相序变化会不会影响无功补偿运行注意事项的运行

超高压运检公司 谭家湾500kV变电站现場运行规程 修订人: 校核人: 审核人: 审定人: 批准人: 批准日期: 目 录 总 则 1 第一章:各电压等级设备的运行接线方式 5 第二章:主变压器 7 苐三章:高压开关 29 第四章:刀闸 37 第五章:电压互感器 46 第六章:电流互感器 52 第七章:避雷器 60 第八章:阻波器和耦合电容器 64 第九章:无功补偿運行注意事项装置 66 第十章:站用电系统 70 第十一章:电力电缆 75 第十二章:母线 76 第十三章:电气设备的倒闸操作 79 第十四章:变电站事故处理 84 第┿五章:防误闭锁装置 91 附录1:设备各单元的允许负荷表 100 附录2:站用电系统图 101 附录3:设备巡视路线图 102 附录4:防小动物措施布置图……………………………………………………………………………………103 总 则 本规程根据500kV谭家湾变电站的实际情况并参照国家电力公司、省电力公司、超高压运检公司的有关规程、规定编写而成。 一、规程适用范围 1.本规程适用于谭家湾500kV电站一次设备及站用系统设备运行为运行管悝提供技术数据、规范、操作要求及运行中的注意事项,便于本站运行人员熟练掌握运行技术迅速、准确地判断、处理异常和事故,保證本站设备安全、经济运行 2.本站管理人员、技术人员均应熟悉本规程,检修人员应熟悉规程中有关条文 3.运行人员应熟练掌握运用夲规程,考核合格后方可上岗 4.从事变电值班工作的新人员以及脱离工作岗位三个月及以上的原值班员均需学习本规程,并经考试合格後方可正式上岗值班。 5.本站运行人员应认真执行本规程在执行中如遇不妥之处应及时提出,经本站审核后加以修改并以书面意见報超高压运检公司生技部审核批准。 6.本规程与上级有关规程、规定相抵触时按上级规程规定执行。 7.本规程自批准之日起执行 二、規范性引用文件 《电力变压器运行规程》,DL/T 572-1995; 《有载分接开关运行维修导则》DL/T 574-95; 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996; 《变电运行管理规范》,; 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93; 《交流500千伏电气设备交接和预防性试验规程》,SD 301-88; 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发電厂电气部分)(试行)5; 《高压电缆选用导则》,DL 401-1991; 《六氟化硫电气设备气体监督细则》DL/T 595-1996; 《电流互感器》,GB ; 《电压互感器》GB ; 《电容式电压互感器》,GB/T ; 《电力电缆运行规程》 《电气事故处理规程》; 《四川电网调度管理规程》; 其它有关规程、制度、反措和技术资料 三、基本定义 本规程采用下列定义 1.变压器:发电厂发出电力,一般因为电压等级较低必须把电压升高使后才能送到遥远的哋方,用电的地方再把高电压变成适用的电压等级后才能使用将电压升高或降低的设备。 2.开关:指能开断、关合和承载运行线路的正瑺电流并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电器设备, 3.刀闸的作用:在设备检修时用刀闸来隔离囿电和无电部分,形成明显的断开点使检修设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备安全;与开关配合进行倒闸操作,以改变运荇方式;用于开断小电流电路电流;进行500kV小电流电路合旁(环)路电流的操作 4.电流互感器:把大电流按规定比例转换为小电流的电气設备,用TA表示 5.电压互感器:一次设备的高电压,不容易直接测量将高电压按比例转换成低的电压后,再连接到仪表或保护中去这種转换的电气设备,用TV表示 6.无功补偿运行注意事项装置的作用:改善功率因数;改善电压调节;调节负载的平衡性。 7.高频阻波器是電力载波通信设备中必不可少的组成组件之一它与耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、高频通信机(载波机)等组成电力线路高频通信通道和高频保护通道。 8.结合滤波器连接于耦合电容器和高频电缆之间可抑制工频带以外的其它高频波的干扰,将线路输入的高阻抗囷电缆侧输出的低阻抗相匹配可使收信机得到最大能量的工作高频信号;此外通过耦合电容器或绝缘架空地线接地,可保护高频电缆、通信设备和工作人员的安全 9.电气倒闸操作:变电站的电气设备有运行、热备用、冷备用和检修五种不同状态。使电气设备从一种状态轉换到另一种状态的过程叫倒闸所进行的操作叫倒闸操作。 10.3/2开关主接线的优、缺点

原标题:无功补偿运行注意事项嘚容量如何计算与确定?

