电费=电度电费+力率调整电费
功率因数的标准值及其适用范围:
(1)功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上高压供电电力排灌站。
(2)功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户、非工业用户、非居民照明用户、商业用户、临时用电户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站、
(3)功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用电。
3、两部制用户
电费=电度电费+基本电费+力率调整电费
两部制用户适用范围:凡以电力为原动力,或以电力冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,且受电变压器总容量(含直接接入电网的高压电动机,电动机千瓦数视同千伏安,下同)在315千伏安及以上者,以及符合上述容量规定的下列用电,如:
(1)党政机关、部队、学校及学术研究、试验等单位从事生产及加工修理业务的用电。
(2)铁路(包括地下铁路)、航运、电车、下水道及部队等单位所属加工修理工厂用电。
(3)自来水厂、污水处理厂、工业试验等用电。
(4)电气化铁路的牵引用电。
(二)、电度电费的计算
电度电费=∑计费有功电量(i)×电度电价单价(i)
(三)、基本电费的计算
基本电费可按变压器容量,也可按最大需量计算。
1、按受电变压器容量计算基本电费
按受电变压器容量计算基本电费,计算公式如下:
基本电费=计费容量×容量基本电价单价/30×(本期抄表时间-上期抄表时间)
(1)计费容量是参与计算的用户受电设备的容量值。一般情况下为直接接入供电企业电网的变压器和高压电动机容量之和。
(2)备用的变压器(含直接接用的高压电动机)属冷备用状态并经供电企业加封的,其容量不计入计费容量;属热备用状态的或未经供电企业加封的变压器,不论使用与否都计入计费容量。
(3)在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含直接接用的高压电动机),按可能同时使用的变压器(含直接接用的高压电动机)容量之和的最大值计算其基本电费。
(4)用户专门用于调整用电功率因数的设备,如:电容器、调相机等,其容量不计入计费容量。
(5)用户未申请办理暂停、减容等手续而自行停运的受电设备,其容量计入计费容量。
(6)用电用户因拖欠电费、违章用电、窃电等违约行为被停止供电,供电企业应告知用户到供电企业办理违约处理手续,并根据需要办理暂停或减容手续。如用户未办理暂停、减容等手续,停电期间其受电变压器视同正常运行,其容量计入计费容量。
(7)事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。
(8)中小化肥企业用户含有其他用电分类时,中小化肥和其他用电分类基本电费应分别单独计算。
2、按最大需量计算基本电费
按最大需量计算基本电费,计算公式如下:
基本电费=计费需量×需量基本电价单价/30×(本期抄表时间-上期抄表时间)
用户申请的需量最少为受电变压器总容量的40%,并以供电企业核准数为准进行计算,计算公式如下:
(1)、当抄见的最大需量≤供电企业核准数时,
计费需量=供电企业核准数。
(2)、当抄见最大需量&供电企业核准数时,
计费需量=供电企业核准数+(抄见的最大需量-供电企业核准数)×2。
(1)、对于用户有不通过专用变压器接用的高压电动机设备时,计算抄见最大需量应另加该高压电动机的容量。
(2)、对有两路及以上进线的用户,正常时同时使用,各路进线应分别计算最大需量,不论抄见最大需量是否同时出现,均累加计收基本电费。互为备用应选择其最大需量较大的计收基本电费。
(3)、计量装置因故未安装在产权分界点,线路与变压器的有功、无功损耗电量应折算成需量,按产权归属予以加减,合并计入计费需量。
(4)大工业用户含有居民生活等其他用电分类时,其对应的用电容量、需量在计算基本电费时不予扣除。
(5)如因供电企业有计划的检修或其他原因造成用户倒用线路,增加的最大需量,其增大部分可在计算时合理地扣除。
(6)对于逾期不申报最大需量的用户,则逾期日起改为按变压器容量计收基本电费。
(7)中小化肥企业用户含有其他用电分类时,中小化肥和其他用电分类基本电费应分别单独计算。
(四)、功率因数调整电费
功率因数调整电费=(基本电费+电度电费-代收代征部分)×功率因数调整电费增减率 用户实际功率因数通常取在电费结算(两次抄表)期内功率因数的加权平均值,计算公式为。功率因数调整电费增减率可用查表法得出。
(1)、不论高压供电或低压供电者,计算功率因素均包括生活照明的有功、无功电量,执行功率因数调整电费时均不包括生活照明电费。
