梁的耐火等级和耐火极限不应低于防火墙的耐火极限,可是一级的梁的耐火极限才2小时

建筑耐火等级
第一节 建筑耐火等级 第一节 建筑耐火等级 一 建筑耐火等级的划分 1、建筑耐火等级的划分依据 建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐
第一节 建筑耐火等级
第一节 建筑耐火等级
建筑耐火等级的划分
<font color='#、建筑耐火等级的划分依据
建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1
1)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。
2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间―温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1) 式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃。下图4-1是根据国际标准火灾升温曲线公式作出的温度-时间曲线,
<font color='#、耐火极限的判定条件
建筑构件达到耐火极限有三个条件,。即:。失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了。
1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低,截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值,则表明失去支持力。
2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下,发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞,火焰穿过构件,使其背面可染物燃烧起来。如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏,火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏。
3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中,如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时,均表明构件失去隔火作用。
经过大量的试验验证工作,建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙,它们的耐火极限分别为2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),具体见表4-1
二 建筑物的耐火设计
建筑的耐火设计,目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全,并尽量减少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度不同,层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的,因此在设计上要区别对待。我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火等级分为四级,作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是防火技术措施中基础的措施之一。从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系,耐火等级高的建筑物如一、二级建筑物,发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,火灾损失大。我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度―时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。
<font color='#、 多层建筑耐火设计
多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定。
从表4―2可知,建筑物的耐火等级与构件的燃烧性能有相应的关系。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体,吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体或燃烧体。
表4-1 常用建筑构件的燃烧性能和耐火极限
构 件 名 称
结构厚度或截面最小尺寸/cm
耐火极限(h)
普通粘土砖、混凝土、钢筋混凝土实体墙
<font color='#.50
<font color='#.50
<font color='#.50
<font color='#.50
加气混凝土砌墙
<font color='#.00
轻质混凝土砌墙
<font color='#.50
<font color='#.50
<font color='#.50
非普通粘土砖墙(不包括双面抹灰厚)
<font color='#.50
<font color='#.00
普通粘土砖墙(包括双面抹灰1.5厚)
<font color='#.50
<font color='#.00
<font color='#.00
粉煤灰硅酸盐砌块墙
<font color='#.00
粉煤灰加气混凝土砌块墙(粉煤灰、水泥、石灰)
