  喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?
  自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求
  产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。
  防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
  自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接
  产生原因及后果:信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。
  防治措施及相关规定:信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm。
  自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm的镀锌钢管
  产生原因及后果:焊接钢管或无缝钢管的管内铁锈会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水火火功能,加大火灾损失。
  防治措施及相关规定:自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒头支管管径不得小于25mm。
  湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门
  产生原因及后果:在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。
  防治措施及相关规定:必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。
  屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置
  产生原因及后果:水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。
  防治措施及相关规定:加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。
  管径与喷淋头数量不匹配
  产生原因及后果:未按设计图纸施工,装修阶段更改或加装喷淋头,达不到自动喷水灭火效果。
  防治措施及相关规定:根据装修图纸及要求进行二次设计,按设计规范要求施工。
  (1)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
  (2)轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表5一1的规定。
  轻危险级、中危险级场所中配水支管、水管控制的标准喷头数
  表5一1
  喷淋头位置、高度、与阻挡物的距离不满足要求
  产生原因及后果:由于装修及房间大小、用途的变更,使得喷淋头位置相对发生改变,致使喷淋头喷洒作用面积不能满足设计规范要求,降低自动喷水灭火效果。
  防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)规定:
  (1)除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
  (2)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
  (3)在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于251nm,不应大于100mm。
  (4)净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4X4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
  (5)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合设计规范喷头与障碍物距离的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
  (6)净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
  (7)当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。
  (8)装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