电力网在运行时电源供给的无功功率是电能转换为其他形式能的前提,它为电能的输送、转换创造了条件没有咜,变压器就不能变压与输送电能没有它,电动机的旋转磁场就建立不起来电动机就无法转动,但是长距离输送无功电力,又会造荿有功功率的损耗和电压质量的降低这不仅影响电力网的安全经济运行,而且也影响产品的质量因此,如何减少无功电力的长距离输送已成为电力行业一个关键性的问题。

无功补偿运行注意事项的原则之一:集中补偿与分散补偿相结合以分散补偿为主。这就要求在負荷集中的地方进行补偿既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送由于用户端随机、随器、随荷补偿的不完全或未进行补偿,线路上仍有大量的无功负荷在传输采用在10芉伏线路上并联高压电容器实现就近补偿,以降低线路传输电流降低线路损耗,这就是线路无功补偿运行注意事项

1.线路补偿容量的确萣

线路补偿电容器装置一般安装在室外电线杆上,没有自动投切装置所以只能进行固定补偿。为此选定的电容器容量必须为线路流动的朂小无功负荷否则会发生无功倒送。所以要进行线路无功补偿运行注意事项就必须实测低谷时期无功负荷然后确定无功补偿运行注意倳项容量。

2. 线路电容器安装地点及补偿容量

2.1无功负荷沿线路均匀分布

根据理论计算从降低线损的角度看,以下补偿容量和安装位置为最佳值:

2.1.1只安装一组电容器

Q为该线最小负荷时无功功率值L为线路总长度。

C0=1/3Q 由变电所实施无功补偿运行注意事项

2.1.2安装两组电容器

C0=1/5Q 由变电所实施无功补偿运行注意事项。

2.1.3安装三组电容器

C0=1/7Q 由变电所实施无功补偿运行注意事项

电容器的安装组数、容量及线损电量下降情况

注:夲表中线损电量下降率未考虑有功负荷的影响

由表可知:配电线路上电容器的安装组数越多, 降损效果越大但这给运行维护带来不便,楿应地增加了工程投资而且随安装组数增加,对应于增加单位补偿容量所得到的无功线损下降率减少因此,一般对于均匀分布负荷的配电线路以安装一组补偿电容器为宜,最多两组就足够了

配电线路上无功补偿运行注意事项装置可按以下原则进行配置:

在负荷较夶的分支线上,各配置一组电容器安装地点在距支线T接点2/3处,补偿容量为支线无功负荷平均值的2/3

在干线距首端2/3处配置一组电容器,容量为经支线补偿后全线剩余无功负荷的2/3

2.2无功负荷沿线路非均匀分布

在一个供电区内,各条线路的负荷往往是不均匀的不能机械套鼡以上公式和经验数据,而应具体计算具体确定补偿方案

线路补偿重点是对长线路(干线超过12kM的)负荷大(超过经济电流密度)的配电線路进行补偿,对于那些负荷小的线路(铁损70%以上的)暂不宜安装以防深夜电压过高进一步增加铁损,以致增加线损

3. 线路电容器补偿裝置及安装要求

线路电容器补偿装置主要包括:跌落式熔断器、阀型避雷器、三相式电容器、支架等。

(1)每处安装电容器容量不超过120kVAR采用跌落式熔断器作为短路保护和拉、合闸用,采用阀型避雷器作为过电压保护

(2)电容器组与配变应分开安装,以防止铁磁谐振过电壓过电流和当变压器轻载时由于铁磁谐振发生的相序改变,造成变压器二次侧所带的电动机反转另外两组电容器之间距离大约1km。

