电流互感器准确级含义中TPY的准确级是多少

查看: 9924|回复: 18
最后登录在线时间12 小时人脉136 人注册时间阅读权限80主题积分1386UID346917
助理工程师, 积分 1386, 距离下一级还需 614 积分
TA的每日心情开心 22:13:55签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币775 元0 贡献475 点精华0帖子
请问,在电流互感器铭牌中,有端子的准确级是TPY。TPY不是说明这个电流互感器暂态特性较好吗?怎么准确级中直接用TPY定义?谢谢
最后登录在线时间62 小时人脉463 人注册时间阅读权限90主题积分2349UID515108
工程师, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
TA的每日心情奋斗 09:40:29签到天数: 121 天[LV.7]常住居民III星币1857 元0 贡献29 点精华0帖子
百分之十误差。
TPY的准确级都是百分之十误差吗?不管一次电流如何变化.谢谢。
最后登录在线时间62 小时人脉463 人注册时间阅读权限90主题积分2349UID515108
工程师, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
TA的每日心情奋斗 09:40:29签到天数: 121 天[LV.7]常住居民III星币1857 元0 贡献29 点精华0帖子
有个特性误差曲线,不超过百分之十
最后登录在线时间62 小时人脉463 人注册时间阅读权限90主题积分2349UID515108
工程师, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
TA的每日心情奋斗 09:40:29签到天数: 121 天[LV.7]常住居民III星币1857 元0 贡献29 点精华0帖子
饱和情况下,可能就不满足这个10%误差特性曲线了。
10%误差是不是(-5%——5%),那它的意义应该跟5P10这些差不多吧?
最后登录在线时间77 小时人脉294 人注册时间阅读权限80主题积分1317UID151567
助理工程师, 积分 1317, 距离下一级还需 683 积分
TA的每日心情奋斗 10:08:51签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币548 元0 贡献475 点精华0帖子
等待详细回答
最后登录在线时间188 小时人脉825 人注册时间阅读权限90主题积分2815UID427828
工程师, 积分 2815, 距离下一级还需 2185 积分
TA的每日心情难过 11:00:02签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币1463 元3 贡献527 点精华0帖子
这是一种暂态型电流互感器,在电力系统短路,暂态电流流过电流互感器时,在互感器内产生一个暂态过程,如果不采取措施,电流互感器铁芯很快趋于饱和。
500kV线路一般选取TPY。
暂态型电流互感器一共有四种,分为:TPS 、TPX 、TPY 、TPZ,今天咱单说TPY级,该级电流互感器铁芯设置一定的非磁性间隙,剩磁通不超过饱和磁通的10%,限制了剩磁,适用于双工作循环和重合闸情况。
10%指的是电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差小于等于10%
最后登录在线时间12 小时人脉136 人注册时间阅读权限80主题积分1386UID346917
助理工程师, 积分 1386, 距离下一级还需 614 积分
TA的每日心情开心 22:13:55签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币775 元0 贡献475 点精华0帖子
大唐准员工 发表于
这是一种暂态型电流互感器,在电力系统短路,暂态电流流过电流互感器时,在互感器内产生一个暂态过程,如果 ...
这样看来,好像TPY是确定电流互感器的暂态性质,而不是准确级。10%只是电流互感器的一个通用性质而已,但在铭牌上,为什么会直接出现在端子准确级上呢?与5P10、5P20、0.2这些一样用来定义准确级。谢谢!