  (9)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
  (10)直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
  自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管
  产生原因及后果:直接引出的喷头出水量超过设计水量,造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果。
  防治措施及相关规定:喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置。
  自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确
  产生原因及后果:管道易产生渗漏和损坏,影响正常消防灭火工作。
  防治措施及相关规定:管道变径时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用管补芯,当需要采用管补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
  通病10
  湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门关闭,或警铃的连接杆安装不灵活
  产生原因及后果:当发生火灾报警阀打开时通过警铃的管道不流水,导致警铃不动作,延迟器开关不能向消防中心报警,延误消防灭火工作。
  防治措施及相关规定:湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门一定要打开,与警铃的连接杆要保证灵活正常。
  通病11
  防晃支架的型式及设置不符合要求
  产生原因及后果:晃动是指来回摇动或上下摆动,尤其指反复地和急促地或波浪式地摇动。设置防晃支架的主要目的是为了确保管网的强度,使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不致于损伤;同时强调了其安装位置不得妨碍喷头喷水而影响灭火效果。
  喷淋水平及末端支管处均采用加防晃支架,可以使管道牢固可靠,防止误喷扭转,更主要的是对天花喷头的水平调整很有利,不少施工过程中出现喷头高低不平或与天花装饰脱开的现象,均是由于吊架不稳定引发的。
  防治措施及相关规定:
  (1)为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,应在下列部位设置防晃支架:
  1)配水管的中点(当管道的公称尺寸小于50mm时可不设)
  2)配水干管及配水管、配水支管的长度超过巧米(包括管径为50Mm的配水管及配水支管),每15米长度内至少设置一个;
  3)当管道改变方向时,应增设防晃支架。
  (2)防晃支架的强度应能承受管道、配件及管内水的重量和50%的水平方向的推动力而不致损坏或产生永久变形。
  一般实际施工中,建议在喷淋管末端或按规定设置龙门架以代替防晃支架,采用角钢或槽钢制作,U型管卡固定,不仅限制了管道上下左右的晃动,也在一定程度上限制了管道的轴向窜动(位移)。
  通病12
  管道的支架、吊架、防晃支架安装位置不正确
  产生原因及后果:管道在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同时错误的安装位置会妨碍喷头喷水灭火效果。
  防治措施及相关规定:
  (1)管道应固定牢固;管道支、吊架之间的距离应符合规范规定。
  (2)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果:管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
  (3)配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
  (4)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于巧m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
  管道支架或吊架之间距离表
  通病13
  装修工程吊顶没有分格布置图,喷洒头安装与吊顶布置图不协调一致
  产生原因及后果:走道的吊顶喷头不在一条线上,喷头溅水盘出吊顶子尺寸不一致。严重影响整体建筑物装修质量。
  防治措施及相关规定:喷洒头的布置按专业设计图及吊顶平面布置施工,做到排列整齐,直线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一直线,弧线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一弧线,并与吊顶上的灯位、扬声器、风口位置相匹配。房间内的喷洒头的安装要排列一致。喷洒头的安装位置不能安装在吊顶分格线的龙骨上。每个喷洒头的浅水盘出吊顶子的尺寸都要一致。同时安装喷洒头的位置距顶子尺寸及喷洒头距梁侧的位置要符合施工规范规定。