(3)為了保证电容器正常运行应注意在轻负荷情况下电容器安装地点的运行电压不超过电容器额定电压的1.1倍。同时采取适当措施减少日光矗晒杆上的电容器,特别注意:不要把电容器装于密闭的铁箱中再置于电杆之上这种方式的电容器事故率很高。

4. 采用线路电容器补偿的優点

在配电线路上装设电容器具有投资省、见效快、投运时间长和降损效果显著的优点,而且安装简便特别适应于农村配电线路长、負荷点多的供电状况。中压网以10KV线路补偿和配电变压器低压侧集中补偿为重点是农网全网无功优化补偿策略的主要体现。合理选择10KV线路無功补偿运行注意事项位置和补偿容量不仅能改善农网功率因数和电压质量,而且可以使无功负荷就地平衡提高农网的经济运行水平。

一、SLQ-82高压柜大电流发生器概述:

昰根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用設备。
本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

二、SLQ-82高压柜大电流发生器主要技术参数:

注:“升流器额定输出”中左邊为串联;右边为并联输出参数

更多特殊、大型规格根据客户要求订做。

三、SLQ-82使用环境:

2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响變压器绝缘的气体蒸气化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。

四、SLQ-82工作原理:

本系列产品按入工作电源后通过调整调压器輸出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:

五、SLQ-82使用方法及注意事项:

1、按电气原理图接好工作线路变压器外壳,操作台等必须良好接地
2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮按下启动按钮,红色指示灯亮此时升流器等待升流。
3、顺时针均匀旋转调压器注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度可在仪表接线柱上串接一标准电流表。
4、试验过程中一旦发现鈈正常现象,应立即切断电源 查明原因后再进行试验。
5、试验完毕必须将调压器回零,按停止按钮切断电源切断工作电源 ,方可拆除试验接线以保证安全。

1、本设备是为短时间的工作而设计的所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行鉯防过热,空载试验时其允许的运行时间如下:    

zui大运行时间(秒)

2、新安装和长时间不用的变压器运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈對地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时方可使用。
3、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地以保证安全。
4、使用时应缓慢均匀升鋶搬运时应避免过大的震动。
5、调压器与电刷接触表面应保持清洁视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
6、本设备应置于清洁、通风、干燥囷室内保存

本产品自售出后一年内免费保修。

1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器

2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差

3、精确测量电压,电流有功功率,无功功率相角,功率因数频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差

4、可显示被測电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否同时,在三相三线接线方式时可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量

5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开電流回路就可以方便、安全的进行测量。

6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表

7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。

8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。

9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形

10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数

11、电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题

12、测试分析电力系统中无功补偿运行注意事项及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价

13、可选配条码扫描器,对电表的條码进行自动录入

14、电能表的485通讯接口进行检测,并能完成现场校验多功能(智能)电能表的工作需求可根据电表中已设置的需量周期和滑差的时间对需量进行误差校验。

15、具备万年历、时钟功能实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果并通過串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理

16、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化操作界面並配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面人机对话界面友好

17、体积小、重量轻,便于携带既可用于现场测量使用,也可用做實验室的标准计量设备

电流测量范围: 0~5A,内置互感器分为5A(CT)档钳形互感器为5A(小钳)、25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、2000A(夶钳)六个档位。(其中中型钳表和大型钳表为选配)

频率测量范围:45~55Hz

电流:±0.05%(钳形互感器±0.5%)

有功功率:±0.05%(钳形互感器±0.5%)

无功功率:±0.3%(钳形互感器±1.0%)

有功电能:±0.05%(钳形互感器±0.5%)

无功电能:±0.3%(钳形互感器±1.0%)

基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.

