如图甲所示,家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备,它的内部构造中包含有两个部分——检测装置和试验电路。家庭电路漏电时,通过火线与零线的电流不相等。漏电保护器中有一检测装置(在图乙中双虚线框内,未具体画出),当它检测到通过自身的火线和零线的电流不等时,便切断电源,起到保护作用。漏电保护器中还有试验电路,由一只开关S与一个电阻R组成,闭合开关S就能模拟漏电情形,从而检查漏电保护器工作是否正常。请在图乙中漏电保护器的虚线框内画出试验电路。
答案连接如下图所示。
解析试题分析:由于试验电路是指模拟漏电的情形,即电流通过火线与零线的大小不相等,由于平时都是用电器漏电引起的,故试验电路的漏电也应该从检测电路后开始,故保护器的一根线应该接在检测电路后的火线上,另一根跨过检测电路接在零线上,如下图所示。有的同学说,也可以将试验电路的一端接在未进入检测电路的火线上,另一端接在检测电路后的零线上,当然这样也会使通过火线与零线的电流不相等,但这种漏电模拟电路与实际的漏电情况是有很大差异的,所以不是最完美的接入方式。考点:安全用电。您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 家里线路漏电怎么办?
万用表检查线路漏电 家里线路漏电怎么办?
相关解答一:家里电线线路漏电怎么办 请问你家是明线还是暗线啊?一个简单的办法,把接地孔真正的接地,接一根线出来,另一头拿一根0.5米以上长度钢筋接上,然后把钢筋打在潮湿的地面,注意接之前把总电源关了,钢筋打到底,那样有轻微的漏电就直接接地了,机箱也不会麻手了。相关解答二:家里漏电保护器合不上,怀疑线路漏电,怎么办? 跳的那路确定不合上不跳闸的话,那是这路线有问题。漏电保安器是没有问题的。还有没有其它的电器部分,如油烟机啊什么的插在插座上,要全部拔掉才能确定都是好的,如果都没问题,还有看看总盒里的这路线是不是螺丝也拧紧?如果都好那一定要重拉这根线了,可能是房子沉降把绝缘的火线皮给弄破了。或者装修的时候木工弄到了一个钉子,然后加上潮湿把钉子给锈粗了和外界接触而引起跳闸。还有如果是穿管的可以把旧的换出来,如果不是穿管的非拉线不可,但前提是一定要确定电器都没有插而跳闸。漏电一定要装的,不装不安全。相关解答三:家里线路漏电怎么查 先按漏保的“复位”按钮,再合闸,行了就好。如果还不行:拔下所有电器插头,关闭所有灯泡,拉下所有分路开关再合闸,行了就是分路的问题。如果还不行,是漏保可能有故障,或漏保出线这一小段漏电。如果能合上了:再按顺序分别合上分路开关,合到那一路跳闸,就是这一路有漏电。如果能合上了:逐个插上电器插头并开启,插、开到那个电器跳闸,就是那个电器有故障。相关解答四:怎么查家里线路漏电 检修方法,依次断开6个插座的后面接线,分别通电试验:1、断开电闸,断开最远处 第1个插座的后面全部接线,记准位置,合闸试验。2、如果还不能合闸,就依次断开 第2个、第3个、第4个插座的后面全部接线,记准位置,合闸试验。3、如果找到了有问题的插座,问题可能是插座本身烧焦碳化断路,这个插座就不要用了4、也可能墙上相关电路问题,那万用表高电阻档检测线间绝缘和对地绝缘。5、有条件的可以使用兆欧表配合检查6、有的插座设有发光指示灯,相关电路故障也能引起跳闸7、插座因为烧焦漏电,在近处可以闻到糊味,是平时大功率电器插接不良造成的相关解答五:电表漏电不是家里漏电是外面线路漏电这是谁的责任 如果由于处部原因造成,如电表箱进水,应查明原因,可能是供水或供暖或物业公司的责任相关解答六:家用线路漏电怎么办? 家里电线漏电要先搞清查准是什么原因造成,然后再有针对性整改解决:(1)如果是电线老化造成的就需要更换新的电线;(2)如果是电器接触不良造成的,就要重新插入或更换电线盒;(3)如果是零线和火线接错造成的,需要找电工重新调换火线接头。家中电线漏电要及时查清,及时消除居家用电的安全隐患。漏电的预防:对于短路性漏电,只要加强市电线路及有关元件的绝缘,可避免或减小漏电发生次数。