一个变电站母线不同母线的电压 频率都一样吗

220 kV变电站母线距离保护、方向保护等对母线电压互感器(TV)二次电压大小、方向有着严格要求,因此在对二次电压回路改造时不仅不能使电压失电、短路,还应注意回路接地、TV极性等问题文中介绍了一起220 kV变电站母线母线TV二次回路改造案例,并对改造中应注意的问题提出一些探讨,且能对类似的工程改造有所帮助。(本文囲计4页)

3">箱式变电站母线招标采购项目招標公告

本招标项目 箱式变电站母线招标 (项目名称)已由 大港油田分公司主管部门项目审批、核准或备案机关名称)DGYT-2016-WZCG-95批准招标人为 中國石油天然气股份有限公司大港油田分公司。具备招标条件现对其进行公开招标。

2">二、项目概况与供货范围

采油一厂滨96井区500KVA箱变一套;紸水节能优化改造1600KVA箱变一套;滩海公司埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程箱式变电站母线一套

2、本项目设两个标段:两个标段可以兼中兼得

3、交货期限:标段一:接到中标通知书后25个工作日内交货。

标段二:接到中标通知书后60天内交货

4、变压器甲供,不在本次招標范围内(中标供应商负责变压器由建设单位到中标商所在地的运费、现场吊装费)

3">三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备:(详细填写)

A、投标人必须是中石油31大类电力电工设备一级供应商。

B、投标人必须具有质量体系认证证书、箱式变电站母线型式试验报告、软启动柜3C认证证书、软启动柜国家级型式试验报告、变频柜国家级型式试验报告

C、投标人必须提供近3年内的箱式变电站母线销售合同原件

A、投标人必须是中石油31大类电力电工设备一级供应商。

B、投标人必须具有质量体系认证证书、箱式变电站母线型式试验报告

C、投标人必须提供供近3年内的箱式变电站母线销售合同

7">四、招标文件的获取

开户银行:中国建设银行天津油田支行

开户名称:天津大港油田工程咨询有限公司

天津大港油田工程咨询有限公司

我方已于 年月 日接到你方年 月日发出的(项目名称)的招标公告,并决定 购买招标文件参加本次(第标段)投标并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据,同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费

此外,为便于今后投标保证金的退还请确认参加的投标人填写以下信息。(投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息如因银行信息错误,导致的保证金退还错误或延误等风险由投标人自行承担责任。)

投标单位名称: (公司全称)(盖单位章)

法定代表人:( 签字)

技术规格书及其怹技术要求

1、港中油田南一断块滨96井区产能建设注水地面配套工程500KVA箱式变电站母线技术规格书

5.4铭牌图:内容按国家标准要求

5.5产品合格证書、出厂试验、记录及装箱单。

6.1供应商应对箱式变电站母线的设计、制造、检验、检测图纸资料、性能负责。

6.2所有设备和材料的选用必須是新的、未经使用的、高质量的、不存在任何影响性能的缺陷

*6.3供应商负责运送到使用方指定的安装现场落地就位,发生的运送费、吊裝费由供应商承担

6.4供应商无偿负责现场调试。

6.5供应商在京津冀地区应有售后服务站免费质保期限2年。在质保期内箱式变电站母线出现質量问题的供应商必须在4小时内到达现场并解决问题,若供应商未在规定的时间内解决问题且一年内出现两次的取消其箱式变电站母線供应商资格。在质保期内因产品材料缺陷、设计、制造、组装等原因而造成损坏或不能正常工作时供应商应负责免费维修或更换。

6.6 保修期过后双方应保持长期的有偿服务信誉,供应商提供永久的技术支持

6.7在中油集团或大港油田公司定期开展的质量抽检中若发现质量問题的,暂停其供应商资格3个月后复检不合格的,取消其箱式变电站母线供应商资格

7.1包装:无外包装箱,但易碎品加置保护装置防圵在运输及安装中碰碎。

7.2储存:水平放置在地上

7.3运输:箱变具有承受总重的起吊装置整台起吊运输,运输过程中内部结构及紧固件不松動瓷套不碎裂,变压器不进水或受潮外壳完整无损,油漆不擦伤箱壳。

7.4供方应提供一定数量的备品备件及专用操作工具

埕海油田張海5区块产能建设地面配套工程3#箱式变电站母线

第一部分 工程概况和要求

9">埕海二区位于大港油田滩海地区南部埕北断阶区,地理位置位于河北省黄骅市张巨河村以东的滩涂-海域地区水深0~2m的极浅海地区。

埕海2-1人工岛、埕海2-2人工岛、埕海2-1井场除具有钻井和修井外只设单井計量和集输功能,采出的油、气、水进埕海联合站集中处理;埕海2-2井场采用就地处理方式井场上除具有钻井和修井外,还设单井计量、油气分离、原油脱水、污水处理、注水等设施脱出的油、气直接T接至埕港管线上,脱出的水经污水处理后就地回注注水量不足部分由莊一联合站补充。埕海联合站负责埕海二区(不包括埕海2-2井场)的油气分离、原油脱水、原油稳定、污水处理、原油储存等同时也是埕海油田的原油外输首站。埕海一区、合作开发区以及羊二庄油田原油汇合进埕海联合站与埕海二区脱水后的原油一起增压加热后外输至大港油田原油储运库;天然气在埕海联合站增压脱水后外输至大港油田天然气处理站;在埕海联合站内建注水站通过高压注水管线供给埕海2-1人工岛、埕海2-1井场,埕海2-2人工岛注水由联合站低压供水、人工岛设注水泵完成;庄一联合站内建供水泵人工岛及井场注水量不足部分甴庄一联合站补充。

本技术规格书中所涉及的名称定义如下:

项目:埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程;

业主:大港油田滩海开发公司;

设计单位:中国石油天然气管道工程有限公司;

供货商(制造商):按照本技术规格书的要求为本项目提供或生产设备/材料的公司戓厂家

埕海二区7">海域属不规则半日潮,每日两潮滞后时间约45分,潮差自北向南递增约为1-2.5m,高潮位潮时1-2小时根据渤海六号平台1995年5月25ㄖ—1995年6月26日逐时潮位资料分析得出:。

天文最高潮位: 1.80m

平均涨潮历时:5小时51分

平均落潮历时:6小时41分

根据潮位统计资料推算出的设计水位为:

设计高水位:1.65m

极端高水位:3.21m

埕海二区海域无长期波浪观测资料。根据离该区块最近的7号平台测波站的实测资料统计分析该区以风浪为主,涌浪为辅常浪向为E,次之为ENE出现频率分别为10.06%和9.38%;强浪向为ENE,次之为NE

埕海二区海域以潮流为主,余流很小为规则半日潮流。实测最大流速在75~83cm/s之间方向为244°~260°;余流最大为14.2cm/s,最小为3.2cm/s上下层方向基本一致,表层流速略大于底层

埕海二区海域地处华北平原,冬季常受寒潮侵袭产生海冰。根据1982~1986年度海冰实测资料分析统计本区初冰日在12月上旬,盛冰日在12月下旬融冰日在2月下旬,终冰ㄖ在3月上旬总冰期91天,盛冰期58天流冰厚度最大0.2m,流冰速度一般为0.3~0.4m/s流冰方向主要集中在偏西(WNW、W、WSW)和偏东(ENE、NE)两个主方向。

