osai西门子伺服器报警代码为欠电压是什么原因

您好,欢迎光临!&&&
上一页1下一页第1页
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。
7)电机与此驱动器不匹配。
8)脉冲的输入与伺服ON 动作同时激活,甚
请勿用伺服 ON/OFF 信号(SRV-ON)来启
动或停止电机。
7)检查驱动器铭牌,按照上面的提示换用匹配
8)在伺服ON 后至少等待100ms 再输入脉冲
电机 和/或
驱动器过热
伺服驱动器的散热片或功率器件的温度高过
了规定值。
1)驱动器的环境温度超过了规定值。
2)驱动器过载了。
1)降低环境温度,改善冷却条件。
2)增大驱动器与电机的容量。
延长加/减速时间。
减轻负载。
转矩指令实际值超过参数Pr72 设定的过载水
平时,按照电机的过载保护时限特性,过载
保护功能激活。
1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了
2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机
出现震动或异常响声。
参数 Pr20(惯量比)设得不正确。
3)电机电缆连接错误或断开。
4)机器碰到重物,或负载变重,或被缠绕住。
5)电磁制动器被接通制动(ON)。
6)多个电机接线时,某些电机电缆接错到了
别的轴上。
用 PANATERM 波形图功能监测转矩(电流)的
振荡或波动。检查PANATERM 上的过载报警显
示内容和负载率。
1)增大驱动器与电机的容量。
延长加/减速时间。
减轻负载。
2)重新调整增益。
3)按照接线图,正确连接电机电缆。
4)清除缠绕物。减轻负载。
5)测量施加到制动器上的电压。断开其连接。
6)将电机电缆和编码器电缆正确的连接到对应
再生放电电阻
再生的能量超过了放电电阻的容量。
1)惯量很大的负载在减速过程中产生的能量
抬高了逆变器电压,而且由于放电电阻无法
有效的吸收再生能量而继续升高。
2)电机转速太高,无法在规定时间内吸收产
生的再生能量。
3)外接电阻被限制为工作周期的10%。
在 PANATERM 波形图上监测放电电阻负载率。
放电电阻不可以用来连续的再生制动。
1)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。外接一个电阻放电。
2)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。降低电机速度。外接一个电阻放电。
3)将参数Pr6C 值设为2。
经验:3063
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 62 -
故障原因 应对措施
编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了
通讯中断检测功能。
按照接线图,正确连接编码器线路。
纠正错误接线。注意编码器电缆应接到 X6。
通讯数据出错
主要是噪声引起了一个错误数据,数据不能
被发送到驱动器。即使编码器电缆已连接,
但通讯的数据有问题。
? 确保编码器电源电压是 DC5V±5%(4.75~
5.25V),尤其是电缆很长时必须特别注意。
? 如果电机电缆与编码器电缆捆绑在一起,请
分隔开来布线。
? 参照接线图,将屏蔽线接到 FG 上。
位置偏差脉冲计数器之值大于参数Pr70(位
置偏差过大水平)的设定值。
1)电机没有按照指令脉冲正确的运转。
2)Pr70 值设得太小。
1)确保电机按照指令脉冲正确的运转。
监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。
调整增益。
将 Pr5E 和Pr5F 设到最大。
按照接线图,正确连接编码器线路。
2)增大Pr70 数值。
混合控制位置
由外部反馈装置检测出的负载位置与编码器
检测出的电机位置不吻合,超过了参数Pr7B
(混合控制偏差过大水平)的设定值。
? 检查电机与负载的连接。
? 检查外部反馈装置与驱动器的连线。
? 检查当负载运转时,电机位置的变化(编码
器反馈脉冲数值)和负载位置的变化(外部
反馈脉冲数值)是否是同一极性(+/-)。
? 检查参数 Pr74、75 和76 以及Pr7C 的值设
置是否正确。
电机的转速超过了参数Pr73(过速水平)的
? 避免指令速度过高。
? 检查指令脉冲频率和分倍频比率。
? 对于不恰当的增益引起的过冲,请正确的调
? 按照接线图,正确连接编码器线路。
分倍频出错
参数Pr48~Pr4B(电子齿轮的第一、第二分
子、分母)设置不正确。
? 检查 Pr48~Pr4B 参数值。
