混凝土强度评定表不作评定说明混凝土强度评定表什么问题

混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法
一、混凝土试块的性质分析
混凝土结构的强度等级必须符合设计要求,在混凝土浇筑地点随机抽取的混凝土试件是检查结构构件混凝土强度是否满足设计要求的依据。在结构混凝土施工过程中,至少需要留置四种试块作为检验混凝土质量的试件。
第一种是自拌混凝土的&开盘鉴定&试块。《混凝土结构工程施工质量验收规范》这样说:&首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。&这是检验混凝土施工配合比是否满足设计强度的检验试件,这个试件是在标准养护条件下达到28天龄期后开始试验的,不能代表结构构件的质量。
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-.6条进行混凝土强度试验时,每种配合比至少应制作一组(三块)试件,标准护到28d时试压,需要时可同时制作几组试件,供快速检验或较早龄期试压,以便提前定出混凝土配合比供施工使用。但应以标准28d强度或按现行行业标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程一》(JGJ28)等规定的龄期强度的检验结果为依据调整配合比。
这个试件是用来检验施工配合比质量的,因此需要在结构构件正式施工前28天完成&开盘鉴定&。第二种标准养护条件试块,是由专门的施工人员刻意制作的,其试验强度往往高于实际构件的强度。还有的混凝土试块不能按照构件所使用的混凝土的品质制作,比如&坍落&为180~220mm的用于在水下灌注的混凝土,如果用现场抽取的样品不作任何加工是无论如何也制作不成的,象水一样流动的混凝土制作成150mm见方的试件是无论如何也压不到设计强度的。
因此,这个试件也只能用来动态控制施工配合比的质量。
第三种是&拆模试块&,这个试件的强度就是决定承重构件能否拆除支架的依据,是同条件试块的&兄弟&。第四种是真正意义的&同条件试块&,这才是断定构件混凝土是否满足设计强度的真实试件。规范将其作为&结构实体检验&的依据&对混凝土强度极限的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。&
同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。这本来应该是非常有效的方法,但现实中没有几家的&同条件试块&是合乎规定的,绝大多数&同条件试块&都是在标准养护室内养护的试件,和处在自然环境中的构件养护条件相去甚远。
&同条件试块&的试验龄期是一个相当难以掌握的数据。原则是&同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等。&
这就需要通过实践经验来确定这个试验龄期了。《混凝土结构工程施工质量验收规范》这样说:&同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600&C.d时所对应的龄期,0&C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。&
因此,参加统计方法或非统计方法综合评**构或构件混凝土质量的试件,应该是&同条件养护试件&而不是&标准养护试件&。
二、混凝土试块抗压强度评定方法
依据《混凝土强度检验评定标准》GB/T当样本数量大于10组时,采用评定标准5.1.3条评定方法,该方法适用于一般建筑工程施工现场浇筑的混凝土质量统计方法评定。其强度应符合
检验批试块强度平均值
检验批中最小一组试块强度
同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差,精确到小数0.01,当标准差小于2,5时取2.5(N/mm2)。
抗压强度标准差的计算公式:
其中:n检验批组数
检验批试块强度的2次方的合计数
检验批的总组数&试块强度平均值的2次方
有的公司是用软件评定的,用Excle同样可以完成以上工作。
在评定之前,需要根据检测报告先做一个汇总表,如果发现如下两种情况则先不必评定:
1、当检测报告中注明该组试块&不作评定&时,说明这组试块的三个抗压数据之差都超过15%,数据离散了,不能作为评定的依据。100组里即使出现1组该检验批也就先评为&不合格&了;
该篇范文(全文共有3048个字)可完全免费阅读或下载全文。香当网为全国范文类知名网站,每一篇范文均为原创WORD文档,可以说是独一无二,稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。阅读与下载全文:
点此阅读该doc格式WORD文档全文---
点此下载该doc格式WORD文档全文
上篇:下篇:
今日新增会员:25
今日新增文档:5
本站热门范文推荐
香当网常见帮助混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法;一混凝土试块的性质分析;混凝土结构的强度等级必须符合设计要求,在混凝土浇;第一种是自拌混凝土的“开盘鉴定”试块;《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000;因此需要在结构构件正式施工前28天完成“开盘鉴定;第二种标准养护条件试块,是由专门的施工人员刻意制;混凝土的品质制作,比如“坍落度”为180~220;因此
混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法
一混凝土试块的性质分析
混凝土结构的强度等级必须符合设计要求,在混凝土浇筑地点随机抽取的混凝土试件是检查结构构件混凝土强度是否满足设计要求的依据。在结构混凝土施工过程中,至少需要留置四种试块作为检验混凝土质量的试件。
第一种是自拌混凝土的“开盘鉴定”试块。《混凝土结构工程施工质量验收规范》这样说:“首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。”比是否满足设计强度的检验试件,这个试件是在标准养护条件下达到28天龄期后开始试验的,不能代表结构构件的质量。
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-.6条进行混凝土强度试验时,每种配合比至少应制作一组(三块)试件,标准护到28d时试压,需要时可同时制作几组试件,供快速检验或较早龄期试压,以便提前定出混凝土配合比供施工使用。但应以标准28d强度或按现行行业标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程一》(JGJ28)等规定的龄期强度的检验结果为依据调整配合比。
因此需要在结构构件正式施工前28天完成“开盘鉴定”。
第二种标准养护条件试块,是由专门的施工人员刻意制作的,其试验强度往往高于实际构件的强度。还有的混凝土试块不能按照构件所使用的
混凝土的品质制作,比如“坍落度”为180~220mm的用于在水下灌注的混凝土,如果用现场抽取的样品不作任何加工是无论如何也制作不成的,象水一样流动的混凝土制作成150mm见方的试件是无论如何也压不到设计强度的。
