零线跟地线短路,且火线零线地线颜色又断电如何处理

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如果零线短路或断路会怎么样?如果火线短路或断路会怎么样?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如果零线与火线短路,那么电源开关就会跳闸,如果开关太大不跳的话就会烧线;如果零线断路那么用电设备不能工作,用电设备的零线上会带电;如果火线断路那么用电设备也不能工作,用电设备的零、火线都不会带电.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&主题:老电工遇到新问题:灯的零线断路,居然灯亮
泡网分: 30
帖子: 20368
注册: 2008年11月
换灯线时发现的。
大概情况是,把灯线的零线断开了,灯居然还亮。
先说说布线的情况。线全部是自己布的,所有的照明走的是一组线。火线断开,灯灭,零线断开,灯是亮的。
那么怀疑理论的零线不是真正的零线,有可能灯的零线串到其它的零线了。于是断开所有的零线和地线,依然灯的是亮的。
那么难道零线接地了?比如屋里有钢筋。但是那样漏电保护器应该要跳。
大家看看什么原因。
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:6684&&回帖:96 &&
泡网分: 6.655
帖子: 1016
注册: 2010年01月
零线接地是现在的做法。
泡网分: 3.59
注册: 2010年10月
照明不走漏电
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 2.233
帖子: 2097
注册: 2015年07月
没有零线不成环路肯定不会亮,万用表量下灯头的零线和开关处或总门处的零线是不是同一根
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 9.296
帖子: 10363
注册: 2010年05月
hunternudt 发表于
换灯线时发现的。
注册: 2008年02月
这是什么等啊,不用零线能亮。如果是日光灯不用零线有亮的可能,但亮度不高。
泡网分: 45.142
帖子: 9247
注册: 2002年01月
零线在入户配电箱之前与屋外电表之后是和总地线短接的,我这里。
泡网分: 4.207
帖子: 1886
注册: 2002年02月
不形成回路怎么能亮了?难道出了黑科技产品?
泡网分: 30
帖子: 20368
注册: 2008年11月
射阴无及 发表于
没有零线不成环路肯定不会亮,万用表量下灯头的零线和开关处或总门处的零线是不是同一根因为隔得比较远,暂时还没量。
理论来说应该是同一根,因为和灯的火线走的一个线管。而线都是后来穿的。
即使是另外一根,可是我已经断开了所有的零线和地线。
泡网分: 0.346
帖子: 1594
注册: 2013年04月
楼主你这个会亮的还好见过火线并联且共用零线的-卫生间+边上一卧室、合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸、不是高人布不出这种线、不是高手也查不出故障、物业电工说楼上住户装修挖破电线
泡网分: 30
帖子: 20368
注册: 2008年11月
Huchiz 发表于
零线在入户配电箱之前与屋外电表之后是和总地线短接的,我这里。我家的电路都是装修时自己接的,所以,就算外面接地,但家里哪里连接呢?要知道我把地线的总线都断了。
泡网分: 19.392
注册: 2006年10月
火线接灯泡,然后地线接水龙头,灯会亮的。
泡网分: 32.547
注册: 2002年08月
业余锅匠 发表于
楼主你这个会亮的还好见过火线并联且共用零线的-卫生间+边上一卧室、合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸、不是高人布不出这种线、不是高手也查不出故障、物业电工说楼上住户装修挖破电线曾收一套二手新房“合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸”,百思不得其解,后来发现配电箱中照明线零线和插座零线排上的铝合金标签“n”搭在一起,因为照明线不进漏电,插座线进漏电,造成级间搭线,电流进出不再平衡,所以插电必跳。
泡网分: 32.547
注册: 2002年08月
hunternudt 发表于
我家的电路都是装修时自己接的,所以,就算外面接地,但家里哪里连接呢?要知道我把地线的总线都断了。如果是你是先装修的,楼上是后装修的,且你照明线管用的原楼板中的预埋管(大部分是金属的),不太可能的可能(曾遇到过)是,楼上把你线路搞短路了。
泡网分: 30
帖子: 20368
顶楼,不存在别人碰到线的可能。
泡网分: 0.266
注册: 2015年12月
火线进火线出,就是这样的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 23.9
帖子: 2402
注册: 2005年07月
工艺地,建筑地,设备地,防雷地都有标准,不过执行起来都很随意。
有可能接到建筑地上了?
漏电保护器是在设备地上的,管不了其他的。
泡网分: 13.909
帖子: 2134
注册: 2008年03月
新手入门了 发表于
工艺地,建筑地,设备地,防雷地都有标准,不过执行起来都很随意。
有可能接到建筑地上了?
漏电保护器是在设备地上的,管不了其他的。这四个地是嘛意思,解释解释?
泡网分: 0.792
帖子: 3094
注册: 2014年09月
LZ语文老师气死了。一个灯泡接两根线,一根火线,一根零线。现在把零线断开,灯会亮?