(2)参与计算功率因数的无功电量应和有功电量一一对应,对退补业务发生的有功电量不参与功率因数计算。
(3)对于当月抄录无功电量为零的用户,要纳入异常处理程序,当月不实行力调电费奖惩考核。
六、业务变更时电费计算
当用户业务变更(除新装、销户外)和计费参数发生改变时,电费计算应以更换日为基准,分段计算电费。
(一)、分段计算模型
1、电度电费的分段计算
电度电费的分段计算以更换日抄见电量作为本期抄见电量为基准进行分段计算,其计算公式如下:
更换前抄见电量=(更换日示数-上期示数)×更换前计算倍率;
更换后抄见电量=(下期示数-更换日示数)×更换后计算倍率;
当计量装置未改变时,更换后计算倍率=更换前计算倍率。
变压器损耗和线路损耗电量以更换日为基准按实际用电天数进行分段计算,每日按月损耗电量的三十分之一计算,日用电不足24小时的,按一天计算。
更换前有功铁损电量=空载损耗×24h/日×(更换日-上期抄表日)
更换前无功铁损电量=×(更换日-上期抄表日) 更换后有功铁损电量=空载损耗×24h/日×(下期抄表日-更换日)
更换后无功铁损电量=×(下期抄表日-更换日) 当变压器容量、型号改变时,更换后损耗计算应采用新的参数值。
2、基本电费的分段计算
基本电费的分段计算以更换日为基准按实际用电天数进行分段计算,每日按三十分之一计算,日用电不足24小时的,按一天计算。
按受电变压器容量计算基本电费的分段计算公式如下:
更换前基本电费=(更换日-上期抄表日)×更换前计费容量×容量基本电价标准÷30 更换后基本电费=(下期抄表日-更换日)×更换后计费容量×容量基本电价标准÷30 按最大需量计算基本电费的的分段计算公式如下:
更换前基本电费=(更换日-上期抄表日)×更换前计费需量×需量基本电价标准÷30 更换后基本电费=(下期抄表日-更换日)×更换后计费需量×需量基本电价标准÷30
3、功率因数调整电费的分段计算
功率因数调整电费的分段计算公式如下:
更换前功率因数调整电费=(更换前基本电费+更换前电度电费-更换前代收代征部分)×更换前功率因数调整电费增减率
更换后功率因数调整电费=(更换后基本电费+更换后电度电费-更换后代收代征部分)×更换后功率因数调整电费增减率
(二)、新装用电
新装用户,首次算费以装表接电日期为起始日至第一次抄表日为终止日为一结算周期。 第一次算费结算天数=第一次抄表日-装表接电起始日。
新装用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停的容量基本电费应按百分之五十计算收取。
(三)、增容
用户增加用电容量,以增容投运日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。
(1)增容前结算天数=增容投运日―上期抄表日。
(2)增容后结算天数=下期抄表日―增容投运日。
增容用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停的容量基本电费应按百分之五十计算收取。
(四)、减容
1、用户减少用电容量,以变压器加封日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。
(1)减容前结算天数=变压器加封日―上期抄表日
(2)减容后结算天数=下期抄表日―变压器加封日
其他说明:
(1)减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,
最长期限不得超过二年。
(2)减容用电后,变压器容量已不足实行两部制电价界限的,仍按两部制电价计算。但用户申明为永久性减容的或从加封之日起期满二年又不办理恢复用电手续的,其减容后的容量已不足实行两部制电价界限的,应改为单一制电价计费。
(3)减容不足六个月又申请增加用电容量的(含恢复减容设备用电的),减容期间基本电费应予补收。
2、用户在减容期限内要求恢复用电时,以变压器启封日期为基准,根据不同用电容量的实际用电天数,按日分段计算。
(1)减容恢复启用前结算天数=变压器启封日―上期抄表日
(2)减容恢复启用后结算天数=下期抄表日―变压器启封日
(五)、暂停用电
用户减少用电容量,以变压器加封日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。
(1)暂停前结算天数=变压器加封日―上期抄表日
(2)暂停后结算天数=下期抄表日―变压器加封日
其他说明:
(1)暂停后受电变压器总容量达不到大工业用电标准的,仍按两部制电价执行,并按实际容量计算基本电费。
(2)暂停时间少于十五天的,暂停期间基本电费照收。
(3)暂停期满或一个日历年内累计暂停用电时间超过六个月者,不论用电用户是否申请恢复用电,均视同已恢复用电,供电企业从期满之日起按恢复用电状态计收基本电费。