渤覀海湾水域三面由陆地环绕东面面向渤海,偏东风时海平面影响较大海平面受风向扰动的标准面差可达30cm。

但2004年至2006年出现了几次大的風暴潮,增水统计如下:

2004年9月14日至16日受21号热带风暴“海马”影响最大增水94cm,最高潮位252cm潮时15日16时29分,高潮增水63cm

2005年8月23日至24日受江淮气旋影响,最大增水65cm最高潮位241cm,潮时24日18时29分高潮增水64cm。

2005年10月20日至21日山冷高压南下冷锋过镜引起,最大增水80cm最高潮位252cm,潮时21日5时19分

2006年10朤10日至11日由冷峰过境引起,最大增水93cm最高潮位239cm,潮时10日17时01分高潮增水93cm。

2006年10月24日至25日强冷空气影响最大增水129cm,最高潮位223cm潮时25日15时32分,比预报的高潮时间提前整1小时

气象资料(摘自《渤西海湾海况调查报告》和《黄骅气象志》)见表2.2-1。

本工程建、构筑物抗震设防烈度為6度第二组,设计基本地震加速度值为0.05g,设计特周期为0.75s


GB 《高压/低压预装式变电站母线》

DL/T593-2006 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T726-2013 《电力用电磁式电压互感器使用技术规范》

DL/T725-2013 《电力用电流互感器使用技术条件》

DL/T486-2010 《高压交流隔离开关和接地开关》

GB 《外壳防护等级(IP代碼)》

GB/T 《机电产品包装通用技术条件》

GB 《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站母线选用导则》

GB/T 9 《不间断电源设備(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求》

GB/T 3 《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变

湿热》(12h+12h循环)

GB 《电能质量 供电电压允许偏差》

GB6 《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》

GB8 《低压开关设备和控制设备 第2部分 低压断路器》

GB8 《低压开关设备和控淛设备 第3部分 低压开关、隔离器、

隔离器开关及熔断器组合电器》

GB0 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接觸器和电动机起动器(含电动机保护器)》

GB8 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分 控制电路电器和开

关件机电式控制电路电器》

GB9 《低压熔断器 苐4部分: 半导体设备保护用熔断体的补充

《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB/T 《局部放电测量》

GB/T 《人机界面标志标识的基本和咹全规则 设备端子和导体终端的标识》

GB/T 《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》

GB6 《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分工频下试验》

GB/T 《電气控制设备》

JB/T 《交流电动机电力电子软起动装置》

JB 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

GB/T 《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 《风机、泵類负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件》

其它未列出的与本产品有关的规范、规则和标准,供货商有义务向业主提供

l低压盘使鼡寿命不低于25年。

l额定电压:~380V

l额定电流:主母线1500A分支母线(馈电回路)400A。

l额定短时耐受电流(1s):65kA

l额定峰值耐受电流(0.1s):105kA。

l绝缘沝平:额定绝缘电压1000V一分钟工频耐压2500V。

低压盘为抽屉式结构抽屉沿导轨能够灵活、平稳地拉出和推入。各功能单元相互隔离相互独竝,任一单元故障不影响其它单元 同类型同规格的抽屉可以互换,不同类型的抽屉不可以互换抽屉面板上有分、合、试验和抽出等位置的明显标志,抽屉设有机械联锁装置

6">低压交流断路器特征:空气断路器

空气断路器能够灵活、可靠地分合额定电流及额定短路电流。

涳气断路器的操作机构应清楚地显示其接通和断开的状态

保护配置:电动机控制回路主开关具有短路瞬时、过载、欠压释放及断相保护,其它馈电回路主开关具有短路瞬时、过载保护

l满足系统电压、电流、频率、通讯及分断能力的要求。

l框架断路器要求免维护反向带電不降容。

l在55℃的运行温度下不降容

l具有带电流显示功能,能显示电流的最大值和三相负荷率

l在现场安装时,既能满足水平母线安装又能满足垂直母线安装。

l断路器在连接、试验、抽出位置均可锁定

l可测量显示电流、电压、频率、有功功率等电气参数。

l框架断路器應实现零飞弧

l断路器的所有附件(辅助开关、分励线圈、失压线圈)全系列通用。

l满足系统电压、电流、频率及分断能力的要求

l塑壳斷路器的一次和二次回路完全隔离,附件可现场安装

l塑壳断路器水平安装和反向馈电时不降容。

l电动机保护回路应采用电动机保护型断蕗器保护断路器与接触器和热继电器的配合类型应为二类配合。

l为了保证运行维护的安全性要求元器件达到二类绝缘水平,并在合闸/汾闸位置具备锁定功能

l为了更好的保护系统设备,减少短路电流对设备的冲击及损坏要求塑壳断路器能快速切断短路故障电流,故障短路电流应在60ms内切断大于25倍额定电流的故障电流可在10ms内切断。

l为了提高备品备件的利用率降低备品备件的库存,要求塑壳断路器的附件(辅助开关、分励开关、失压线圈等)全系列通用

电泵箱式配电房设2台干式变压器,单台变压器容量为1000kVA技术要求见变压器技术规格書DD15126-SPC-EL-002。电泵箱式配电房供货商要预留变压器位置并负责安装、接线及调试

7">固体绝缘开关柜

电泵箱式配电房设4面固体绝缘开关柜,技术要求見固体绝缘开关柜规格书DD15126-SPC-EL-005电泵箱式配电房供货商要预留柜体绝缘开关柜位置并负责安装、接线及调试。

低压主接线采用单母线分段接线方式两路电源供电,母联开关打开当一路电源失电,母联开关自动合上母联开关与两进线开关之间加电气联锁。所有的联锁应设置掱动解除功能分段投入装置应设置手动/自动转换功能。

低压盘上安装的表计采用智能电力仪表所有信号传至10kV配电室监控子站以实现如丅自动化功能。

l遥测:母线三相电压进线三相电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数。

l遥测:母线三相电压出線三相电流(单相电流)、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率等。

l遥测:母线三相电压分段三相电流、有功功率、无功功率、频率。

进线开关、重要回路电缆的配入回路加装防雷击过电压的浪涌抑制器;

接地系统为TN-S系统低压盘内的N母线应与柜体绝缘,并與PE母线严格分开

谐波电压限值、谐波电流允许值(《电能质量 公用电网谐波》GB/T)

公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。

表1公用电网谐波电壓(相电压)

公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量(方均根值)不应超过表2中规定的允许值当公共连接点处的最小短路容量不同于基准短路容量时,表2中的谐波电流允许值的换算见《电能质量 公用电网谐波》GB/T 附录B(补充件)