? 设置正确的分倍频比率,保证经过电子齿轮
后的指令脉冲频率最大不超过2Mpps,以及
输入到偏差计数器里的脉冲不超过
外部反馈装置
通讯数据出错
外部反馈装置的数据出现通讯异常。
主要是因为噪声导致的数据出错。
不管连接线路是否正确,都可能有此报警。
? 确保外部反馈装置的电源电压是DC5V±5
%(4.75~5.25V),尤其是在采用一个较
长的反馈装置时。
? 如果电机电缆与外部反馈装置的连接线捆
绑在一起,请分隔开来布线。
? 参照接线图,将屏蔽线接到 FG 上。
偏差计数器
位置偏差计数器的数值超过了227
? 确保电机按照指令脉冲正确运转。
? 监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。
? 调整增益。
? 将 Pr5E 和Pr5F 设到最大。
? 按照接线图,正确连接编码器线路。
外部反馈装置
外部反馈装置与驱动器之间的通讯中断,并
激活了通讯中断检测功能。
? 定期检查外部反馈装置的接线。
纠正接线错误。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 63 -
故障原因 应对措施
电源接通瞬间从EEPROM 读取数据时,存储
在内存里的数据受损。
? 重新设置所有的参数。
? 若仍然出错,请换用新的驱动器。并将此台
驱动器送经销商检修。
校验码出错
电源接通瞬间从EEPROM 读取数据时,
EEPROM 的校验码受损。
伺服驱动器可能有故障,请换用新的。并将此
台驱动器送经销商检修。
禁止输入信号
当参数Pr04(行程限位禁止输入无效)值设
为0 时,CW 和CCW 方向行程禁止输入端子
(CWL:X5 第8 引脚,CCWL:X5 第9 引脚)
与COM-端子的连接都是开路。或者是Pr04
设为2 时,CWL、CCWL 与COM-的连接有
一个是开路。
检查限位开关、连接电缆以及 CW、CCW 限位
开关的电源。尤其要注意检查控制信号用的直
流电源(12~24V),确保信号接通(ON)时
没有延时。
模拟量指令
输入到模拟量速度指令端子SPR(X5 第14
引脚)的电压超过了参数Pr71 所设定的数值。
SPR/TRQR/SPL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作
1)速度控制模式
参数 Pr02=1、3 或5,且Pr05=0 或2,
即选择了输入模拟量指令,以及零速箝位无
效(速度指令不是0)。
2)转矩控制模式
Pr02=2 或4,且Pr5B=0。
3)转矩控制模式
Pr02=2、4 或5,且Pr5B=1,以及零速
箝位无效(即速度指令不是0)。
? 正确设置参数 Pr71(模拟量指令偏差水平)
检查插头 X5 的接线状况。
? 提高参数 Pr57(速度指令滤波器)的设定
? 将 Pr71 设为0,取消此保护功能。
绝对式编码器
40 * 绝对式编码器电源断电。
重新接上电池,将绝对式编码器的数据清零。
只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器
计数器溢出
41 * 编码器多圈计数器的数据超过了规定值。
? 正确设置 Pr0B 参数值。
? 调整从原点开始的运动,使得脉冲数不超过
绝对式编码器
42 * 只用电池供电时,编码器转速超过规定值。
? 检查编码器侧的电源电压(DC5V±5%)。
? 检查插头 X5 接线是否有误。
只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器
单圈数据出错
编码器检测到其单圈计数器有一个错误。
绝对式编码器
多圈数据出错
编码器检测到其多圈计数器有一个错误。
电机可能有故障,请更换新电机。
绝对式编码器
47 电源接通时,编码器转速超过规定值。避免电机在接通电源那一片刻的运动。
Z 相信号出错
没有检测到Z 相脉冲信号。
编码器可能有故障。
通讯信号出错
编码器CS 信号逻辑异常。
编码器可能有故障。
电机可能有故障,请更换新电机。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第0 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第1 位
数据变成了1。
? 检查外部反馈装置的具体规格说明。
? 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。
? 然后关断控制电源再重启。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 64 -
故障原因 应对措施