(六)、暂换用电
用户暂换变压器,以变压器暂换日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。
(1)暂换前结算天数=变压器暂换日―上期抄表日
(2)暂换后结算天数=下期抄表日―变压器暂换日
其他说明:
(1)、暂换变压器的使用时间,10千伏及以下的不得超过二个月,35千伏及以上的不得超过三个月。
(2)、暂换后容量标准达到两部制电价的用电用户,从暂换之日起,执行两部制电价。
(3)、紧急状况下暂换,应在暂换前报供电企业核实变压器容量,否则按私自增容收取违约使用电费。
(七)、销户
用户销户,以解火停电日为基准,结清最后一次电费。
销户结算天数=解火停电日―上期抄表日。
(八)、改类
用户改变用电类别,以改类日为基准,根据实际用电天数,按日分段计算。
(1)改类前结算天数=改类日―上期抄表日
(2)改类后结算天数=下期抄表日―改类日
(九)、其他业务
变更前电费计算比照销户计算,变更后电费计算比照新装用电计算。
七、电费违约金的计算
电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。每日电费违约金按下列规定计算:
1、 居民用户
(1)自抄表之日起,15日之内按供电企业规定的交费方式内交清电费,超过15
(2)居民用户每日按欠费金额的千分之一计算。
2、 其它用户
(1)月用电量100万千瓦时以下的用户,每月一次交清电费。自抄表之日起,7日之内按供电企业规定的交费方式交清电费, 超过7日为逾期,每日违约金按欠费总额的千分之二计算。
(3)月用电量100万千瓦时及以上的用户,供电企业按用户月电费确定每月分若干次收费(一般每月不少于三次)。并于抄表后结清当月电费。用户应按合同(协议)规定的付费方式,分期交清电费。未交清电费者,即为欠费。从规定分期交纳之日起,超过5日为逾期,应收取违约金。每日违约金按分期交纳电费总额千分之二计算。
3、跨年度计算
凡跨年度欠费,居民用户违约金每日按千分之一计算,其他用户违约金每日按欠费总额的千分之二计算。
违约金总额不足1元者按1元收取。
八、计量异常时电量计算
1、由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线的电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,按下列规定退补相应电量的电费:
(1)、互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入使用之日起至误差更正之日止的1/2时间计算。应退补电量=错误电量/(1+实际误差)×实际误差。
(2)、连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入使用或负荷增加之日起至电压降更正之日止。
(3)、其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。
2、用电计量装置接线错误、熔断器熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,按下列规定退补相应电量的电费:
(1)计费计量装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装投入使用之日起至接线错误更正之日止。其计算公式为:
根据正确接线时与错误接线时的功率表达式之比,求出更正系数
一一 电量更正系数。
―― 正确接线时的功率表达式
―― 错误接线时的功率表达式
退补电量公式:
若,, ,则电量计算正确,不退不补。 ,则电量少计,应补电量。
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、文学作品欣赏、中学教育、高等教育、各类资格考试、安徽省电力公司电量电费计算_图文24等内容。 
 供电局电量电费计算算法_电子/电路_工程科技_专业资料。今日推荐 180...安徽省电力公司电量电费... 14页 免费 电费计算方法 76页 1下载券喜欢...  电量电费计算_信息与通信_工程科技_专业资料。电量电费计算今日推荐 四...安徽省电力公司电量电费... 14页 免费 大工业电费计算 6页 免费 基本电费计算...  安徽省电力公司居民阶梯电价算例(修订稿)_法律资料_人文社科_专业资料。阶梯电价...(二)不足或超出一个执行周期分档电量的确定 1、以月为周期执行阶梯电价 居民...  供电局的企业电费是如何计算的_电力/水利_工程科技_专业资料。今日...工矿企业的电费计算方法 暂无评价 2页 免费 安徽省电力公司电量电费... 14页 ...  安徽省电力公司电量电费计... 