避雷针的发明者是避雷带是防止

防雷电的方式有哪些
防雷电的方式有哪些
  雷雨天气的时候,我们应该怎么预防雷电呢,下面小编为大家介绍防雷电的方式,欢迎大家阅读。
  防雷电的方式有哪些
  常规防雷电
  常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。防感应雷电的避雷装置主要是避雷器。对同一保护对象同时采用多种避雷装置,称为综合性防雷电。避雷装置要定期进行检测,防止因导线的导电性差或接地不良起不到保护作用。
  避雷针防雷电
  以避雷针作为接闪器的防雷电。避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电;形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。
  实际上,避雷装置是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。
  安装的避雷针和导线通体要有良好的导电性,接地网一定要保证尽量小的阻抗值。
  避雷线防雷电
  是通过防护对象的制高点向另外制高点或地面接引金属线的防雷电。根据防护对象的不同避雷线分为单根避雷线、双根避雷线或多根避雷线。可根据防护对象的形状和体积具体确定采用不同截面积的避雷线。避雷线一般采用截面积不小于35平方毫米的镀锌钢绞线。它的防护作用等同于在弧垂上每一点都是一根等高的避雷针。
  避雷带防雷电
  是指在屋顶四周的女儿墙或屋脊、屋檐上安装金属带做接闪器的防雷电。避雷带的防护原理与避雷线一样,由于它的接闪面积大,接闪设备附近空间电场强度相对比较强,更容易吸引雷电先导,使附近尤其比它低的物体受雷击的几率大大减少。避雷带的材料一般选用直径不小于8毫米的圆钢,或截面积不小于48平方毫米、厚度不少于4毫米的扁钢。
  避雷网防雷电
  避雷网分明网和暗网。明网防雷电是将金属线制成的网,架在建(构)筑物顶部空间,用截面积足够大的金属物与大地连接的防雷电。暗网是利用建(构)筑物钢筋混凝土结构中的钢筋网进行雷电防护。只要每层楼的楼板内的钢筋与梁、柱、墙内的钢筋有可靠的电气连接,并与层台和地桩有良好的电气连接,形成可靠的暗网,则这种方法要比其他防护设施更为有效。无论是明网还是暗网,网格越密,防雷的可靠性越好。
  避雷器防雷电
  避雷器,又称做电涌保护器。避雷器防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定范围内,保证用电设备不被击穿。常用的避雷器种类繁多,可分为三大类,有放电间歇型、阀型和传输线分流型。
  设备遭雷击受损通常有四种情况,一是直接遭受雷击而损坏;二是雷电脉冲沿着与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损;三是设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位&反击&而损坏;四是设备安装的方法或安装位置不当,受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。加装避雷器可把电器设备两端实际承受的电压限制在安全电压内,起到保护设备的作用。
  综合性防雷电
  是相对于局部防雷电和单一措施防雷电的一种综合性防雷电。设计时除针对被保护对象的具体情况外,还要了解其周围的天气环境条件和防护区域的雷电活动规律,确定直击雷和感应雷的防护等级和主要技术参数。采取综合性防雷电措施。程控交换机、计算机设备安放在窗户附近,或将其场所安置在建筑物的顶层都不利于防雷。将计算机房放在高层建筑物顶四层,或者设备所在高度高于楼顶避雷带,这些作法都非常容易遭受雷电袭击。
更多相关文章推荐:
下页更精彩:1
本文已影响人屋顶避雷带的做法是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
屋顶避雷带的做法是什么?
被浏览2777次
我来帮他解答
屋顶避雷带的做法
1、避雷针制作、安装
所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规:
扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
圆钢为其直径的6倍。
圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
辟雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm
1、避雷针制作
1)根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时, 预埋好地脚螺栓等。
2)按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作,先将上节钢管一端锯成锯齿形, 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡,然后将另一端与中、下两节找直焊好。
2、避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊 ,然后加以校正,焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆。
3、支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.