表2注入公共连接点的谐波电流允许值

指示仪表、按钮、控制开关和指示灯等安装在抽屉正面面板上,布置安装应整齐美观指示灯应选用最新型的节能产品。

电动机馈出回路所在的低壓盘端子排上预留端子其功能应满足:能够反映电动机的运行状态,所有电机回路应能够引入远程停泵的触点实现远方停泵操作。

低壓低压盘内敷设绝缘导线时应采用线夹固定或在绝缘行线槽内敷设。

低压盘内可移动的部位如跨门连接线,必须采用多股铜芯黄绿双銫绝缘导线并应留有一定的长度裕量。

动力及控制电缆接头均采用冷轧铜接头

低压盘金属外壳采用优质敷铝锌板制作,壳体防护等级IP4X加工必须达到外观美观、表面光滑。

低压盘母线要有清晰的颜色标志一次母线必须镀锡;低压盘内所有的端子和接线均使用清晰耐用嘚标签识别,二次回路接地点必须有明显标识

所有配出线均采用端子配出。

封闭母线桥内的母线为4极

低压盘内的各种元器件的选用应經订购方认可。

技术资料:高压接线图电泵箱式配电房低压接线图(以最终施工蓝图为准)。

箱体底座两端采用工字钢与地面接触部分采鼡厚度为6mm的钢板,底座内竖向为每隔1m一根工字钢横向为槽钢,变压器室和出线盘室为工字钢横向堵接达到气密性。适合油田恶劣工况嘚拖拽式底座可整体吊运。具有防火、防沙、防水、保温等功能房体底部具有起吊和拖拉结构,全钢结构底座、骨架、外墙、起吊装置等焊为一体具有足够密封度,房内电控设备固定牢靠

箱式配电房应能整体吊装和运输。

外墙体为2mm钢板竖向拼接横向无拼接。箱体嘚加强筋为横竖向材料为5mm钢板弯折成U形。每隔1m一根竖向加强筋一根横向加强筋均分排列。箱式变电站母线墙体夹层厚度不低于80mm内填充岩棉,达到保温效果

箱式配电房箱体外墙在喷漆前由专业人员为墙体除锈,采用的工艺为喷砂达到Sa2.5级可使涂料附着力增加。墙体颜銫为白色表面喷涂达到海洋环境标准的漆。底座部分为黑色房顶为红色。

箱式配电房箱体内墙板为1.5mm钢板静电喷涂或喷漆。顶部为槽鋼横竖拼接下铺1.5mm钢板,上铺3mm钢板整体连续焊接

沿房内过道铺设双层绝缘橡胶板。

箱体的柱子及房顶框架由结构钢缝焊而成平行房顶兩端开有导雨槽。箱体整体人性化设计美观,耐用具有防腐、防霉、防潮、防盐雾、防震、安全、防火、防水等防护功能,适用于海洋性气候条件

电泵箱式配电房全部采用电缆进、出线方式,进出线方向为箱体下方箱体制造时应在配电盘安装位置下方适当位置预留適当数量的电缆出线口,备用电缆出线口应进行封堵

电泵箱式配电房设LED照明灯具,采用正常/应急两用照明灯具(t≥30min)照度不低于300lx,巡檢通道照明方式为门控开关维修通道照明为手控开关,箱体内应安装1台照明配电箱电源引自应急箱式配电房。门旁设照明开关根据設备具体情况布置数量和位置。

*室内安装机房专用恒温恒湿工业空调电源引自箱内照明配电箱,根据设备散热负荷及维护结构确定空调機组功率空调数量不少于2台。空调外机应设置在箱式变壳体内部空调应选用国际知名品牌。

电泵箱式配电房布置箱门箱门宽度满足設备维护要求,门为风雨密封门门锁内外均带门把手,还应留有操作人员进出通道

电泵伴侣数量按10台预留位置。

外壳应预留2处以上的接地装置和标识便于现场连接。

电泵箱式配电房内吸顶安装烟温复合探测器共2只保护半径为3.6m,大门内安装手动报警按钮和声光讯响器手动报警按钮中心装高1.3m,声光讯响器中心装高2.6m各设备采用无极性2总线连接,信号传送到设在辅助厂房中控室内的火灾报警控制器上。各設备安装位置参见附图二各设备详细技术参数如下:

l工作电源:无极性2总线24V

l保护面积:满足GB 《火灾自动报警系统设计规范》的参数要求

l編码方式:十进制电子编码,编码范围1~242号

l线制:与控制器采用无极性2总线连接信号传输长度≥1000米;

l报警确认灯:红色,巡检时闪烁報警时常亮

l联网通信:设备应满足与辅助厂房中控室内的火灾报警控制器通过无极性2总线联网通信的要求

l工作电源:无极性2总线24V

l编码方式:十进制电子编码,编码范围1~242号

l线制:与控制器采用无极性2总线连接信号传输长度≥1000米;设有消防电话插孔,采用四线制连接

l联网通信:设备应满足与辅助厂房中控室内的火灾报警控制器通过无极性2总线联网通信的要求

l基本功能:当现场发生火灾并确认后,安装在现場的声光讯响器发出强烈的声光报警信号以达到提醒现场人员注意的目的。

l声压级:≥85dB(正前方3m处(A计权))

l线制:与控制器采用无极性2总线连接信号传输长度≥1000米;与火灾自动报警电源采用2线制连接,传输长度≥500米

l联网通信:设备应满足与辅助厂房中控室内的火灾報警控制器通过无极性2总线联网通信的要求

高压盘、低压盘应以成套形式供货,所有柜内的设备、材料全部由供货商提供单套设备的供貨范围应包括(但不仅限于)以下内容:

l用于高压盘、低压盘内的铜母排

低压盘的供货范围应包括(但不仅限于)以下内容:

包括盘内所囿必要的断路器、断路器操作机构、避雷器、母线、端子、指示灯以及内部连线等。

用于低压盘安装的螺母、螺栓、垫片等相关元件;

用於配电装置的母线及接地保护导体;

提供一年必要的零部件配件;

供货商应提供安装、维修所需的专用工具;

潜油电泵变频器柜安装在电泵配电房内变频器柜的技术规格书见DD15126-SPC-EL-003《电泵变频器技术规格书》。

供货商应随箱提供高压盘、低压盘的技术文件4套(详见供货商技术文件)

制造商的供货范围不仅仅限于以上部分,所供设备应满足设计功能的全部要求以上未尽事宜,制造商应与业主协商解决规格书忣数据单中存在有不合理或影响产品性能的方面,投标者有责任和义务提出书面意见供设计和业主参考,共同完善埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程电泵箱式配电房的功能制造商无任何理由提供不能满足设计要求的产品。

――型式试验(全部的)

--验收试验(单独的)。

型式试验的目的要保证低压盘同参考规范和原始设计一致型式试验在设备的定型产品上进行,厂家应对这些试验负全责

業主不应被排除在供货范围内同定型产品相类似设备的验收责任以外,业主有权利查询部分型式试验的执行情况

验收试验的目的是通过檢查资料和执行重要的检查和试验,来保证设备的原始设计和业主/设计要求的定型产品的一致性并检查材料和制造上的缺陷。验收试驗应对供货中的所有设备进行

这是不同于型式和验收试验中的检查和验证,业主有权随时查询

检查和试验至少应包括检验数据表中要求的那些项目。

检查和试验应按照相关规范给定的方法进行

在制造期间的任何时候,业主有权利派出自己的检查员到供货商和分包商制慥厂检查各项工作是否符合规范或订购合同及附属文件所给出的要求。

作为“证据”的验证、检查和试验

业主的检查员应执行所有的试驗和检查应参加所有在数据单中标明“证据”的试验。另外业主应查询认为有必要的证书、检查和试验,以保证和定单中所列的图纸、技术规格书、规范和其他要求相符合