但是,由于家电中的高阻及分布电容是固有的,通常无法将高阻漏电及电容性漏电彻底消除。因此,一般采用间接方法,将家电金属外壳接大地,把漏电电流泄放掉,如果外壳接地后发生短路性漏电,入地的电流很大,可将家电电源保险丝烧断,从而起到保护作用。所以,这样对三种主要漏电都能起到有效地保护作用。但接地必须良好,要保证漏电电流畅通,否则会失去保护功能。另外要特别注意,不能使用容易引起爆炸海煤气管、避雷针导体和电话接地线作接地体,否则会带来更大的麻烦。相关解答七:如何用万用表测家里线路漏电 严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0.3兆欧姆即为合格。万用表内部的电池9v到15v,电阻档只能确定短路,粗略的判断。其实自己细心观察一下怀疑哪断线路有问题可以把线盒都小心打开,是盒内有问题,通过拉动,敲击观察漏保是否动作。如果是铁管并且有水,电线在管内绝缘层不好,确定位置,需要换线。实在不行,请电工吧。相关解答八:如何查家里的线路是否漏电 电工查漏电一般是摇绝缘,就是断开家里的总闸,用兆欧表测家里线路的绝缘阻抗。咱们没有专用设备,可以断开家里的所有用电电器,拔下所有的插头,然后观察一下电表是否还计数,如果电表仍然在计数,就有可能是存在漏电现象,可以请电工再确定一下,并制定解决方案。相关解答九:家里照明线路漏电如何查 在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。参考文献:原创相关解答十:家里照明线路漏电如何查 在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。参考文献:原创百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
欢迎转载:
推荐:    关注微口网微博
微信号:iweikou
查看家庭线路漏电的办法:电力作业沟通群QQ群:通常家庭线路,漏电分强弱,还分前方零线漏电,假定说办法,看详细状况:&电气线路因为运用年限较长,会致使绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等状况,在线路上发作漏电景象。此刻在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摇摆,阐明线路漏电。堵截零线,若电流表指针不变,阐明前方与大地之间漏电;电流表指针回零,阐明前方与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则标明前方与零线、前方与大地间均有漏电。取下分路熔断器或摆开刀闸,电流表指示不变则标明总线漏电;电流表指示为零阐明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则标明总线与分路都漏电。断定好漏电分路后,顺次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,阐明该线路漏电;若变小阐明该线路漏电外还有别处也漏电;若悉数的开关都拉断,电流表指示不变则标明该线路的干线漏电。假定一合闸,漏电开关就跳闸,这类属前方漏电,查看办法如下:1.把各分隔关全断开,合上总闸,逐个合上分隔关,合到哪个,漏电开关就跳,即是那路有疑问2.把电器的插头全拔下,逐个插上电器插头,插到哪个致使跳闸,即是哪个电器有疑问3.把灯全关了,逐个开灯,开到哪个灯致使跳闸,即是该灯(或线路)有疑问假定合闸,并不立刻跳闸,时刻一长,就跳闸,并且跳闸时刻纷歧同,这类属零线漏电,查看办法比照专业,用兆欧表才行(假定把悉数插座上的电器全拔下插头还会跳闸,疑问应出在线路上)办法:先把主零线拆开,把全有些开关断开,用兆欧表逐个查每路途路零线对地绝缘,找出疑问线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比方电灯或某些空调机等),别离查,假定不论电器的事,即是线路出疑问了,只能换线。电线漏电会发作强壮的电磁感线,能够用一个有磁性的针放在纸上,放到检验部位,若针方向发作偏转,阐明有电。