电气工程cad实用教程中,可以用VVR3*2.5代替BV3*2.5吗?

地区:焦作
头衔:项目副经理
浏览数:3861
NH-BV-3*2.5-BVR-1*2.5-MR-KBG20-WC-CC 是什么意思?
NH-BV-3*2.5-BVR-1*2.5-MR-KBG20-WC-CC 是什么意思?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:9 级
头衔:副总
这是你管线的规格和敷设方式:
NH-BV-2*2.5+BVR-1*2.5这是两种电线,应当分别计算
MR表示沿桥架敷设
KBG20表示出桥架穿扣压式电线管敷设
WC-CC表示的你的管子是沿墙和沿顶板暗敷设的
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
耐火电线啊,NAI,HUO,BVR是多芯软线啊,地线用的
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
NH-BV-2*2.5+BVR-1*2.5是耐火电线和软芯线
MR是沿桥架敷设
KBG20是穿扣压式电线管敷设
WC-CC是沿墙和沿顶板暗敷设
地区:吉林
等级:9 级
头衔:副总
3根耐火塑铜导线NH-BV-3*2.5+1*2.5塑铜软线,MR-金属线槽敷设,出线槽配扣压式金属薄壁管(KBG20),沿墙暗敷设,CC-沿吊顶上暗敷设。
地区:海南
等级:3 级
头衔:砌墙工
NH为耐火型,BV为平型聚氯乙烯绝缘铜线,3*2.5是3根2.5平方线,BVR是平型聚氯乙烯绝缘软铜线,MR为金属线槽敷设,KBG是扣压式金属薄壁管敷设.CC沿顶棚敷设,WC是沿墙内敷设
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务