支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
支架等铁件均应做防腐处理。
埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。
根据设计要求进行弹线及分档定位。
用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。
首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。
如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。
避雷针制作与安装注意的质量问题:
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
屋面避雷装置与防水层的关系在规范中都没有明确规定,这与屋面构造(防水、保温、保护层等)、避雷装置形式(埋置式、外露式等)、屋面形式(平屋面、斜屋面等有关),但从工序一般原理来说,应该先安装避雷装置,然后做防水施工,原因是:
1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土混凝土时埋入混凝土中或混凝土结构施工完毕后,固定在混凝土表面,用水泥砂浆进行覆盖。需要通过电阻测试验收。
2、屋面防水工程施工前,所有安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。
3、避雷安置的安装需要电焊,如果后安装,电焊可能会破坏防水层。
4、以前也有避雷带外露在屋面之上,但避雷针是固定在结构混凝土中的,这种情况是先安装避雷针,后做防水,再做保护层,最后做外露避雷带。
希望我的回答对您有帮助,望采纳!
在屋面女儿墙上,沿压顶一周(封闭),架设1根直径12mm的镀锌圆钢作为避雷装置系统的接闪器,每1.5m距离埋设镀锌圆钢支架高200mm支持,叫做避雷带。房屋的四角焊接直径12mm的镀锌圆钢引下线,经过断接测试卡,与接地体联通。当房屋过长或过宽时,避雷带中部尚应与对边联通。并增加引下线和接地体。引下线可以从上到下沿墙明敷,也可利用柱子内预先焊接联通的钢筋作为暗敷。以上避雷装置系统应经设计计算绘制施工图,且由有专门资质的队伍施工安装,经测试、验收。
卫生巾紫了&回答:屋面铺材种类很多,选用时应根据支承结构形式、屋顶坡度、建筑外观、耐久性、耐火性、防水性、自重、施工要求、造价等作综合考虑。常用的有:
这种屋面用粘土烧制或水泥砂浆制作的模压成凹凸纹型的平瓦。瓦的外形尺寸一般为400×230×15毫米,瓦背有挂钩,可以挂在挂瓦条上。铺放时上下左右均须搭接。这种屋面建造方便,在民用建筑中应用广泛,缺点是瓦的尺寸小,接缝多,容易渗水漏水。
波形瓦屋面
这种屋面常用的有石棉水泥波形瓦、钢丝网水泥波形瓦、彩色玻璃钢波形瓦、镀锌瓦垄铁、铝合金波形瓦以及经过表面着色和防腐处理的木质纤维波形瓦等。波形瓦重量轻,外观和防水性能好,各类波形瓦覆盖方法相近。如石棉水泥波形瓦通常用镀锌铁螺钉或铁钩直接钉在或钩在檩条上,檩条间距一般为900~1200毫米。瓦与瓦之间须上下左右搭盖,左右搭盖方向应顺着主导风向。为防止上下左右四块瓦的拼接处高低不平,常用切角铺法。
此外,还有琉璃瓦、小青瓦、筒板瓦和预制的钢筋混凝土大瓦的屋面等。目前琉璃瓦多用于大型公共建筑如纪念堂等作为屋面或墙檐装饰;小青瓦和筒板瓦多用于民居建筑;钢筋混凝土屋面大瓦有п形板、F形板和钢丝水泥槽瓦等。它们的尺寸大,可直接铺放在屋架或檩条上,不需再另作屋面(见构件自防水屋顶)。
clown_3715&回答:您好,有女儿墙的平顶房屋,其宽度小于24m时,只须沿女儿墙上部敷设避雷带;宽度大于24m时,须在房面上两条避雷带之间加装明装连接条,连接条的间距不大于20m时,只在屋檐上装避雷带;宽度大于20m时,需在屋面上加装明装连接条,连接条间距不大于20m。
希望我的回答对你有所帮助
柠檬_6149&回答:屋顶水箱间地面做法是
1、屋顶消防水箱一般可安置于楼顶。2T以下水箱不需单独基础,3T以上立式水箱单独制作基础,水箱就位后按联接孔尺寸接管即可使用。对立式(平底)水箱,可其底部铺上一层细砂,使基均匀接触。卧式水箱和小于3T的立式水箱均带脚架,安装时须把脚架垫平。
2、屋顶消防水箱排污口作为清理污垢之用,可接排污,亦可装上螺纹堵头就地排污,由用户根据情况处理。
3、屋顶消防水箱溢水口用作水箱排气。
灯泡大怪兽&回答:屋面避雷装置与防水层的关系在规范中都没有明确规定,这与屋面构造(防水、保温、保护层等)、避雷装置形式(埋置式、外露式等)、屋面形式(平屋面、斜屋面等有关),但从工序一般原理来说,应该先安装避雷装置,然后做防水施工,原因是:
1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土混凝土时埋入混凝土中或混凝土结构施工完毕后,固定在混凝土表面,用水泥砂浆进行覆盖。需要通过电阻测试验收。
2、屋面防水工程施工前,所有安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。
3、避雷安置的安装需要电焊,如果后安装,电焊可能会破坏防水层。
4、以前也有避雷带外露在屋面之上,但避雷针是固定在结构混凝土中的,这种情况是先安装避雷针,后做防水,再做保护层,最后做外露避雷带。
希望我的回答对您有帮助!
clown_3715&回答:您好,一般水箱按标准设计,特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125-1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换,不需要改造房屋,适应性很强。专门研制的定型产品密封带,该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小,紧固密封。水箱整体强度高,无渗漏,无变形,保养、检修方便。SMC玻璃钢模压水箱的特点与用途:SMC玻璃钢模压水箱选用优质树脂为制作原料,加上优良的模压生产工艺制作而成,具有重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好,外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点,广泛适用于工矿、企事业单位、民用住宅、宾馆、饭店等公共建筑,作为生活用水、消防用水以及水质要求较高的食品、医药、卫生等行业必备的贮水设施。
希望对你有帮助
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()电气工程分区
查看: 1256|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
一、系统说明
从公元1753年,富兰克林发明了避雷针以来,避雷针作为接闪器唯一的形式,延续了上百年的历史,从十九世纪以后,逐渐有出现了避雷线、避雷带和避雷网。
接闪器最初的形式只是富兰克林所设计的磨尖的铁棒。20世纪初,在电力系统,为了使输电线路少受雷击,采用了在输电线路上方架设平行的钢线避雷的方法,在实用中,由于它简单有效,逐步得到了推广。这种架设在输电线路上方的钢线,称之为避雷线。后来在房屋上也推广了这种形式,开始布设在方脊、屋角、房檐等处作雷电保护,以后这种方式又有所改进。
在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
避雷网是指利用钢筋混凝土中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还加可以辅助避雷网,也叫做明装避雷网)。它是根据古典电学中法拉第笼的原理以达到雷电保护的金属导电体网络。
二、避雷针
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)第四章:防雷装置,第一节:接闪器;第五章:接闪器的选择与布置中关于避雷针的要求,参考IEC 61024《建筑物防雷》标准第一部分:通则,第二节:外部防雷装置(LPS);第二部分:防雷装置的设计、安装、维护及检查,第二节:防雷装置(LPS)的设计;第三节:外部防雷装置(LPS)的施工;在满足客户所提技术需求的情况下,按照99(03)D501-1 《建筑物防雷设施安装》标准图集进行施工。
根据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.1条的要求:
避雷针宜采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下& & & & 圆钢为12mm& & & & 钢管为20mm
针长1-2m& & & & 圆钢为16mm& & & & 钢管为25mm
烟囱顶上的针& & & & 圆钢为20mm& & & & 钢管为40mm
在XXX安装XX米高避雷针,并与避雷带焊接。避雷针共分三节,支撑使用Φ80×5mm×6m镀锌钢管,中间支撑使用Φ50×5mm×6m镀锌钢管,避雷针使用ALP-150型钛金属优化接闪避雷针。支撑杆固定部位高度1.5m,使用L50×50×5mm镀锌角钢做固定支架。