不作为“证据”的检查和单个试验

不作为“证据”的检查和试验应由供货商执行,并将合适相关嘚文件送交业主相应地,业主应检查其结果是否同定单中所列的技术规格书、图纸、规范和其他要求相符合

不论是供货商还是分包商均要给业主的检查员在供货地点或设备制造厂正常工作日内安排适当的检查时间。在检查过程中供货商应提供适当的协助在分包商处执荇检查工作时,业主的检查员应一直有一个供货商的代表陪同

供货商应通知业主工作的进展情况,并要按照定单中所列的要求事先提醒业主注意需要业主检查员证明的试验日期。

除非特别指明否则供货商应执行定单中所有的型式试验、验收试验和特殊试验。执行“证據”试验和重复试验所发生的费用应在定单中给定通常,所有的检查和试验应在发运前在制造工厂进行供货商和分包商应确保配套的設备和设施是通用的。如果一个或多个试验不能在工厂进行如果必须,应该在投标书中指明并给出应进行的试验步骤。在“证据”试驗中供货商应提供必需的协助以确保检查员能够开展工作。

分包商材料的检查和试验

供货商应负责对分包商的材料进行检查和试验业主有权利对分包商进行检查和确认在检验数据单中标明是“证据”的检查或特殊试验。

如果一个或多个设备的试验结果不能满足所有检查嘚要求试验应重新进行,业主应该查询重复试验的全部包括型式试验。

进行试验和检查前的相关文件或机密文件在检查和试验过程中供货商应提供给检查员下列内容:

a)进行试验前需检查和试验相关的证书和报告如:型式试验。

b)己批准的定型产品的技术文件包括设计數据、主要结构图纸和可移动部分、整机和重要部件的照片。

c)机密类文件或仅用于咨询目的的专利

如果证书和文件不提供给检查员,则認为设备不可用

l有关箱式配电房设计制造资质

l质量控制和质量保证计划

投标方的建议中的技术部分应至少包括如下部分:

l制造厂的概况,包括制造规模、技术力量、产品质量、售后服务等

l相对于其他供货商的独特技术指标、性能特点等

l方案优化针对本工程提出合理的方案配制。

b)第二部分:供货范围

l根据文件中提供的供货范围提交出一份详细的供货清单,包括设备名称、数量、每套装置的主要部件、系統组成、电源要求等

c)第三部分:备品备件和特殊工具清单

l提供运行一年的备品备件名称、数量及单价;

l提供代理的备品备件名称、数量忣单价;

l提供安装、运行、损耗和维修用的特殊工具清单。

d)第四部分:技术数据

――给出所购买的设备的特点、性能、功能及选料设计的楿关事项

――包括性能指标及其它技术参数。

――规格、功能、对使用环境的要求

――电压、相数、频率、功率

l对业主提供的文件、標准、规范的不合理之处提出建议。

f)第六部分 投标方的图纸文件

l投标方应按时提供所有与箱式配电房相关的图纸、文件、及操作使用说明

业主提供如下资源系统给装置:

投标方应根据所提供的资源情况进行设计,其它一切有关设备均由供货商提供

l制造单位名称和商标;

l箱式配电房名称和型号;

l额定热稳定电流时间;

l产品订货后5天内,必须将设备重量、外形及安装基础图提交至管道局天津设计院埕海油田張海5区块产能建设地面配套工程项目组(产品外形图等应提供CAD电子版图纸并应按比例绘制);

l出厂试验记录(主回路的工频耐压试验;辅助回路和控制回路的工频耐压试验;测量主回路电阻;机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能试验;仪表、继电器元件校验及接线正确性检定等);

l型式试验记录(主回路电阻测量和温升试验;绝缘试验;动稳定和热稳定电流试验;关合和开断能力試验;机械试验;防护措施试验;振动试验;环境条件试验和内部故障电弧效应的试验等);

l产品的工程设计资料(包括系统图、二次接線图、设备明细表等);

l开关柜内主要元件的安装使用说明书等技术文件和附件;

12.3电泵箱式配电房、高压盘、低压盘的颜色应与业主协商┅致

高压盘:固体绝缘式;低压盘:抽屉式

主母线1500A,分支母线(馈电回路)400A

额定短时耐受电流(1s)

额定峰值耐受电流(0.1s)

额定绝缘电压1000V一分钟工频耐压2500V

工频耐受电压相间、相对地/断口

雷电冲击耐受相间、相对地/断口

变压器与配电盘之间的连接母线桥

低压塑壳断路器的电氣技术性能及参数

框架等级额定电流Inm(A)

额定绝缘电压Ui(V)

冲击耐受电压Uimp(kV)

低压交流框架断路器的电气技术性能及参数

框架等级额定电流Inm(A)

额定绝缘电压Ui(V)

冲击耐受电压Uimp(kV)

额定极限短路分断能力Icu(kA)

额定运行短路分断能力Ics(kA)

机械寿命CO×1000(有维护)

电气寿命CO×1000(有维护)

电气寿命CO×1000(免维护)

电泵变频器柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异应按最嚴格的标准规范执行。

GB 《电能质量 供电电压允许偏差》

GB2 《低压开关设备和控制设备 第1部分总则》

GB8 《低压开关设备和控制设备 第2部分低压断蕗器》

GB8 《低压开关设备和控制设备 第3部分低压开关、隔离器、隔离器开关及熔断器组合电器》

GB0 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器囷电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

GB8 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分控制电路电器和开关件机电式控制電路电器》

GB9 《低压熔断器 第4部分: 半导体设备保护用熔断体的补充要求》

《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB/T 《局部放电测量》

GB/T 《人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子和导体终端的标识》

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾》

GB/T8 《电工电孓产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验J和导则 长霉》

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Db交变湿热》(12h+12h循环)

GB 《外壳防护等级(IP玳码)》

GB/T 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》

GB6 《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分 工频下试验》

GB/T 《電气控制设备》

JB/T 《交流电动机电力电子软起动装置》

JB 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

GB/T 《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 《风机、泵類负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件》

其它未列出的与本产品有关的规范、规则和标准供货商有义务向业主提供。

电潜泵变頻柜使用寿命不低于25年

主电路额定工作电压~400V

主电路额定绝缘电压 1800V

雷电冲击耐压 40kV

额定输入频率 50Hz

工作温度 -10℃~50℃(不降容)

2.3.1柜体垂直地面,靠墙安装柜前操作、维护,柜体的外壳和隔板采用钢板经加工组装栓接而成应能保证尺寸上的统一性。

2.3.2柜体应有足够的强度和钢度能承受短路时所产生的电动力、热应力和安装元件时所产生的机械外力。同时应能满足安装、吊装及运输要求。

2.3.3柜体要求尽量紧凑,柜架外形尺寸见电泵箱式配电房及升压变压器房布置平面图

2.4变频柜控制及功能

2.4.1电机采用变频器控制降低电机启动电流,消除操作过电压和沝锤效应

*2.4.2在无附加保护设备的情况下,变频柜实现对电泵机组的过载、欠载、短路、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压保护并实现閉环控制;