14页 免费 兰供PPT课件---电能计量装... 71...教材之八:专题--电量电费计算的基本原理 第 1 页 电量电费计算的基本原理一,...  安徽省电力公司优质服务劳动竞赛案例题V1.0_其它考试_资格考试/认证_教育专区。...计算,但其电量电费不参加功率因数调整电费计算; (2) 工厂 200 千伏安的用电...  安徽省居民阶梯电价说明手册_法律资料_人文社科_专业资料。安徽省居民阶梯电价说明...四、计算说明 (一)执行周期 考虑到我省季节气候差异较大,居民阶梯电量以一个...  会同省电力公司 对电价分类有关政策进行了研究,在...如一时 不能分表,可根据实际情况合理分算照明电度...供电范围的县级趸购转售单位向市 供电公司购进的电量...  01安徽省电价说明_能源/化工_工程科技_专业资料。安徽...供电范围的县级趸购转售 单位向市供电公司购进的电量...供电企业应与用 电企业协商后报经省电力公司批准...你的位置:
知道电流怎么算用多少电量
知道电流怎么算用多少电量
电机是55的二级电机
电压是380 我想知道这样一分钟用多少电
就是电度表来计算用电量的.html" target="_blank">http,学习后自己计算一下吧,不计入电能的用量,所以,大概数据的计算,数据使用时的电流包含了无功电流,是多少://wenku?在电动机运行时也是一个波动性变化着的电流量,这个无功电流的功率不消耗有功功率的,无法确认是多少,所以://wenku;
732=.2度功率W=110X380X1.6KW,每小时电量72度,那么每分钟耗电72&#47
如果想知道用电量最好是安一个电度表。而且电机是否在额定工作状态下工作也有关系,这里面有个效率问题电动机从电网吸收的功率与轴输出功率是不一样的
110*380*1,732=72397.6瓦/60=1206.6w
这样就知道每分钟用电一度多。
110乘以380乘以1.732=72.4KW1小时就是72.4度电,1分钟就是1.2度。
P=Ui故 W=UIt=380Vx110Ax60s=2508000 J =0.697kwh≈0.7 kwh(度) 仅供参考!
w=pt=55千瓦x1/60时=0.917千瓦时
知道电流怎么算用多少电量——
功率W=110X380X1.732=72397.6KW,每小时电量72度,那么每分钟耗电72/60=...根据电流如何计算用电量——
电量计算需要时间参数和工作电压、相数。以一小时为例,分别列举一二如下: 1、单相市电220V W=U...知道电压和电流咋算电量——
知道电压和电流可以算出功率,功率=电压乘电流。知道功率和时间可以算用电量,用电量=功率乘时间。知道三相电电流怎么算用电量——
1、计算功率:220*(7.55+9.45+14.48) = 6925.6 = 6.9KW 2、每小...关于电量,电压,电流之间的计算——
电量,电压,电流之间的计算: 电流是指电荷的定向移动。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),...电流与电费计算公式例如:一个流一小时需要多少电字的——
电流跟电费没有直接关系 电费:(1度)=1KW.H=1000瓦的电器一个小时的耗电量。 1瓦=1V*...根据电流如何计算用电量——
1.如果你的负载是单相的,用电流乘电压再乘时间就行了。 2.如果你的负载是三相的,在上面的基础上还得...
你可能感兴趣的相关资料10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需跪求!_家用电器 - QQ志乐园
您的当前位置: &
10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需跪求!
来源: |人气:727 ℃|时间: 08:50:45
为了解决用户可能碰到关于"10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需跪求!"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"10KV 630KW高压电机 直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需跪求!"相关的详细问题如下:
额定电流在44A,启动电流在瞬时300A,可以设置在一次电流320A10秒
现在是启动柜零序电流保护启动不起来电机刚一动就保护了
估计是你电缆的接地线位置错了&
||||点击排行您现在的位置: >>
>> 浏览文章
以变压器容量计算基本电费的用户,其备用变压器(含高压电动机)若属冷备用状态并经供电企业加封的,其基本电费如何收取?若属热备用状态或未加封的,其基本电费如何收取?
