某用电单位架空零线被风刮断,问对三相电没有零线怎么办照明有何影响

听说,切断零线会烧毁家庭电器?我有个问题!|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
&&&&&& 之前看到帖子说,用开关切断零线会烧毁家庭电器。我想问,用电插排上都有一个开关,一般都只切断一根线,确保切断的都是火线吗?还有很多经过改装的,确保改装的都是切断火线的吗?那么晚上,成千上万的用户都是按插座开关关闭电器的,如电视机,电脑之类的。不是很危险嘛!本人菜鸟,不知这方面是否在生产插座的时候有明确规定或者标准?大虾来。。。[attachment=2927484]
赞助商链接
哪个脑残说的???
赞助商链接
若是你家火线地线零线都接了的话,通电情况下零线脱落的确烧东西,220V变成380V了,具体原因百度吧。我们单位就来过两次这故障,弄坏了不少设备。但是若是正规三线插座开关的话,应该遵循左零右火的规则,正常的开关电源是没问题的。
一般那三角的插座 都是相线 接开关的 开关零线 也没关系 就是关了开关 那线上都是有电的不安全
自己好好学学电工基础先,首先左零右火的规则标准,看看你家插板上的电源开关关断的是哪个线吧
一条火线何来380V?
想多了脑干被晒了呵呵,无恶意的。
那是外头变压器(变电站)断一根零线,你家会变380,然后烧,明白了?
家里如果用三相电的,接在电表上的零线掉了会烧电器的
2个脚插头,若要按左零右火,厂家怎么都不做好标记?
到底是谁没有电工基础?我有说左零右火有错吗?楼主的问题和左零右火有关系吗?哪怕真的有关系,目前装修水平参差不齐,很多没有电工证的人在布线,根本没法确保左零右火楼主是问只断零线不断火线会不会烧家庭电器只接一根火线何来380!对于是否烧家用电器的问题,这就和插排无关了两孔插头,比如电风扇、电磁炉、根本不可能确定谁是零线谁是火线从未听说会烧的问题
道听途说害死人啊!人家说的是变压器台上出来的零线啊。
你那是单位,楼主问的是家庭用电单位用电是三相都进家庭用电是单相进屋只有一根火线和地线&&哪来的380?地线带相电?
火线,地线,零线搞清楚,再说话或使用不使用都不同
土专家太多&&傻子明显不够用&&还有说用移动电源充电伤手机电池的
呃,也是,忘记这点了,呵呵,抱歉抱歉,一般出这个问题都是变压器箱那边出这个问题的,家里不会有这个问题。
不明就里,应该是针对三相四线制的,断零线会出事
wo 也遇到人说充电宝伤害手机
家里内部线路是单相的,没有断火线而是断零线顶多是电器还带电而已,不会变380v的至于外部三相的线路出现问题正常来说有相应的保护装置,不比过分担心至于火线和零线的左右,插头和插座是反过来的,L是火,N是零
楼主真是个小白,烧电器一说是前几天一个坛友分析的,他分析的前提是工业用电,就是俗称的380v,家庭用电不存在断零线烧电器一说,具体请了解以下内容&&
我们常用的供电都是三相四线的,还有一条接地线,当然入户的线就一条相线一条零线一条接地线。你所听过的零线断会烧毁电器是指配电室变压器侧的零线开路,那样你家里的会变成两条相线,理论上的电压会接近380V甚至高于380V,因为相间是不平衡的,轻载的用电器承受的电压高于重载阻性的用电器,灯具,音响电器在此类事故中罕有幸免。在家里,你随便切断哪条线也不会对用电器带来危害,就跟停电了一样。
家里只接了一根火线,电流回路通过零线回去的,断了零线就回路不通了 就没电了 不会烧东西的 只有三相电进线的断了零线,在三相电流不平衡的情况下,负荷轻的那相 电压会升高,最高也就相电压变成线电压
3相4线制,共有的那根零线断了的话,3相又不平衡,负载少的那相电压升高,会烧电器.烧断后负载进一步减少,电压继续升高,直到380V.家里的零线再怎么断,都没事.