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第2 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第3 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第4 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第5 位
数据变成了1。
? 检查外部反馈装置的具体规格说明。
? 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。
然后关断控制电源再重启。
CCWTL 指令
输入到端子CCWTL(X5 第16 引脚)的模拟
量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。
CCWTL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作。
1)转矩控制模式:
或者 Pr02=2 或4,且Pr5B=1。
2)位置/速度/全闭环控制模式:
输入到端子CWTL(X5 第18 引脚)的模拟
量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。
CWTL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作。
1)位置/速度/全闭环控制模式:
? 检查插头 X5 的接线。
? 可输入 CCWTL 的最高电压为±10V。
? 可输入 CWTL 的最高电压为±10V。
电机自动识别
95 * 电机与此驱动器不匹配。换用匹配的电机。
其他出错信息
噪声过大导致控制电路发生故障。
伺服驱动器的自诊断功能由于内部出错而激
? 关断电源,再重新上电。
? 如果仍旧报警,驱动器可能有故障。停止使
用,更换成新的电机与驱动器。并将此台驱
动器送经销商检修。__
4-1.参数概略A4 系列各型号的通用参数编号 Pr. 参数名称缺省值00 轴地址101 LED 初始状态102 控制模式选择103 转矩限制选择104 行程限位禁止输入无效设置105 内部/外部速度切换选择006 零速箝位(ZEROSPD)选择007 速度监视器(SP)选择308 转矩监视器(IM)选择009 转矩限制中(TLC)输出选择00A 零速检测(ZSP)输出选择10B 绝对式编码器设置10C RS232C 波特率设置20D RS485 波特率设置20E 操作面板锁定设置00F 制造商参数010 第1 位置环增益(27)11 第1 速度环增益(30)12 第1 速度环积分时间常数(18)13 第1 速度检测滤波器(0)14 第1 转矩滤波器时间常数(75)15 速度前馈(300)16 速度前馈滤波器时间常数(50)17 制造商参数018 第2 位置环增益(32)19 第2 速度环增益(30)1A 第2 速度环积分时间常数(1000)1B 第2 速度检测滤波器(0)1C 第2 转矩滤波器时间常数(75)1D 第1 陷波频率15001E 第1 陷波宽度选择21F 制造商参数020 惯量比(100)21 实时自动增益设置122 实时自动增益的机械刚性选择423 自适应滤波器模式124 振动抑制滤波器切换选择025 常规自动调整模式设置026 制造商参数027 速度观测器(0)编号 Pr. 参数名称缺省值28 第2 陷波频率150029 第2 陷波宽度选择22A 第2 陷波深度选择02B 第1 振动抑制滤波器频率02C 第1 振动抑制滤波器02D 第2 振动抑制滤波器频率02E 第2 振动抑制滤波器02F 自适应滤波器频率030 第2 增益动作设置(1)31 第1 控制切换模式(0)32 第1 控制切换延迟时间(30)33 第1 控制切换水平(50)34 第1 控制切换迟滞(33)35 位置环增益切换时间(20)36 第2 控制切换模式(0)37 第2 控制切换延迟时间038 第2 控制切换水平039 第2 控制切换迟滞03A 制造商参数03B 制造商参数03C 制造商参数03D JOG 速度设置30003E 制造商参数03F 制造商参数040 指令脉冲输入选择041 指令脉冲旋转方向设置042 指令脉冲输入方式143 指令脉冲禁止输入无效设置144 反馈脉冲分倍频分子250045 反馈脉冲分倍频分母046 反馈脉冲逻辑取反047 外部反馈装置Z 相脉冲设置048 指令脉冲分倍频第1 分子(*1) 049 指令脉冲分倍频第2 分子(*1) 04A 指令脉冲分倍频分子倍率(*1) 04B 指令脉冲分倍频分母(*1) 100004C 平滑滤波器14D FIR 滤波器04E 计数器清零输入方式14F 制造商参数0Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 37 -编号Pr. 