核中警消防报警设备工程调试培训内容 作者:核中警消防报警设备工 点击:
核中警消防报警设备工程调试培训内容
工程调试培训内容
1.&消防报警产品发展概述
2.&控制器基本功能操作
3.&手持编码器的使用
4.&显示编程
5.&联动编程
6.&INTSERVR、UTEST软件的使用。考贝EP芯片。
7.&工程调试
8.&机柜组装
9.&CRT图形软件制作。&
10.系统工程图的绘制。AUTOCAD&
11.工程投标。
通过上述11项的培训,使各代理商达到独立完成控制器的机柜组装、调试、检验等工作;掌握CRT软件的制作方法,能排除一般性的故障;绘制消防系统工程图;编写工程标书等项工作。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&HJ8000系统工程调试
&&&1.HJ8000系统构成:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层显
&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&CRT&&&&&&&&&&&&&&I/O子站&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&烟感&&&&&&温感&&&&&&&模块&&&&&层显
&&&&&&&&&主&站&&&&&&&&&&&&&&&I/O子站&&&&。&。&。&。&。&。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&打印机&&&&&&&&&&&&&&总线式控
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制盘&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(1)主站:HJ8000系统指挥控制中心
&&&&&一个主站可带32个子站,其中包括电源和若干&I/O子站、联动盘、总线式联动盘,
&如不能满足需要可进行扩展。主站用9.4英寸液晶屏显示全系统的报警和联动信息,
&内部设有档案功能,可存储&500条报警及联动信息。系统配置一台热敏式打印机和
&CRT通讯接口,可与监控系统联网。
(2)I/O子站:每个回路可带199个编码地址,不分探测器和模块。正常工作时巡检灯闪
&&&&&亮,回路输出灯高频闪亮输出电压应为24V左右。
(3)联动盘:
&&&&&联动盘主要用于重点设备的非总线联动控制,是控制器的配套产品。&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&基本功能:8个输出控制,需配备非总线模块。控制器能监视非总线模块的工作状态。
&&&&&&&&&&&&&&&即启动、回答、故障的等三种状态。&
(4)电源:&&
&&&&&为系统以及联动设备提供24V电源。按常规设计分24V/20A、24V/30A二
&&&&&种,基本上能满足一般工程的需要。如有特殊要求可按非标定做。
&&&&&主要功能:可向主站发送工作状态信息,主站液晶屏上能反映电源工作状况。如主、
&&&&&&&&&&&&&&&备电故障。
(5)总线式联动盘:
&&&&&通过总线实现单点控制。有启动、回答等显示。可以用软件完成任意单点定义操作。
&&&&&一个总线式联动盘有64路输出,占用一个子站地址。
&2.HJ8000型控制器的操作:
&&&&&操作分菜单键和功能键两类,F1&&F8为菜单键,其中
F1屏蔽键&&有设置、释放、二个选择&&&
F2查询键&&有按时间、按地址两个选择
F3检查键&&有灯检、自检、曲线三个选择
F4档案键&&有登记表、屏蔽、回路表三个选择
F6时钟键&&有日期、时间两个选择
F7联动键&有启动、停止两个选择
F8打印键&有登记表
&&&&&共22个选择菜单,另外还有20个功能键,大多数在系统调试开通后使用者无需操作,
&&&&&下面将不同的用户分类,对操作要求进行补充说明。
&3.用户办事处、分公司开通调试操作
&&&&&通电后主站应有时钟和汉字显示,表示主机工作正常。监视上线总数是否与实际安装
&&&&&总数吻合,满足后可按下列步骤进行操作:
&&&&(如有外接小口键盘可用电子盘中&UTEST&软件完成上线总数不够工作。)
(1)自检:操作自检键。此时液晶屏下部将显示所有在线的编码值,并伴有火警声响,用
&&&&&&键、&键可查询空、缺地址,对照实际安装总数。
(2)登记:上线总数正确后,可按F5键,菜单提示:&登记&&,按&ENT&确认键,输入
&&&&&密&1234&,再按&ENT&后可将上线地址全部登记,完成操作后,液晶屏上登记总数
&&&&&应与上线总数一致。操作档案键,选择登记表检查与实际安装数是否一致。
(3)调试检测:在调试过程中,经常有个别地址自检没有,此时可按F3检查键,选择曲
&&&&&线功能按提示正确输入被测地址子站号、地址号;画面将出现测试曲线图,正常值应
&&&&&为36~90&,且曲线平滑。&
(4)报警试验:当完成登记操作后,方可进行报警试验。分别模拟报火和故障试验。
(5)编码地址位置定义:由于报警地址受编码开关的限制,它不能反应实际位置。传统方
&&&&&法只能是在控制器旁边张贴一幅编码地址对照表,HJ8000可以通过液晶屏将其显
&&&&&示,但需要将编码地址所在位置按甲方要求文字化统计出来,为编码地址位置定义准
&&&&&备依具。此项工作有两种方法:①&利用控制器外接一个小口键盘现场编制。②用笔
&&&&&记本电脑编制后再与控制器联接将编制好的软件考贝到控制器。(另有培训讲议)。
&&&&&见配套工具《拨码记录表》
(6)联动关系:同步骤(5)。见配套工具《联动关系统计表》
(7)单点启动:完成名称定义和联动关系软件制作后,应对每个模块应进行单点启动试验。
&&&&&按菜单操作:按F7键,选择&启动&;按&ENT&确认键,输入密码&1234&正确输
&&&&&入控制模块所在子站号、地址号,再按确认键即可启动。模块启动后观察启动设备回
&&&&&答,对没有回答信号的联动设备逐个检查直至将回答地址收回。(不含广播设备)
(8)联动状态:联动状态用一把锁控制,有禁止和允许两种选择,在液晶屏上方有提示。
