三相四线电表接互感器器我知道怎么度数,问题小的线没有三相四线电表接互感器器,怎么读数?电表是互感器的,不是直接的,高手回答谢谢

我办公楼装了一只三相电表,互感器是200/5的,请问电表读数乘多少才是实际用电度数?来自: 施工 日分享至 :
我办公楼装了一只三相电表,互感器是200/5的,请问电表读数乘多少才是实际用电度数?分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章--我办公楼装了一只三相电表,互感器是200/5的,请问电表读数乘多少才是实际用电度数?装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。_突袭网-提供留学,移民,理财,培训,美容,整形,高考,外汇,印刷,健康,建材等信息
装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。
来源:互联网 时间: 18:58:33
&&为了解决用户可能碰到关于"装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。"相关的详细问题如下:
把互感器换向后、5,电表还是反转、7,接线没有错,对应相线接2、8。反复检查。S1接1、6,怎么解决这个问题、4,S2接3装一个带互感器的三相四线制电表、9。请高手指导,结果电表倒转
===突袭网收集的解决方案如下===用户提供的回答1:用电情况。3,经常出现电能表反转情况,如果电能表被拆过,在接线正确且电能表没有问题的情况下、电表有问题:1,用单相电焊机接380V(接两根火线)使用:一次线路必须从P1穿向P2、一次线路接反如果你确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况:校验电表是否正常。2,三相四线制电表。没有安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转用户提供的回答2:
互感器极性接错,将互感器的K1分别接到电表的2.5.8接口。K2的分别接到1.4.7接口即可
用户提供的回答3:
如果线穿反了,电流就反了、7到9、7-9是接电流互感器的电流线圈、4-6、5、8接对应的相线、4到6,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3,2一般电表的1-3,电表就会反转
用户提供的回答4:
电流极性反了,你把三相的K1分别接2 5 8,三相的K2接 1 4 7
为您准备的相关内容:
你可能还关注
淘宝折扣专区三相电表互感器接法相关
三相电表互感器接法设计专题简介
本专题为土木在线三相电表互感器接法专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三相电表互感器接法
三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
所属版块:
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地? 因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
所属版块:
大家好 问题解决了
所属版块:
请教高手:互感器的电流比是250/5A;穿心1匝;准确级0.5;电表是DT862-4型三相四线有功电度表;450r/Kw.h; 3*220/380;3*3(6)A;50Hz;怎样计算电表的读数!!!谢谢
所属版块:
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
所属版块:
三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。
所属版块:
各位大神,求助一下,电表是三相电子式1.5(6)A的,外接互感器的。用户那有我们30多块这样的表,就这一家的不i走字,表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了。应为他那有30多块表,别的都没问题,所以不会是接线的问题,这块表也拆下来在别的位置接了,也不走。我现在怀疑是不是用电量小,互感器配大了,或者
所属版块:
图纸简介: DT862-4 3*220/380 1.5(6)A 二次原理图。XL-21动力 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:355K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
所属版块:
想问问,三相五柱电压互感器是不是比三个单相互感器组成的具有测量和剩余电压功能的互感器是不是多了一个辅助线圈的?求解
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5||互感器电表
互感器电表
三相四线制、互感器式有功电度表,表的接线端子接法: 1--电流互感器a1(表示A相互感器二
75:5互感器穿一匝倍率计算是。75/5/1=15倍。穿二匝倍率计算是75/5/2=7倍。
不会影响,因电压的三相只是人为或标准要求,如左右、上下、后前为A B C三相,具体表计也是
你的电表接的太有水平了,新接的这一组电流互感器全部极性反,而旧的接法是对的,记住了只要火线
如果象你说的电表缺相,排除所缺相在有负载在用电(有电流电表没指示)情况下,如果是这样会影响
一个空气开关能装两个互感器电表,接线采用并联连接。参考这个接线图:向左转|向右转
互感器电表又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流
一个配电箱装多个互感器电表接法: 三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。 互
首先电表的互感器是严格要求 接地的!但怎么接?与你的主线进线方式有关:若是P1进线法:则S
互感器电表接线图:向左转|向右转接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿
接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1
你好,带互感器电表没有负荷也会倒走,这是不可能发生的。因为没有负荷就没有电流,没有电流电流
200/5是互感的比例~~也就是40倍~~表数显示1度就是实际用了40度电~~
互感器这个东西只要线圈不开路,绝缘不老化就基本不会坏,不管是电流还是电压互感器。 220度
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为
可以加的,没有影响。但是你加的互感器要根据你的用电情况来加,供电局的是500:5你加100
接线接反会造成计量不准或者反转;三相电度表经过互感器计量,可以用两个互感器。
接反了没关系,问题不大。只是供电局不允许。少接一相就是少一相计量,但是可以的。如果是这块表
朋友,电表显示0.99。这个肯定是实际使用度数。而配电流互感器的那块表显示的平啊 峰 啊
高压柜一般都已经配有电流互感器和电压互感器了,甚至有的还配有电表,如果没有电表的话就应该装
高压的可以因为有两个绕组而且都可以做成0.2级的,低压不可以因为互感器只有一组绕组。
绝对不能,因为是三相电,分A,B,C相,通过互感器的线才是不能虽意变的。
最好用六个电流互感器,用三个电流互感器接电流表和电能表的话,电表的计量有误差,转换开关接电
70KW的额定电流大概是120A采用三相四线制供电,(重点)三相负荷尽量搭载平衡。导线选择
工地上应该将进线接在3个互感器上,从互感器出来进漏电总开关,然后接一个大开关,从大开关出来
您说的这种在2、5、8没有接线孔的三相电度表,原是用于不带外接互感器的,也就是说是直接把三
人家电表接线处的盖子上就有接线图!!其实很简单的。就是把电压线送到电压端子上,互感器的二次
有互感器的三相电表倒转的原因主要有两种:1) 电度表的电压线与电流线不同相。2) 电流互感
最大可以安装50kw电机,但考虑电表最佳运行状态最好安装40kw左右。你的表不能安装电流互
电源相线从互感器带二次接线端子面进线,K1接电度表1端(并接电源相线),K2接电度表2端,