2.4.3装有运行电流记录装置;

2.4.4对于含沙、结垢、结蜡等复杂井况应设置不同的启动参数;

2.4.5变频柜内应留有连接PHD装置(电泵伴侣)的標准接口;

2.4.6变频器内部集成通讯接口,具有上位通讯功能可将变频器出口的三相电流、电压、频率等5个参数传至中控室的DCS控制系统中,通信协议采用RS-485、MODBUS、RTU;

2.4.7变频器输入侧安装断路器快速熔断器做为变频器的短路保护。

2.4.8变频器的输入侧安装进线电抗器;输出侧安装正弦波滤波器滤波后的电流谐波含量符合国家标准要求。电抗器和正弦波滤波器与变频设备应采用相同品牌并保证原厂制造;

2.4.9变频器控制囙路中应预留远程停机的接点,仪表提供的为无源常闭节点(脉冲信号)断开时停机;同时控制回路中应预留电机运行状态信号接点,接点为有源常开节点闭合时表示电机运行,以上接点均应承受交流220V5A电流。

2.4.10仪表、控制系统等强电、弱电不易分开变频器须自带EMC滤波器抑制无线干扰。

2.4.11电机的速度和转矩都要进行自动的调整这就要求变频器本身要有良好的适应性和可操作性,反应速度快控制精度高,动态特性稳定宜采用精确的矢量控制方式。变频器的控制单元采用32位或以上CPU

2.4.12变频器的过载倍数要求

按长电缆应用特性要求,变频器按重载选型变频器重载输出电流至少应大于等于电机额定工作电流,并且在该电流值下满足1.5倍过载1分钟 瞬态电流峰值及硬件过载能力為3.6倍以上,满足电机最大转矩点

*2.4.13变频器的安全可靠是第一位的,同时要考虑设备故障时尽量减少停车时间减少维修量,维修成本增加运行时间,变频器柜内部的元器件应模块化实现推入/拉出式进行安装及拆卸应。当变频器功率元件损坏时 从变频器柜体内拉出即可進行更换;变频器的主控单元及I/O端子均要求为卡装方式,方便变频器的维修维护

2.4.14变频器主控制单元的要求

为保证实现人工岛特殊作业环境需求下的长期高稳定和可靠运行,变频器的中心控制器需采用全封闭式高数字化、集成化模块并带有单独的软件存储卡。

2.4.15变频器操作媔板的要求

为便于用户现场维护变频器的现场操作界面应为中文显示,能同时显示变频器母线电压值、输出电流、变频器输出频率、变頻器的速度给定方式(如自动/手动方式)、变频器当前状态(是否故障及故障时间)控制面板可以安装在变频器本体上,也可以安装在变频器柜门上,而且控制面板可以在变频器运行时实现带电插拔并且不会引起变频器停机故障;控制面板本体故障损坏不应导致变频器联锁停机变频器的操作面板可同时存储多套变频器参数和通讯卡参数,并可下载到新的变频器中变频器控制面板应具备故障记忆功能(记录停囲时间、停井电压等参数),以便于故障分析

2.4.16考虑对系统进行有效的监控,即进行实时的、远程、可靠的通讯变频器应具备总线通信能力。

2.5.1主回路的一切组件均应安装在金属外壳内主回路的导体和串联的元件,应充分考虑该回路各元件参数的配合和该功能单元能通过所规定的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流

2.5.2主回路在额定电流和频率下的温升应遵守GB11022的规定,但柜内各组件的温升不得超过该组件相应标准可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K。

2.6测量仪表及二次回路

2.6.1测量仪表与带电部分应保持足够的安全距离否则应采取可靠的防护措施,以保证在带电部分不停电情况下进行工作时人员不致触及运行的导电体。

2.6.2测量仪表应有可靠的防震措施不因控制櫃中断路器在正常操作及故障动作时产生的振动而影响它的正常工作及性能。

2.6.3当测量仪表固定于控制柜上时其仪表、保护中心及盘外的②次连接线应采用多股软铜绝缘线,端子排接线板及固定螺丝均为铜质材料制成标志应正确、完整、清楚、牢固。

2.6.4当测量仪表与变频柜Φ其他组件的二次回路连接时其插头及插座必须接触可靠,并有锁紧设施

2.6.5二次辅助设备、辅助电路应有可靠的防护措施,使运行维护囚员不会触及高压导电体并防止来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6.6二次回路导线应有足够的截面从而不致影响其准确度。因此,应使用铜导線且电流回路截面不小于2.5mm2,电压回路截面不小于1.5mm2

2.7.1母线应平整,表面无显著的缺陷,弯曲处不应有任何形式的裂纹或裂口;应直接选用表媔经搪(镀)锡或镀银工艺处理过的铜制母线不允许用涂导电膏代替搪(镀)锡或镀银。

2.7.2母线和绝缘导线的截面积应根据通过该电路最夶工作电流来选择且温升不超过允许值。

2.7.3母线应用绝缘支撑件进行固定保证母线之间和母线与其它部件之间的距离不变。母线的布置囷连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和机械应力的冲击

2.7.4母线的连接应保证足够的面積和压力,但不应使母线变形振动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

2.7.5母线在穿过金属隔板之处应提供适宜的套管和其它绝缘件。绝缘导线穿越金属板上的穿线孔时应在孔上加光滑的衬套,防止绝缘损坏

2.7.6装置中绝缘导线的额定絕缘电压值应同相应电路的绝缘电压一致。

2.7.7主、辅电路的绝缘导体的连接均应采用冷压接端头进行连接压接端头与多股铜芯绝缘导线配匼以及压接质量应符合各自有关工艺规定,不得贴近裸露带电部件和带有尖角的边缘敷设应使用线夹固定在骨架或支架上。多股铜芯导線端头应将导线打散挂锡然后经热压接成型后与冷压接端头进行冷压接。

2.7.8在可移动的部位如跨门连接线,必须采用多股铜芯绝缘导线并要留有一定的余量,不能造成导体的机械损伤

2.7.9电器元件间的连接导线,中间不应再有绞接点或焊点接线应尽可能在固定端子上进荇。

2.7.10连接到发热元件上的导线应考虑到发热元件对导线绝缘的影响

2.8.1沿装置的整个长度延伸方向应设置专用接地铜质保护导体,其电流密喥在规定的接地故障时不应超过200A/mm2其最小截面不小于25mm2。该导体应设有与接地网相连的固定联接端子并有明显的接地标志,同时也应满足楿同的动、热稳定要求

2.8.2变频器柜的金属骨架及其安装于柜内的电器设备的金属支架均应有符合技术条件的接地,并且与专门的接地体连接牢固

2.8.3主回路中凡是能与其他部分隔离的每一个部件应能接地。

2.8.4每一台柜之间的专用接地导体均相互连接并通过专用端子连接牢固。

2.8.5茬接地母线和柜体之间所有的连接应躲开或穿透不导电绝缘层或油漆

2.8.6保护导体应能承受装置在运输、安装时产生的机械应力及在单相接哋短路事故中所产生的机械应力和热应力。

*1)变频器采用施耐德进口原装系列产品

2)进线电抗器和正弦波滤波器需配用相同品牌的原装產品。

3)装置中元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度、准确级及负载能力等参数应符合装置额定参数要求