  通病14
  末端试水装置设置不合理
  产生原因及后果:
  (1)末端试水装置设置不当。可是建设单位为了便于使用,要求施工单位将末端试水装置设置在厕所内,便于排水,而不设置在最不利点处,这样就导致无法真正测出最不利点的压力值;一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成“水灾”,为消防设施的定期保养、维护埋下隐患,以至于无法进行放水试验;有的施工单位将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内,试水极不方便;
  (2)不使用规定的末端试水装置,而用DN25的球阀代替,其通径是25mm,比一只公称通径为15mm(实际孔径约为11mm)的喷头要大得多,其开启后的水流量远远大于一只标准喷头的排水量,显然这样的试水装置不能代表一只喷头开启的效果。
  防治措施及相关规定:
  (1)根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条的规定,末端试水装置应设置在最不利点处,且应有足够的排水能力。最不利点一般最长管路的末端,在图纸审核、施工时就可确定。
  (2)采用DN15球阀,末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量,其试验结果才能符合试验目的。
  《自动喷水灭火系统设计规范》GBS(2005版)中明确规定:末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。
  通病15
  喷头的选型、设置不合理以及在施工中不注意对喷头的保护
  产生原因及后果:
  (1)自动喷水灭火系统闭式喷头动作温度与设计、使用场所不符。在建筑装饰时涂上涂料,致使喷淋头敏感性降低。喷头不能在设计环境温度下喷水灭火,造成火灾损失。
  (2)一些宾馆的客房内设计选用边墙扩展型覆盖喷头,安装过程中采用普通边墙型喷头,普通边墙型喷头流量系数K=80,而边墙扩展型覆盖喷头为快速响应喷头K=115,边墙扩展型覆盖喷头的流量比普通边墙型喷头大得多,且响应时间短,发生火灾后导致喷头喷水延缓,不能有效地控制和扑灭火灾,延误战机。
  (3)未考虑施工场所有无吊顶,一律使用下垂型喷头。在无吊顶的场所使用下垂型喷头,会导致动作时间过长,延误灭火时机。
  (4)工序交叉时,闭式喷头未采取相应保护措施,以致水泥砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上,造成闭式喷头不能正确感温,延长灭火动作时间;
  (5)一些大空间建筑因二次装修或使用功能变化而被分隔成许多小间,原本按大空间设计的喷头却没有因空间分隔进行调整,一些分隔区域内没有喷头,或者有喷头却位置不当,如本应居中布置却成了靠隔墙布置,从而出现了喷头保护的盲区。此外,原设计时有吊顶,因建筑物改造,将原有吊顶拆除,仅将喷淋系统的短立管由原来的向下改为向上,不更换喷头。
  防治措施及相关规定:
  (1)《自动喷水灭火系统设计规范》规定:闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度30℃。如宾馆、饭店的洗衣房、厨房等环境温度高的场所,就不应再选择68℃的喷头,而应选择公称温度等级较高的喷头;
  (2)在无吊顶的场所施工喷淋时,连接喷头的短立管应向上,且应采用直立型喷头;
  (3)严格按照设计文件选用喷头;
  (4)国家标准规定下垂型喷头喷向地面的水量不能小于80%,当短立管向上而继续采用下垂型喷头时,喷头喷向地面的水量就达不到80%,不能有效控制和扑灭初期火灾。因此,正确的作法应该将下垂型喷头更换为直立型喷头;
  (5)施工过程中喷头安装好后,验收前应用塑料薄膜进行保护;
  (6)结合装修图纸进行相应设计调整,满足验收规范要求。
  通病16
  屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网;造成报警阀后的压力开关,水力警铃不能发出警报
  产生原因及后果:屋顶水箱提供自动喷水灭火系统前10分钟的消防用水量,同时消防水箱还具有稳压的作用。如屋顶水箱下来的水流不经过报警阀,报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发生报警,自动喷水灭火系统的消防泵不能及时泊动,会导致发生火灾时将屋顶水箱的水用完后,自动喷水灭火系统无水可用,直接影响到系统的灭火效能。
  防治措施及相关规定:正确的连接方式应将屋顶水箱下来的竖管连接到报警阀前部,可使用消防宝智能检修系统。