(9)联动方式:联动方式用一把锁控制,有手动和自动两种选择,同联动状态一样,&在液
&&&&&晶屏上方有文字提示。
(10)联动关系软件测试:为了简化(现场)联动软件调试的难度可使用一种能代替探点
&&&&&&的工具(&模拟负载)。模拟负载代表199个地址,并可以用二进制编码进行控制。
&&&&&&使用时将模拟负载连接在子站上来代替实际探测点,首先将拨码放在零位置。完成
&&&&&&上线登记操作后方可进行联动软件的测试。如果想单独测试其中一组联动,只要将
&&&&&&模拟负载上的编码调至该组中的火警地址就可以了,然后察看联动软件的测试结果
&&&&&&是否和该联动关系相符。&&&
(11)报警联动调试:完成单点启动和联动关系软件测试后可进行报警联动试验。首先使
&&&&&&控制器进入自动状态。&用钥匙将联动状态旋至自动位置上,联动自动灯为绿色时,
&&&&&&表示自动,红色为手动。&
(12)E2转考EP芯片:此项操作目的是防止程序丢失。在工控机上有两片贴蓝色程序标的
&&&&&&芯片(29C040A)又称电子盘,其内部存贮着全部运行程序,为保险起见应将其内容&
&&&&&&转考到EPROM芯片上(27C080)。
&&&&&&操作方法:借助编程器选择对应功能菜单,将29C040A插在编程器上,读出内容存
&&&&&&入计算机。在将27C080插在编程器上,按菜单要求将存入的文件写入芯片内。注意
&&&&&&两片内容不一样,29C040A背面分别有1、2标记,转考时一定要转移1、2号标记,
&&&&&&并对号入座。1号插在下面,2号插在上面,严禁插错。此时,应将工控机内跳线选
&&&&&&定EPROM方式(5、6脚跳接)。见PIA-638工控机说明书9页。
&&注:E2转考的EP芯片后,控制器无法再操作登记,如果需要增减探测器和模块,须恢复
&&&&&&到&E2工作状态。
(13)INTSERVR软件的使用:插入键盘及计算机通讯电缆,开机待主程序运行后,用键盘
&&&&&&键推出,进入UTEST测试程序。再按ESC键,退到A:\U1目录下,按S键进入LINK
&&&&&&软件。此时可将笔记本电脑或微机将编制好的显示软件(AAA.DDD&&HEADNME.DDD)
&&&&&&和联动软件(LDB.DDD)考入电子盘A:\U1&目录下。此种操作是弥补脱离控制器无法
&&&&&&编制显示软件和联动软件的缺限。
(14)打印机:打印机有自检功能,自检方法:打开前盖,按住按键,接通电源,打印机
&&&&&&能自动打出自检符号表示打印机工作正常。打印机可以自动打印报警和联动信息,
&&&&&按F8键可打印登记内容。
&&4.交付用户后常见使用操作:
(1)键锁:HJ8000报警控制器按键用软件锁将操作划分等级,常用键如消音、查询等功能
&&&&&键是开放的,而其它较重要的功能键则需掌握密码的工作人员才能操作。密码出厂设
&&&&&定为&1234&。另外,功能锁随控制器配备两把钥匙,应注意保存。&
(2)查寻报警记录:
&&&&&当有报警时,按菜单操作&F2&键查询,可选按时间或按地址查巡。确认报警及联动
&&&&&地址时间及方位。&&
(3)单点屏蔽及单点释放:系统长时间运行后,个别点出现故障或误报时,用户又无法自
&&&&&己处理,可先按消音键,此时消音灯点亮,然后操作单点屏蔽,将其暂时屏蔽,待修
&&&&&复后再将其释放。操作:&F1&键,选择屏蔽,输入密码,按&ENT&确认键,输入子
&&&&&站号、地址号,再按&ENT&键即可屏蔽,此时屏蔽亮。在档案可查询到屏蔽的地址。
&&&&&如释放后屏蔽灯熄灭。档案自动消失。
(4)联动状态:系统正式运行后应将联动状态旋至允许位置,液晶屏上角有文字提示,如
&&&&&在禁止状态则无法联动。
(5)联动方式:联动分手动和自动,自动状态联动自动灯为绿色同时液晶屏上方有提示,
&&&&&此时报警后,控制器将按联动程序自动启动相关设备。手动状态联动自动灯为红色,
&&&&&报警时相关联动不能启动,此时如果需要启动,将钥匙旋至联动自动位置所有被的联
&&&&&动设备将全部启动。为安全起见,建议用户使用手动功能。
(6)复位:当控制器报火警时,应首先查明是否真有火情,确认现场是人为或其它原因造
&&&&&成火警后,方可复位。&
(7)时钟修改:
&&&&&当发现时钟有误差时可按F6菜单键:选择时间项。输入当前时间,按确认键即可。
(8)换打印纸:HJ8000报警控制器配置的打印机为热敏式打印机,打印纸正常规打印纸有所不同。此种纸遇热后可出现痕迹,更换时注意方向。
显示编程使用说明
在报警主界面下按&ESC&键,退回到DOS状态,插入键盘,启动UCDOS,运行D1.exe,(输入如下)
A:\u1&cd\ucdos&&A:\ucdos&py&&&
A:\ucdos&cd\u1&&A:\u1&&&&&A:\u1&d1
出现主画面:
(画面的内容为本软件的默认状态,用户可以在此基础上进行复制及修改)
&&&&&&&&&&F1---打印主画面所编辑的内容;
&&&&&&&&&&F2&&&复制上一行,地址加1;
&&&&&&&&&&F3&&&删除一行;将光标移至要删除行按F3;
F4&&&选择预设文字;将光标移至要编辑的位置后按F4;
F5&&&保存修改内容,继续编辑;
F6&&&退出;
F7或Page&Up&&&上翻一页;
F8或Page&Dn&&&下翻一页;
Home&&&跳至当前页的第一行;
End&&&跳至当前页的最后一行;
箭头&&&移动光标;
TAB&&&光标至下一列;
&&&&&&&&&&ALT+F1--F6&&&调出UCDOS汉字及英文输入环境。
编辑方法:
将光标移动到需编辑的位置,用数字键或F4键输入。
1、&子站:&用数字键直接输入;
2、&地址:&用数字键直接输入;
3、&设备名称:&a)用F4选择预设的设备名称,最多四个汉字;
b)或者用数字0~9选择前十个设备名称。
4、&类型:&a)用F4选择&输入&、&输出&或&脉冲&
b)或者用数字0选择&输出&、数字1选择&输出&、数字2选择&脉冲&。选择脉冲即输出模块启动10秒自动停止,适用于送风口、排烟口、切断电源等不用持续供电的设备。
5、&楼层:&a)用F4选择预设的楼层,最多三个汉字;
b)或者用数字键输入0~99。
6、&区域:&a)用F4选择预设的区域,最多三个汉字;