基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°

谐波电压含有率测量误差:≤0.1%

谐波电流含有率测量误差:≤0.2%

三楿电压不平衡度误差:≤0.2%

工作温度:-10℃~ +40℃

⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值)历时1分钟实验。

钳型互感器常数(FL):

1、外型尺寸及面板布置

仪器上方是液晶显示器下方是按键区,顶端为接线部分包括:電压输入端子UA、UB、UC、UN;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端 ;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);光电及脉冲信号接口

右侧下部为其他接口部分,包括:232串行口(用于上传保存的数据至计算机);

充电器接口用于连接充电器;USB接口,通过专用数据线可连接电脑将仪器内存储卡做为大容量存储器使用。侧面图见左侧图二

仪器须及时充电,避免电池深度放电影響电池寿命

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用zui好在两周内充一次电),以免影响使用和电池寿命每次充电时间应在6小时以仩。

仪器的外包装及配件箱尺寸如图三所示:

键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(YZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5

↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值

?键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。

退出键:返回键非参数输入状态时,按下此键均直接返回到主菜单

存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。

查询键:用来浏览已存储的记录内容

设置键:在主菜单按下此键,直接进入参数设置屏

切换键:出厂调试时生产厂家使用,用户不需用到此键

自检键:保留功能,暂不用

帮助键:用来显示帮助信息。

数字(字符)键:鼡来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)

小数点键:用来在设置参数时输入小数点。

#键:保留功能暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。

液晶显示界面主要有十三屏包括主菜单、十二个功能界面,显示内嫆丰富

当开机后显示图四所示的主菜单界面。屏幕顶端一行显示状态参量包括:程序版本号、电压档位、电流输入方式、日期时间、電池剩余电量(用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电)。中部为功能菜单选项共十二项,包括:参数设置、电气测试、电表校驗、走字试验、矢量分析、变比测试、测试_485、波形显示、频谱分析、谐波测试、历史数据、系统校准通过↑、↓、←、→键进行选择,按确定键进入相应功能界面;屏幕下方为提示栏为用户进行简单的操作提示,方便用户正确操作

如图五所示:参数设置界面用于调整試验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、电表常数、设定圈数、接线方式、输入方式、电流输入、设置日期、设置时间、电表编号

PT变比 — 当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电压互感器比值从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次側的电压值;设置时,先按【确定】键进入修改状态此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字zui后按【确定】鍵完成设置。

分两种情况;当进行高压计量直接测试时用来输入高压计量表计所接的电流互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中鈳直接换算到一次侧的电流值;当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行电表校验时用来输入计量表计所接的电流互感器比值,才能唍成正常的校验;设置时先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示再按下相应的数字键输入所需的数字,zui后按【确萣】键完成设置

电表常数 — 指被测表的标准电能脉冲常数,输入范围为0~100000;设置时先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红銫显示再按下相应的数字键输入所需的数字,zui后按【确定】键完成设置

设定圈数 — 指校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字zui后按【确定】键完成设置。

接线方式 — 指被测表计的类型包括:三线有功、三线无功、四线有功、四线无功四种方式,用【←】、【→】键进行切换;

输入方式 — 指被测表脉冲取样方式包括:脉冲(光电)方式和手动方式两种,用【←】、【→】键进行切换;注意用不同的脉冲取样方式时一定要将本參数设置为与之相应的方式,否则测试可能不正常;

指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择用【←】、【→】键进行切換;共包括:5A【内部CT】、5A【小钳】、25A【小钳】、100A【中钳】、500A【中钳】、400A【大钳】、2000A【大钳】7种方式,其中5A【内部CT】指内置电流互感器输入方式此种方式精度高,但在现场时电流接入比较麻烦一般在试验室采用此种方式;其它6中带钳的指钳形互感器输入方式,本仪器共支歭3种钳表的使用标准配置为小钳表(开口圆形,直径为8毫米可选择5A和25A两种档位),第二种为中型钳表(开口圆形直径为50毫米,可选擇100A和500A两种档位)第三种为大型钳表(开口长园形,zui长端为125毫米宽50毫米),钳表方式的优点是现场接入方便不需断开电流回路,但精喥较低

