查看: 1426|回复: 7
求大神们解惑一下此消防强切图
求教各位大神们,此附图中消防强切后,继电器电源也没了,强启相线还有作用吗?实在是看不明白此设计思路啊!跪求解释!
(209.96 KB, 下载次数: 3)
11:22 上传
继电器的电源应该是由主母排取电,该配电箱是双电源,消防状态下是不应断电的,除非所有的进行电源都断电了,消防强切是为了保证末端开关未开或强制启动现场照明开关,现场的应急照明还有电池供电的。
应该是电池供电吧。继电器
看你的图纸消防强切的是KM4~5两路即底层~十五层照明(普通照明),消防强启的是KM1~3(虽然看不到后面的负载,根据经验应该是应急照明回路),此原理图正确。顺便提一点,现在的消防信号一般为DC24V电源信号,而图内标的额定电压为AC24V的开关信号(干接点)现在一般都不用了……
强切是指将KM1~3接触器强行退出使用(使KM1~3处于分断状态,其输出端无电源输出),而不是指将KM1~3的上口电源切除
此图应该是可行的,是应急照明强启,而非强切,继电器不会没电的。KM1~KM3,是对平时现场可控的应急照明的强启;KM4~KM5,是对平时常闭且现场不可控的应急照明的强启。4#楼老师对KM4~KM5的解释尚需探讨,如果这个是应急照明配电箱,那么普通照明回路是不应该接入其中的。一见。
这是强制点亮,消防验收要的是强切,正好与此相反
Powered by 土木者工作室 & 2005-
本站信息由注册会员自行发布,如涉及版权问题请联系本站站长邮箱(;)联系电话: !本论坛不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切法律责任!& 我们家开发建设的是封闭的小区,现在办理竣工验收时要做市政基础设施验收,哪位大神能指点一下怎么做呀?
我们家开发建设的是封闭的小区,现在办理竣工验收时要做市政基础设施验收,哪位大神能指点一下怎么做呀?
问市政监督局,他们说像道路、给排水、强电、弱电、消防等这些都属于市政配套设施,但这些工程我们没有什么总包单位都是直接发包给那些二包的,而且图纸都不是一家设计院设计的,谁能教教这样该怎么做这个市政档案呀,说的详细点,有重赏!!!
别着急!专家正在赶来回答问题的路上
您好,要不这边您起诉人家。.这都是房产信息,很少有知道您的问题吧.这个问题比较复杂,建议您咨询专业律师。
可以交房的哈,只要满足五通一平就可以了哈!
你好,这个你可以去咨询售楼部!
您好,你想说的是什么?是开发商施工不到位吗?还是什么?
你去物业看看问问,应该有人能解答
物业业主一起告
待解决问题
Copyright&&&&&All Rights Reserved&&&删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[提问]房地产从拿地到竣工验收要经过多少验收啊,求大神指导补充
发表于&&0条回复&&281次阅读&&&&&&&&
房地产从开始拿地,到最后,中间有好多分项验收和阶段验收,需要政府部门参与的,最近在网上搜了下,好像也没有多少资料总结这些知识的,感觉没有清晰的思路,不知道有哪位大神对这些比较了解的,请多多指导,不胜感激。& &我知道的有:地基验线,规划局 & 总包 监理 甲方参与;验槽: &质监站 &总包 &监理 甲方 &设计 地勘参与基础钢筋验收:基础验收:结构验收:人防验收:防雷验收:消防验收:竣工验收:环保验收:燃气和采暖不知道需要不需要验收
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066给排水工程分区
查看: 886|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
(一)给水系统的重点:
1、、外消火栓、接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽的验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、事故的处理记录。
2、系统情况的一般性检查:主要检查消防水泵、、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。
3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验。
(二)火灾自动报警系统验收的重点:
1、图纸、资料的审查:初始、、设计变更及,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。
2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。
(三)自动喷水灭火系统验的重点:
1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,、水流指示器、报警阀组、消防水泵、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗、、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。
2、系统安装情况的一般性检查:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看、喷头类型、布置间距、数量,管网的管材及管径、管网连接形式和质量、的位置及配水管设置的喷头数量,试水装置,管道减压措施,系统装置等。
3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启动的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;根据有关要求进行水压试验和气压试验;对报警控制装置功能进行检验(如:湿式、干式系统的喷头动作后,是否由报警阀组的压力开关直接连锁控制并自动启动供水泵。消防控制室(盘)能否控制水泵、电磁阀、等的操作,并能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道和电源等是否处于状态的反馈信号);报警阀功能试验(打开报警阀,查看测量报警动作状态,输出信号情况和消防水泵启动、联动、控制盘显示情况是否符合检验要求;打开放水试验阀,测量水的流量和压力应符合检验要求);
系统联动试验(模拟火灾信号,火灾自动报警系统应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;启动末端试水装置处放水)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分162帖子
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
小弟来学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
相关资料应集成册
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分185帖子
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
学习学习学习了,谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1852帖子
五星工程师, 积分 1852, 距离下一级还需 648 积分
感谢楼主分享,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1546帖子
五星工程师, 积分 1546, 距离下一级还需 954 积分
谢谢楼主的分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
谢谢楼主,学习了。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 杭州消防验收 的文章

 

随机推荐