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
以变压器容量计算基本电费的用户,其备用变压器(含高压电动机)若属冷备用状态并经供电企业加封的,其基本电费如何收取?若属热备用状态或未加封的,其基本电费如何收取?答:分别为免收基本电费;按100%收取基本电费。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站500人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号《最大需量、基本电费定义》
最大需量、基本电费定义
关于按最大需量计算基本电费的问题---【仅供参考】默认分类
18:41:43 阅读751 评论2 字号:大中小关于按最大需量计算基本电费的问题【原文】专用线供电工厂,申请按最大需量供电的话,有哪些规定? 除了必须按合同容量的40% 为低限外,是否还有其它限制? 比如:现在合同容量为4000KVA,能否按40%申请最大需量为1600KVA?一直没有查找到相关规定文件。【答复】:最大需量应为1600KVA-----4000KVA之间,在这之间应按最大需量收费,低于1600KVA,也按此收费,超过4000KVA则要加倍收费。1、何为最大需量:MD---契约用电负荷,也叫“最大需量”(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值。也是电力用户在某一时刻使用电能的最大有功功率值。契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平,实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大,用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费,而高于契约负荷,高出部分就要加倍付费。2、为什么要计量最大需量供电部门计量最大需量主要有二个方面的考虑。其一是增加电费收入。对执行“大工业电价”(二部制电价)的用户,原基本电费是按变压器的容量计算,各地区的基本电费收取标准不同,相应计算最大需量是的计算方法也不同。在华北地区是每千伏安18元,每千瓦27元。当用户有大设备启动或负荷调整不利时,会出现个别时段,或说某一时刻的有功功率达到最大值,这时供电部门就会按这个最大值--------即最大需量计算基本电费;执行最大需量计算电费的前提是:用户最大需量×27>用户变压器容量×18。当变压器利用率超过67%或生产负荷有波动时,会出现电费按最大需量计算的方式,用户会“亏”一些。【注意:标准规定为40%,而不是67%.】其二是调节用电负荷,作到负荷平衡,有利于提高电网设备利用率。由于上面电费支出的加大,会使用户增加“消峰添谷”,“平衡负荷”的意识,主动进行生产工艺改造;如果大家的负荷都平稳了,整个系统就平稳了,系统就不用考虑和预留备用容量,电网设备的利用率就提高了。3、契约用电负荷(MD)是如何计算的?有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以哪怕一个月中,只有15—20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。两部制电价的电费包括电度电费、基本电费和功率因数调整电费。其中:电度电费=电度电价×用电量 ,基本电费=基本电价×计费容量。基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计算,按何种方式计费由客户选择,但客户选定计费方式后,一年内不得更改。按最大需量计算基本电费时,计费容量为变压器和不通过变压器接用的高压电动机容量的总和。(1)最大需量以用户申请、电业部门核准数为准。超过核准数的部分,加倍收费;小于核准数时,按实际抄见千瓦数计算。(2)按最大需量计算基本电费的用户,凡有不通过专用变压器接用的高压电动机,其最大需量应包括该高压电动机的容量。用户申请最大需量,包括不通过变压器接用的高压电动机容量(电动机千瓦视同千伏安)。低于变压器容量(千伏安视同千瓦)和高压电动机容量总和的40%时,则接容量总和的40%核定最大需量。由于电网负荷紧张,电业部门限制用户的最大需量低于容量40%时,可以按低于40%核定最大需量。(3) 高压供电客户的最大需量不得小于受电变压器容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)的40%,但不得大于合同供电容量;(4) 低压供电客户的最大需量在50kw至合同供电容量之间调整;(5)对有两路及以上进线的用户,如因电业部门有计划的检修或其它原因造成用户倒用线路而增大的最大需量,其增大部分可在计算用户当月最大需量时合理扣除。按最大需量计算基本电费时,计费容量为供电部门安装的最大需量表记录的最大需量。