b)或者用数字0~9选择前十个区域。
7、&房间:&a)用F4选择预设的房间,最多四个汉字;
b)或者用数字键输入0~9999。
选择窗口的操作方法:
在主画面下,将光标移至需要修改的位置,(只有&设备名称&,&类型&&楼层&,&区域&,&房间&可以调用选择窗口),按F4键,屏幕右侧出现选择窗口:
可用键:&Esc&&&退出选择窗口,回到主窗口;
上下箭头&&&移动光标;
Enter&&&选择预设文字;
F3&&删除已有的文字&定义新选项
在&类型&的选择窗口中,有两种固定的选择,&输入&或&输出&;
在&设备名称&、&楼层&、&区域&、&房间&&的选择窗口中,可选择已有的文字,也可以用F3键定义新的文字,分别有32种可定义的选择。如果预设文字超过32种,则应删除一些已经没用处的选项,重新定义新的选项。
用F3键定义新选项的方法:
&&&&&&&&&&如上面所述,按F4键,调出选择窗口,用上下箭头将光标移至要输入新文字处,按F3键,光标即指向第一个字符处,此时可输入文字,完成以后按回车键确认。
主画面的内容如果出现输入错误,请按如下方式修改:
&&&&&&&&1.如果修改数字字段,则将光标移至该数字下,直接键入新的数字即&&&可。如果要修改的数字位数少于原来输入的数字位数,则将光标至于第一个数字下面,多出的位数用0代替,如:400要改为4,则要将光标移至4下面,输入004;
&&&&&&&&2.如果修改字符字段,将光标移至该字符下,按F4键重新选择。
在主画面下按F5键保存或F6键退出,屏幕右下角出现确认窗口,用左右箭头移动光标,按Enter键确认。
打印选择:按F1键后有三种选择&&1。热敏打印机&&2。Epson&LQ1600K&&3。输出到文件
热敏打印机是指控制器所配装的。EpsonLQ1600K是指在台式或笔记本电脑上完成显示编程如连接的是Epson打印机可直接打印。输出到文件是将原文件按文本格式存盘,生成一个D1。TXT文件。此文件可在WORD环境下调用,将其粘贴在D1。ELS文件内。
在Excel环境下任意确定打印机,该文件自动按篇幅输出打印。
联动编程软件使用说明
1.运行&QE&,打开联动表&LDB.DDD&。
A:&u1&Qe&ldb.ddd
系统出现联动表的纯文本编辑状态;&LDB.DDD&是系统默认的联动表名称,用户编辑完成以后仍要以此文件名保存。
2.联动表为纯文本格式,所有字母和标点符号为半角。
3.&LDB.DDD&由小节(即要素)组成,每小节由一对方括号起始。
4.每个联动逻辑由三小节[LDn]、[TJn]、[HAn]或四小节[LDn]、[TJn]、[HAn]&、&&&&&[HBn]组成,[LDn]、[TJn]、[HAn]&、[HBn]的内容全部要大写,其中n为联动逻辑的序号。当要编辑的联动关系为单一条件联动时用三小节,当为组合条件时用四小节。
5.[LDn]小节为输出模块的子站号和地址号,以逗号分隔。
6.[TJn]小节为联动条件,可以是单一条件或组合条件。[TJn]不能为空,当为空时,要填上AND&或OR;如:七号探头报警要联动八号输出模块,此时不需要AND或者OR条件,但编辑时仍要填入AND&或OR;
7.[HAn]和[HBn]&小节为火警子站号和地址号,以逗号分隔。
8.单一条件有三种,与(AND)、或(OR)、大于等于(GE)。
9.当联动条件为单一条件时,[HAn]&小节火警状态满足联动条件[TJn]时,联动[LDn]小节的所有输出模块。
10.组合条件有两类,与(AND)、或(OR)。[TJn]小节包括三行,[TJn]小节第一行只能是AND、OR。
11.当联动条件为组合条件时,&[HAn]&小节火警状态满足联动条件[TJn]第二行时,得到结果A;[HBn]&小节火警状态满足联动条件[TJn]第三行时,得到结果B;结果A和结果B满足联动条件[TJn]第一行时,联动[LDn]小节的所有输出模块。
12.编辑完成以后,按ALT+F键调出菜单,选择SAVE键存盘即可;
13.只有已登记的火警状态和输出模块才有效。
14.各小节的先后顺序任意。
注意:1.联动条件项不得超过100个,即在[HAn]后小于100行,超出后不能联动。如大于
&&&&&&100行可用两个分组实现,同样的联动地址用两段与或条件实现。
2.联动模块数不得超过50个,即在[LDn]后小于50行,超出后不能联动。如大于
&&&&&&50行可用两个分组实现。
&&&&&&3.联动分组不超过600组。
&&&&&&4.软件版本3增加简化联动关系输入法。如1子站1号至30号,报警后,联动2子站5-10号。在条件项和联动项无需全部写出,可用1,1&30&和1,5-10输入法代替,可大大简化编程工作量。原有的输入法仍然保留。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
联动延时启动功能,在联动地址后加&,1&或&,2&或&,3&分别代表延时1秒、2秒、3秒。
3,71,1&&&表示延时1秒启动,以此类推。
总线联动盘(总线广播分配盘)软件的编制
用QE&打开JPB.DDD&按照要求定义联动盘各按键对应的模块。如总线联动盘子站号7,对应64个按键代表64个该子站地址。输入方法:7,1,1,19&&&&&&&&&&&&&&表示7子站总线联动盘1号键对应1号子站19号模块&&&&&7,2,3,167&&&&&&&&&&&&&表示7子站总线联动盘2号键对应3号子站167号模块&7,3,6,185&&&&&&&&&&&&&表示7子站总线联动盘3号键对应6号子站185号模块
&集中型自动报警系统调试说明
1,集中型自动报警系统,采用&分散&集中&的方案,由区域机管理控制某一局部的消防报警和联动设备的同时,现将区域机的信息上传集中机。一个系统中只能有且台集中控制器,集中控制器可以显示各区域机的信息。
2,集中机(JB-QG-HJ8000)需配置专用的通讯软件及硬件;区域机(JB-HJ8000)需配置专用的软件及硬件。
调试方法:
显示编程同上,在联网系统里,软件名称为D3。EXE。
子站&&&地址&&&&设备名称&&&&类型&&&&&楼层&&&&区域&&&&&房间
101&&&&&1&&&&&&感烟探测&&&&输入&&&&&地下1&&&东&&&&&&走廊
---&&&&---
101&&&&119&&&&&消防水泵&&&&输入&&&&&地下1&&&东&&&&&&走廊