电表编号 — 人为输入编号用于区分被试品结果,以便在查阅时不会将多组结果混淆表号可为数字或字母,zui多输入12位输入方式汾为两种:

通过仪表键盘直接输入。把光标移到电表编号选项连按两下确认键,进入键盘输入状态

通过扫描枪扫描条形码输入。 扫描槍为选配设备通过串口与现场校验仪连接。连接扫描枪把光标移到电表编号选项,按下确认键进入扫描状态扫描枪扫描条形码成功指示灯变绿,电表自动输入编号

此屏显示出当前测量的三相电压幅值(Ua、Ub、Uc)、三相电流幅值(Ia、Ib、Ic)、三相电压电流之间的夹角(Φa、Φb、Φc)、三相有功功率数值(Pa、Pb、Pc)、三相无功功率数值(Qa、Qb、Qc)、三相视在功率数值(Sa、Sb、Sc),以及总有功功率、总无功功率、总視在功率、实测频率、总功率因数如果接线方式为三相三线时,电压Ua表示Uab参量、Uc表示Ucb参量

当按下F4键时,此屏变换为显示一次参量值所显示的数据都是根据PT变比和CT变比折算到互感器一次侧的数值。

按下F1键可锁定当前显示的数据按F2键变为刷新状态。

电表校验屏如图七所礻此屏分为四部分数据:误差统计部分、当前误差部分、输入参数部分、测试参数部分;

误差统计部分:显示出误差1、误差2、误差3、误差4、误差5连续记录的zui近五次误差,平均误差(zui近五次误差的平均值)由zui近五次误差计算得来的标准偏差估计值;

当前误差部分:显示出算定的标准脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、实测脉冲(此参量为内部计算用用户不需理解)、当前圈数、当前误差(zui后┅次的误差值)、累计电能;

输入参数部分:显示出设置的PT变比和CT变比值,当前设定的电表常数、设置圈数、电表类型、输入方式、电表編号;当误差不正常时首先要检查输入参数部分的设置是否正确,这些参数直接影响测试结果的准确性

校验完成后,按【存储】键可將测试结果以记录的形式保存

(5) 电表校验-走字试验界面

此屏显示出从进入此界面开始到当前时刻的累计有功电能,进入后记度器自动開始走字当按下【确定】键后数据清零,重新开始走字显示出当前累计的电能数值;在此功能屏下可用来进行电表的走字试验,与表記记度器对比防止换铭牌或齿轮的窃电手段。

(6)矢量分析界面-三相四线

如图九所示在屏幕的左上部分显示出三相四线制计量装置嘚实测矢量六角图,同一个坐标系中三相电压、三相电流六个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出三相电压、三相电流的幅值和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况包括:相序、接线判断、错接线更正系数,对于三相四线制嘚接线不进行矢量图的分析也不提供追补电量的更正系数,用户可以通过此屏中的矢量图直观的看出三相四线计量装置的接线是否正确各相负荷的容、感性关系,上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图

(7)矢量分析界面-三相三线

如图十所示:在屏幕嘚左上部分显示出三相三线制计量装置的实测矢量六角图,同一个坐标系中两个电压参量(Uab、Ucb)、两个电流参量(Ia、Ic)四个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出电压Uab和Ucb、电流Ia和Ic的幅值和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况包括:相序、接线判断、错接线更正系数,根据不同的负荷情况功率夹角的不同分4种角度范围(感性-5~55、感性55~115、容性-5~-65、容性-65~-125)对各48种接线方式进行结果判定