我来回答一下,楼主所说的家用插座,切断零线是不会烧用电器的,只是相对来说不安全,容易触电而已。至于二楼说的,断零线,220V变380V是这样的。这种情况一般出现在工地,或者整个小区的三相四线制接法,如果零线断开。会导致三相电的其中两相之间通过用户用电器形成回路。这样串联的两个用电器上就会变成380V,而用电器阻抗又不一样,分压高的,就烧毁了。以前记得有个图很形象,找不到了,临时在电工吧搜了一个图。如下一般进小区的三线四线制的接法。为了均衡电流,不同楼可能接到不同相上,比如1号楼接A相(三相电暂用ABC表示,零线N表示),2号楼接B相。零线断开(一般发生在小区变电房内),这样1号楼和2号楼的用电器就串联接到380V上了~记得论坛前段时间有发帖说,供电所因为类似原因把用户的好多电器都烧了,给免费维修的~[attachment=2927639]
我家是三相四线220V,哈哈
我只是拿出个话题交流一下而已,我说小白是自谦。老白也有不懂的地方,希望共同学习。我也可以自己百度。。。
那个三相四线的用电设备才会这样!家用两相不会这样的!通常家用电变380一般都是配电箱出问题或者接错线等!
家用也是三相四线,你可以看一下你们楼下配电箱里,一定不是只有一零一火。只不过入户只有一零一火一接地线。但总配电箱里那条零线断了,家里就是两条火线,因为那条零线断路后会和另一户的相线形成回路。[attachment=2927714]
LZ只想问下零线火线在实际使用中接反后插线板的开关无法关断火线,是否造成危害的问题。一般外壳是金属有漏洞危险的都用的三脚插头,不存在零线火线接反的问题(山上来的电工和电器不算)。一般塑料外壳的才会用两脚插头,插线板断电后的确电器内部是带电的,就靠外壳绝缘做保护。
引用第27楼未折腰于 12:49发表的 回 12楼(惆怅而又凄凉) 的帖子 :家用也是三相四线,你可以看一下你们楼下配电箱里,一定不是只有一零一火。只不过入户只有一零一火一接地线。但总配电箱里那条零线断了,家里就是两条火线,因为那条零线断路后会和另一户的相线形成回路。[图片] 这个我研究过,两条火线压差300多V 。
是的,只有一根火线确实没有380V ,是断路而已。回答正确。
三相四线制的才有零线必须接地的问题,对于单相入户的普通用户来说,完全没有这个问题,切断哪边都是一样的。美国日本的两插插头都一边大一边小的,目的就是区分火线和零线,当时制订标准的时候人们还认为开关必须在火线那一边,所以就做了严格的区分,但是在实际使用中发现其实都一样,没有什么区别,所以像中国标准制订得比较晚的国家两边插头就做成一样大的,正反都可以插上去。这样的标准下在插座那区分哪边是火线哪边是零线就没有意义了,因为你也不能确定用户是往哪个方向把插头插进去的。对于三插插头来说,多出来的那一根地线和三相四线中的任何一根线都没有关系,存在的目的是把一些用电器的金属外壳接地而已
这里的很多人都需要恶补电工知识!线电压之间才会有380V(三条端线都是火线,任意两端线之间电压都是380V,任意单相火线与零线之间的电压才是220V)。民用家庭用电都是单相火线加零线,有条件的还加了地线,一般普遍都没有地线的,地线是接用电器的金属外壳,起漏电保护作用。如果用电器的零线脱落,用电器根本无法工作,但用电器不会烧坏,用电器不工作是因为根本就没有形成用电回路,也不会出现电压变成380V的情况,因为它本身就是单相的。不知道是哪个白痴说的会变成380V?民用家庭用电不会使用三相火线的,工业上才是使用三相火线,还要看用电器的火线是什么接线法,三角形接法根本就不需要接零线,星形接法才接零线,在星形接法里如果零线脱落用电器也不会工作,但也不会烧用电器。三角形接法如果脱落一根火线,用电器缺相如果是电机就会损坏,如果是阻性设备如工业电阻炉,电阻炉不会损坏,只是热效率降低。
&&&&&& 家庭单相用电断零对电器无影响,只是关零线后电器电路还是带电的,不安全,如果是电感镇流器的灯管关断零线灯管还会有微弱闪光现象。三相四线供电系统中零线断了由于三相负载不平衡,负载小的一相电压升高,造成家电烧坏。
不知道,不过家里没坏过·········
三相四线供电零线不能开路,单相就无所谓了
不是你们家里的零线,是变压器那头的接地零线断线
以讹传讹大概就是这么来的
引用第10楼惆怅而又凄凉于 12:07发表的 回 4楼(胖太阳) 的帖子 :到底是谁没有电工基础?我有说左零右火有错吗?楼主的问题和左零右火有关系吗?....... 严重赞同。。。
