外平衡热力膨胀阀阀为什么有些在库内,有些在库外

||||||||||
||||||||||
查看: 1696|回复: 8
膨胀阀为什么有些在库内,有些在库外?
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本人在检修中发现,有些膨胀阀在库房外,有些在库房内,不知为何,望同行指点。
阅读权限40
在线时间 小时
先去了解一下内平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀的区别和针对不同的系统选用什么样的膨胀阀!
除了安装位置的受限,有安装在库外的,但是很少 极少
阅读权限120
在线时间 小时
各有特点和利弊。
安装在库内,提高了节流前液体的过冷度,但维修和调整不方便;
安装在库外,便于实施调整和维修,但过冷度没有在库内的好。
阅读权限101
在线时间 小时
膨胀阀最重要的零件是感温包,全靠它调控流量的大小,感温包的压力传导靠的是一根毛细管传至摺囊(圆帽),所以说安装在户外容易受外在气温的影响(不管是冷或者热传至毛细管与摺曩),进而影响感温包传导压力的正确性,所以最好是不要安装在户外,除非你保温做得非常好。
热心助人!
阅读权限45
在线时间 小时
个人认为仅仅对一个阀体置于库内能增加的过冷度是微乎其微的,如果让阀体顶端的膜盒置在低温下可能对灵敏度有些影响。
阅读权限30
在线时间 小时
将膨胀阀阀体和连接管做好保温,放在室外没有问题的。对其动作的灵敏度没有太大的影响。
阅读权限25
在线时间 小时
有长知识了!!!
阅读权限25
在线时间 小时
我遇到膨胀阀再库内的 但是上面接的都是霜 是怎么回事 第一次安装的
阅读权限30
在线时间 小时
同意荣昌老师的解释&&我见过很多装在库外的&&制冷也很好 没有什么影响
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有冷库膨胀阀调试_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷库膨胀阀调试
上传于||文档简介
&&热​力​膨​胀​阀​是​制​冷​系​统​中​四​大​部​件​之​一​,​在​系​统​中​负​责​把​制​冷​剂​从​冷​凝​压​力​降​至​蒸​发​压​力​,​并​按​比​例​控​制​制​冷​剂​的​流​量​。​一​个​系​统​中​热​力​膨​胀​阀​的​好​坏​会​直​接​影​响​整​个​系​统​的​运​行​性​能​,​所​以​及​时​排​除​热​力​膨​胀​阀​工​作​中​的​故​障​及​适​当​正​确​的​选​择​,​对​空​调​系​统​的​运​行​寿​命​,​制​冷​效​果​,​运​行​成​本​具​有​重​要​的​意​义​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢暖通空调分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
放在里面比较好
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
一般来说,在安装中是吧膨胀阀前的供液管和由库内出来的回气管贴在一起并保温。
一来可以对膨胀阀前的液态工质进行过冷,二来可以对回气管内的制冷剂过热以防止液击。这样的措施虽然过冷过热的量并不大,但比较节约各方面的资源,对运行操作和维护的影响也不大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分-30帖子
非专业人士, 积分 -30, 距离下一级还需 30 积分
最好是方便维修的 我见过的都是在室外
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
回复 12# 的帖子
维修方便是一方面,也不是为了制冷量斤斤计较。
从一定方面来说,放在库内对系统的要求比库外高,至少你自己不想整天钻冷库吧。
再说维修,说实话我本人就是维修工,维修辛苦道没什么,关键是客户的态度!将心比心,应该搞好安装,才能少维修。
实际上我把膨胀阀放在库内也是一部分的装法。在我考虑,内平横阀在供液初期的节流效果并不好,它不能迅速感受温度的下降,顶针不能有效的关闭,产生节流效果最大。而在制冷后期,把感温包捆在回气管上并不能使库内温度和节流阀的开度形成一致,造成制冷后期降温慢。
所以,我一般把膨胀阀放在库内的理由基于此,另外我是不在库内绑感温包的,(风机例外)
这就是我的观点,敬请指正
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分148帖子
二星助理工程师, 积分 148, 距离下一级还需 2 积分
安装库外,但感温包放库内
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分851帖子
三星工程师, 积分 851, 距离下一级还需 99 积分
库内好。因为库内温度低。过冷度大,对节流有好处。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
回复 14# 的帖子
指正不敢当,大家探讨一下
我觉得一般情况下,内平衡式用于小型系统管路不长,管阻损失不大时,应该是可以的。不清楚你所说的‘供液初期的节流效果并不好,它不能迅速感受温度的下降,顶针不能有效的关闭,’是什么情况。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
这个问题来自于我曾经的空分行业,就是节流膨胀的温降很小,制冷量也很少。一般就我理解充分发挥膨胀阀的制冷能力,就有这几点
1。提高阀前压力
2,降低背压,
3,尽可能提高阀前温度。
5,避免过冷
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
回复 18# 的帖子
提高节流装置的供液量是提高制冷能力的方法,流量的提高受到膨胀阀前后压差的影响,从这样的角度来说是可以理解的
但从整个系统上来说,一般的制冷,提高制冷量的途径中
对于提高阀前压力(冷凝压力?)这一点并不采用
降低背压也受到蒸发温度要求的限制,,只要蒸发温度能满足降温要求就可以,过低的蒸发温度反而减少了制冷量。
而对于提高阀前温度,避免过冷,就更不容易理解了。一般都是要保持一定的过冷度对提高制冷量有利。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
我们这里的都是在室外,便于维修。并且感觉与装在室内相差不会很大。
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)||||||||||
||||||||||
查看: 2913|回复: 10
在使用中的冻库中如何判断膨胀阀的好坏
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位大师,有没有什么简便的方法可以判断使用中的膨胀阀的好坏?
阅读权限35
在线时间 小时
看结霜,听气流声
阅读权限35
在线时间 小时
看结霜,听气流声
阅读权限40
在线时间 小时
看结霜,听气流声
同意你的观点,
阅读权限40
在线时间 小时
看结霜,听气流声
同意你的观点,
阅读权限55
在线时间 小时
一楼说的很对
阅读权限10
在线时间 小时
我现在遇到的问题是膨胀阀外面结冰,分流管结冰,但蒸发器不结霜,那是不是膨胀阀的问题?谢谢各位大师。
在线时间 小时
是不是冰都了
阅读权限35
在线时间 小时
手握感温包,看压力变化不。
阅读权限30
在线时间 小时
膨胀阀的故障有三,1、根本打不开,2、开不大,3、关不小。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 外平衡热力膨胀阀 的文章

 

随机推荐