102&&&&&1&&&&&&感烟探测&&&&输入&&&&&地下1&&&东&&&&&&走廊
---&&&&---
102&&&&119&&&&&消防水泵&&&&输入&&&&&地下1&&&东&&&&&&走廊
201&&&&&1&&&&&&感烟探测&&&&输入&&&&&地下1&&&东&&&&&&走廊
---&&&&---
201&&&&119&&&&&消防水泵&&&&输入&&&&&地下1&&&东&&&&&&走廊
说明:子站101,为1号区域机的1子站
子站102,为2号区域机的1子站
子站201,为1号区域机的2子站
子站202,为2号区域机的2子站
集中机的显示编程须和区域机的显示编程相符。
联网编程说明
运行&QE&,打开联网表&LW.DDD&。
A:&u1&Qe&lw.ddd
系统出现联网表的纯文本编辑状态;&LW.DDD&是系统默认的联网表名称,用户编辑完成以后仍要以此文件名保存。
1&&&&&代表1号区域机
2&&&&&代表2号区域机
3&&&&&代表3号区域机
4&&&&&代表4号区域机
调试人员根据区域机的个数及各个区域机的号码进行联网编程。
Utest软件的使用
Utest是用户测试软件,用键盘将退出主程序,在A:U1\目录下键入utest&回车。
右上角的子站号表示所监视的子站通讯数据;
左上角128表示该子站通讯正常,如不是128说明通讯有问题;
其余199个分别代表199个地址&。它具有对施工线路质量的CRT功能显示功能。如果某一段线路有干扰,该段地址上线值就会出现不稳或超范围跳动,液晶屏有白色方块显示。
0&&&&1&&&&2&&&&3&&&&4&&&&5&&&&6&&&&7&&&&8&&&&9&&&&&1子站&
10&&128&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&
30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40
50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&
60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60
70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70&&
80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80&&&
90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90
100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&
110&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110
120&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120
130&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130&
140&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140&
150&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150
160&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&160
170&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170&&&
180&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&180
190&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190
&&&&&&&&&&&&借用UTEST软件使控制器实现编码功能
当手持编码器出现故障时,可用控制器替代手持器。具体操作方法如下:
1.将I/O子站S1跳线按图所示。
&&原位&&&&&&&&
S2&●&&&S3&●
●&&&&&&●
选择编码功能&
S2&●&&&S3&●&
&&&●&&&&&&●&&&&&&&
2.完成选择编码功能后,将I/O子站输出端联接一个探测器底座。(现场负载一律不得联接)
3.接通电源,待控制器进入主程序后,用大键盘(ESC键)推出,键入UTEST&回车。
&&&此时如底座有感烟探测器可在液晶屏上显示该地址的上线值。按F1键,液晶屏提示输入地址,键入欲编地址号回车,液晶屏提示已放送,原地址位上线数消失,待数秒后在新编地址位出现上线数。表示编码成功。(改编地址必须在正常数为1时,F1键才有效)
4.&以上是大控制柜。
&&&小点位同上,在接通电源后,先接上一只手动报警按钮(编成欲编地址),自检上线数为1,登记。再接上一只感烟探测器。手动启动手动报警按钮,执行启动。(此过程执行结束后,感烟探测器与手动报警按钮同号)便可实现编址。
5.编完地址后,首先断电。将跳线恢复到原始位置,严禁在不恢复跳线的条件下就进行现场调试工作。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&485&I/O子站易损件清单
1.&电源芯片&&&&&&&&&型号:&34063(ST公司)&&&&位号:&&&&&&&D1、D10
2.&电阻&&&&&&&&&&&&&型号:&&0。2&O&1/4W&&&&&&&&位号:&&&&&&&R13、R40
3.&通讯芯片&&&&&&&&&型号:&75176&&&&&&&&&&&&&&&位号:&&&&&&&D8
4.&肖特基二极管&&&&&型号:1N5819&&&&&&&&&&&&&&&位号:&&&&&&VD2、D17
5.&光电藕合器&&&&&&&型号:TLP521-4&&(传输特性差,可在联动盘上就近取材)&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&位号:(V3、V7、V1、V6)四封装