LZ问得好。普通的空开,漏保,排插都是没有带断零线保护功能的。如果是220V供电,自己家里的零火线随意断开一根,都可以达到断电的效果。但是如果是外面变压器或小区的集体共用的零线断开的话,那就会进过火线串到别家的线路上。相当于您跟别家的电器是串联在一起,并接在了两根火线380V上面。甚至不止380。从而导致电器被烧坏。但现在这些顾虑都已经可以不用担心了。看淘宝上有人卖那种带断零线保护的过压保护器。前段时间买来测试,功能确实不错,而且开关本身通可以耐压450V不烧坏。
断零保护,过压保护,自动重合闸送电。这些功能都不是普通空开、漏保、排插能带有的。220V家里断一根线,可以及时停电。但如果是小区集体共用的零线,零线一断开或松动,整个小区的用电设备基本要被全烧。试想自己家的店里,连到别家的电器,一起串在380甚至更高压,能不烧掉吗?
引用第33楼vvtt于 14:14发表的&&:这里的很多人都需要恶补电工知识!相电压之间才会有380V(三相都是火线,任意两相之间电压都是380V,任意单相火线与零线之间的电压才是220V)。 更正一下,ls说的一句话,线电压是380,不是相电压之间。是两相线路之间
只断零线&&只是说不安全,因为弄不好会触电,烧电器这种事,呵呵。。。如果是合格的插头就是三线的排插,插头那肯定是左零右火上地,开关那也肯定是在火线上的,但两线的排插真说不准
一般都是单相进户的,不用担心。开关在正规的情况下一般是设置在切断火线,插座和开关一般是遵循左零右火的原则。
引用第14楼枸杞葡萄于 12:11发表的&&:土专家太多&&傻子明显不够用&&还有说用移动电源充电伤手机电池的
零线断了导致中性点偏移,随便找本电工的书籍都有。负荷最轻的一相电压飚升。
这个问题只是场合不通区别对待罢了!不可同日而语
正确。。。。。
说得好 慢慢讨论 不要扣帽子 好吗
谁说的,拉出去枪毙了。
是给电部门的变压器(变电站)断零线,由于每相负载不平衡造成各相电压升高或降低。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.108508 second(s),query:5 Gzip enabled电气工程分区
查看: 9105|回复: 58
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
碰到这样一个问题,现在正在运行的两台,一台单独给动力供电,另一台单独给供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
& && && & 2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
这个要坐等告诉来解答了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
顶一下,坐等专家高手
听众数收听数自我介绍朝东牌电缆&br /&
朝东牌电缆&br /&
电缆厂最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
专家不出现么?
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
本帖最后由 muyuyao 于
10:44 编辑
测量准确吗???!!!
我不知道所以然!!!
但知道变压器肯定不是2000VA(即2KVA)的干式变压器!!!
什么地方需要2000KVA的照明变压器,也太夸张了吧!!!
&商场,两台单独的2000的干式变压器,电流测量测的是变压器低压主授柜&
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
个人完全支持楼上意见!
1、测量数据是哪来的,正确度怎么让人相信?
2、“变压器是2000VA的干式变压器”,电流有“A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!”这么大吗?
3、如果是2000KVA的变压器,只接照明,是个什么场所?专用照明的变压器(不接三相负荷)还需要2000KVA?
4、“零线电流达到1000多A”和“零线电流达到700A!”的数据是从什么地方得到的?你们专门在N线上装电流表吗?(我搞电40多年,说真话没见过N线上的电流表!)
