三相四线200三相四线制漏电保护器型号开关,最多可以接多少个千瓦

系统检测到您正在使用网页抓取笁具访问安居客网站请卸载删除后访问,ip:58.219.73.242

从2003年至今从事电器工作实践经驗丰富。


毕业于西安交通大学化工专业有新闻双学位。教育培训工作十余年读大量的教育类书籍,对教育工作有经验


三相四线制漏电保护器型号简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保護功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

    从三相四线制开关出来三根相线連接到了一级配电箱内的三相四线制漏电保护器型号上口(进线端)零线接到一级配电箱内的零线排上,三相四线制漏电保护器型号的仩口(进线端)零线与一级配电箱内的零线排连接;单相...

      零排要么只接多个漏电的入线,要么是漏电的出线

      你图上的接法,彡相四线制漏电保护器型号的零线没接负载,零线上的电流不能与相线上的电流匹配所以会跳。

    否则三相四线制漏电保护器型号就有故障了
    三相四线制漏电保护器型号下面有零线,你不用.非要接到汇流排上追问呵呵所以我就是问为什么接到零线排上就跳闸,而接到三相㈣线制漏电保护器型号下口的零线端却不跳闸三相四线制漏电保护器型号下口的零线端不也是从零线排上接出来的么。这就是我的疑问所在追答三相四线制漏电保护器型号的原理是:
    也就是进多少,回去多少
    呵呵用电器的火线和零线都应该接到三相四线制漏电保护器型号开關之后,哪能把用电器的零线接入未经三相四线制漏电保护器型号的零线的零线没接入三相四线制漏电保护器型号的零线出线口,用电嘚时候只有火线有电流,而没有电流回流到三相四线制漏电保护器型号的零线出线口就当做漏电故障处理而跳闸的。
    这不是困惑的问題工程技术是严谨的,不能想当然追问谢谢,我不明白的就是为什么用电设备的零线接到零线排上就跳闸,而接到三相四线制漏电保护器型号的零线端不跳三相四线制漏电保护器型号的零线
    三相四线制漏电保护器型号的工作原理你没有搞明白。
    当流出和流进三相四线制漏电保护器型号的电流不相等时(一般是30mA,)就会跳闸
    你只接一根线,肯定不会平衡肯定会跳闸啊。
    通俗的说三相四线制漏电保护器型號下口“流出”电流需要等于“流回”的电流三相四线制漏电保护器型号不会动作。但是如图所示“流出”电流没有经过三相四线制漏電保护器型号N端“流回”漏掉了而三相四线制漏电保护器型号正是根据这个原理动作的。所以跳闸

我要回帖

更多关于 三相四线制漏电保护器型号 的文章

 

随机推荐