<font color='#.40
充气混凝土砌块墙
<font color='#.00
木龙骨两面钉下列材料:
1) 钢丝网抹灰,其结构、厚度(cm)为:1 .5+5(空)+1.5
2) 板条抹灰,其结构、厚度(cm)为:1 .5+5(空)+1.5
<font color='#.85
<font color='#.85
钢龙骨两面钉下列材料:
1) 纸面石膏板。其结构、厚度(cm)为:1.2+4.6(空)+1.2,
2×1.2+7(空)+3×1.2
2)双层普通石膏板,板内掺纸纤维,其结构、厚度(cm)为:2×1.2+7.5(空)+2×1.2
<font color='#.33
<font color='#.10
菱苦土珍珠岩圆孔空心条板隔墙
<font color='#.30
钢筋混凝土大板墙(C20混凝土)
<font color='#.60
<font color='#.00
<font color='#.00
<font color='#.60
构 件 名 称
结构厚度或截面最小尺寸/cm
耐火极限/h
钢筋混凝土柱
<font color='#.40
<font color='#.70
<font color='#.00
<font color='#.50
<font color='#.00
钢筋混凝土园柱
<font color='#.00
<font color='#.00
无保护层的钢柱
<font color='#.25
有保护层的钢柱
1) 用普通粘土砖作保护层,其厚度为12 cm
2) 用陶粒混凝土作保护层,其厚度为10 cm
3) 用C20混凝土作保护层,其厚度为10 cm
4) 用加气混凝土作保护层,其厚度为40 cm
5) 用薄涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为0.55m
6) 用厚涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为
<font color='#.00cm
<font color='#.00cm
<font color='#.85
<font color='#.00
<font color='#.00
<font color='#.00
<font color='#.50
<font color='#.20
简支的钢筋混凝土梁
1) 非预应力钢筋,保护层厚度为
2) 预应力钢筋或高强度钢丝,保护层厚度为
<font color='#.5cm
<font color='#.0cm
<font color='#.20
<font color='#.75
<font color='#.00
<font color='#.20
无保护的钢梁、楼梯
1)用厚涂型钢结构防火涂料作保护的钢梁为
<font color='#.00cm
<font color='#.00cm
2)用薄涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为0.55m
<font color='#.25
<font color='#.5
<font color='#.00
<font color='#.00
构 件 名 称
结构厚度或截面最小尺寸/cm
耐火极限/h
简支的钢筋混凝土楼板
1) 非预应力钢筋,保护层厚度为
2)预应力钢筋或高强度钢丝,保护层厚度为
<font color='#.00
<font color='#.25
<font color='#.50
<font color='#.75
四边简支的钢筋混凝土楼板,保护层厚度为1cm
<font color='#.0
<font color='#.0
<font color='#.40
<font color='#.50
现浇的整体式梁板,保护层厚度为
<font color='#.40
<font color='#.50
简支钢筋混凝土圆孔空心楼板
1)非预应力钢筋保护层厚度为2cm
2)预应力钢筋混凝土圆孔楼板保护层厚度为2cm
<font color='#.25
<font color='#.70
钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,梁、珩架无保护层
<font color='#.25
钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,梁、珩架用混凝土作保护层,其厚度为2cm
梁、珩架用钢丝抹灰粉刷作保护层,其厚度为2cm
<font color='#.0
<font color='#.0
1)加气钢筋混凝土屋面板,保护层,其厚度为1.5cm
2)充气钢筋混凝土屋面板,保护层其厚度为1.0cm
3)钢筋混凝土方孔屋面板,保护层其厚度为1.0cm
4)轻型纤维石膏屋面板
<font color='#.25
<font color='#.60
<font color='#.20
<font color='#.60
表4-2 建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系
燃烧性能和耐火极限/h
不燃烧体4.00
不燃烧体4.00
不燃烧体4.00
不燃烧体4.00
承重墙,楼梯间、电梯井的墙
不燃烧体3.00
不燃烧体2.50
不燃烧体2.50
难燃烧体0.50
非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙
不燃烧体1.00
不燃烧体1.00
不燃烧体0.50
难燃烧体0.25
不燃烧体0.75
不燃烧体0.50
难燃烧体0.50
难燃烧体0.25
支撑多层的柱
不燃烧体3.00
不燃烧体2.50
不燃烧体2.50
难燃烧体0.5
支撑单层的柱