参数名称缺省值50 速度指令增益50051 速度指令逻辑取反152 速度指令零漂调整053 第1 内部速度054 第2 内部速度055 第3 内部速度056 第4 内部速度057 速度指令滤波器058 加速时间设置059 减速时间设置05A S 形加减速时间设置05B 转矩指令选择05C 转矩指令增益305D 转矩指令逻辑取反05E 第1 转矩限制(*2) 5005F 第2 转矩限制(*2) 50060 定位完成范围13161 零速5062 到达速度100063 定位完成信号输出设置064 制造商参数065 主电源关断时欠电压报警时序166 行程限位时报警时序067 主电源关断时报警时序0编号 Pr. 参数名称缺省值68 伺服报警时相关时序069 伺服OFF 时相关时序06A 电机停止时机械制动器延迟时间06B 电机运转时机械制动器延迟时间06C 外接制动电阻设置(*3) 0/36D 主电源关断检测时间356E 紧停时转矩设置06F 制造商参数070 位置偏差过大水平2500071 模拟量指令偏差过大水平072 过载水平073 过速水平074 第5 内部速度075 第6 内部速度076 第7 内部速度077 第8 内部速度078 外部反馈脉冲分倍频分子079 外部反馈脉冲分倍频分子倍频07A 外部反馈脉冲分倍频分母100007B 混合控制偏差过大水平1007C 外部反馈脉冲方向设置07D 制造商参数07E 制造商参数07F 制造商参数0
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
上一页1下一页第1页
深圳市诚弘欣科技有限公司&COPYRIGHT&2007&联系电话:&7&&传真:&2联系地址:广东省深圳市宝安区35区黄金台小区&邮编:518088版权所有:&深圳市诚弘欣科技有限公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营许可证编号:粤ICP备号 &&您好, 欢迎来到 产品展厅
广州万骏自动化设备有限公司
张先生 (经理)
联系我时,
告知来自中国食品机械设备网
商铺网址:
公司网站:
产品型号:
产品参考价:面议
厂商性质:其他
所在地:广州市
更新时间: 03:14:02
浏览次数:1225
广州万骏OSAI伺服驱动器维修---广州万骏自动化设备有限公司 OSAI伺服控制器维修厂家东莞佛山中山江门OSAI伺服放大器维修E-48报警OSAI伺服控制器维修广州OSAI伺服驱动器维修
E-48报警OSAI伺服控制器维修广州OSAI伺服驱动器维修  广州OSAI伺服驱动器维修一级厂家-广州万骏自动化设备有限公司    承接以下地区OSAI伺服驱动器维修:    广州、上海、济南、惠州、贵阳、昆明、威海、青岛、开封、临汾、南京、北京、成都、长沙、武汉、株洲E-48报警OSAI伺服控制器维修广州OSAI伺服驱动器维修 江苏省&南京 无锡 江阴 宜兴 徐州 新沂 邳州 常州 溧阳 金坛 苏州 常熟 张家港 昆山 吴江 太仓 南通 启东 如皋 通州 海门 连云港 淮安 盐城 东台 大丰 扬州 仪征 高邮 江都 镇江 丹阳 扬中 句容 泰州 兴化 靖江 泰兴 姜堰 宿迁&芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 桐城 黄山 滁州 天长 明光 阜阳 界首 宿州E-48报警OSAI伺服控制器维修广州OSAI伺服驱动器维修福建省福州 福清 长乐 厦门 莆田 三明 永安 泉州 石狮 晋江 南安 漳州 龙海 南平 邵武 武夷山 建瓯市 建阳 龙岩 漳平 宁德 福安 福鼎E-48报警OSAI伺服控制器维修广州OSAI伺服驱动器维修   广州万骏自动化设备有限公司是PAOLINOBACCI木工机床加工系统的指定维修厂家,专业为珠三角地区的宝利诺客户提供技术支持。从专业的角度为您解决OSAI伺服驱动器的维修。    广州万骏专业维修木工加工系统伺服驱动器    专业维修PAOLINOBACCI木工加工机床专用工控机    专业维修木工加工机床系统专用变频器及各种控制板卡       
广州万骏自动化设备有限公司主营产品:伦茨伺服驱动器维修,伦茨伺服驱动器维修价格,路斯特伺服驱动器维修,路斯特伺服驱动器维修价格
地址:广州市天河区岑村锦东工业园1栋207室联系电话:86-020-手机:传真:86-020-