  通病17
  稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
  产生原因及后果:主要是设计选用不当所致。根据规范要求,自动喷水灭火系统的稳压泵补水量不应超过1L/S,但一些建筑的自动喷水灭火系统所选用稳压泵的流量远高于此标准。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围(不超过30&)内开启时报警阀的报警通道尚未开启,不会引起自动喷水灭火泵的启动。如稳压泵的补水流量过大,会使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开关、水力警铃动作,启动自动喷水灭火泵。
  防治措施及相关规定:应选择稳压泵补水量小于1L/s小流量的稳压泵。
  通病18
  不安装安全泄压阀和放水管
  产生原因及后果:
  (1)不安装安全泄压阀和放水管。有些自动喷水灭火系统既未安装安全阀,也未安装放水阀,试泵时自动喷水灭火泵向密闭状态下的湿式自动喷水系统管道加压,因其扬程过高、压力过大极易导致闭式喷头出现漏水、爆裂现象,系统无法进行调试,安全无保证。即使在报警阀后重做安全阀和放水管,因为报警阀阀瓣具有止回功能,一旦水压过高,即使安全阀动作放水,仍不能使报警阀后管道系统泄压。
  (2)不恰当地选用自动喷水灭火泵致使系统超压严重。一些设计单位设计自动喷水灭火系统过程中,不通过水力计算核定自动喷水灭火泵的扬程,随意估算自动喷水灭火泵的扬程,经常导致选用泵的扬程过大,试泵时低楼层的喷头均要承受超过标定值的压力,极易造成喷头爆裂。
  防治措施及相关规定:在设计和施工时选用扬程稍低、性能曲线较为平缓的泵,增设备用泵,加设安全泄压阀。
  通病19
  水力警铃设置不合理,与湿式报警阀连接处的管线过长
  产生原因及后果:
  (1)水力警铃的主要作用是预报火警。当一个建筑场所仅安装了自动喷水灭火系统,没有安装火灾自动报警系统时,水力警铃的这一功能尤为重要。但在施工时,水力警铃的安装位置比较隐蔽,常被安装在较少有人出没的位置,导致警铃报警时,人们不易听到。于人员疏散及消防人员灭火不利。
  (2)根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.8条规定:水力警铃与报警阀连接的管道,其管径为20mm,总长不宜大于20m。而实际施工过程中,有些施工单位将警铃安装在距湿式报警阀远远超过20m的位置,导致警铃报警时间延迟,报警的声强也不够大。
  防治措施及相关规定:
  (1)将警铃安装到值班室或经常在人停留或经过的地方。
  (2)报警阀(或延迟器)引至水力警铃的管道应采用镀锌钢管,当长度大于6m时,管径应为20mm,但最大长度不应大于20m。
  通病20
  预作用喷水灭火系统管道不进行气压严密度试验,喷洒头向下喷,管道没有坡度
  产生原因及后果:管道不进行气压严密度试验,会使管道泄漏,喷洒头向下喷和管道没有坡度,会存水冻坏管道。
  防治措施及相关规定:因为预作用系统是用于环境温度不能保证在正温度时采用,管道内为干式系统,管道充气或不充气时,都必须保证管道的严密性,在进行强度试验后要进行气体严密度试验,管道日常不能存水,因此要使管道有一定坡度并有泄水。
  通病21
  干式系统、预作用系统应采用普通下垂型喷头
  产生原因及后果:由于干式下垂型喷头价格较高,有些建设单位就将其改用普通下垂型喷头来代替。于是就出现了系统施工调试完毕后,每个接下垂型喷头的短立管内均存有水(采用干式下垂型喷头则可避免),而且系统投入使用后,因电磁阀每个月都要进行启动试验,使此短立管每月都有水进入,出现了系统中下垂短立管长期存水现象,这是与预作系统所要求的防水渍损失功能相违背的。因为一旦在使用中出现喷头被误损坏,与此喷头相连的下垂短立管中的存水将喷出造成一定的水渍损失。另外,如果此种做法一旦用在北方地区未设采暖供热的建筑中,将在冬天出现下垂短立管中结冰现象,这在消防系统运行使用中是不允许的。
  防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)第6.1.4条中要求:“干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头”。
  通病22
  自动喷水预作用系统报警阀上的电磁阀前未装过滤器
  产生原因及后果:电磁阀如果被水中杂质堵塞,将会造成灭火时打开电磁阀而流不出水的现象,从而使预作用阀控制腔内的水压无法降下,阀瓣无法开启,灭火用水无法流向阀后管网。
  防治措施及相关规定:由于预作用报警阀的自动开启供水控制全部维系在报警阀处的小小电磁阀身上,因此电磁阀能否正常运行出水将是事关系统灭火能否及时问题。尽管《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)中未对预作用阀上的电磁阀作此要求,但其在6.2.5条上对雨淋阀的电磁阀做了此要求。为了保证其灭火时的可靠性,在此电磁阀前设置一个过滤器防堵塞是很在必要的。