不燃烧体2.50
不燃烧体2.00
不燃烧体2.00
不燃烧体2.00
不燃烧体1.50
不燃烧体1.00
难燃烧体0.5
不燃烧体1.50
不燃烧体1.00
不燃烧体0.50
难燃烧体0.25
屋顶承重构件
不燃烧体1.50
不燃烧体0.50
不燃烧体1.50
不燃烧体1.00
不燃烧体1.00
吊顶(包括吊顶搁栅)
不燃烧体0.25
难燃烧体0.25
难燃烧体0.15
通常将钢筋混凝土结构的建筑定为一、二级耐火等级;砖木结构的建筑为三级耐火建筑;木结构的建筑为四级耐火建筑。《建筑设计防火规范》中规定,重要的公共建筑一定要采用一、二级耐火等级;如通讯大楼、广播电视建筑、邮政楼,大型医院及体育馆、百货大楼等建筑。对于商店、学校、食堂、菜市场等如采用一、二级有困难时 可采用三级耐火等级的建筑。
对于工业建筑,耐火等级的选定主要根据火灾的危险性类别确定,一般情况下,甲、乙类生产厂房应采用一、二级耐火等级的建筑,包括锅炉房在内(若每小时燃煤锅炉的总发热量小于4t时,采用三级);丙类生产厂房的耐火等级不应低于三级建筑。
<font color='#、高层民用建筑耐火等级设计
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑,或建筑高度大于24米的公共建筑。高层建筑的功能复杂、设备繁多;一旦发生火灾,火灾的纵向蔓延迅速,而人员的疏散困难,火灾危险性大,损失惨重,因此高层建筑的耐火等级的选定更应该十分注意。
高层民用建筑耐火等级主要是根据建筑类别来选定的,而建筑类别主要根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等来划分的。通常将高层建筑分为一类和二类建筑,具体见表4―3
表4―3 高层建筑分类
19层及19层以上的普通住宅
10~18层的普通住宅
1)除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸楼商住楼、图书馆、书库。
2)省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼
3)建筑高度不超过50米的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
建筑高度超过50米或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸楼
建筑高度超过50或每层建筑面积超过1500 m2的商住楼
中央极和省级(含计划单列市)广播电视楼
网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼
省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼
藏书超过100万册的图书馆、书库
重要的办公楼、科研楼、档案楼
建筑高度超过50米的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
《高层民用建筑设计防火规范》中对耐火等级的选定作了规定,一类建筑的耐火等级应为一级;二类建筑的耐火等级应为二级。裙房的耐火等级不应低于二级;高层建筑地下室的耐火等级应为一级。各类高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4―4
表4-4 高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限
燃烧性能和耐火极限/h
不燃烧体3.00
不燃烧体3.00
承重墙,楼梯间、电梯井和住宅单元之间的墙
不燃烧体2.00
不燃烧体2.50
非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙
不燃烧体1.00
不燃烧体1.00
不燃烧体0.75
不燃烧体0.50
不燃烧体3.00
不燃烧体2.50
不燃烧体2.00
不燃烧体1.50
楼板、疏散楼梯,屋顶承重构件
不燃烧体1.50
不燃烧体1.00
吊顶(包括吊顶搁栅)
不燃烧体0.25
难燃烧体0.25
<font color='#、 厂房的耐火等级、层数和占地面积
①各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合下表4―5。
②特殊贵重的仪器设备仪表等应设在一级耐火等级的建筑内。
③变电所、配电站不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建筑,但供上述甲、乙类厂房专用的10KV及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面帖邻建造。乙类厂房的配电所必须在防火墙开洞时,应设非燃烧体的密封固定窗。
④甲乙类生产不应设在地下或半地下室内。
⑤厂房内设置甲乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需求量。同时中间仓库应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板与其它部分分开。
⑥总储量大雨15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙附近,且面向储罐一面的外墙为防火墙时,。其防火间距可不限。
中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
表4―5 厂房的耐火等级、层数和占地面积
最多允许层数
防火分区最大允许占地面积(m2)
厂房的地下室
和半地下室
除生产必须采用多层者外,宜采用单层
一级、二级
一级、二级