中国食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站佛山OSAI伺服维修/顺德OSAI伺服维修/南海OSAI伺服维修
您当前的位置: &
& 佛山OSAI伺服维修/顺德OSAI伺服维修/南海OSAI伺服维修
点击图片查看大图
佛山OSAI伺服维修/顺德OSAI伺服维修/南海OSAI伺服维修&
100.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 1 天内发货
发布时间:
16:49:14&&有效期至:长期有效
更新时间:
&佛山osai伺服驱动器维修中心,佛山osai伺服电机维修中心,顺德osai伺服驱动器维修中心,顺德osai伺服电机维修中心,南海osai伺服维修中心,南海osai伺服电机维修中心
佛山腾鸣自动化控制设备有限公司一直致力于工控产品维修,机电一体化设备维护,系统设计改造。具有一批专业知识扎实,实践经验丰富,毕业于华南理工大学、广东工业大学高等院校的维修技术精 英。维修服务过的企业,遍布全国。我们专业维修张力传感器、称重传感器、流量计、变频器、直流调速器、PLC、触摸屏、伺服控制器、工控机、软启动器、UPS不间断电源等各种工业仪器。我们有大量工控产品配件,与合作客户长期维护服务,能快速维修客户故障,价格实惠。我们有大量二手PLC,伺服驱动器,变频器,直流调速器,变频器,触摸屏等工控产品出售,欢迎电询。
禅城区辖3个街道、1个镇:祖庙街道、石湾街道、张槎街道、南庄镇。区人民政府驻祖庙街道大福南路。
  南海区辖1个街道(桂城街道)、6个镇(里水镇、九江镇、丹灶镇、大沥镇、狮山镇、西樵镇)。共67个村委会、182个居委会。 政府驻桂城街道。
  顺德区辖4个街道(大良、容桂、伦教、勒流)、6个镇(陈村、均安、杏坛、龙江、乐从、北滘)、108个行政村,92个居民区。
  三水区共辖1个街道(西南街道)、4个镇(芦苞镇、大塘镇、乐平镇、白坭镇)、2个经济区(云东海旅游经济区、迳口华侨经济区)。
  高明区下辖荷城街道办事处和杨和镇、更合镇、明城镇3个镇。全区51个村委会、21个社区居委会,其中荷城街道14个村委会、14个社区居委会;杨和镇7个村委会、3个社区居委会;明城镇11个村委会、1个社区居委会;更合镇19个村委会、3个社区居委会
佛山腾鸣李工159-- & & & & & 佛山腾鸣王工134--
3个维修服务点
地址1:佛山广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号
地址2:肇庆市高新区(大旺工业园)&
地址3: 佛山顺德大良凤翔办事处
开发区萝岗维修办事处:
黄埔区科学城维修办事处:
番禺区顺德大良凤翔维修办事处:
佛山南海禅城维修办事处:
佛山市南海区海八路
佛山三水办事处
维修品牌PLC:
ABB PLC维修、GEFRAN杰弗伦plc维修、TECNINT HTE plc维修、CAREL卡乐plc维修、parker plc维修、BANNER PLC维修、REXROTH力士乐 plc维修、MOELLER plc维修、安川PLC维修
、VIPA PLC维修、IDEC PLC维修、GE FANUC PLC维修、施耐德Schneider &PLC维修、AEG MODICON PLC维修、松下PLC维修、横河PLC维修、KEYENCE PLC维修、富士PLC维修、艾默生PLC维修、DELTA中达电通PLC维修、光洋KOYO PLC维修、AB PLC维修、omron欧姆龙PLC维修、西门子S7-200/S7-300 PLC维修、三菱PLC维修
维修品牌伺服:
galil运动控制卡维修、PARKER伺服维修、施耐德伺服维修、库卡KUKA伺服维修、鲍米勒伺服维修、ct伺服维修、MOOG伺服驱动器维修、力士乐伺服维修、安川伺服驱动器维修、LUST伺服驱动器维修、三菱伺服驱动器维修、西门子伺服驱动器维修、AB罗克韦尔伺服驱动器维修、科尔摩根伺服驱动器维修、SEW伺服维修、三洋伺服驱动器维修、松下伺服驱动器维修、ACS伺服驱动器维修、B&R伺服驱动器维修、AMK伺服驱动器维修、DEMAG伺服驱动器维修、OSAI伺服驱动器维修、横河伺服驱动器维修、太平洋伺服维修、NIKKI伺服驱动器维修、富士伺服驱动器维修、派克伺服维修、Schneider伺服维修、Baumuller伺服维修、EMERSON伺服维修、艾默生伺服维修、bosch rexroth伺服维修、yaskawa伺服维修、mitsubishi伺服维修、siemens伺服维修、Kollmorgen伺服维修、SANYO伺服维修、panasonic伺服维修、 YOKOGAWA伺服维修、PACIFIC SCIENTIFIC伺服维修、FUJI伺服维修