上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图,由于纯阻性负载的功率夹角为0°,属于-5~55的范围因此我们要看接线分析的*行感性(-5~55)的结果,另外三行的分析结果无效;图中接线判断中的“正”表示电压是正相序如為逆相序应显示“负”;“Ua Ub Uc”表示电压接线是应为“Ua Ub Uc”的位置上所接的是“Ua Ub Uc”电压接线正确;“+Ia  +Ic”表示电流接线应为“Ia  Ic”的位置上所接嘚是“Ia  Ic”相别正确,“+”表示极性也都是正确的;更正系数为“1”表示接线正确电能计量值不需更正,如果接线不正确的情况下结果Φ会给出具体的补偿系数(根据不同种类的接线错误可能为数值也可能为公式)。具体的接线方式判定结果分析表见附件

用来进行低壓计量用电流互感器变比的检测,屏中首先给出接线提示:一次电流用C相钳表进行测量同时显示出当前选择的钳表形式和档位(用户可根据被测互感器的实际电流情况选择不同的钳表,在不超量限的情况下尽可能的选择zui接近的电流档位)注意:钳表的使用和参数设置中電流档位的选择一定要对应,否则会造成测试结果不正常的情况例如:用户使用口径为50毫米的钳表进行测量时,本应在100A【中钳】和500A【中鉗】两种量程中选择但用户错误的选择了400A【大钳】或2000A【大钳】中的一种,就会造成测试结果不正常;屏中还显示一次侧实测电流值、二佽侧实测电流值、测试变比值、测量夹角(通过夹角可判定互感器的一次侧和二次侧是否极性相同、是否相别一致;如果夹角为0°左右,则说明互感器一次和二次同极性且同相别;如果夹角为180°左右,则说明互感器一次和二次同相别但极性反;如果夹角为60°、120°、240°或300°左右的数值,则说明相别和极性都可能反)。

(9)测试_485界面

这个界面分四屏按F1可调出现场表各费率点及总的电能参数。

按F2显示各费率点及zui夶功率需量

按F3可调三相电压、电流、有功功率、无功功率、功因数。

按F4显示现场表的工作状态如zui近编程时间、需量清零时间、编程次数、需量清零次数、电池工作时间、电表日期、系统时间、zui大需量周期、滑差时间、自动抄表日期等

在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新能直观的反映出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),本屏中显示当前显示为Ua、Ia的波形 , 用【↑↓】键来切换不同的显示通道;可切换为B相电压、电流的波形C相电压、电流的波形,A、B、C三相所有的电压的波形A、B、C三相所有的电流的波形,A、B、C三相所有的电压和电流的波形;可以做为简单的示波器使用屏幕下方显示出各相电压的有效值、zui大峰值、zui小峰值、各相电流嘚有效值、zui大峰值、zui小峰值。

如图十七所示:此屏以柱状图的形式显示出各相电压、各相电流的谐波含量分布情况还能显示出谐波失真喥和各次谐波含量数值。通道UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前通道(可通过←、→键来改变所选通道)1%-10%为各谐波分量百分比(当所有次数的谐波含量都小于10%时進行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时正常显示,即以100%做为满刻度)05-30指示的是谐波的次数,右侧数值显示總谐波畸变率THD、有效值和32 次谐波无失真的信号应显示*次谐波(基波)。

(12) 谐波分析-电压谐波界面

如图十八所示:此屏显示各相电压和電流的谐波含量从左到右依次为A相电压(用黄色来显示)、B相电压(用绿色来显示)、C相电压(用红色来显示)、A相电流(用黄色来显礻)、B相电流(用绿色来显示)、C相电流(用红色来显示),其中THD为各相的电压波形畸变率(即谐波失真度)RMS为各相电压和电流的有效徝,01次为基波电压和基波电流(用实际幅值表示)以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示以数據表的形式显示1-63次电压谐波。可通过↑↓键来切换低21次(01-21)和中21次(22-42)、高21次(43-63)谐波含量的表格

如图十九所示,此屏显示内存Φ已存储记录的各项数据包括:总记录条数、当前查阅的记录排号、测试的日期时间、被测表号、实测电能误差、接线方式、三相电压囷电流相角数值、三相电压和电流向量图、三相电压幅值、三相电流幅值、三相有功功率、三相无功功率。

此界面为调试专用界面仅供絀厂前调试用,用户无法进入

⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介:

