配电箱多编号标注如何识别
配电箱多编号标注如何识别
状态信号分两路分别接入CSC-281保护测控装置和Yado-EDI开关柜智能测显单元图1为10kV进线断路器状态信号接线图。 变配电室投产后不到1个月其中2台开关柜的EDI装置损坏,联系厂家进行了修复但是不到1个月,这2套EDI装置又先后损坏了估计产品质量缺陷的可能性不大,外部配线可能有问题 拔出EDI背板所有端子,测量每个端孓的电压发现这2套EDI装置的“6”端子电压为+220V,其它装置的为0V判断经常损坏与此有关。 通过查二次线发现“108”号线和“801”{号线接到一起詓了,这两根线很容易接混因为标号管“108”倒过来看就是 “801”,“801”倒过来看就是“108” 查阅EDI装置说明书及向厂家咨询得知,EDI装置“1、2、3、4”端子为无源触点输入“6”为公共端;“7、8”端子为有源触点输入;“23、24”端子为工作 输入。分析可知“108”号线和“801”号线接到┅起后,“801”的+220V就会引至无源触点输入的公共端子上长久下去必然会烧毁装置。 在此提醒设计人员在进行二次回路编号时避免容易混淆的编号,例如尽量不要在一台设备的二次回路上同时出现“18、81”, “16、91” “106、901”,“601、109”这样倒过来看容易混淆的编号这样的标號,即使配线时不接错对将来设备运行维护也会造成诸多不便。 |
电气箱柜名称 编号 规格型号
低压电力配电箱柜 AP
低压照明配电箱柜 AL
应急电力配电箱柜 APE
应急照明配电箱柜 ALE
低压负荷開关箱柜 AF
低压电容补偿柜 ACC或ACP
低压漏电断路器箱柜 ARC
双电源自动切换箱柜 AT
多种电源配电箱柜 AM
建筑自动化控制器箱 ABC
火灾报警控制器箱 AFC