osai伺服驱动器维修常见故障:上电无显示,上电过电压报警,上电过电流报警,编码器故障,模块损坏,参数错误等故障
Italy Made in U.S.A. Fabrique aux Etas Unis
MODEL NO. OSS 200-20 DATE 2897 PART NO.286174X
INPUT VOLTS 120/240VAC PH 1 Hz 50/60 FLA 19
OUTPUT VOLTS 120/240VAC Hz 0-400 FLA CONT. 10 0-PK FLA PEAK 20 0-pk
OSAI OSS DRIVE AC / Variateur OSAI OSS100, OSS200, OSS500OSS100 AM15 , OSS100 AM30 , OSS 100 AM30-PML, OSS200, 286173W, 286174X, 286175Y, 286176Z, 286177S, 286178B, 286179C, OSS 200, OSS 200-10, 286174X OSS 200 291029W, OSS 200 DM 5, OSS 200 DM10, OSS 200 DM30 , OSS500, OSS 500 DM20, OSS 500 DM40, 286313S, 286313S, OSS 500 PSM125 , OSS 500 DM150 , OSS 500 DM100 , PSM 50 OSS 50A, PSM125 OSS500 , ULTRA -DSD-030-SEOSARING : MAT1942OSYS : ORGA SYSTEMEOTENE S.A. : PROPOROTENEOTIS : AAA375BY16, FBA24350AV1, GDA21240D, GCA26800KA, GCA610YG1, GOD610MV1, LBB9673T, OVF10OUTPUT : 990762
OSAI : CNC 10S, CNC 7300, CNC 8200, OSAI CNC 845H, CNC 86 , CNC U, J, G, A, L ,X, OS8083, OS, 8601-OS49 Z-OB, , , 9327505G, Y, 942100H, DM10/20, DM50/100, GP10, OS-8095, DAM60-12/24-54-B, DAM60-03/06-54-B-001, DAM60-06/12-54-B-000, DSV-60-VC-EC-007, 327278P ELGE DRIVE LM1B DC ConTROLLER , OS-5005, OS-5006, OS5006, OS-511, OS-5401, OS5441, OS-5441, OS-9000, OS- , OS-9020, OS-9000-1 , OS-1 OS-5506-1, OS-5509/1, OS-5455/1 , OS-5480-2 , OS-5680, OS5680-1, OS5385/1 AT90 M240 , OS5750 RITEC , OS5458 , OS , OS5385/2 AT90 M250 , OS5445 , OS5385/3 INGRA 286, OS-1 , OS-9030-1, OS 45 POWER SUPPLY , AL-20 5/10 SLOT PSU , IWS PC 220V , ML-300 20 , ConSOLE 8600 , OS5740, OS45 ,OS-45 PSU , OS-5740 , OS-5005 , OS-5450-1 , OS-5330 , OS-5380 M24 , OS-5390 , OS-5511, OS5350 , OS5340 , OS-5455 , OS-5005-6, OS-5310, OS-5680, OS-8270P, OSSPLUS30, OS-5330-1, OS-5330-2 , OS-5615, OS-5550 , OS-5560 , OS-9020P, OSSF4030, OSSF4030B, OLIVETTI OSAI CNC 9 INCH MONITOR, RIO EC CANopen, OSAI RIO 16I , OSAI RIO 16O, 1236QA, A-1381, OSAI OSS DRIVE AC / Variateur OSAI OSS100, OSS200, OSS500OSS100 AM15 , OSS100 AM30 , OSS 100 AM30-本产品网址:/b2b/gztengming/sell/itemid-.html产地:常州变频器维修公司
最小起订量:1台
三菱伺服器AL51报警维修