另外,变压器那里的中性线接地点断开了,三相负荷不平衡,就会零线带电。
泡网分: 0.346
帖子: 1594
注册: 2013年04月
seekor 发表于
曾收一套二手新房“合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸”,百思不得其解,后来发现配电箱中照明线零线和插座零线排上的铝合金标签“n”搭在一起,因为照明线不进漏电,插座线进漏电,造成级间搭线,电流进出不再平衡,所以插电必跳。也不知道开发商请的哪门子专业电工、弱智都知道插座零线要进同一个空气开关的、我见到这个不但不进、还和照明共用、共用你就共用呀、结果还要拉一条照明火线和插座并联、不是高手根本查不出故障在哪里
泡网分: 25.784
帖子: 8030
注册: 2008年04月
十余年前的夏天,宿舍熄灯后电扇持续供电两小时,我们就从电扇火线接了一根线,接到墙上的地线上,只能带动两台电脑
泡网分: 0.122
注册: 2008年12月
见过把入户火线断开灯还能闪烁的么,谁给解释解释,我都不敢说当年电路学得挺好的。
泡网分: 23.9
帖子: 2402
注册: 2005年07月
renching 发表于
这四个地是嘛意思,解释解释?大概的意思就是搞建筑的和搞电的,还分强电弱电,大家的地都不是一个。
泡网分: 13.909
帖子: 2134
注册: 2008年03月
新手入门了 发表于
大概的意思就是搞建筑的和搞电的,还分强电弱电,大家的地都不是一个。呵呵
泡网分: 5.249
注册: 2010年04月
我住过两处地方,关掉墙上开关,在黑暗中灯还有一点点亮,是整晚的亮,奇怪得很。
泡网分: 41.064
精华: 2帖子: 6043
注册: 2001年03月
业余锅匠 发表于
也不知道开发商请的哪门子专业电工、弱智都知道插座零线要进同一个空气开关的、我见到这个不但不进、还和照明共用、共用你就共用呀、结果还要拉一...零线要进空开么?
按理说只断火就可以了啊
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 16.941
帖子: 3104
注册: 2009年02月
零线悬空日光灯会亮的。断开火线才不亮。
泡网分: 3.427
帖子: 3884
注册: 2008年02月
……………………不是专业的还真不要自己搞
泡网分: 0.346
帖子: 1594
注册: 2013年04月
大尾巴狼 发表于
零线要进空开么?
按理说只断火就可以了啊卫生间插座零线火线必须进同一个空开、且零线不可以和照明共用、听电工师傅说的、不然插上插头就跳闸
&版权所有:&&&&因为火线零线串线导致停电该怎么办 里停电,零线带电是什么原因?_微博生活网
你目前正在浏览:& > &
因为火线零线串线导致停电该怎么办
因为火线零线串线导致停电该怎么办
家里的电?你家有漏电保护器不?把穿上的线分开
然后把漏电保护器推上去就行了
因为火线零线串线导致停电该怎么办 ……
家里的电?你家有漏电保护器不?把穿上的线分开 然后把漏电保护器推上去就行了因为零线火线串线导致家里停电,该怎么办 ……
你这可不是小事,要是新房子就要把烧坏的暗线全部取出来,然后重新布线,叫懂行的人搞。 注意事项: 1、...开关接火线,零线没接。 为啥断电之后火线还有电只是比较弱 ……
开关的火线是关不了的,只能关掉开关控制线,如果控制线还有电比较弱,那么控制线上有感应电。那这个感应电...因串线造成的零线带电对家用电器有危害吗? ……
1.通常220伏市电取自380伏3相电的其中一相和零线构成,当三相负载不平衡时会造成零点偏移而产生了...地下室灯的开关处接个插座怎么接? ……
开关是与灯头串联的。精明的电工布线,在开关处只有两根线,一根直接火线,另一根接灯头通过灯泡到零线,这...我逮着一只老鼠 想用擦头上面的三科线火线 零线 地线 别人说得串线 怎么串线能把它电死 有 ……
把零线接在老鼠的一只腿上,然后用火线点接(接触一下就离开)另一条腿。... 因为...空调插座只有火线和零线,没有地线~怎么解决? ……
空开带漏电保护,不需要地线也没事,再说非要加地线也不用砸墙,直接穿管火线地线串线 电脑为何没烧 没烧 没烧!!! ……
跳闸的因为火线接地了)而你的电源插盘也是只有火零线的,而且你火线并到地线... ...38ov串线不能断零线是怎么回事? ……
朋友,地线、零线一个是保护作用、一个是工作作用,两个是不同的概念和用途,把地线和零线接到一起,如果电...
你可能感兴趣的内容?地线带电的原因及处理方法
查看: 5921|
摘要: 火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线; 零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压, ...
火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线; 零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线。这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。所以,安全起见,地线是必须接地的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压。低压照明是由三相四线制组成的,即三相火线,一相零线,由于线路较长,或安全等方面的考虑,一般要设重复接地,你的地线应该就是重复接地,当零线断线或接触不良时,火线只能对地形式成回路,使地线带电。这样就会造成零点漂移,即相线对地线(或零线)电压不平衡,所以你应该检查零线是否断线了。我是指你的工作零线和变压器中性点是否可靠连接。 正常情况下,线路中有三条线:火线、零线和地线。火线带电,而零线和地线不带。地线带电一般有以下几种原因:1、零线和地线共用;2、零线与地线接反;3、设备漏电造成相线与地线短路;4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。