注:①防火分区间应用防火墙分隔。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定,设置防火墙有困难时,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔。
②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。
③一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加1.5倍。
④甲、乙、丙类厂房装有自动灭火设备时,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍;戊类厂房装有自动灭火设备时,其占地面积可不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。
⑤一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,且每层人数不超过2人时,最多允许层数可不受本表限制。
⑥邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定。
<font color='#、 高层工业建筑耐火设计
高层工业建筑指建筑高度成果24米的两层及两层以上的厂房、库房,以及建筑高度超过24米的高架仓库。
为了保障高层工业建筑的消防安全及火灾后能迅速修复使用,高层工业建筑的耐火等级不应低于二级,并宜采用一级。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物除吊顶为难燃烧体外,其余均为不燃烧体。建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4―6
表4-6 高层工业建筑构件的燃烧性能和耐火极限
燃烧性能和耐火极限/h
不燃烧体4.00
不燃烧体4.00
承重墙,楼梯间、电梯井的墙
不燃烧体3.00
不燃烧体2.50
非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙
不燃烧体1.00
不燃烧体1.00
不燃烧体0.75
不燃烧体0.50
支撑多层的柱
不燃烧体3.00
不燃烧体2.50
支撑单层的柱
不燃烧体2.50
不燃烧体2.00
不燃烧体2.00
不燃烧体1.50
不燃烧体1.50
不燃烧体1.00
屋顶承重构件
不燃烧体1.50
不燃烧体0.50
不燃烧体1.50
不燃烧体1.00
吊顶(包括吊顶搁栅)
不燃烧体0.25
难燃烧体0.25
<font color='#、库房的耐火等级、层数和防火分区面积
库房的耐火等级、层数和占地面积应符合表4-7
表4―7 库房的耐火等级、层数和防火分区面积
储存物品类别
最多允许层数
防火分区最大允许占地面积(m2)
库房的地下室
和半地下室
<font color='#、4项
<font color='#、2、5、6项
一级、二级
<font color='#、3、4项
一级、二级
<font color='#、5、6项
一级、二级
一级、二级
一级、二级
一级、二级
一级、二级
注:①高层库房、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的筒仓可采用钢板仓。储存特殊贵重物品的库房,其耐火等级宜为一级。
②独立建筑的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库,其建筑面积可按本表的规定增加一倍,但耐火等级不应低于二级。
③装有自动灭火设备的库房,其建筑面积可按本表及注②的规定增加一倍。
④石油库内桶装油品库房面积可按现行的国家标准《石油库设计规范》执行。
⑤煤均化库防火分区最大允许建筑面积可为m2,但耐火等级不应低于二级。
三 建筑物的防火间距
确定建筑物的耐火等级的目的主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火安全设施。建筑物不但要考虑本身的耐火强度,还要考虑周边建筑的防火要求,所以就出现了建筑物之间的防火间距,它可以有效防止火灾蔓延扩大。
<font color='#、定义:为阻止建筑物之间的火势蔓延,建筑物之间留出的安全距离称为防火间距。
<font color='#、影响因素:影响建筑物之间的防火间距的因素很多,如热辐射,热对流,方向,风速,燃烧性能以及其开口面积大小,相邻建筑物高度,消防车到达时间及扑救情况等均影响建筑物之间的防火间距。
1)、单、多层民用建筑物的防火间距见表4-8
表4-8 民用建筑的防火间距
另外, 几种特殊情况的民用建筑的防火间距,可参照下面确定
①两座耐火等级为一、二级的不同高度的相邻建筑物,当较低建筑物的一面为防火墙,且屋顶的耐火极限不小于1h,防火间距可以减少3.5米。相邻两座建筑物,如较高建筑物起火时,火焰不致向较低一面建筑物窜出和落下,其防火间距亦可相对减少不小于3.5米。
②两座建筑物相邻较高的一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座为一、二级耐火等级建筑的屋面15m范围内的墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限。
③当两座建筑物相邻两面外墙为不燃烧体,且无外露的燃烧体屋檐,若外墙全部不开设洞口有困难,则允许每一面外墙开设门窗洞口的面积之和不超过该外墙面积的5%,且两门窗不是正对开设,这时防火间距可按上表4-8的规定减少25% 。
例: 甲、乙建筑物均为二级耐火等级,甲建筑物山墙的高度为10米,宽为12米,乙建筑物的长×宽=12m×12 m,各墙面允许开设门窗孔洞为多少m2,其防火间距为多少m?