  通病23
  消防控制室应设管网内所充压缩空气的压力显示装置
  产生原因及后果:有些图纸(给水排水施工图和电气施工图)中,某些专业(给水排水和电气)的设计人员却均未执行此条内容。究其原因是由于此条内容需要通过电气专业的设计人员来实现,而许多电气专业的设计人员却并不了解此设计规范,再加上自喷系统的设计人员在进行工程设计时未将此条内容告知电气设计人员,从而出现了此条文未得到执行的现象。
  防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)中11.0.5条,属强制性条文。较好解决办法是,在压缩空气供气管上设置压力传感器,并从其上引线至消防控制室中给予显示。
  通病24
  预作用系统中压缩空气供气管上未设置止回阀
  产生原因及后果:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)中5.0.12条要求:预作用系统配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。这就使得供气管上这些计量仪表的量程比配水管上的计量仪表的量程小十数倍,若空气供气管上不装止回阀,则供气管上的计量仪表无法承受水压冲击。
  防治措施及相关规定:预作用阀后管网平时状态所充的压缩空气是由空气压缩机经供气管给予补充的。为了避免预作用阀动作开启供水后的水流入供气管中,在供气管上设止回阀是很有必要的。同时,此止回阀的设置还对供气管上设置的电接点压力表(供启、停空气压缩机用).和压力传感器(供向消防控制室传送供气管内空气压力值参数用)等装置(此类装置应设在止回阀前的供气管上)起到免受超量程的水压冲击作用。
  通病25
  水喷雾灭火系统的喷头用水喷淋喷头来代替,不进行喷雾试验;喷雾试验前,被灭火保护的设备不进行成品保护工作
  产生原因及后果:水喷雾灭火系统喷头用水喷淋喷头来代替,在灭火时不产生水雾而喷水,造成设备损坏。不进行喷雾试验,不能保证喷雾灭火效果。在喷雾试验时,被灭火喷雾设备不进行成品保护工作,可能造成设备损坏。
  防治措施及相关规定:水喷雾灭火系统与水喷淋灭火系统两者灭火机理不同、喷头位置不同、喷头型式不同、是两种完全不同的灭火系统。水喷雾灭火系统是利用水雾头在一定压力下将水流分解成细小雾灭滴进行灭火。水雾灭火喷头喷出粒径小于1mm的雾状水,除用于扑救固体火灾,还可用于扑救闪点高于60℃的液体火灾和油浸式电气设备的火灾。水雾灭火的场所不能用水喷淋灭火。因此水雾灭火喷头必须符合喷雾要求,要有产品质量检验证明。不能用水喷淋喷头来代替。
  水喷雾灭火系统由雨淋阀及附件组成,由电气探头控制喷雾,也可由手动紧急启动。
  水喷雾灭火系统必须经过喷雾试验,在试验前要作好被灭火喷雾设备的成品保护工作。
想要了解更多消防工程师信息可以关注橙子内训小编微信公众号 chengzineixun 关注即送2017年消防视频课件!。
  本资料由橙子老师搜集整理,喜欢的话加我们的消防学习群;
  橙子内训―只为消防而来!
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
致力于消防工程师考试学习交流,努力共创高通过率的学习!
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:消防设计加盟
消防设计加盟店
消防改造办证|消防设计 在做消防工程时我们不得不注意的五十个误区
  1、可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差水应大于0.4Mpa,要求环境安静的场所不应大于0.3Mpa。
  2、居住小区加压泵站的贮水池有效容积,当资料不足时,可按最高日用水量的15%~20%确定。
  3、当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设自动水位控制阀,由水位监控设备实现自动控制。
  4、生活用水中途转输水箱调节容积宜取5~10min转输水泵的流量。
  5、生活给水系统采用气压给水设备供水时,水泵(或泵组)的流量不应小于给水系统量大小时用水量的1.2倍。
  6、水泵宜自灌式吸水,每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管。吸水管内的流速宜采用1.0~1.2m/s。
  7、给水横管穿过预留洞时,管顶上部净空不得不于建筑物的沉降量,以保护管道不致因建筑沉降而损坏,一般不小于0.10m。
  8、室外埋地引入管管顶最小覆土厚度不宜小于冰冻线以下0.15m处。