产品价格:199&人民币
所属行业:IT/电子产品成套件
发 货 地:常州
观注次数:124次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:曾华学
联系手机:
联系固话:0519-
联系地址:江苏常州武进区湖塘镇广电路8号-铂安国际B座320室
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
常州变频器维修公司&
变频器维修,驱动器维修,电路板维修厂家&
常州变频器维修公司&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
麦孚VFD-F540变频器维修,变频器过载故障包括变频过载和电机过载,其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等,负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起,如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。上电无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏,上电后显示过电压或欠电压一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起,找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。哪里最专业,最好,最快,价格最便宜?麦孚VFD-F540变频器维修,伺服驱动器等工控产品维修, <img alt="" src="/oledit/UploadFile/news2014c/image/" />首选江苏诺捷工业自动化技术有限公司。
麦孚VFD-F540变频器维修,维修价格低,维修速度快,维修成功率高。麦孚VFD-F540变频器维修麦孚VFD-F540变频器维修,&上电后显示过电流或 接地短路一般是由于电流检测电路损坏,如霍尔元件、运放等,启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起,空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过)、逆变模块或其保护电路故障,现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。 麦孚VFD-F540变频器维修流程与保修售后服务:
1.客户根据故障来电寻求技术部帮助,工程师认为,故障可由客户自行解决的,我们将提供免费解决方案。
2.不能自行解决的,客户可送变频器,或快递变频器到公司,公司当天安排维修工程师检测。
3.检测报告出来后,公司接单人员及时将检测报告传真给客户。
4.客户在阅读检测报告后。若决定维修,就与我公司签订维修合同及汇款到公司帐号。若不维修,公司可及时为您公司办理快递业务,寄回贵公司,维修公司无需承担任何费用。
5.价格:根据实际情况报价,报价时我们将为客户说明每一笔维修费用的来源。
6.产品维修后,本公司免费质保6个月,本公司在维修好产品后贴有维修日期,所以维修标志是判断是否在保修范围重要依据,请客户保护好。
江苏诺捷工业自动化技术有限公司,在全国各城市,都有办事处,和维修网点,我们开通24小时技术支持热线。欢迎来电咨询恰谈。
麦孚VFD-F540变频器维修,变频器维修常见故障: 电源板故障、高压板故障,液晶故障、主板坏、上电黑屏、&花屏、暗屏、触摸失灵,不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题(屏碎、花屏、白屏、黑屏等)、通讯问题(触摸无反应、触摸反应慢等)、电源故障、主板问题、系统问题等&&打造全中国最专业的触摸屏维修中心,可解决故障,本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.
诚信会员&第3&年
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:常州诺捷工业自动化技术有限公司
价格:199人民币
常州诺捷工业自动化技术有限公司
价格:199人民币
常州诺捷工业自动化技术有限公司
价格:199人民币
常州诺捷工业自动化技术有限公司
价格:199人民币
常州诺捷工业自动化技术有限公司
价格:199人民币
常州诺捷工业自动化技术有限公司
价格:199人民币
常州诺捷工业自动化技术有限公司
您是不是在找

我要回帖

更多关于 三洋伺服器报警代码 的文章

 

随机推荐