注入低频方波电源转子接地保护装置的设计及应用
励磁系统是为同步发电机提供可调励磁电流装置的组合,是电站设备中不可缺少的核心部分。转子绝缘破坏常见的故障有两种型式:转子绕组匝间短路和转子回路接地故障。发电机转子一点接地,是其中常见故障类型,两点接地故障也会有发生。一般转子回路一点接地故障,对发电机内部不会迅速造成严重危害,但若再发生第二点(或多点)接地故障后,就会严重威胁发电机的本体设备安全。因此对于转子一点接地后应尽快发现并处理,以免造成其它严重后果。  
转子接地保护,主要的保护类型有:电桥平衡原理、乒乓切换原理、注入交流(50Hz、20Hz)信号的导纳型原理、外加稳定直流电源、注入低频方波电源等多种原理,目前在国内,乒乓切换原理的转子接地保护是应用最为广泛的一种。注入低频方波电源的保护原理则是一种较新型的保护,该保护在原理上较为先进,并能适应励磁电压较高,以及在无励磁条件下(即机组停运状态下)实现接地故障保护等多种工程应用要求。因此研制该保护装置对提升转子接地保护的性能具有重要的意义。  
转子接地保护由于和励磁系统的实际回路有着很直接的联系,因此该保护和一般的二次保护有着明显的不同,对装置的硬件和可靠性要求很高。  
本文对其它多种原理的转子接地保护从原理和工程应用方面进行了分析,指出了原理缺陷或应用的局限性。提出了注入方波转子接地保护装置的总体设计和主要功能的要求,对注入低频方波电源转子接地保护的原理进行分析,并对部分关键回路参数的确定和设计中的要点进行了分析,并根据设计要求,对装置的硬件、软件平台选型和设计。同时,结合三峡工程对该转子接地保护的应用情况,通过对该保护装置在试验和运行进一步验证了装置设计是符合要求的。  
根据多种保护原理及工程应用情况对比分析、保护性能试验测试,以及实际运行的经验等情况总结,认为该保护总体上设计原理先进,装置现场运行性能稳定可靠,装置操作维护简单,具有较好的市场推广应用价值。
学科专业:
授予学位:
学位授予单位:
导师姓名:
学位年度:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社发电机转子接地保护装置
点击图片查看原图
5000.00元/台
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
有效期至:
最后更新:
浏览次数:
联系人罗经理(先生)&经理&
会员 [当前离线]
邮件电话186-手机地区上海
地址上海市奉贤区光明A3工业园区万众路368号(国自大厦)
转子一点接地;
转子二点接地;
励磁电压:UL;
故障录波;
以太网通讯;
光纤通讯;
转子一点接地保护:该保护主要反映转子回路一点接地故障。
采用乒乓式开关切换原理,通过求解两个不同的接地回路方程,实时计算转子接地电阻和接地位置。原理图见下图所示。其中:S1、S2为由微机控制的电子开关,RD为接地电阻,为接地点位置,E为转子电压。4个降压电阻R,一个测量电阻R1。当S1闭合,S2断开时(状态1),在R1上测得电压为U1,S1断开,S2接通时(状态2)在R1上测得电压为U2。△U=U1-U2。接地电阻和接地位置计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
<img alt="接地电阻和接地位置计算公式" width="310" height="141" data-bd-imgshare-binded="1" tangram_guid="TANGRAM_12" src=".cn/skin/default/image/lazy.gif" class="lazy" original="/d/file/5bb79e50b40efa6bde31d0.jpg" />
计算接地位置并记忆,是为判断转子两点接地作准备的。为防止保护误动及计算溢出,特设启动判据:E & 50V。
<img alt="发电机转子一点接地保护原理图" width="422" height="172" data-bd-imgshare-binded="1" tangram_guid="TANGRAM_13" src=".cn/skin/default/image/lazy.gif" class="lazy" original="/d/file/d5bf480a6efd.jpg" />
当RD小于或等于接地电阻整定值时,经延时发转子一点接地信号或作用于跳闸。
在单元管理机上可实时显示转子接地电阻值和接地位置。
b 技术指标
① 接地电阻高定值整定范围:1~50k,整定误差不超过5%;
② 接地电阻低定值整定范围:0.1~20k,整定误差不超过5%;
③ 接地电阻高定值延时整定范围:1.0~10s,整定误差不超过5%;
④ 接地电阻低定值延时整定范围:1.0~10s,整定误差不超过5%。
c 整定计算
① 接地电阻整定值取决于正常运行时转子回路的绝缘水平;
② 接地电阻高定值可整定为10k及以上延时(4~10s)动作于发信号;
③ 接地电阻高定值可整定为10k以下延时(1~4s)动作于发跳闸。
d 定值整定清单
转子两点接地保护
该功能是在一点接地保护的基础上实现的。当接地位置的变化量大于某一定值时,则认为发生了两点接地,保护瞬时跳闸:&<img style="height: 16 width: 75px" alt="发电机转子二点接地保护" data-bd-imgshare-binded="1" tangram_guid="TANGRAM_14" src=".cn/skin/default/image/lazy.gif" class="lazy" original=".cn/d/file/6bb61cd30d6e98c74ad5e0ef.jpg" />
本文出自:/fdj/164.html 请转者注明出处
版权所有&&&京ICP备号-2&&&&
Copyright(C) .cn. All Rights Reserved微机发电机转子接地保护装置的原理与设计_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
微机发电机转子接地保护装置的原理与设计
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&叙述了电站综合自动化系统中微机发电机转子接地保护装置的基本原理、软硬件设计。本装置以高速高性能微处理机及实时多任务操作系统为基本开发手段,利用切换采样原理构成机组励磁回路一点和两点接地保护,测定转子接地故障点位置和过渡电阻的大小。
该文档仅有一页,您已阅读完毕,如需下载请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 注入式转子接地保护 的文章

 

随机推荐