解: 甲建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤10×12×5%=6m2
乙建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤于12×12×5%=7.2m2
其防火间距为6×(1-25%)=4.5 m
④民用建筑及终端变电所,燃煤炉锅房(单台蒸发量小于等于4吨,总蒸发量小于等于12吨) 的防火间距按表4-8,若超过蒸发量按工业厂房间距执行。
⑤对于层数小于6层,且耐火等级为一、二等级的数座住宅,若占地面积的总和不超过2500m2,则可成组布置(小区),组内建筑之间平行的距离不小于4米。组与组或与相邻建筑之间的防火间距仍不应小于表4―8的规定。
2)、高层建筑的防火间距:
高层民用建筑之间以及与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表4-9的规定
表4-9 高层建筑之间或与其它民用建筑之间的防火间距
其它民用建筑耐火等级
①防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算。当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外檐算起。
②两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑物面高15米并在此以下范围内的墙不开设门、窗洞口的防火时,其间距可不限。
③相邻的两座高层建筑,当相邻较高一面外墙为耐火极限不低于2h ,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不小于4米。
④相邻的两座高层建筑,较高一座的屋顶不开设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于1h 。且比相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4米。
3)、厂房、库房的防火间距
低层厂房及库房之间的防火间距不应小于表4―10的规定。
①甲类厂房之间及其它厂房之间的防火间距,应按本表增加2米。乙类物品库房与重要公共建筑之间防火间距不宜小于30米,与其它民用建筑不宜小于25米。
②戊类厂房、库房之间及其它厂房、库房之间的防火间距,应按本表减少2米。
③高层厂房、高层库房之间及其与其它厂房、库房之间的防火间距,应按本表增加3米。
表4-10 厂房与库房的防火间距
④两座厂房或库房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距可不限,但甲类厂房之间≮4米。
⑤两座耐火等级为一、二级的厂房,较低一座墙为防火墙时,且屋面耐火极限≮1h时,其防火间距均可相应减少,但甲、乙类厂房≮6米;丙、丁、戊类厂房≮4米。
⑥两座耐火等级为一、二级的厂房,当相邻较高一面的外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减小,但甲乙类厂房≮6米,丙、丁、戊类厂房≮4米。
⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑧甲类物品库房与其它建筑物的防火间距不应小于下表4―11
甲类物品库房与其它建筑物的防火间距
储存物品类别
防火 储量(t)
建筑物名称 间距(m)
<font color='#、4项
<font color='#、2、5、6项
民用建筑、明火或散发火花地点
注:①甲类物品库房之间的防火间距不应小于20米,但本表第3、4项物品储量不超过2t,第1、2、5、6项物品储量不超过5t时,可减少为12米。
②甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于50米。
还有各种各样的防火间距,如从配电站与建筑物、堆厂之间的防火间距,汽车加油站、地下油罐建筑物的防火间距详细见第五章第二节中祥述。
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
下一篇:没有了
引用 的 69 02J602-2 试用图 彩色涂层钢板门窗(35、45、46、68、70、80、85系列) 19...
星河路保障住房工地的加气砖建筑技术示范区。 刘志聪摄 节能加气砖优点多 这是一块内...
免蒸压加气生产线|发泡混凝土砌块设备|泡沫混凝土切割机---河, 而且加气块设备(也叫...
《蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程》的应用--《天津建设科, 郑州天一生产加气混...
郑州市天一机械制造有限公司 http:// 加气混凝土砌块设备属于机械行业范围内,现在生...
混凝土-概述 混凝土 混凝土也称砼,是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶结材料...
