现知道一个功率为3千瓦的三相异步电动机的额定功率,求额定电流多少

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
功率为37千瓦的三相电机,根据三相电动机额定电流计算额定电流功率为37千瓦的三相电机,根据三相电动机额定电流计算口诀,如果额定电压分别是380V660VV,电机的额定电流分别是多少
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如果额定电压分别是380V660VV,功率为37千瓦的三相电机,380V,额定电流:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A660V,额定电流:I=37/(1.732*0.66*0.8)=40.5A3000V,额定电流:I=37/(1.732*3*0.8)=9A6000V,额定电流:I=37/(1.732*6*0.8)=4.5A
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 1439|回复: 10
32A的断路器、星接能转、角接跳闸。7.5kw三相电机三角形接法电流是多少?
7.5kw三相电机三角形接法额定电流约15A。
32A的断路器、星接能转、角接跳闸请查一下启动器到电机的接线是否有误。
在启动瞬间,三相交流异步电动机星形接法的启动电流是三角形接法启动电流的三分之一,同时启动转矩也是三角形接法的三分之一。因此星三角启动电路不适用于重载启动。 计算依据是:三角形接法的线电流是相电流的根号3倍,线电压等于相电压。星形
听小乌龟的话
7.5KW,380V角形接法的电机在380V额定线电压下,电流为15A左右。(小功率380V三相异步电机在不严格的情况下,可按每千瓦2A估算,可满足一般工程需要) 但是如果本来是星形接法的电机改为角形接法将会很快烧毁。此时电流将会是额定的1.7倍以上,功
以380伏的电机为例;电机的额定电流叫线电流,线电流无论电机内部怎么接都是一样算,电机内部电流叫相电流,角接的相电流是功率除以根号3,再除电压380,再除功率因素和效率,星接的也一样算,只是电压是除以220
一路同行工作室
星形接法,相电流等于线电流,相电压等于线电压的根号三分之一三角形接法相电流等于线电流的根号三分之一,相电压等于线电压
尽人事听天命
两电机功率电压都一样,线电流相同。线电流=P/(1.732*U)=1*380)=15.19A 星接电机相电流等于线电流=15.19A 角接电机相电流等于线电流/根号三=15.19/1.732=8.77A 这里仅根据您提供的参数计算,严格计算线电流还要考虑电机的功率因数和
精密计算就不知道了。一般角接是星接的二倍,每次我都这样算,差的也不远
这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的
飞利浦照明
电机容量=1.732x380x2.6=1711(VA),因为测量时候的电压不一定恰好是380V,考虑功率因数的原因等,估计电机功率约为1.5kW。
电动机主要有两种连接方式,星形连接和角形连接两种。 星形连接——就是把电动机的三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A电动机空载时的输出功率怎么计算