这内外丝铜接线桩是20250kw电动机 铜线重量机上的坏了,哪里有的卖,叫什么名称

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
3相电机功率200KW,需要配多大的铜芯电缆,不懂的不要装了,容易误入子弟啊,
清枫qtTP50
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
您没有告诉电压等级或额定电流无法选.查出电机额定电流,粗略计算时按每平方毫米2A选即可以.
BX1-500电焊机6台,求配主线多大的(铜芯),技术参数如下:电压380 单相 频率 50HZ 空载电压76V ,额定电流500A 电流调节范围100-500A 额定负载持续率60% 额定输入容量42KVA,求计算过程
谢谢哥哥 帮我再解答下这个问题
BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线电流I=Q/U==398A,选择标称截面185或240mm^2的铜芯电缆,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。
平衡接在电源上是什么意思,还有其他的接法吗?怎么接性价比高?
电焊机一般不都是380伏供电吗,所以接三相电源就要考虑负载平衡啦。比如所第1、2台接A、B相,第3、4台接B、C相,第5、6台接A、C相,三相不就平衡了。
哦,没问你是交流焊机,还是直流焊机
是单相电焊机
那就应该是380V的,按照我说接三相就平衡了
用的着这么大吗
今天我报的计划是150铜芯电缆,被领导训了 领导定的是50的铜芯电缆 !!!
你是搞技术的吗?领导再能也应该服从技术。除非你们工厂的活不忙,用一两台电焊机就可以了,呵呵!