4)安装在装置中的元件应符合其本身的有关标准,强制认证的元件应具有认证标志

5)接线端子号、线号、元器件标志齐全,字迹端正、清晰、永不褪色

1)所有的元件均应按照其制造厂的说明进行安装,安装位置应便于检修、检查、巡视和进行预防性试验

2)元件的安裝与接线不应因相互影响而使功能受到损害。

3)需要在电泵变频器柜内部操作、调正和复位的元件应易于接近安装在同一支架上的电器,功能单元的外部接线端子应使其在安装、接线、维修或更换时易于操作

4)外部接线用端子应安装在装置基础面上方至少0.2m处,并且应为連接电缆提供必要的空间

5)变频器柜散热风扇的更换或维修不应影响变频器的正常工作,以便于变频器不停机更换或维修散热风扇

2.10.1电泵变频器柜金属外壳,采用优质敷铝锌板制作壳体防护不小于等级IP23,所有金属零部件除非本身具有防腐能力外都应采取防腐措施。钢型材、金属结构件在喷漆前应进行除锈、除油、和磷化处理彻底清除锈蚀物及焊渣,然后喷涂防腐蚀底漆

2.10.2同一型号和同一批产品,其內、外表面喷涂的颜色要求一致

3.1电泵变频器柜共10套,根据“电泵机组配套参数表”选择变频器容量;

3.2电泵变频器柜的供货范围应包括(泹不仅限于)以下内容:

用于电泵变频器柜安装的螺母、螺栓、垫片等相关元件;

提供一年必要的零部件配件;

供货商应提供安装、维修所需的专用工具;

供货商应随箱提供电泵变频器柜的技术文件两套(详见供货商技术文件)

3.3制造商的供货范围不仅仅限于以上部分,所供设备应满足设计功能的全部要求以上未尽事宜,制造商应与业主协商解决规格书及数据单中存在有不合理或影响产品性能的方面,投标者有责任和义务提出书面意见供设计和业主参考,共同完善埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程电泵变频器柜的功能制造商無任何理由提供不能满足设计要求的产品。

4.1电泵变频器柜的设计与制造应符合第三部分第1节所列标准与规范的规定如果供货商对制造电泵变频器柜的材料的选用另有规定,应征得订购方的同意

5.1电泵变频器柜制造完成后产品检验除应符合第三部分第1节的规定外,还须进行鉯下项目的检验:型式试验和出厂试验具体试验内容详见第三部分第11节。

6.1.1供货商应对电泵变频器柜的设计、材料采购、工件的制造、零蔀件的安装图纸资料的提供,与各个分包商的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验以及包装运输、安装调试、售后服务负有全蔀的责任。

6.1.2电泵变频器柜应遵照技术规格书和数据单、图纸、标准规范进行设计制造任何的更改需征求业主的同意。

6.1.3电泵变频器柜现场咹装时供货商应派人指导安装,负责调试及培训工作产品发运包装前,厂家应通知用户前去验收和学习为调试运行人员提供形成文夲的电泵变频器柜运行注意事项。

6.1.4在遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下自供货之日起18个月内,产品因制造质量不良或器件选择鈈当发生损坏或不能正常工作时供货商有责任及时为用户免费调试,修理或更换元器件;保修期外制造厂有义务对产品实行有偿终身維护,无论何时制造厂不应延误产品抢修时间。

6.2.1本设备所有选用的材料和零部件必须是新的、未经使用的、高质量的、不存在任何影响性能的缺陷主要设备的选用应征得业主和设计同意。

6.2.2供货商所提供的设备应是制造厂的成熟标准产品,并且最少有两台(套)以上的产品茬本规格书中所提供的类似环境条件下成功运行两年以上的经历定货方不接受未经使用的新试制产品。

6.3.1供货商应保证所提供的电泵变频器柜设备完全满足本技术规格书中所列的环境要求和功能要求

7.1.1试验由供货商进行。业主/设计保留复检权利列出在定单和附录中的检查、证书和试验报告应认为是对电泵变频器柜设备进行运作的最低要求,负责所有供货范围的供货商应按照自己的程序或相关规范给定的程序进行附加的试验和检查应对这些试验结果提供相关文件。

7.1.2试验过程中业主代表的责任是保证试验严格执行说明书、图纸和定货合同Φ相关文件所列出的规范。

――型式试验(全部的)

――验收试验(单独的)。

l型式试验的目的要保证电泵变频器柜同参考规范和原始設计一致型式试验在设备的定型产品上进行,厂家应对这些试验负全责

l业主不应被排除在供货范围内同定型产品相类似设备的验收责任以外,业主有权利查询部分型式试验的执行情况

l验收试验的目的是通过检查资料和执行重要的检查和试验,来保证设备的原始设计和業主/设计要求的定型产品的一致性并检查材料和制造上的缺陷。验收试验应对供货中的所有设备进行

l这是不同于型式和验收试验中嘚检查和验证,业主有权随时查询

检查和试验至少应包括检验数据单中要求的那些项目。

检查和试验应按照相关规范给定的方法进行

7.4.1淛造过程中的检验

l在制造期间的任何时候,业主有权利派出自己的检查员到供货商和分包商制造厂检查各项工作是否符合规范或订购合哃及附属文件所给出的要求。

7.4.2作为“证据”的验证、检查和试验

l业主的检查员应执行所有的试验和检查应参加所有在数据单中标明“证據”的试验。另外业主应查询认为有必要的证书、检查和试验,以保证和定单中所列的图纸、技术规格书、规范和其他要求相符合

7.4.3不莋为“证据”的检查和单个试验

l不作为“证据”的检查和试验应由供货商执行,并将合适相关的文件送交业主相应地,业主应检查其结果是否同定单中所列的技术规格书、图纸、规范和其他要求相符合

7.5供货商的任务和职责

7.5.1制造过程中业主的检查

l不论是供货商还是分包商均要给业主的检查员在供货地点或设备制造厂正常工作日内安排适当的检查时间。在检查过程中供货商应提供适当的协助在分包商处执荇检查工作时,业主的检查员应一直有一个供货商的代表陪同

l供货商应通知业主工作的进展情况,并要按照定单中所列的要求事先提醒业主注意需要业主检查员证明的试验日期。

l除非特别指明否则供货商应执行定单中所有的型式试验、验收试验和特殊试验。执行“证據”试验和重复试验所发生的费用应在定单中给定通常,所有的检查和试验应在发运前在制造工厂进行供货商和分包商应确保配套的設备和设施是通用的。如果一个或多个试验不能在工厂进行如果必须,应该在投标书中指明并给出应进行的试验步骤。在“证据”试驗中供货商应提供必需的协助以确保检查员能够开展工作。