③功因数调整电费=(电度电费+基本电费)×功率因数调整比例4、【参考资料】《供电营业规则》中基本电价基本电费的执行标准:规则中规定在基本电费的收缴方式选择方面,对于装变容量大于或等于315kVA的工业用户,按照现行的电价体系,该类用户需执行大工业电价,并执行两部制电价。基本电价按变压器容量或按最大需量计费,由用户选择,但在一年之内保持不变。一、电费的组成电费=电量电费+基本电费+功率因数调整电费(其中:电量电费=计费电量×电量电价;基本电费=计费容量或计费需量×基本电价;功率因数调整电费=参与功率因数调整电量的电费×功率因数调整系数)二、基本电费计算原则基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。三、基本电费的计费方式有两种第一种:按容量计算基本电费方式。基本电费=计费容量×基本电价。目前的基本电价为15-25元/千伏安/月计算,具体电价以当地标准执行。凡以自备专用变压器受电的用户,基本电费按变压器容量计算。不通过专用变压器接用的高压电动机,加上其容量千瓦数(千瓦视同千伏安)计算基本电费。如某用户总装变容量为630kVA,按总装变容量收取基本电费的话,每月的基本电费为18×630=11340元;第二种:按最大需量计算基本电费方式。基本电费=计费需量×基本电价。基本电价为20-30元/千瓦/月计算。具体电价以当地标准执行。月最大需量就是用户计费月当月用电高峰的持续15分钟或30分钟的最大负荷,由供电部门安装最大需量表记录最大需量。按最大需量计算基本电费的应实行以下规定:1、最大需量应按实际抄见千瓦数计算。如用户实际负荷低于变压器容量 (千伏安视同千瓦)和高压电动机容量总和的30%时,则按容量总和的30%核计最大需量收取基本电费。2、按最大需量计算基本电费的用户,凡有不通过专用变压器接用的高压电动机,其最大需量加上该高压电动机的容量。如某用户总装变容量为630kVA,该户的变压器容量(千伏安视同千瓦)的30%为189千伏安,某月抄见的实际最大需量值为300kW,则该月的计费需量为300kW,基本电费为27×300=8100元;如该用户某月抄见的实际最大需量值为150kW,该值小于189千伏安,则该月的计费需量为189kW,基本电费为27×189=5103元。对比以上两种收缴方式,当用户用电负载较低时如最大需量不超过总装变的容量的66.66%时,选择按最大需量计算基本电费,能节省电费;如超过66.66%时,选择按装变容量计算基本电费,较节省电费。用户可根据自身的用电负荷特性来选择不同的基本电费计算方式,以达到最合理、节省的缴费方式。基本电费的计费容量按受电装置上直接连接的变压器容量及不通过变压器而直接接入电网的高压电动机容量总和核定。用户变压器属于冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属于热备用状态的或未经供电企业加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不收基本电费。基本电费的计费方式有按变压器容量和按最大需量计费两种方式。按变压器容量或按最大需量计收基本电费,由用户选择;基本电费的计费方式,由用户提前一个月提出申请,经供用电双方充分协商后确定,在12个月内应保持不变;基本电费按月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费的三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停的日期对设备加封。按最大需量计收基本电费的用户申请暂停用电必须是全部容量的暂停。从设备加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。用户申请暂停用电必须持有关的证明文件,经供电企业核准并办理手续,暂停的受电变压器必须实际地停止运行,用户每次暂停用电的时间必须是连续的。用户在每一日历年内,允许办理两次暂停用电,每次不得少于15天,一年内累计暂停用电的时间不得超过6个月。暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过6个月之日起,不论用户是否申请恢复用电,供电企业均应按合同约定的容量计收基本电费。暂停时间少于15天,暂停期间基本电费照收。按变压器容量计收基本电费的用户,减容必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。供电企业在受理之日后,根据用户申请减容的日期对设备加封,从设备加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于6个月,最长期限不得超过2年。由于一般企业对基本电费两种计费方式不了解,特别是需量计费方式涉及的用电规定和可变因素多,计费方法相对复杂,从风险小和计费方便考虑,企业一般都选择按容量计算基本电费的方式。本文由()首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:

我要回帖

更多关于 电费电量通知单模板 的文章

 

随机推荐