-.设计依据 1.建筑概况:
本工程位于青岛市z山区石湾村。地下-层,地上室十-层住宅,建筑主体高度39.0米,属于二类高层住宅建筑。 2.相关专业提供的工程设计资料; 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 4.建设单位提供的设计任务书及设计要求; 5.中华人民共和国现行主要标准及法规:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB 1年版;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑物防雷设计规范》GB 0年版; 《住宅设计规范》GB;
《供配电系统设计规范》GB50052-95; 《供配电系统设计规范》GB50052-95;
《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94;
《智能建筑设计规范》GB/T 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GBT/T
其它 有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二.设计范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)220/380V配电系统;2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;3)有线电视系统; 4)综合布线系统;5)多功能访客可视对讲系统;6)火灾报警系统。 三.220/380V配电系统 1.本建筑属于二类高层住宅建筑。
二级负荷:风机、消防电梯、消防水泵、应急照明等,其计算负荷为100kW。 2.负荷分类及容量:
三级负荷:其它电力负荷,其计算负荷211.6kW。 3.供电电源:
本工程从地下车库变电所引来两路220/380V电源,分别供给本楼的二、三级负荷。二级负荷设备备用电源由柴油 发电机提供。 4.计费及住宅用电指标:
根据建设单位要求,本工程电费采用集中计量方式,每户10KW。对公用负荷用电在计量柜内集中设表计量。 5.供电方式:
本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式;动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。对加压风机、消防电梯、 消防水泵应急照明等二级负荷采用双电源末端互投。 6.照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。应急照明灯具火灾时可由消防 控制室强制点亮。 四.设备安装 1.电源计量箱设于电气竖井内底边距地0.3米挂墙安装,进出线方式为下进上出。应急照明箱底边距地1.4米明装。 2.户内配电箱AL底边距地1.4m嵌墙暗装,其余配电箱及控制箱均底边距地1.2m挂墙明装。 3.除注明外,开关、插座分别距地1.3m、0.3m暗装。有淋寓浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外。风机、水泵等 设备位置详见水、暖专业相关图纸。 五.导线选择及敷设 1.电源进线由上-级配电开关确定,本设计只提供参考线径。配电干线采用电缆桥架内沿梁底或电气竖井敷设。 2.消防动力配电干线选用YTTW柔性防火铜芯电力电缆穿镀锌钢管埋地暗敷及竖井内沿桥架敷设;照明干线选用BV-500V 聚氯乙烯绝缘铜芯导线穿PVC管埋地暗敷及竖井内沿桥架敷设。 3.消防动力及应急照明支线选用ZR-BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯阻燃导线穿镀锌钢管沿墙及楼板暗敷;照明支线选用 BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线穿PVC管沿墙及楼板暗敷。 4.消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时做防火处理。电气竖井内孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵。 六. 建筑物防雷、接地系统及安全措施 (-)建筑物防雷: 1. 本工程防雷等级为三级〃筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 2. 接闪器:在屋顶采用∅10热镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷带连接线网格不大于20M×20M或24M×14M。 3. 引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根∅16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于20m。所有外墙 引下线在室外地面下1m处引出-根-40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 4. 接地体:利用建筑接地体。 5. 引下线上端与避雷带焊接,下端与接地体焊接〃筑物四角的引下线在室外地面上1.2m处设测试卡子。 6. 凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。