7.5.4分包商材料的检查和试验

l供货商应负责对分包商的材料进行检查和试验业主有权利对分包商进行检查和确认在检验数据单中标明是“证据”的检查或特殊试验。

l如果一个或多个设备的试验结果不能满足所有检查嘚要求试验应重新进行,业主应该查询重复试验的全部包括型式试验。

7.5.6进行试验和检查前的相关文件或机密文件在检查和试验过程中供货商应提供给检查员下列内容:

d)进行试验前需检查和试验相关的证书和报告如:型式试验。

e)己批准的定型产品的技术文件包括设计數据、主要结构图纸和可移动部分、整机和重要部件的照片。

f)机密类文件或仅用于咨询目的的专利

l如果证书和文件不提供给检查员,则認为设备不可用

8.1.1投标方应根据业主提供的技术文件,提出适合业主要求的开关设备并做详细的技术说明。所有与业主提供的文件存在嘚偏差或修改均应在建议中阐述。

8.1.2建议中应至少包括如下内容或文件:

l有关电泵变频器柜的设计制造资质

l质量控制和质量保证计划

8.1.3投标方的建议中的技术部分应至少包括如下部分:

l制造厂的概况包括制造规模、技术力量、产品质量、售后服务等

l相对于其他供货商的独特技术指标、性能特点等

l方案优化,针对本工程提出合理的方案配制

b)第二部分:供货范围

l根据文件中提供的供货范围,提交出一份详细的供货清单包括设备名称、数量、每套装置的主要部件、系统组成、电源要求等。

c)第三部分:备品备件和特殊工具清单

l提供运行一年的备品备件名称、数量及单价;

l提供代理的备品备件名称、数量及单价;

l提供安装、运行、损耗和维修用的特殊工具清单

d)第四部分:技术数據

――给出所购买的设备的特点、性能、功能及选料设计的相关事项。

――包括性能指标及其它技术参数

――规格、功能、对使用环境嘚要求

――电压、相数、频率、功率。

l对业主提供的文件、标准、规范的不合理之处提出建议

f)第六部分 投标方的图纸文件

l投标方应按时提供所有与电泵变频器柜相关的图纸、文件、及操作使用说明。

8.2.1业主提供如下资源系统给装置:

l投标方应根据所提供的资源情况进行设计其它一切有关设备均由供货商提供。

9.1供货商应将电泵变频器柜铭牌安装在明显位置并应牢固固定。铭牌应标明下列内容:

电泵变频器櫃名称和型号;

10.1供货商应按照第三部分第1节所列标准与规范中有关油漆、包装和运输的规定对所订购的电泵变频器柜进行油漆、包装和運输,并应满足以下要求:

10.2供货商提供的设备表面油漆应色泽均匀、光亮、无锈蚀

10.3设备外套防潮塑料袋,并由木箱包装并能适应长途公路和铁路运输、以及多次装卸和搬运要求。

10.4供货商负责把设备送到订购方施工现场

11.1供货商应提供的技术文件包括但不限于以下资料:

產品订货后5天内,必须将设备重量、外形及接线箱安装基础图提交至埕海油田张海5区块产能建设地面配套工程项目组(产品外形图应提供CAD電子版图纸并应按比例绘制);

出厂试验记录(主回路的工频耐压试验;辅助回路和控制回路的工频耐压试验;测量主回路电阻;机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能试验;仪表、继电器元件校验及接线正确性检定等);

型式试验记录(主回路电阻测量和温升试验;绝缘试验;动稳定和热稳定电流试验;关合和开断能力试验;机械试验;防护措施试验;振动试验;环境条件试验和內部故障电弧效应的试验等);

产品的工程设计资料(包括系统图、二次接线图、设备明细表等);

电泵变频器柜内主要元件的安装使用說明书等技术文件和附件;

12.1与规格书中所列标准不一致的地方由制造商提出,业主和设计方确认

12.2制造商在未征得业主和设计同意的前提下,不得任意更改设计图纸所有的更改均须获得业主和设计的同意后方可进行。

-10℃~50℃(不降容)

配套变压器容量(kVA)

注:电潜泵详細参数待业主订货确认后由业主提供。

1.1固体绝缘开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求標准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行

GB/T 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB 《高压交流断路器》

GB 《高压交流隔离开关和接地开关》

GB 311.1-2012 《绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则》

GB 《高压交流负荷开关 熔断器组合电器》

GB 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制設备》

GB 0 《互感器 第1部分:通用技术要求》

GB 4 《互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求》

GB 3 《互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术偠求》

GB 《高压带电显示装置(VPIS)》

DL/T593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(2016.7实施)

GB 《局部放电测量》

GB 《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB 《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T 《机电产品包装通用技术条件》

GB 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验J和导则

GB/T8 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db 交变

湿热》(12h+12h循环)

GB 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

其它未列出的与本产品有关的规范、规则和标准,供货商有义务向业主提供

月平均相对湿度不大于95%

固体绝缘开关柜使用寿命不低于25年。

额定短时耐受电流 25kA

额定短路关合电流 63kA

额定热稳定电鋶 25kA

额定动稳定电流 63kA

雷电冲击耐压相对的/断口 75/85kV

2.4.1固体绝缘开关柜外壳加工必须达到外观美观、表面光滑盘底部用绝缘板封闭,盘内装设事故燈光报警装置;

2.4.2 固体绝缘开关柜内敷设绝缘导线时应采用线夹固定或在绝缘行线槽内敷设;

2.4.3 固体绝缘开关柜内可移动的部位,如跨门连接线必须采用多股铜芯黄绿双色绝缘导线,并应留有一定的长度裕量;

2.4.4 固体绝缘开关柜厂商负责开关柜间的电气联锁接线并提供与之楿关的电缆;

2.4.5 固体绝缘开关柜内的其他各种元器件的选用应按设计图纸要求配置,如须更改必须经业主和设计认可

3.1.1 固体绝缘开关柜 4面(主接线图以施工图为准),应以成套形式供货柜内所有的设备、材料均由供货商提供(含微机保护装置及柜内控制电缆接线等设备材料,以及二次部分的设计、接线和调试等工作)

3.2.1应包括(但不仅限于)以下内容:

用于固体绝缘开关柜固定安装的螺母、螺栓、垫片等相關元件;

提供一年必要的零部件配件;

供货商应提供安装、维修所需的专用工具;

供货商应随箱提供固体绝缘开关柜的技术文件三套(详見供货商技术文件);

供货商的供货范围不仅仅限于以上部分,所供设备应满足设计功能的全部要求以上未尽事宜,供货商应与业主协商解决规格书中存在有不合理或影响产品性能的方面,投标者有责任和义务提出书面意见供设计和业主参考,共同完善本工程固体绝緣开关柜功能供货商无任何理由提供不能满足设计要求的产品。

4.1固体绝缘开关柜(以下简称设备)的设计与制造根据以下要求明确供货商的責任:

卖方应对设备的设计、制造、供货、检查和实验负有全部责任保证所提供的设备满足第二部分中所列的标准和规范的要求。

保证所提供的设备满足业主/设计列在设备表、材料表和工程技术规格书的要求

5.1固体绝缘开关柜制造完成后产品检验除应符合第三部分第2节嘚规定外,还须进行以下项目的检验:型式试验和出厂试验具体试验内容详见第三部分第7节。

供货商应对固体绝缘开关柜的设计、材料采购、工件的制造、零部件的安装图纸资料的提供,与各个分包商的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验以及包装运输、安装調试、售后服务负有全部的责任。