三、避雷带和避雷网
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)第四章:防雷装置,第一节:接闪器;第五章:接闪器的选择与布置中关于避雷针的要求,参考IEC 61024《建筑物防雷》标准第一部分:通则,第二节:外部防雷装置(LPS);第二部分:防雷装置的设计、安装、维护及检查,第二节:防雷装置(LPS)的设计;第三节:外部防雷装置(LPS)的施工;在满足客户所提技术需求的情况下,按照99(03)D501-1 《建筑物防雷设施安装》标准图集进行施工。
根据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.2条的要求:避雷带可采用圆钢或扁钢制成,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm& &扁钢截面积不小于48mm2&&厚度不小于4mm。避雷带可沿建筑物四周女儿墙上敷设,并与避雷针、引下线、天面电磁屏蔽网做良好的连接。
根据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.2.1条的要求:引下线应采用圆钢或扁钢制成,优先选用圆钢,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm& &扁刚截面不小于48mm2& &厚度不小于4mm。引下线设置不应小于2根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。当采用多根引下线时,应在个引下线上距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
避雷带和避雷网一般采用圆钢或扁钢,其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为8mm,扁钢截面积为48mm2,扁钢厚度为4mm。避雷线一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线架设。
接闪器布置& &
建筑物防雷类别& & & & 滚球半径hr(m)& & & & 避雷网网格尺寸
第一类防雷建筑物& & & & 30& & & & ≤5×5或≤6×4
第二类防雷建筑物& & & & 45& & & & ≤10×10或≤12×8
第三类防雷建筑物& & & & 60& & & & ≤20×20或≤24×16
安装注意事项
a、避雷带及其连接线经过沉降沟(沉降沟:一座较长的多层建筑物,往往在横向上把建筑物分成几段,段与段之间留有一段空隙,防止各段下沉不一致,引起建筑物损坏)时,应备有10-20cm以上的伸缩余裕的跨越线。
b、有女儿墙的平顶房屋,其宽度小于24m时,只须沿女儿墙上部敷设避雷带;宽度大于24m时,须在房面上两条避雷带之间加装明装连接条,连接条的间距不大于20m时,只在屋檐上装避雷带;宽度大于20m时,需在屋面上加装明装连接条,连接条间距不大于20m。
c、瓦顶房屋面坡度为27°-35°,长度不超过75m时,只沿屋脊敷设避雷带。四坡顶房屋,应在各坡脊上装上避雷带。为使檐角得到保护,应在屋角上装短避雷针或将避雷带的引下线从檐角上绕下来。如果屋檐高度高于12m,且长度大于75m时,要在屋脊和房檐上都敷设避雷带。
D、当屋顶面积非常大时,应敷设金属网格,即避雷网。避雷网分明网和暗网,网格越密,可靠性越好,网格的密度视建筑物重要程度而定,重要建筑物采用5×5m的密网格,一般建筑物用20×20m的网格即可。
在非混凝土结构的建筑物上,可采用明装避雷网。做法是首先在屋脊、房檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网,避雷网格大小按上述要求。采用避雷带和避雷网保护时,屋顶上的烟囱、混凝土女儿墙、排气楼、天窗及建筑装饰等突出于屋顶上部的结构物和其他突出部分,都要装设短避雷针或避雷带保护,或暗装防护线,并连接到就近避雷带或避雷网上。对金属旗杆、金属烟囱、钢爬梯、风帽、透气管等必须与就近的避雷带、避雷网焊接。
采用避雷带和避雷网保护时,每一座房屋至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷带引下线最好对称布置,例如两根引下线成‘一’字或‘Z’字形,四根引下线要做成&工&字形,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。见《雷电与避雷工程的避雷带和避雷网的》。