充电应急灯 充电式要开关控制吗?

充电应急灯(照明电路)
& & 夜间照明用电灯,突然停电黑一片,&&& 自制充电应急灯,停电照明很方便,&&& 平时自动能充电,保护功能也齐全,&&& 停电逆变交流电,恢复照明好喜欢。&&& 每当夜晚来临时,人们都会在电灯下工作学习或看电视,如果夜间突然停电,周围一片漆黑,只能在黑暗中摸索着寻找蜡烛、手电,非常不方便。还有一些特殊的场所如果突然停电,将造成更大的困难。本例介绍的充电应急灯平时接通220V交流电,处于充足电备用状态,只有在突然停电电时,能自动实现切换供电;供电恢复正常后,又能自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。&&&&&& 能自动切换的220V充电应急灯电路原理图如图6- 51所示。在供电正常时,K2得电吸合,其动触点与“N/O”(动合点)接通,后备蓄电池正& 谨变交流电,端与IC1的反相端相联。ICl (LM308)和VD5、VD6组成电压比较器,参考电压由VD5、VD6决定。&&&&&&& 这里用一个硅二极管( VD5)和一个8.2V的稳压二极管(VD6)组成& 一8.9V的参考电压,对充电电压进行监控。当IC1的2脚榆入电压(即蓄电池电压)低于8. 9V时,IC1的6脚输出高电平,VT1导通,Kl得电,其动触点与“N/O”(动合点)接通,电源电压通过R2对蓄电池充电,同时VD11点亮为充电指示。改变R2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压时,IC1的6脚输出低电平,VT1截止,Kl失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。&&& 当停电时,K2失去电源,其动触点与“N/C”(动断点)接通,蓄电池通过SA1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。SA1在这里用来手动切断应急灯电路部分。
&&&&&&&&& &&& IC2 (NE555)、VT2、VT3、VT4、他等组成应急灯电路。IC2组成&&& 『:50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,信号经VT2反相、放大分别驱动由VI3、VT4、T2组成的推挽电路,在T2的二次绕组感应出220V的交流电,使日光灯管点亮。&&& 元器件选择如下:&&& IC1选用LM308型运算放大集成电路,IC2选用NE555时基集成电路。&& Tl选用二次绕组为6V、200mA,一次绕组为220V的成品电源变压器;T2选用二次绕组为4.5V、一次绕组为220V的成品电源变压器,功率视日光灯管的功率而定。&&& VT1、VI2选用8050型硅NPN中功率三极管,要求电流放大系数≥100;Vrl3、VT4选用IRF840型N沟道MOSFET功率管,使用时,注意VT3、VT4应加散热器。&&& VDl~ VD4选用1N4001型硅整流二极管;VD5、VD7~ VD9选用1N4148型硅整流二极管;VD6选用8.2V、0.SW稳压二极管,如2CW4、1N5234B、1N - 6V2等。&&& Kl、K2选用线圈电压为6V的继电器。其他元件无特殊要求,参照电路图标明的型号及参数进行选用。
馆藏&20854
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&电气工程分区
查看: 20465|回复: 85
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
请问一下,为什么应急照明需要双控开关啊?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分333帖子
五星助理工程师, 积分 333, 距离下一级还需 167 积分
你说这个应该是应急照明,平时也用,也是可以关闭的,那是一定要的,呵呵
真诚的跟大家交流!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
回复 主贴 的帖子
不是所有的应急照明都需要双控开关吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3675帖子
二星高级工程师, 积分 3675, 距离下一级还需 325 积分
断电时使用不间断电源,电源正常时就是正常的(一般在楼梯间,电梯前室。走廊)灯具,可以一样由开关来控制灯的通断;火灾报警强行切除或者电源断电后,无论灯具开关在何位置,应急灯都会点亮。没有双控开关,不可能实现这个功能。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分672帖子
二星工程师, 积分 672, 距离下一级还需 128 积分
用双控开关,是为了在火灾事故时可以强行点亮应急照明灯,不管开关处于哪个位置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
xuexi le .学习了呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2704帖子
一星高级工程师, 积分 2704, 距离下一级还需 296 积分
双控开关起到类似于单刀双投开关作用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分724帖子
二星工程师, 积分 724, 距离下一级还需 76 积分
应该不需要双控开关,应急照明强制点亮并不用这种开关来实现。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
不是所有的应急灯都要双控吧,这要根据你的需要吧,是上级的电源是双电源吧,带互投的那种?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
回复 8# 的帖子
应急照明强行点亮靠的不是你说的双控开关,而是由消防联动模块控制的接触器。
你看到的应急照明灯的部位估计正好在通道或楼梯间,如果不选声光控或触摸的,就要选双控开关啦!
你想想如果设单控开关,适用起来会方便吗?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 应急灯 充电式 的文章

 

随机推荐