&这个是事实,商场的动力和照明单独供电,变压器2000的,测量数据是从低压主授柜的电流表得知,
你说的很对,低压主授柜的零线主母线上确实安装了互感器和电流表&
&版主说话有点武断,施耐德的MT,ABB的e系列ACB上都能看到N相电流
反正我还能看到,信不信由你&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4164帖子
1、如果你的灯具采用的是电磁式镇流器,将会产生以3次谐波为主导的谐波污染。而三次谐波表现出的零序特性就是电谐波电流集中在零线。因此会出现零序电流变大(有些系统甚至于零线电流大于相线电流)。
2、由于10kV变压器一般采用三角和星结构,因此能三次谐波在变压器内部形成环流而不反馈到高压系统。但因也加大了变压器的损耗。
3、由于没有详细的资料,也就只作一个方向性的分析,希望对楼主有点帮助。至于此系统的设计者是否考虑了这些因素而选择大变压器就不得而知,但对于这类系统,作为设计者在没有充足的灯具资料下,加大变压器余度和不使用1/2线径的N线还是稳妥的方法。
&ABB 有PCS100 RPC 专销5 7次谐波和解决不平衡问题 150A 到1800A电流可选&
&哈哈,三次谐波整治很费钱的,现在供电部门也开始抓普通工厂的谐波含量了,我们这边有请过过“鞍山榮信”、“上海諾企”、“上海思源清能”、"中电普瑞"几家公司做谐波测量。还有N线上是有装互感器的&
&零线电流不是应该为零么?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2952帖子
一星高级工程师, 积分 2952, 距离下一级还需 48 积分
1.零线1000A 和 700A 都很大,因为三次谐波。
2. 700比1000小了,我认为和并列无关,因为的三相电流也小了,照明负载少了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
很好啊学习学习
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2264帖子
五星工程师, 积分 2264, 距离下一级还需 236 积分
我也没见过这么大的情况
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
中级工程师
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)零线断了或接触不良会出现什么后果,你知道吗?
我的图书馆
零线断了或接触不良会出现什么后果,你知道吗?
三相平衡不会有问题,三相不平衡会烧设备.
零线是三相电路的公共回线。零线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。
中性线如果断开,就相当于中性点与负载中性点之间的阻抗为无限大,这时中性点位移最大,此时功率大的相,负载实际承受的电压低于额定相电压(灯泡的灯光发暗);功率小的相,负载实际承受的电压高于额定电压(如灯泡的灯光过亮,要烧坏)。1。 如果是单相供电,零线断,电流没有回路,电器不能工作,而且断点前的零线带电,易发
生触电事故。2。 如果是三相四线制供电,零线断,若三相负荷不平衡,各个负载上电压将发生变化,有的电压升高,有的降低,造成有的电器不能正常工作,有的烧毁!3。 零线断,会使一些接零保护的设备呈现危险的对地电压,极大地增高触电危险!