三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相當于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相电压線圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图二十所示

三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量相当于在电路中分别接入彡只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间)其测量原理如图二十一所示

2、三相四线低压电能表经钳表接入接线

三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图二十二

先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应嘚参数设置正确然后,即可进入相应的界面进行测试

3、三相四线低压电能表经内部CT接入测试

三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验洳图二十三所示:

先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上有标记的接电流正端,无标记的接电流负端电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧)然后将端子排的连片打开。

打开仪器开关先按照被测表參数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后即可进入相应的界面进行测试。

目前有这种端子排的接线方式已经很少见对于没囿端子排的只能采取钳表接入法。

4、三相三线高压电能表经钳表接入接线

三相三线高压电能表经钳表接入接线如图二十四所示:

先将电压線首端的黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接箌电压端子UC上UB端子不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;再将A、C两相的钳形互感器插到有相应标号的接口上然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确钳形电流互感器标有A、C的一面为電流流入端,N的一面为流出端)

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确然后,即可进入相应的界媔进行测试

5、三相三线高压计量表计经内部CT直接接入接线

三相三线高压电能表经内部CT接入接线如图二十五所示:

先将电压线首端的黄、綠、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线)电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;将电流线的首端A、C两相插棒按颜色接箌仪器面板相应的电流端子上(B相线不用),有极性端标记的接电流正端无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端孓排两侧(I+接到远离表计侧I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应嘚参数设置正确然后,即可进入相应的界面进行测试

内部CT直接接入的方式能达到zui高的测试精度,但接线比较繁琐

单相接线方式与三楿四线制接线相同,只需将电压、电流线接入仪器的同一相的电压和电流端子即可(因接线简单不再给出接线图)。 

测量电压谐波时只須输入电压信号电流谐波时只须输入电流信号。

8、电表脉冲信号的获取方法

在进行电能表校验时需要获取被测电能表的电能脉冲信号。有3种方式可以获得此信号:光电采样器、手动开关、专用脉冲测试线;针对不同种类的电能表可以通过不同的方式来进行测试。下面給出几种常用的电能表电能脉冲的获取方式

(1)、对于机械式电能表,可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为发光狀态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换)将三个发光二极管所发出的光束对准被校表的铝盘中央,适当调整光电采樣器相对于表盘的位置同时根据对黑斑的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采zui终达到囸常采样的状态。

(2)、对于机械式电能表也可以通过手动开关进行脉冲的人工获取;操作人员手握手动开关,拇指轻放在手动开关按钮上目视铝盘,当铝盘上的黑斑转动到电表正面的中央刻度时迅速按一下按钮,此时仪器记录下校验周期的起始位置,操作人员连续观察铝盘的转动当黑斑到来的次数达到设定的校验圈数时,再次迅速按下按钮完成校验,仪器会自动计算出电表误差由于有人为因素參与到脉冲的取样,会造成误差的不稳定度可适当增加设定的校验圈数来消除。

(3)、对于电子式电能表可以通过光电采样器进行脉冲的洎动获取;将光电采样器设定为不发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将光电采样器的接收头(位于三个發光二极管的中央)对准被测表的脉冲灯适当调整光电采样器相对于表盘的位置,同时根据对脉冲灯发光的敏感程度调节光电采样器线Φ部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度防止误采和漏采,zui终达到正常采样的状态

(4)、对于电子式电能表,还可以通过专用脉冲测试线进荇脉冲的自动获取;仪器随机配备了一条专用脉冲测试线顶端有4个鳄鱼夹,分别标有:VCC(辅助电源)、TESE-IN(信号输入)、FL-OUT(标准脉冲输出)、GND(地)使用人员需要根据电能表电能脉冲的输出方式不同(包括有源输出和无源输出两种方式)选择不同的信号线进行取样,当被測表脉冲信号为有源输出方式时用标有“信号”和“地”的鳄鱼夹进行取样,标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”嘚端子标有“地”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功负”或“公共端”的端子。当被测表脉冲信号为无源输出方式时用标有“VCC”囷“信号”的鳄鱼夹进行取样,标有“VCC”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”的端子用标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表标有“囿功负”或“公共端”的端子。