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(V2、V8、V4、V5)四封装
6.&达林顿芯片&&&&&&&型号:&2803&&&&&&&&&&&&&&&&&位号:&&&&&&&D3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&控制器简单鉴定方法&
I/O子站上7个检测点:
1.&+28V、GNE(28V)
2.&VCC、GND(5V)
3.&VC1、GNE(5V)
4.&+9V、GNE(9V)
5.&输出电压(23V左右)
6.&通讯灯闪亮
7.&输出灯高频闪亮
控制器主站4个检测点:
1.六输出电源插头:(-20V、+5V、+12V、-12V、GND、GND)
2.高压模块低供电端(+5V)
3.打印机电源(+5V)
4.非总线联动盘输出端:OA与GNE&13V、&&&&OL与GNE&&4V
现场调试技巧(举例)
&&&&对改造工程尤为重要,按照设计要求工程施工应选择双绞线,但改造工程多为N+1线或普通电缆,工程公司为降低施工成本往往对旧线不作更换处理,联动设备信号输出端也不符合现在的要求,这就对产品的通讯质量构成了很大的威胁,现就两个工程实例的调试过程总结如下:
1.&兴隆大厦
&&&工程概况:感烟探测器&&656个&&&感温探测器&&&&&161个&&&&输入模块&111个
&&&&&&&&&&&&&输出模块&&&&184个&&&手动报警按钮&&&161个&&&&分8个回路&&
其中5个回路很顺利调通,而剩下的3个回路就出现了麻烦,其中第6回路有动态短路现象。另外两路采用分段排除法压缩到一个支路上,该支路一上线对整个回路就造成干扰,&经工程公司配合,一路故障排除。原因是线皮割破短路,排除后回路通讯正常。而另一路(3回路)暂时放弃。对第6回路进行调试,很快超出原因,是其中的一个支路有短路现象。排除后出现了与第3回路同样的现象,即有一个支路不能上电,一但并入后就出现整个回路通讯不畅的现象,且回路电流并不大均在80&&90mA。经过对该回路的各个支路进行排列对换并入调整后,回路通讯正常,其中的一路是靠对调接入的。而对第3回路有又用同样的方法进行调整未能奏效(时间原因),改用增加一个回路的方法处理,整个工程调试完毕。
2.&天津市建设银行塘口支行
&&&工程概况:感烟探测器&112个&&感温探测器&&&4个&手动报警按钮&&&27个
&&&&&&&&&&输出模块&&&3个&&&&楼层显示器&&&9个&&&&回路1个&&&
&&&&上电后用UTEST软件观察通讯状况,除左上角的128正常外没有一稳定的正常数据,怀疑是改造线的问题要求工程公司对各个层支路将线挑开只保留换成双绞线的四层,但仍无济于事,对两总线调换接入控制器后,四层支路上线数正常且没有任何干扰信号,然后逐层恢复线路,顺利通过调试。
&&&&通过两个工程实例及理论分析,两根通讯总线在非双绞条件下产生的寄生电容是有极性的,对两总线的干扰也是不同的。而对换总线也是避开干扰的办法。工程采用双绞线是否就不存在此类现象还有待于观察和总结。
3.海南天朗酒店
&&&工程概况:感烟探测器&228个&&感温探测器&&&4个&手动报警按钮&&&17个
&&&&&&&&&&&&&输入模块&&&6个
上电后顺利除6个输入模块未接,其余地址很快全部上线正常,当接入6个输入模块后问题出现了,6个输入模块就安装在机柜里,总线长度不足1米居然上线不稳,但还没有影响登记。完成登记后开始试验火警,感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮均未发现问题,而试验水流指示器时出现串号现象,经现场观察发现水流指示报警线太长围着楼层与总线平行走线,最长达100多米。不符合常规走线,与工程公司协商将输入模块移到水流指示器附近,总线和报警线相应作了调整。用UTEST软件检测6个输入模块上线值非常稳定。重复6个水流指示器报警试验均为正常。
4.天津塘沽北洋公司
&&&工程概况:感烟探测器&54个&&手动报警按钮&&&21个&&&消火栓按钮&&&18个
&&&&&&&&&&&&&输出模块&&&11个&&输入模块&&&30个
&&&调试整个过程未见异常,只发现136输入模块地址接入消防水池液位开关后上线值消失,断开后正常,分析是二根报警带来的干扰,现场检查两根报警约15米长,接到室外水池壁上的接线盒上,接线盒比较潮湿对地电阻很难保证。经与工程公司协商用输出模块的输入功能取待输入模块(模块下有备用线可接24V电源),故障排除。&&&
编制联动关系软件后,又出现将钥匙旋至自动后122号模块启动的怪现象。检查软件的编制:搜索到第122号的所有联动关系,逐一检查发现:联动软件编制少一句代码:&[HA83]&。由此警示,编联动关系应严格按照格式编写和检查。
JB-QG-HJ8000控制器联机指南
Interlnk.exe&软件的安装:
退出WINDOWS98,进入DOS状态(PC机必须装有WINDOWS98操作系统)。
在有笔记本电脑的条件下,可将Interlnk.exe&软件考入C:\目录下,在将Config.sys
进行修改,加入一句&&Device=C:\interlnk.exe
与笔记本电脑通讯:
1.将笔记本电脑与控制器器用一根26线并口电缆联接。
&&&见示意图:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主站&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&笔记本并口&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26线并口插座
&&&&&&&&&&&&&386工控机&&&&
2.将控制器插入键盘,退出主程序,键入Intersvr&回车,屏幕出现菜单。
3.打开笔记本电脑,退到DOS状态下,用DOS命令将所要的文件考入控制器的电子盘U1
&&&目录下。&&&更具体的操作请查阅DOS命令书。
4.&常用修改软件:(U1目录下)
&&&AAA.DDD&&&名称定义。可通过笔记本电脑进行编辑生成的AAA.DDD文件将控制器的&