砖机网专题报道 版权所有
砖机产品中心
全国产品订购咨询电话 400-666-3616 手机:&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
2014版新消规梳理-150418
下载积分:3000
内容提示:2014版新消规梳理-150418
文档格式:PPT|
浏览次数:4|
上传日期: 19:47:12|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
&#xe71b; 3000 积分
&#xe602;下载此文档
该用户还上传了这些文档
2014版新消规梳理-150418
官方公共微信&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
&&& 1.物的耐火等级的划分基标和依据&&& 为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级来表示建筑物所具有的耐火性。&&& 一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件的耐火性决定的、是由建筑物的所有构件的耐火性能决定的,即是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。&&& 我国现行选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板(来自:)的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑物结构中所占的地位比楼板重要者,可适当提高耐火极限要求,否则反之。参照其他国家的标准,并结合我国国情,《建筑设计防火规范》把建筑物的耐火极限分为四八级,一级耐火性能最高,四级最低。&&& 各耐火极限的建筑物除规定了建筑构件最低耐火极限外,对其燃烧性能也具体要求,因为具有相同耐火极限的构件若其燃烧性能不同,其在火灾中的情况是不同的。
&&& 2.建筑物的耐火极限&&& (1).建筑物的耐火极限等级分为四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.0.1的规定(本规范另有规定者除外)&&& 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限&&&&&&&&&&&&&&&&& 表2.0.1
&&& 注:①木柱承重且以非燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定。&&& ②高层工业建筑的预制钢筋混凝土装配式结构,其节缝隙点或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护其耐火极限不应低于本表相应构件的规定。&&& ③二级耐火等级的建筑物吊顶,如采用非燃烧体时,其耐火极限不限。&&& ④在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,如执行本表的规定有困难时,右采用耐火极限不低于0.3h的非燃烧体。&&& ⑤一、二级耐火等级民用建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行有困难时,可耻下场采用0.75h非燃烧体。&&& ⑥建筑构件的燃烧性能和耐火极限,可按附录二确定。&&& (2).二级耐火等级的多层和高层工业建筑内存放可燃物的平均重量超过200KG/m2的房间,其梁、楼板的耐火极限应符合一级耐火等级的要求,但设有自动灭火设备时,其梁、楼板的耐火极限仍可按二级耐火等级的要求。、&&& (3).承重构件为非燃烧体的工业建筑(甲、乙类库房和高层库房除外),其非承重外墙为非燃烧体时,其耐火极限可降低到0.25h,为难燃烧体时,可降低到0.5h.&&& (4).二级耐火等级建筑的楼板(高层工业建筑的楼板外)如耐火极限达到1h有困难时,可降低到0.5h.上人的二级耐火条块结合建筑的平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于1h.&&& (5).二级耐火等级建筑的屋顶如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时,可采用无保护层的金属构件。但甲、乙、丙类液体火焰能烧到的部位,应采取防火保护措施。&&& (6).建筑物的屋面面层,应采用不燃烧体,但一、二级耐火等级的建筑物,其不燃烧体屋面基层上可采用可燃卷材防水层。&&& (7).下列建筑或部位的室内装修,宜采用非燃烧材料或难燃烧材料:、&&& 1).高级旅馆的客房及公共活动用房\&&& 2).演播室、录音室及电化教室&&& 3).大型、中型电子计算机机房。
&&& 3.建筑物耐火等级的选定条件&&& 确定建筑物耐火等级的目的,主要是使不同用途的建筑物(来自:)具有与之相适应的耐火安全储备,从而实现安全与经济的统一。&&& 确定建筑物的耐火等级要考虑多方面的因素,诸如建筑物的规模、重要程度、火灾危险性、火灾茶载等。&&& 本节仅对几种基本因素进行介绍。&&& (1).建筑物的重要性&&& 对于功能、设备复杂、性质重要,扑救困难的建筑物,一旦发生火灾,政治影响和经济损失都很大。对这灯建筑的耐火等级要求要高一些;反之对一些一般的工业与民用建筑要求可相对低一些。
&&& (2).火灾危险性&&& 建筑物的火灾危险性是确定建筑物耐火等级的一个非常重要的依据。火灾危险性大的建筑物,发生火灾的概率高,起火后容易蔓延成灾,且扑救困难,造成的损失严重。因此对这类建筑物的耐火等级要求要高。
&&& (3).建筑物的高度&&& 建筑物的层数越多,高度越高,火灾时人员的疏散和对火灾的扑救就越困难。因此对高层建筑的耐火等级要提出来严格要求。
&&& (4).火灾荷载&&& 火灾荷载是对房间内包含的可燃物的多少的一种度量。显而易见,建筑物所包含的可燃物越多,发生火灾时产生的热量就越多,造成的危害就越大,因此对于火灾荷载较大的建筑物应采用比较高的耐火极限。