  9、居住小区环状给水管网与市政给水管的连接不宜少于2条。当其中一条发生事故时,其佘的连接管应通过不小于70%的流量。
  10、给水管道敷设在空气温度较高的房间内会结露而引起装饰物品等受损,因此对管道应做防结露保冷层。
  11、建筑内给水管道不得敷设在电梯井内。
  12、当给水管道必须穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,可以设补偿管道伸缩和剪切变形的装置,设橡胶软管或金属波纹管,在沉降缝两侧设活动支架;,但是不能在沉降缝处设金属套管。
  13、室内塑料给水管可布置在给水管廊的上面。
  14、高位消防水箱进出水管合用的出水管上应安装止回阀。
  15、建筑内的给水泵房可以选用低噪声水泵机组;管道支吊架和管道穿墙、楼板处采取防止固体传声措施;水泵机组的基础设置减振装置来作为减振防噪措施。
  16、居住建筑层高为3.3m,共有8层,其生活给水管网的最小服务水头(地面以上)所需水压为360Kpa。(1层需100Kpa,2层需120Kpa,3层及3层以上每增加1层需增加40Kpa,故8层为360Kpa)。
  17、某居住建筑给水管道的同时出流概率为45%,给水当量为4.0,则该管道的设计秒流量为0.36l/s(qg=0.2×0.45×4=0.36l/s)。
  18、采用闭式洒水喷头和报警阀组,报警阀后的配水管道在准工作状态时不充水而充满用于启动系统的有压空气(或氮气)故配有保持管道内气压的补气装置(多数为小型空气压缩机),补气装置由检测管内气压的压力开关控制启停以维持管道内的气压在设定范围内,使报警阀内气压大于水压,将水隔断在报警阀前。当建筑物发生火灾,闭式喷头受热开启排气,气压下降超过设定时,水压大于气压,报警阀打开充水,报警、灭火。为加速系统排气充水,配水管道上设置快速排气阀,排气阀入口处设电动阀,平时电动阀关闭,管道内气体不能排出,火灾时由报警阀的压力开关及时控制电动阀打开排气的系统称为干式自动喷水灭火系统防火系统。
  19、由闭式喷头报警阀组成密闭系统,准工作状态时,报警阀后配水管中不充水,而由补气装置补气充气,当建筑物发生火灾,闭式喷头受热开启排气且充水,由自动启动装置开启报警阀,系统转换成湿式,预备灭火,为了加速系统排气充水,配水管道上设置电动阀控制快速排气阀,平时关闭,由报警阀的压力开关控制及时排气,系统充水后快速排气阀关闭的系统为预作用自动喷水灭火系统。
  20、湿式自动喷水灭火系统定用环境温度为4~70℃;干式自动喷水灭火系统适用环境温度为低温&4℃,高温&70℃的环境。
  21、水幕系统隔绝防护的开口部位为≤15m×18m。
  22、洒水喷头安装为下垂型(包括顶板型,吊顶装饰型),向下安装,下向布水,下喷水量占80%,适用场所为任何危险级场所和建筑物。
  23、在吊顶上方的闷顶空间或房间无吊顶且配水管走在梁下安装直立型喷头,其安装布水特点是向下安装,上向布水,上喷水量占60%~80%。
  24、洒水喷头安装布水特点为直立式安装,竖直喷、侧向布水称边墙直立型。
  25、洒水喷头垂直墙面安装,水平喷,侧向布水,它适用的场所为:(1)顶板为无遮挡物水平面的轻危险极,中危险级Ⅱ级的居室和办公室;(2)房间无法布置下垂喷头,房间周边走管道,保护物在喷头侧边;(3)房间无法布置下垂喷头,可在房间外走管道。这种喷头安装类型为边墙水平型。
  26、洒水喷头出水口口径(mm)标准口径的喷头为12.7mm。(公称直径为15mm(出水口径为12.7mm),流量系数K=80的喷头称为标准喷头)。
  27、闭式洒水喷头按热敏性能分类,热敏性能响应时间指数(m·5)0.5即RTt表示,其中RTt≥80为标准响应喷头喷头。
  28、水幕喷头的技术参数包括出水口径(mm)、流量系数K、喷射角度,但不包括流量(l/s)。
  29、标准型喷头不管是直立型还是下垂型安装溅水盘距顶板最大距离为150mm。
  30、洒水喷头直立型和下垂型布置的喷头间距规定为在同一根配水支管上喷头的间距及相邻喷水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数的工作压力确定,但不应大于《喷规》的规定,且不宜小于2.4m。
  31、洒水喷头布置应根据喷头的最大保护面积,喷头最大及最小间距,并结合建筑平面确定,一般常为正方形或矩形布置,宽度不超过3.6m的走道或房间仅布置单排喷头,喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
  32、湿式报警阀进出口公称直径最大规格为250mm;干式报警阀进出口公称直径最大规格为150mm;雨淋报警阀进出口公称直径最小规格为50mm。
  33、湿式系统和预作用系统中报警阀组控制的喷头数为≤800个。
  34、为防止高低位喷头之间的压差过大,使流量不均衡,每个报警阀组的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