&&&&&&&&&&&&&AAA.DDD进行覆盖。
&&&HEADNAME.DDD&消防专用词组
&&&LBD.DDD&&&联动关系软件。可通过笔记本电脑进行编辑并将文件命名为LDB.DDD,再将
&&&&&&&&&&&&&文件对控制器的LDB.DDD进行覆盖。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&DJB.DDD&&&登记表,操作登记后产生的文件。可将该文件考到笔记本电脑里作为整理档
&&&&&&&&&&&&&案的依据。
&&&U1.EXE&&&&主程序,如果满足不了用户的要求时需对主程序进行升级。升级文件由公
&&&&&&&&&&&&&司提供。
5.并口通讯电缆制作:
DOS环境下联机操作指南
将笔记本电脑并口与控制器打印机输出口用通讯电缆正确连接。
2.启动控制器,退出监控程序,键入&Intersvr。Exe后回车。
3.改变笔记电脑的&Config.sys&文件设置
开机:按&连续F8键(不进行Windows&启动),;进入选择选项;&选5;&按回车键之后,键入:edit&config.sys并按回车键。
屏幕出现&rem&device=c:\interlnk.exe&
将rem&删除掉;按Alt+F&键;选择存盘。
4.&重新启动;按ctrl+Alt+Del&三键(热启动)
5.&按&连续F8键(不进行Windows&启动),进入选择选项;&选5;&按回车键。
6.&建立通讯:完成步骤5后,笔记电脑和控制器分别有联机成功的提示。
7.&拷贝文件:把在笔记电脑预先编制好的AAA。DDD文件;Headname。DDD&消防专用词组文件;LDB。DDD&联动关系表等文件考贝到控制器的电子盘上(两块带蓝色标的芯片,2号在上,1号在下)。
具体操作:
COPY&源盘\源文件目录\源文件。后缀&&目的盘\目的文件目录
举例:copy&C:\hzj\ldb.ddd&D:\u1&回车
copy&C:\hzj\AAA.ddd&D:\u1&回车
copy&C:\hzj\Headname.ddd&D:\u1&回车
8.&拷贝存档文件:将控制器有存档价值的文件考到笔记本电脑内。
举例:copy&D:\U1\ldb.ddd&&&C:\HZJ\u1&回车
copy&D:\U1\AAA.ddd&&&C:\HZJ\u1&回车
copy&D:\U1\Headname.ddd&&&C:\HZJ\u1&回车
copy&D:\U1\DJB.ddd&C:\HZJ\u1&回车
也可用简化语句:copy&D:\U1\*.ddd&C:\HZJ\u1&回车&&四个文件全拷贝到笔记电脑中。
9.恢复config.sys设置
完成文件拷贝后,应将联机软件config.sys恢复初始状态,否则在电脑windows状态下
运行速度下降。
&&&具体操作:将笔记本电脑退到C:盘根目录下
&&&CD\&&回车
屏幕出现&C:〉后,键入edit&config.sys并按回车键。
屏幕出现&device=c:\interlnk.exe
在该语句前加入rem&&三个字符,
即rem&device=c:\interlnk.exe&
按Alt+F&键;选择存盘。恢复config.sys设置完毕。
CRT软件制作简要说明
&&&&&&本公司推出的开放式CRT软件制作是借助AUTOCAD、WORKSHOP两套工具软件作为工作平台,最终在WINDOWS98平台上实现火灾报警的监控。全部制作过程需要三个环节进行设定:
1、&主画面的设定:
&&&&&&主画面是CRT软件在正常工作状态下计算机所应显示的画面,分为建筑物的标题、楼层结构分布、和背景插图三个部分。由于这三个部分在不同的建筑物都有可能变化。所以,在软件中均设有调整功能。
a、建筑物标题的修订:
原软件在标题栏内只提供了&消防报警监视系统&字样,不一定符合甲方要求,如:甲方要求打出&XXX大厦火灾报警监视系统&字样。此时,就需要修改。
操作方法:
单击开始,在程序中找到消防报警监视系统,启动WORKSHOP软件,在file菜单中选择open&project打开group0.dll文件,打开1,画面出现&消防报警监视系统&&字样。此时,可借用该软件编辑功能对原内容进行重新编写并存盘以达到用户的要求。(每一次修改之后,必须运行一次compile,所做的改动才能生效)
b、背景图的删改:
本软件在画面的右上方提供了一幢建筑插图,但并不针对某一建筑,如甲方要求把被监控的大楼作为背景图。此时,要借助大楼照片和扫描仪。此工作较为复杂又需要外部设备,最好婉转回绝。
c、楼层结构分布的删改:
&&&本软件提供了70个楼层结构分布,它不可能与实际建筑相吻合,必须作出相对应的修改。
操作方法:
&&用WORKSHOP软件工具打开CRT目录下group0文件选择DIALOG-HOME项
此时画面出现48个长方块,分六列依次排列,表示最多可实现48个对应楼层平面图。
在某一应用工程中一般不会超过48个平面图,所以需要进行楼层结构的删改。在删改过程中应从最低数字牌号开始,依此向高号整理。可将长方块拉大缩小,并添加汉字。
用鼠标左键单击方块后,就可拉动方块的大小和插入汉字。(调用WORD汉字编辑功能)。当所重新编辑的方块达到楼层的数后,余下的方块就应删除。可用鼠标将没用的方块圈住,选则菜单的删除项即可删除。
注:编辑方块时,应严格按照1&48的顺序进行,不得从中进行删除。删除方块只能在满足楼层数以后的多余部分进行。否则,楼层号与后面的平面图将会出现错位。
2.平面图的绘制
平面图的绘制工作量较大,如有设计院提供的AUTOCAD软件绘制的平面软件文件可大大减少工作量。在没有的条件下,只能自己动手用AUTOCAD(12板或14版)软件绘制。每个平面图应严格按照楼层依次编号。否则,楼层号与的平面图将会出现错位。
3.&INI&(配置)文件的编辑
&&&&这个环节最为重要!&&只有在确认无误之后,方可进行下一步工作,否则,会造成严重后果。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[Comm]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注释
Port=COM2&&&&&&&&&&&&&&&&PORT=后面可填写COM1或者COM2
