任意二根线实际为390V左右用电时有压降被称为线电压&线与中性线之间为230V&即ABC与N之间任意二根线实际为225V左右被称为相电压&. 第三接地线也叫保护线.那为什么要叫它保护线.你想在家里的家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧.那么如果万一当我电器或设备发生漏电的话那么我的电器或是设备那不是要带电了吗?如果人碰一下的话是不是要触电啊?是不是很危险啊?那么有没有方法可以当我的电器或是设备漏电时避免发生触电的事故.有!接地线就是一种很好的保护方法.人为什么会触电.首先人是导电体,第二因为有电流流过.为什么会有电流过.因为有电压.我想欧姆定律你应当知道吧?I=U/R也就是说在电压相同的情况下电阻越大电流就越小是吧!电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走.人体的电阻一般为1700欧姆.那么如果接地线电阻只有4欧姆的话你看那大部分的电流会向那里走啊.没有电流流过的话那人也就不会触电了吧?其实说白了就是一句话.那就是接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电!这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因!
第四以三相电源为例如果有三条相线,一条零线和一条地线。&在中用字幕L1 L2 L3 表示为A B C三相.用N 表示零线或中性线.用PE表示接地线& 那就是三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是分开的。 如果三相线加一零线的那种是三相四线制也就是人们通常说的TN-C系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是合一的,称为PEN线。通常用保护接零的方法.共用PEN线. 现在国家提倡新开的工厂使用TN-S系统。如果你用三相五线制的去接三相四线制的话那要看你设备上需要了。如果在你设备上要用220V电源的话那就接中性线《零线N》。用保护接零使用。禁止把接地线当中性线《零线N》使用。如果设备上没有用220V的电源那就接接地线就可以了。照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。 如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。
接地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。 要正确使用计算机的电源线。目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)、零线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。 使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头,如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不可弥补的损失。因此,即使家里或单位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座。
区分: 1.用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。 2.用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,而零线则不会。 3.用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的. 动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起. 为什么会触电? 有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0地线就是接地的线电工里面没有中线的家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线两边是火线和零线 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0中线是从发电机或变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。 地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。火线,地线,零线的英语单词上面是地线Earth Wire,“E”下面两个端子分别是零线Naught Wire,“N”火线Live wire,“L”。交流电,不是特别要求,火零不分国际标准:&& 红色为火线,黑色为零线,花色为地线,所有大的厂家和标准化的产品都遵循这个原则,虽火线和零线可以互换,不推荐.
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 5914|回复: 8
市电零线,电源地线和静电地线短接在一起有没有危险
签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
公司进线好像是三相四线的,零线,地线和静电地线短接在一起工作人员有没有触电危险?请各位大师傅给看看,怕上上班戴静电环触电啊
(57.88 KB, 下载次数: 21)
13:01 上传
工作台用电示意图
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
为了你的安全千万别混接在一起,没出事就好,出事就是大事了。零线是不能重复接地的,地线就可以重负接地。地线是我们生活当中的生命线,假如漏电对我们人身安全起到保护作用。而零线是回路作用的。解决方法,你先把总电箱的地线暂时拆掉,再检测,零线和地线一定要区分清楚.分清楚了别忘了吧地线接回来!!!电源地线和静电地线也最好不要接在一起。
虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
参考下一起的帖子:
该用户从未签到
这个图示是你想想是这样的,还是实际接线是这样的?如果实际是这样的,那这个电工就不是合格的.
签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
这是我工作的那条生产线有近10米长,这是我测量的结,其它的地方在线管里不知里面的情况,另外一条生产线曾经发生过静电手环与人体接的地方有刺痛和发麻析事
签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
这个图示是你想想是这样的,还是实际接线是这样的?如果实际是这样的,那这个电工就不是合格的.
这是我工作的那条生产线测量的结果,另外一头在电管里不清楚里面怎么回事。在另一条生产线曾经发生过静电手环和人体接触的地方有 刺 痛、发 麻 的情况。电工布静电地线,我在旁边打下手,但是到了生产的配电处就是电工处理的,我不在现场。装修电工只在配电箱里只布一根红线,一根蓝线和一条双色线,生产工作台是后期搬进去的,这个看得很清楚。后来这个布静电线的怎么弄的就得而知了。上个月测试产品时(24V直流供电)要求负极接1M的电阻再接外壳然后接地才发现的就是不知道什么原因让三者接在一起的,公司让网管来查了半天什么都没查出来就算了
该用户从未签到
一下装修电工,一会儿又网管,你厂的专业电工到哪里去了?真奇怪!
该用户从未签到
静电地线 要单独接地才安全。零线是中性线,还是有一定电压的。
签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
有没有电工没人知道,这个人电脑坏了修了电脑,灯管坏换灯管,改装生产线电路布置,有时还修复厕所,还是人事部主管。静电线他也改动过,
签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
一下装修电工,一会儿又网管,你厂的专业电工到哪里去了?真奇怪!
有没有电工没人知道,这个人电脑坏了修了电脑,灯管坏换灯管,改装生产线电路布置,有时还修复厕所,还是人事部主管。静电线他也改动过,
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 5049|回复: 0
地线可以和零线接在一起吗?
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
一座老住宅楼没有接地线,在安装插座时将接地端与零线端短接在了一起,这样安装安全吗?若采用带漏电保护的,是否比将接地端与零线端短接在一起更安全?
1、我们老住宅楼都是三相四线制供电,进户一火一零两根线;
2、电网大多是接地电网,设备金属外壳要求接零保护;
3、所以电工将设备外壳在插座里与零线短接是对的;
4、但是,户外的漏电开关在漏电、相零短路保护时,不会保护动作;
5、所以,现在的新住宅都是三相五线制供电,进户一火一工作零线一保护零线,插座设备金属外壳接保护零线;
6、进户保护零线不通过漏电开关,工作零线进漏电开关,当漏电时,相、零(保护零线)短路,漏电开关动作保护。
引用欣欣向荣 的回复内容:
……不管你是老住宅还是新住宅宁可不用保护接零PE线也不能把工作接零N线和保护接零PE线短接,这是多么危险的事情!希望是三眼插座内N-PE线短接的使用者尽快拆除如此短接!害人害己!作为电工是你的职业道德和责任!
1、我说的是老住户,三相四线制,只有一根零线,我们叫它PEN线;
2、进户只有两跟线,一火一零;
3、家里的三眼插座,上边的一眼要接到零线上去,实际接法就是把“左零右火”的左接零线后,再与上孔连接,以保证你的用电设备外壳接零保护;
4、你这样接了,你的设备有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会立即跳或熔断;
5、如果不这样接,你的设备没有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会不会跳或熔断;
6、所以你要安全,就要将三眼插座的上眼与左零连接,否则,你在用洗衣机、电晕斗、电风扇等设备时,出现漏电没有保险熔断、短路器跳闸的保护作用;
7、如果你是新住户,进户线是三根,有两根零线,一根PE,一根N;
8、那么你家的三眼插座,上孔接PE零线,左孔接N零线;
9、这时你家的设备多了一个保护,叫漏电保护,非常灵敏,一漏电,哪怕是30mA的小漏电流,也会跳闸;
10、但是老住户那样接线,就没有新住户这个漏电保护作用,只有保护接零的保护作用;
11、或者说,老住户是一保险,新住户是二保险;
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 风机盘管接线图 的文章

 