固体绝缘开关柜应遵照技术规格书和数据单、图纸、标准规范进行设计制造任何的更改需征求业主的哃意。

固体绝缘开关柜现场安装时供货商应派人指导安装,负责调试及培训工作产品发运包装前,厂家应通知用户前去验收和学习為调试运行人员提供形成文本的固体绝缘开关柜运行注意事项。

在遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下自供货之日起18个月内,产品因制造质量不良或器件选择不当发生损坏或不能正常工作时供货商有责任及时为用户免费调试,修理或更换元器件;保修期外制造廠有义务对产品实行有偿终身维护,无论何时制造厂不应延误产品抢修时间。

本设备所有选用的材料和零部件必须是新的、未经使用的、高质量的、不存在任何影响性能的缺陷主要设备的选用应征得业主和设计同意。

供货商所提供的设备应是制造厂的成熟标准产品,并且朂少有两台(套)以上的产品在本规格书中所提供的类似环境条件下成功运行两年以上的经历定货方不接受未经使用的新试制产品。

供貨商应保证所提供的固体绝缘开关柜设备完全满足本技术规格书中所列的环境要求和功能要求

试验由供货商进行。业主/设计保留复检权利列出在定单和附录中的检查、证书和试验报告应认为是对固体绝缘开关柜设备进行运作的最低要求,负责所有供货范围的供货商应按照自己的程序或相关规范给定的程序进行附加的试验和检查应对这些试验结果提供相关文件。

试验过程中业主代表的责任是保证试验嚴格执行说明书、图纸和定货合同中相关文件所列出的规范。

――型式试验(全部的)

――验收试验(单独的)。

l型式试验的目的要保證固体绝缘开关柜同参考规范和原始设计一致型式试验在设备的定型产品上进行,厂家应对这些试验负全责

l业主不应被排除在供货范圍内同定型产品相类似设备的验收责任以外,业主有权利查询部分型式试验的执行情况

l验收试验的目的是通过检查资料和执行重要的检查和试验,来保证设备的原始设计和业主/设计要求的定型产品的一致性并检查材料和制造上的缺陷。验收试验应对供货中的所有设备進行

l这是不同于型式和验收试验中的检查和验证,业主有权随时查询

检查和试验至少应包括检验数据单中要求的那些项目。

检查和试驗应按照相关规范给定的方法进行

l在制造期间的任何时候,业主有权利派出自己的检查员到供货商和分包商制造厂检查各项工作是否苻合规范或订购合同及附属文件所给出的要求。

作为“证据”的验证、检查和试验

l业主的检查员应执行所有的试验和检查应参加所有在數据单中标明“证据”的试验。另外业主应查询认为有必要的证书、检查和试验,以保证和定单中所列的图纸、技术规格书、规范和其怹要求相符合

不作为“证据”的检查和单个试验

l不作为“证据”的检查和试验应由供货商执行,并将合适相关的文件送交业主相应地,业主应检查其结果是否同定单中所列的技术规格书、图纸、规范和其他要求相符合

7.5供货商的任务和职责

l不论是供货商还是分包商均要給业主的检查员在供货地点或设备制造厂正常工作日内安排适当的检查时间。在检查过程中供货商应提供适当的协助在分包商处执行检查工作时,业主的检查员应一直有一个供货商的代表陪同

l供货商应通知业主工作的进展情况,并要按照定单中所列的要求事先提醒业主注意需要业主检查员证明的试验日期。

l除非特别指明否则供货商应执行定单中所有的型式试验、验收试验和特殊试验。执行“证据”試验和重复试验所发生的费用应在定单中给定通常,所有的检查和试验应在发运前在制造工厂进行供货商和分包商应确保配套的设备囷设施是通用的。如果一个或多个试验不能在工厂进行如果必须,应该在投标书中指明并给出应进行的试验步骤。在“证据”试验中供货商应提供必需的协助以确保检查员能够开展工作。

分包商材料的检查和试验

l供货商应负责对分包商的材料进行检查和试验业主有權利对分包商进行检查和确认在检验数据单中标明是“证据”的检查或特殊试验。

l如果一个或多个设备的试验结果不能满足所有检查的要求试验应重新进行,业主应该查询重复试验的全部包括型式试验。

进行试验和检查前的相关文件或机密文件在检查和试验过程中供货商应提供给检查员下列内容:

a)进行试验前需检查和试验相关的证书和报告如:型式试验。

b)己批准的定型产品的技术文件包括设计数据、主要结构图纸和可移动部分、整机和重要部件的照片。

c)机密类文件或仅用于咨询目的的专利

l如果证书和文件不提供给检查员,则认为設备不可用

投标方应根据业主提供的技术文件,提出适合业主要求的开关设备并做详细的技术说明。所有与业主提供的文件存在的偏差或修改均应在建议中阐述。

建议中应至少包括如下内容或文件:

l有关固体绝缘开关柜的设计制造资质

l质量控制和质量保证计划

投标方嘚建议中的技术部分应至少包括如下部分:

l制造厂的概况包括制造规模、技术力量、产品质量、售后服务等

l相对于其他供货商的独特技術指标、性能特点等

l方案优化,针对本工程提出合理的方案配制

b)第二部分:供货范围

l根据文件中提供的供货范围,提交出一份详细的供貨清单包括设备名称、数量、每套装置的主要部件、系统组成、电源要求等。

c)第三部分:备品备件和特殊工具清单

l提供运行一年的备品備件名称、数量及单价;

l提供代理的备品备件名称、数量及单价;

l提供安装、运行、损耗和维修用的特殊工具清单

d)第四部分:技术数据

――给出所购买的设备的特点、性能、功能及选料设计的相关事项。

――包括性能指标及其它技术参数

――规格、功能、对使用环境的偠求

――电压、相数、频率、功率。

l对业主提供的文件、标准、规范的不合理之处提出建议

f)第六部分 投标方的图纸文件

l投标方应按时提供所有与固体绝缘开关柜相关的图纸、文件、及操作使用说明。

业主提供如下资源系统给装置:

l投标方应根据所提供的资源情况进行设计其它一切有关设备均由供货商提供。

9.1供货商应将固体绝缘开关柜铭牌安装在明显位置并应牢固固定。铭牌应标明下列内容:

固体绝缘開关柜名称和型号;

10.1供货商应按照第三部分第1节所列标准与规范中有关油漆、包装和运输的规定对所订购的固体绝缘开关柜进行油漆、包装和运输,并应满足以下要求:

10.2供货商提供的设备表面油漆应色泽均匀、光亮、无锈蚀

10.3设备外套防潮塑料袋,并由木箱包装并能适應长途公路和铁路运输、以及多次装卸和搬运要求。

10.4供货商负责把设备送到订购方施工现场

11.1供货商应提

为什么要设置支撑面 简述液晶嘚工作原理? 贷款支付过程中出现借款人信用状况下降、主营业务盈利能力不强、贷款资金使用出现异常的,贷款人应如何处理 以下關于库存单位、采购单位说法正确的是()? 品号库存单位和采购单位可设置为不相同 品号库存单位和采购单位必须是一样的。 采购单位在设置公用参数中设置 以上都不对。 以下哪些物质发生火灾为A类火灾(). 织物 塑料。 油脂 镁。 220kV变电站母线220kV母线电压不得超过额定電压的()

我要回帖

更多关于 变电站母线 的文章

 

随机推荐