最简略的东西电笔和万用表,家庭线路最佳装漏电维护器。多见疑问:一、基地空调为何会跳闸-1、没有独自空开或空开容量太小仅管家用基地空调室内机的功率设置得并不是很大,不过仍然以独立空开为宜,而空开的实习容量则应当以室内机的总功率值为规范,留心其容量巨细应当比所取得的功率值在稍稍大出一些。假使没有独自空开,那么当别的功率比照大的电力设备在作业的时分,此刻再将基地空调翻开,则非常简略构成跳闸景象,这种状况下,唯的处理办法即是添加空开的容量。2、零前方反接基地空调跳闸,很多时分都是因为零前方反接,该疑问详细体现通常为空调设备一旦开机,便立马跳闸。此刻,咱们能够凭仗电笔来查看零前方与电路板的精确接线方位是不是存在收支,假定发现有接反的景象,则只需求将零前方按恳求接到精确的方位,便能够将该疑问免除。3、接线松动接线松动有分为两种,一种是室内机于电路衔接接线松动,别的一种即是空开于线路衔接接线松动。接线松动会致使电阻增大,在家用基地空调开机的时分很简略就会有火花发作,就会致使空开跳闸。这种要素的多见景象为,家用基地空调有时分隔机一段时刻后跳闸,有时分一开机就立刻跳闸。4、室内机电路拼入其它电路家用基地空调室内机有必要要独自安置一路电线,不能拼入到其它电路,不然不单单会致使跳闸,并且还不便当当当后期的查看与修补。5、室内机电路板疑问假定上述要素悉数排出的话,很或许即是因为室内机的电路板短路或许有毛病而致使一再跳闸。这个时分,只能联络厂家售后人员进行上门修补了。二、家庭电路能够或许需求一同设备空气开关与漏电维护器吗?家庭电路应当是 漏电维护器+小型断路器三、家里照明线路漏电怎么查总开关跳闸,插座和照明各用一个空开,后来把照明空开关了后总开关就不跳了,置疑是照明线路漏电在封闭照明回路空开,别的回路(插座)运转时,总开关就不跳了,阐明毛病方案在照明回路,这时可选用如下进程处理:1、断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。2.运用万用表别离丈量2条引线的对地绝缘电阻,再次供认毛病方案,并断定其间哪一条导线对地绝缘不良。&3.根据现场状况,在悉数照明回路,从简到繁,进行排查。&4.应留心运用专业理论和作业的窍门,能够在回路中“便当、必要和合理”的“点”断开,然后分段丈量对地绝缘电阻,这么逐渐减小毛病方案,终究找到毛病点并扫除。&5.关于新建高楼,其照明线路主路上通常没有疑问,那么,应要害思考开关暗盒和顶灯接线,别的,还要思考墙体或楼板运用运用电钻开槽、打孔(比方吊顶)以及自行添加的线路有无疑问看完文章后,您能够指出小编的过错,进配电作业沟通群的小火伴看这儿微信:peidiantong扣扣留言给小编你需求的内容!(图一)(图二)配电通了解电力作业,效劳零距离(图三)群众号:pdiantong点击下方阅览原文进入电力人部落社区(图四)
关键字: 相关,问答,方法,检查,线路,漏电,家庭,电流表,火线,零线,指针
看过本文的人还看过
人气:1334 更新:
人气:656 更新:
人气:536 更新:
人气:481 更新:
配电通的更多文章
大家在看 ^+^
推荐阅读 ^o^
『中國邊疆研究與歷史書寫』研討會日程安排
过真伤己、过直伤人
中国人走得太远太快,灵魂跟不上了(深度好文)
他说第二,有人敢说第一吗?
猜你喜欢 ^_^
24小时热门文章
微信扫一扫
分享到朋友圈||||||||||
||||||||||
查看: 3582|回复: 3
电路板有漏电如何检测出?
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
有好多师傳说到有时电路板也有漏电情况,造成故障不易查出,请问,如果有此情况,用什么办法可检查出呢?谢谢!
阅读权限120
在线时间 小时
用电阻10K挡测量电路板的绝缘。
阅读权限40
在线时间 小时
支持楼上观点。让我们共同学习,天天向上。
阅读权限30
在线时间 小时
用电阻10K挡测量电路板的绝缘,具体要怎么测呢?比如负表笔搭地,正表笔去测量正极,还是怎么操作,谢谢