因此,这个试件也只能用来动态控制施工配合比的质量。
第三种是“拆模试块”,这个试件的强度就是决定承重构件能否拆除支架的依据,是同条件试块的“兄弟”。
第四种是真正意义的“同条件试块”,这才是断定构件混凝土是否满足设计强度的真实试件。规范将其作为“结构实体检验”的依据“对混凝土强度极限的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。”
同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。
这本来应该是非常有效的方法,但现实中没有几家的“同条件试块”是合乎规定的,绝大多数“同条件试块”都是在标准养护室内养护的试件,和处在自然环境中的构件养护条件相去甚远。
“同条件试块”的试验龄期是一个相当难以掌握的数据。原则是“同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等。”
这就需要通过实践经验来确定这个试验龄期了。《混凝土结构工程施工质量验收规范》这样说:“同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
1等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
2同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。”
因此,参加统计方法或非统计方法综合评定结构或构件混凝土质量的试件,应该是“同条件养护试件”而不是“标准养护试件”。
二混凝土试块抗压强度评定方法
依据《混凝土强度检验评定标准》GB/T
当样本数量大于10组时,采用评定标准5.1.3条评定方法,该方法适用于一般建筑工程施工现场浇筑的混凝土质量统计方法评定。其强度应符
合下列规定:
检验批试块强度平均值
fcu.k设计强度cu.k
fcumin检验批中最小一组试块强度
合格评定系数
同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差,精确到小数
0.01,当标准差小于2,5时取2.5(N/mm2)。
抗压强度标准差的计算公式:
n检验批组数
检验批试块强度的2次方的合计数
检验批的总组数×试块强度平均值的2次方
有的公司是用软件评定的,用Excle同样可以完成以上工作。
在评定之前,需要根据检测报告先做一个汇总表,如果发现如下两种情况则先不必评定:
1当检测报告中注明该组试块“不作评定”时,说明这组试块的三个抗压数据之差都超过15%,数据离散了,不能作为评定的依据。100组里即使出现1组该检验批也就先评为“不合格”了;
2试件组数在15组以上的汇总表中出现了抗压强度≤85%的试块时,就意味着评定结论不满足第二个条件,该检验批不合格。
三被评定为不合格的混凝土检验批处理方法
除前述的两种异常情况外,当检验结果不满足第5.1.3的规定时,则该批混凝土被评为不合格批。
不合格批混凝土标准养护试块并不一定完全说明构件混凝土不合格,
有原材料、半成品材料的因素,也有制作、养护等方面的因素;
不合格批混凝土同条件养护试块的问题就大了,假定养护条件和构件完全一致,那么就必须要采取其它方法验证后才能确定处理方案。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB第5.0.6条条文说明给出了质量不符合要求时的处理方法:“第二种情况,是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题,难以确定是否验收时,应请具有资质的法定检测单位检测。当鉴定结果能够达到设计要求时,该检验批仍应认为通过验收。
第三种情况,如经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。一般情况下,规范标准给出了满足安全和功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾。”
对于试块强度小于设计强度85%或以下的同条件养护试块,可以采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损方法,如“回弹仪检测推定法”、“超声回弹法综合法”等方法对结构或构件混凝土的强度进行检测推定。
为了保证结构安全,即使同条件试块检验批评定合格,那些抗压强度小于设计强度100%的试块也应及时与设计院联系,请结构工程师对该试块所代表的构件进行验算,确定是否需要采取处理措施。
附Excle评定示意表
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、高等教育、中学教育、应用写作文书、专业论文、生活休闲娱乐、混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法59等内容。 
 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 砼不合格处理方案_建筑/土木_工程科技_专业...五、处理措施 标养试块抗压强度低于 95%标准值。 委托有资质检测单位对 该批次...  混凝土 强度 不合格 认定 处理 混凝土标准试件抗压强度是评定混凝土强度合格性、...若验收批仅有 1 组标准试件,则 fCU≥1.15fcu.K。 当采用方差未知的统计...  方法与非统 计方法, 推导出混凝土实际到达强度的计算公式, 以此作为混凝土试块强度合 格与否的评定依据, 在此基础上提出了混凝土试块强度评定为不合格后的处理意 ...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 混凝土试块强度不合格处理措施方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。混凝土试块强度不合格处理措施方案混凝土...  砼试块强度统计评定记录_建筑/土木_工程科技_专业资料...; fcu,k---混凝土立方体抗压强度的标准值(N/mm?...不合格批的混凝土,可按国家现行的有关标准进行处理...  混凝土抗压强度计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料...按非统计方法评定;单 位工程试块数量在 10 组及其...由不合格批混凝土制成的结构或构件应进行鉴定,对不...  批混凝土立方 体抗压强度的标准差时,应由不少于 10 组的试件组成一个验收批,...对不合格的结构或构件 必须及时处理。 。。。混凝土强度评定一般是按相同强度相同...  混凝土试块100和150标养、同样评定方法_电力/水利_工程...mfcu――同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N...min≥0.95fcu,k 既然统计评定合格,那还需要处理个...  混凝土强度评定不合格如何处理混凝土强度评定不合格,按《建筑工程施工质量验收统一...第二种情况,是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题,难以确定是否验 收...