TA的最新馆藏查看: 2741|回复: 17
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID525015积分952经验865 点金币869 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 952, 距离下一级还需 48 积分
UID525015积分952经验865 点金币869 枚注册时间最后登录
昨天民生频道有个节目:有市民家中莫明其妙,电压剧升,家中电器尽毁,这其中就是涉及到三相四线供电中零线绝不能开路的问题。
什么道理,正好本人前阵子有点时间,就家装细节问题,想写个有点抛砖引玉意思的帖子,本想多写一点,如等电位的联结,信号转发,二路热水同时使用的管路铺设,下沉式卫生间的标准做法时二次排水问题的个人看法等等,无奈文字太浅,码字太累,不写了,就写了一点(希各位行家指正和补充),现不管正确与否,一并发上来,供大家参考下吧。
就近期质量热点,浅谈下个人看法
1.& & & & 线路用材须规范:同一回路线材应同径分色敷设(如相线用红色,零线用蓝色,接地线统一黄绿相间色)。
线材应同径:在同一回路中,相线电流与流经零线的电流是相等的,线材分色敷设:这是为了便于电工在安装过程中,更好地贯彻照明零线直接进灯座,插座左零右相上接地的原则。
2.& & & & 管线敷设中,管径,弯曲半径及串线根数应符合规范。
在此点中串线根数应符合规范很重要,线管中串线过多,散热不好,将直接影响到电线的安全载流量,架空线和穿管线的安全载流量就是个实例。个人比较有体会的是,许多电器电路的功放电路中,常用到塑封大功率配对三极管(NPN和PNP型各一),不加散热板功功率仅几W,而加装了一块小小的铝板,功率可以提高到几十W,同理可想,散热对于家装线路敷设中是也很重要的。
3.& & & & 网线不能作电源线使用,电源和信号线不能同管敷设。
网线不能作电源线使用,尤其是不能代替强电线材,耐压不同,绝缘容易击穿,如此时恰遇电源线和信号线同管敷设,将危及到家中的弱电设备,以前曾有这样的报道:有用户使用不当,将电源线与电话线堆叠一起,由于绝缘同时破损,结果强电通过电话线直接串入电信机房,造成了较大经济损失。
4.& & & & 不同回路不能共零。
否则有较大安全隐患。举个实例吧:以前农村中上下二层楼房,用刀闸作上下二层分路控制,楼梯灯在作上下双联控制时,由于灯设二楼,此时电工为图省事,往往会零线取自二楼,但相线接自一楼,此时如单独拉二楼刀闸断电源,二楼线路依然有带电的可能,或者通俗地说如此时二楼刀闸保险丝断了,此时去更换保险丝的话,闸刀下桩反而可能会带电,从而带来生命危险。
5.保护接地联接应可靠,有条件的话可用接地电阻表测下保护接地的电阻过大。
6.家中是三相4线制供电的,三相负载要均衡,总零线与接线排之间联接要绝对可靠。
在家装三相4线制供电中,由于所有回路的零线均已在电箱中,通过接线排汇聚成一点,此点即称为0点,如三相平衡,此点电位为0,但实际使用中三相负载不可能平衡,要维持此点电位为0,就依赖4线中的零线,所以说总零线与接线排之间联接要绝对可靠,不允许出现开路现象,否则会危及家中电器。记得本人第一次注册回复,就是高新区有一网友求助,使用的三相4线电路,工厂变压器检修后,电压过高,电器冒烟,电工当时也查不出所以然。
7.卧室中有个开关控制一下电视机电源,很实用,夫妻房中,可在床的两边设双联控制,这样的好处是:在一定程度上,解决了夫妻中晚上看电视的时间差问题。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID435006积分1299经验1145 点金币1542 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1299, 距离下一级还需 3701 积分
UID435006积分1299经验1145 点金币1542 枚注册时间最后登录
施工不能马虎啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID519480积分7767经验7727 点金币404 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 7767, 距离下一级还需 2233 积分
UID519480积分7767经验7727 点金币404 枚注册时间最后登录
任何工序都不能马虎
电老虎更是不能掉以轻心
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华1好友记录帖子日志相册UID475627积分5637经验5523 点金币1135 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 5637, 距离下一级还需 4363 积分
UID475627积分5637经验5523 点金币1135 枚注册时间最后登录
一个是看不懂,两个是感觉楼主不是专业人士。
呵呵!孙长老说得不错,本人确实不是个专业人士,而是个待装修的业主,而且从事的是与家装毫不相关的行业,俗话说:细节决定成败,上面抛砖引玉的意思,就是对于我们业主来说,想请孙长老这样的专业人士(不要误会,没别的意思),能就家装细注意问题专门开个帖,例如孙长老把您擅长的油漆注意细节,传授下,再由别的专业补充下,这样我们业主查阅起来也就放便了。
至于上面几点,除末条外,其实都是些电工应知应会的,如6条中,家中三相四线供电,是属于三相负载不对称(平衡)的Y形连接,其中性点就类似于Y三根叉叉的一点,此点引出来一根线,就是中线(零线),中线再与大地相连就称之为零线,如此时三相负载对称(平衡)时,三相电流矢量和为0,此时就象作Y形联接的三相电机一样,只要接3根相线,总零线不接也没关系的。
而三相负载不对称(平衡)作Y形连接时,三相电流矢量和不再为0,为了保持类似Y三根叉叉中间一点电位为0,就是在此点上连出一根线,再通过三相4线中的总零线与大地相连,所以零线也俗称地线,反之总零线断了不再与大地相连,就相当于类似Y中2根叉叉上的负载连起来后,接了二根火线,也就是380V的线电压,就要烧电器了。
呵呵!孙长老说得不错,本人确实不是个专业人士,而是个待装修的业主,而且从事的是与家装毫不相关的行业 ...