  35、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m,安装报警阀的部位应有排水设施。
  36、水力警铃应设在有人值班的地点附近,与报警阀的连接管管径为DN20mm,总长20m,工作压力是≮0.05MPa。
  37、在自动喷水灭火系统将水流信号转换成一种报警装置并能指示发生火灾和正在自动实施灭火区域的装置是水流指标器。
  38、水流指示器要每个楼层分别设置;每个防火分区分别设置;仓库顶板下与货架内的喷头分开设置;一个报警阀组控制的喷头都在一个防火分区且在同一楼层可不设水流指示器。
  39、自动喷水系统在《喷规》中要求在上报警阀的供水最不利点设置未端试水装置,末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头等组成,试水阀的直径为DN25mm。
  40、自动喷水灭火管道系统中的工作压力不超过1.2MPa,若采用减压孔板进行减压,应采用不锈钢板制作;孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;应安装在不小于50mm的水平管段上,前后管道的长度均不应小于该管段直径的5倍。
  41、自动喷水系统中设减压阀应设在报警阀组入口前;当连接2个及2个以上阀组前,应安装备用减压阀,并联安装;垂直安装的减压阀,水流方向宜向下,减压阀入口前应设过滤器。
  42、自动喷水报警阀出口后的配水管道应采用内外壁热镀锌钢管,采用的连接方式不准焊接。
  43、自动喷水管道的直径应经水力计算确定,管道内的水流速宜采用一般钢管的水力计算表中给出的经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
  44、接喷头的短立管及未端试水装置的连接管管径不应小于25mm。
  45、自动喷水灭火系统的消防水箱或稳压增压设施的出水管与报警阀入口的连接管,轻、中危险级不小于80mm,严重危险级不小于100mm。
  46、干式和预作用式系统的供气管道,采用钢管时,管径分别不宜小于15mm,10mm。
  47、报警阀出口后的配水管道上工作压力不应大于1.2MPa。
  48、自动喷水系统配水管道的布置应使配水管入口的压力均衡,轻、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
  49、自动喷水系统配水管两侧每根配水支管控制的最大标准喷头个数轻危险级8只;中危险级8只;严重危险级6只;仓库危险级6只。轻危险级、中危险级安装1只喷头的最小管径为25mm。
  50、干式系统配水管充水时间,不宜大于1min;预作用系统与雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min。
  以上便是林峰脉工程公司总结的五十大误区,希望在你的施工过程中对你有所帮助。
  作为行业当中十分有经验的成都林峰脉工程公司,在十多年的发展基础之上建立了完善的体系,能为企业与个人提供优质的服务,如有需要可以和范老师联系。
  ……………………………………………………
  四川林峰脉建设工程有限公司
  联系人:范老师
  地址:四川成都市武候区金花镇金江路39号映月花苑1栋1单元2号
全球加盟网优势
用户留言(0)
正在加载留言...
热门赚钱项目
友情提醒:本页面仅供参考,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。部分企业可能不开放加盟/投资/开店,费用、流程、详情等信息,请咨询企业,以企业确认为准。
内容声明:全球加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,全球加盟网(含网站、客户端等)所展示的企业/商品/服务的标题、费用、流程、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,全球加盟网对此不承担任何责任。
全球加盟网提醒您加盟/投资前注意谨慎核实,部分企业可能不开放加盟/投资/开店,如您对企业/商品/服务的标题、费用、流程、详情等任何信息有任何疑问的,请在加盟/投资前与企业沟通确认;全球加盟网存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向全球加盟网举报并提供有效线索,021-。
快速查询入口
bq冰激凌加盟
BQ奶茶小吃加盟
华贺集团加盟
华贺集团加盟
乐而美汉堡加盟
乐而美汉堡加盟
莎茵屋牛排杯加盟
莎茵屋牛排杯加盟
致爱丽丝奶茶
博洋家纺加盟
博洋家纺加盟
路易芬尼加盟
蒸美味加盟
蒸美味加盟
芝麻街加盟
大家还在搜
Copyright&
All Rights Reserved.&&苏ICP备号

我要回帖

更多关于 易熔合金喷头应用场所 的文章

 

随机推荐