Baud=9600&&&&&&&&&&&&&&&&9600改为9600
SoundCard=1&&&&&&&&&&&&&&报警声输出
AreaSum=120&&&&&&&&&&&&&AREASUM表示画面的总数,此数不可以超过120
[Area&1]&&&&&&&&&&&&&&&&&AREA1表示画面1
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_1&&&&&&&&&第一个已经布置好地址点的地图
[Area&2]&&&&&&&&&&&&&&&&AREA2表示画面2
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_2&&&&&&&&第二个已经布置好地址点的地图
[Area&3]&&&&&&&&&&&&&&&AREA3表示画面3
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_3&&&&&&&&第三个已经布置好地址点的地图
[Area&4]&&&&&&&&&&&&&&&AREA4表示画面4
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_4&&&&&&&&第四个已经布置好地址点的地图
[Area&5]&&&&&&&&&&&&&&&AREA5表示画面5
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_5&&&&&&&&第五个已经布置好地址点的地图
[Area&6]&&&&&&&&&&&&&&&AREA6表示画面6
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_6&&&&&&&&第六个已经布置好地址点的地图
[Area&7]&&&&&&&&&&&&&&&AREA7表示画面7
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_7&&&&&&&第七个已经布置好地址点的地图
[Area&8]&&&&&&&&&&&&&&AREA8表示画面8
Group=1&&&&&&&&&&&&&&&第一组(前16个子站)
Dialog=DIALOG_8&&&&&&&第八个已经布置好地址点的地图
建议:初学者可以只编辑area1然后进行检测,在熟练之后,可以一次多编辑几个画面。(每次修改之后必须运行compile(编译)才能使改动生效)
3.在平面图上放置的各种探测器、手报按钮及模块:
此项工作最为复杂。首先在AUTOCAD软件平台上调出绘制的平面图,按键盘PRINT&SCREEN键,再用WORKSHOP软件调出GROUP1文件,打开1,&选择软件菜单的粘贴功能,此时将显示出平面,如大小不合适可进行拉伸。
选择GROUP1.DLL&&&&&DIALOG_1&&文件,画面将出现100个绿色小方分布在画面的四角,中间为刚刚粘贴过来的平面图,
见示意图:
**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**********&&&&&&&&
**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**********&&&&
**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**********
**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
**********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图中100个绿色方块表示一个回路中的100个地址。从左上角至右下角依次排列,如中间不跳号可不用变更编号顺序移动摆放。移动时,用鼠左键单击小方块,选中后即可拉动,直至目标为止。如要改变编号,双击即可。画面开出一个窗口,第一参数就是小方块的地址,再用鼠标单击参数窗口,就可用键盘输入新的地址号,退出窗口即告修改完毕。当图面填满所需要的地址后,余下的小方块可用鼠标圈住,用菜单的删除功能,将其删掉。检查无误后存盘。一个画面的平面图就算完成。以此类推,逐个将每个画面与楼层对号入座。二次修改时,可直接调用GROUP1.DLL&&&DIALOG_1&&
注:AREA_1文件&1&&代表第1个画面,与楼层结构分布1号相对应,应严格与对应的平面图相粘贴,否则会出现楼层号与的平面图将会错位现象。
DIALOG_1&文件&1&代表1号子站。在同一画面不得出现两个回路,如果在一个楼层出现两个回路,应用两个画面分开。
CRT软件的安装和使用说明
1.计算机硬件说明
主机586&&&400M以上
内存:64M以上
显示内存8M以上
硬盘10G以上
光驱8倍速以上
显示器:14-17英寸均可,显示分辨率。
2.软件要求:
WINDOWS98或WINDOWSXP操作系统
AUTOCAD(14、、2004等版本)
公司提供CRT安装光盘一张,加密盒1只,联网线一条。
此CRT软件只能与JB-QG-HJ8000型联动报警控制器配套使用。
注意事项:
软件安装完毕后,需修改配置文件如下:
默认:Baud=9600&无需修改。
JB-QG-HJ8000报警控制器的版本号必须为:1.34c.050620a或1.37.050617a
版本号查询方式:F4功能键,选中回路表,即可查到版本号。
&&JB-QG-HJ8000柜机:用一条3芯线,一端连接9针插头(2,3和5,其中5接地),插在计算机串口上,另一端连接9针插头(3,2和5,其中5接地),插在主板上。
&&JB-HJ8000壁挂控制器(398点):用一条双绞2芯线,一端接9针插头(2和5)。2接控制器的TPC端;5接控制器的GND端。&&&
JB-HJ8000壁挂控制器(199点):用一条双绞2芯线,一端接9针插头(2和5)。2接控制器的RPC端;5接控制器的GNE端。&&&
4、CRT的安装:
&将软件狗插在计算机并口上,接打印机时可将打印机接在软件狗的另一端,然后将CRT光盘放入光驱,运行SETUP.EXE然后根据安装向导,一步一步,直到安装完毕!
