400KVA发电机需要400kva用多大电缆缆

当前位置:
主题:621366 ┆
帖子:4887984
今日新帖:142
昨日帖数:1192 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:5220人
200KW的发电机用多大的电缆?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:23:00 楼主
200KW的发电机用多大的三相四线制的电缆,200KW和200KVA是否等同,如何换算?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:27:00 1楼
KW和KVA一定是不等同的有个换算公式具体什么忘拉等人来指点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:41:00 2楼
如下一点我是清楚的:视在功率S=UI(VA)有功功率P=UIcosφ(W)无功功率Q=UIsinφ(var)S×S&=&P×P+Q×Q
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:20:00 3楼
我觉得这个可以直接用S=UI来算,得用2*90的线吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:47:00 4楼
最少也得120的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:13:00 5楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:55:21 6楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:18:25 7楼
发电机的功率应该是200KVA,而不是200KW。
楼主可以考虑发电机和负载之间的距离来选择适当的线缆,120或150的吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:19:20 8楼
150的吧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:12:21 9楼
最好用300的线,不然会发烫的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:59 10楼
4*120平方,的铜芯电缆足够,,我们400KW的发电机才用185平方的。
200KW不等于200KVA,
KVA好像是表示变压器的容量的,KVA只能乘0.85系数。也就是200KVA变压器只能带170KW。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:15:18 11楼