水塔自动上水控制电路?:要求:
1、主回路工作电压380v。
2、主水泵与备用自动切换,主泵有问题停机,自动切换到副水泵。
3、水泵电机保护齐全,防止损坏电机。
4、保护器用普通电子线路保护,智能保护的话,说明型号和端子表示。
还要看你水泵电机是多大功率的,是不是直接启动啊?水塔是密闭加压式的还是可以在水塔上下能安装水位控制开关的,是否密闭型需安装压力继电器的?
& && & 这些确定了,我觉得电路控制就好安排了吧。
给你个建议:1.水位控制用浮球开关;2.电动机保护用JR20热继电器;3.主泵、备用泵接触器线圈分别接在热继电器常闭、常开触点上;4.接触器选CJX2型;5.如电机大,需降压启动,最好用供水行变频器。
电机30KW,用电机综合保护器保护,真空接触器控制。
需要提供原理图!谢谢
(副泵有问题停机,自动切换到主水泵)有没有这个要求?
章鱼哥! 发表于
(副泵有问题停机,自动切换到主水泵)有没有这个要求?
自动切换也行,手工切换也行,二者兼顾更好
jyb为液位继电器,jd为综合保护器,其中jd1采用有常开常闭两组触点的。
液位继电器和综合保护器的电源输入,我用线圈表示了,为了区别,画了两根横线,其余自己看图。
液位继电器的其他接线正确接线即可。没有画出
本帖最后由 dengchunb 于
15:43 编辑
子忠 发表于
jyb为液位继电器,jd为综合保护器,其中jd1采用有常开常闭两组触点的。
液位继电器和综合保护器的电源输入 ...
要是副泵有问题会反复启动,有点有不太安全。
dengchunb 发表于
要是副泵有问题会反复启动,有点有不太安全。
在水没有上满主泵报故障时,液位继电器触点闭合,ka常开闭合,km2得电,副泵有问题,综保动作,切断接触器km2电源,但是综保不会断电,所以会保持这个状态,除非人为复位。不会存在反复现象。两泵均报故障,得人工处理了吧,所以不能再切换了
JD2也可以采用有常开触点的,再接个报警电铃,两电机均报故障就报警
请子忠老师提供一下:液位和电机保护器的型号。
我只接触到的保护器,只有一个正常带电后闭合的接点。指教,
李啊科 发表于
请子忠老师提供一下:液位和电机保护器的型号。
正泰200A以上的综合保护器就有一常开和一常闭,200以下的,常开没有接出来,其实内部继电器是一样的,可以自己焊根线引出来。或者用200以上的,穿线时多穿绕几次,具体电机电流乘以穿线数,大于综保下限电流即可。液位继电器用德力西的JYB714,抗干挠能力好,正泰的容易误动作!
液位清楚了,用德力西产品。
综合保护器正泰200A,可否提供说明书。谢谢
收集的资料大家分享,我的自动上水控制设备,电路图还没设计成功。欢迎赐教。
看资料,JD-5/200 的综合保护器有三个触点端子,分别标注95,96,98,其中95,96是正常状态闭合,95,98之间报警状态闭合。
如果要求电机保护后停机,也可以这样接线试试。数字序号为元件上的编号
子忠师傅,如果这个控制电路出现问题,那两个水泵就都停转了。