呵呵,我看“网线不可以做电源线”就知道楼主不专业了。其它没有什么
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID604326积分2185经验1627 点金币5578 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2185, 距离下一级还需 2815 积分
UID604326积分2185经验1627 点金币5578 枚注册时间最后登录
现在都是三厢五线制了,高压380伏R.S.T.一根零线,一根地线。入户的只有RST中任一根相线(火线),和一根零线一根地线。卧室电视电源由开关控制没必要,根本不实用。现在都有遥控器的。电线强弱电分管有必要,除了铺地板的地方要求管路走直线,其余铺地砖的地方没必要,一是歪头多了电线抽不动不利于维修。二是歪头多了对电线没好处,电流增大,降低寿命。我家装修就没有要求铺地砖或者浇地平的地方电线管路要走直线,但是每一根管子里的电线都可以抽的动。
不过用网线作电源线,呵呵,不敢苟同,用作低压电源可以,比如接个监控的5V的直流电源的,但用作强电线不可以,网线本身就是作为信号线用的,耐压不同,接个交流负载要击穿绝缘的。
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID623235积分3454经验3011 点金币4432 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3454, 距离下一级还需 1546 积分
UID623235积分3454经验3011 点金币4432 枚注册时间最后登录
工装和别墅三相4线多……
入户的只有RST中任一根相线(火线),和一根零 ...
是的,现在许多小区都采用TN-S系统入室了,即三相五线,3根相线+工作零线+PE线,但工作零线不能与PE线混为一谈,PE线是直接入地的,工作零线是回电网的,非常同意您的观点,过份要求线管横平竖直,也没有必要,至于卧室电视电源由开关控制,纯属个人喜好,本人就不喜欢电视机一直处于待机状态。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID747682积分8经验6 点金币22 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 8, 距离下一级还需 92 积分
UID747682积分8经验6 点金币22 枚注册时间最后登录
楼主诧异,三相四线制通常用在工业用电当中,家里很少会用到的,一般进户线只有三根,火线、零线和地线。到小区的供电倒是可能,小区的变电站出线是三相四线的,按照负载平衡进行分配,不同的楼可能用不同的相,但一栋楼或一户要直接接入三相四线不是那么简单的
是的,现在许多小区都采用TN-S系统入室了,即三相五线,3根相线+工作零线+PE线,但工作零线不能与PE线混为 ...
卧室电源开关控制蛮好的,机顶盒什么的也一起关掉。省的爬起来关
现在许多小区,都用到了。下面画了个示意图,如零线断了,结果可想而知了。
14:42 上传
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID97437积分15699经验12724 点金币29746 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 15699, 距离下一级还需 34301 积分
UID97437积分15699经验12724 点金币29746 枚注册时间最后登录
看不懂。还在装修期间,一开总闸刀灯管爆掉,穿线有没有问题
分享阅读权限0在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID271736积分3132经验2502 点金币6298 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID271736积分3132经验2502 点金币6298 枚注册时间最后登录
& &&&三相四线供电的住宅用户一定得注意零线,总零线断路的话,你打开一盏灯的话,和这灯不是同相的空调、电视机等都会瞬间过压烧坏。 谨记
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID542132积分1577经验1566 点金币108 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1577, 距离下一级还需 3423 积分
UID542132积分1577经验1566 点金币108 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID22100积分476经验231 点金币2448 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 476, 距离下一级还需 24 积分
UID22100积分476经验231 点金币2448 枚注册时间最后登录
为什么不加装保护装置
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线

我要回帖

更多关于 三相四线零线重复接地 的文章

 