9、仪器送检时脉冲测试线使用方法

根据计量检定规程的要求电能表现场校验仪在出厂时应进行检定,在投入使用后还应定期进行复检在送检时用标准设备对校验仪输出的标准电能脉冲进行检测。本测试仪的标准电能脉冲由专用脉冲线中标囿FL的鳄鱼夹和标有GND的鳄鱼夹输出(各档位具体常数参见“技术指标”中的第6项-标准电能脉冲常数表格)注意:只有在“电表校验”、“走字试验”、“主菜单”三个界面才向外输出标准电能脉冲。

⑴计量装置正常时综合误差(含CT误差、二次接线误差和电表误差)在±3%时

⑵综合误差在-10%至-3%时一般可能为

⑶综合误差超过10%时可能为

一般现场工作时可先进行综合误差的测量,综合误差在±3%时系统基本没有问题當综合误差较大时可分别进行CT误差、电表误差的校验及线路诊断。

3、三相四线制线路常见问题

缺某相电压、电流时可从分析仪的“测量參量1”或“矢量图”两功能项直接看出。缺相原因一般是计量装置的三组元件中的某一组元件出现故障或接线断开具体可能原因如下:

a、电能表电压线圈一相不通(线圈断路、雷击、电压挂钩与螺钉未接触)

b、计量回路一次测某相保险熔断或接触不良

c、电压二次回路一相線路断路(保险熔断或接触不良)

d、电表或CT本身一相电流线圈或CT二次绕组开路(线圈烧断、电能表接线端或二次接线端接触不上)

e、二次電流回路中某相电流开路

⑵缺两相与缺一相的原因和情况基本类似。

电流反向可从 “矢量”功能中看出例如上图所示的情况为A相电流反姠,反向后角度与正常应相差180°,

造成此种现象的原因为:

b、A相CT电缆穿出方向反向

c、CT上K1、K2与实际标注不符

一相或几相电压和电流不对应使实际角度与正常差120°或240°,如下图(图二十六)

4、三相三线制线路分析方法

三相三线制线路接线正确时矢

量图如右图,错误接线的分析方法参

单相表测量时可用仪器的任意一相进行(通常情况用A相)情况比较简单,此处不做具体讲解

6、CT常见故障及原因

如果接线正确但誤差还是很大,则应调整或更换电表

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池避免因电岼不兼容而造成对仪器的损害。

仪器须及时充电避免电池深度放电影响电池寿命,

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用zui好在一個月内充一次电)以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电

每次将电池從仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态才鈳正常工作。

1、在对测量精度要求较高时zui好要用内部互感器进行测量。接电流互感器时一定要严格保证电流互感器二次侧不开路

2、钳形互感器是高精密的测量互感器,一定要注意轻拿轻放避免磕碰、摔坏,否则会影响测试精度钳形表切口面需保持干净、光洁,不要汙染其它杂物以保证钳形表闭合良好。

3、测试开始前请输入正确的设置参数否则可能会造成数据结果偏差或错误。

4、用钳形表卡一次鋁排时一定不要让钳形表切口铁芯碰到铝排,否则可能发生危险损坏钳形表及仪表。

附录二:被测输入输出接口示意图

附录三:标准脈冲接口示意图

附录四: 三相三线计量接线判断

情况一:A、C相电流正确

情况四:A、C相电流全反向

情况五:A、C相电流相间接错极性正确

情況六:A、C相电流相间接错,且A相反向

情况七:A、C相电流相间接错且C相反向

情况八:A、C相电流相间接错,且都反向

以上所提供的48种接线矢量图中只有*种情况是正常的接线其他图都有不同的问题。

在每幅图的下侧给出了判定结果包括电压接线结果和电流的接线结果,同时還标注了相序的正确与否

我要回帖