&&本软件同时附有演示版,安装方法:运行setup.exe然后根据安装向导,逐步安装。
&&安装完毕之后,即可运行crtdemo.EXE进入演示状态,并且可以进行模拟检验(火警、子站故障、地址故障、启动、回答)
&&演示画面如下所示:&&&&
&&&&&&&&&&&&&消防报警监视系统
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&首报火警&&&&火警&&启动&&&回答&&子站故障&&地址故障&&正常&
&&&&&&&&.&&&&&&&&............................
&&&&&&&&.&&&&&&&&............................
&&&&&&&&.&&&&&&&&............................
&&&&&&11层&&&&&&&............................&&&&&&&&&&
&&&&&&10层&&&&&&&............................
&&&&&&9层&&&&&&&&............................
&&&&&&8层&&&&&&&&............................
&&&&&&7层&&&&&&&&............................
&&&&&&6层&&&&&&&&............................&&
&&&&&&4层&&&&&&&&............................
&&&&&&3层&&&&&&&&............................&
&&&&&&2层&&&&&&&&............................
&&&&&&1层&&&&&&&&............................
&左箭头&&&右箭头&&&回到主画面&&&历史纪录&&复位&&&喇叭&&&&EXIT&&&小伞
按钮功能说明:
&&&&&&在进入地图画面后,单击左右箭头可以翻看与之相邻的层面的地图,单击回到主画面按钮可以回到消防报警监视系统主画面,点击历史纪录按钮选择当前月份,可以察看报警记录,复位键用于系统复位,单击喇叭可以消除声音,exit为退出键,小伞用于测试所布置的地图是否正确(此项功能非常有利于检查,大大加快了检查的速度与准确性,使用者应重点掌握)。
在软件的使用过程中如遇到困难,可以电话向我公司咨询,切不可随意更改软件已设定好的各种参数,在主机硬盘中尽量少安装盗版软件,否则可能会由于病毒造成对本软件的干扰,造成系统混乱,另外主机应定期查毒,以保证系统的正常运行。&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
控制器之间的区域联网
适用于小区、大型厂矿企业、相对独立的消防区域控制器相互之间的联网。
我公司生产的HJ8000系列报警控制器均可以实现区域联网,每组联网系统都需配置HJ6512A和HJ6512B联网模块。进行区域联网时,HJ8000系列报警控制器均应配置带联网通讯功能的相关软件或硬件。
(1)介绍:
F&&&各种HJ8000系列报警控制器均可做为区域机使用;
F&&&注意:只有JB-QG-HJ8000报警联动控制器才能做联网系统中的集中机使用;
F&&&采用总线布线方式,各站点间距离可达10公理;
F&&&支持RS232、RS485、CAN等通讯协议。
F&&&每台集中机最多可带有16台区域机;
F&&&集中机自身也可以带有32个回路;
F&&&通讯线采用三芯双绞屏蔽电缆连接(线径&1.5平方);
F&&&每台参与联网的控制器需使用HJ6512A和HJ6512B联网模块(下图);
F&&&集中机可显示所有区域机的火警、故障、及联动信息;
接线方式:
1,联网系统图:
2,联网接线图(联动型398点):
3,联网接线图(纯报警199点):
4,补充说明:
&&&以上联网系统图及联网接线图均适用于JB-QG-HJ8000(联动型)与JB-HJ8000(联动型);
JB-QH-HJ8000(联动型)与JB-HJ8000(纯报警)联网时,无需使用HJ6512B联网模块,只需纯报警控制器增加相应联网芯片。&&&&&&
HJ2200/2型壁挂式气体灭火控制盘
&&&HJ2200/2型壁挂式气体灭火控制盘主要用于配合灭火控制器以驱动钢瓶组。其输出电压为24V,最大输出电流为5A。二区。其结构为壁挂式,安装在被控设备现场。
功能简介:
1、&分手动/自动两种控制方式。
2、&可单独驱动A、B路或同时驱动A、B两路输出。
3、&硬件锁开启自动方式启动
4、&硬件锁开启手动方式启动
5、&紧急停止功能。
6、&自动方式倒计时显示
7、&A路、B路独立手动控制启动按钮
8、&A路、B路独立手动控制启动/请求/启动/回答显示。
使用方法:
1、&在任何情况下按下急停按钮,都将切断24V输出。在自动方式下倒计时未到0秒时按下急停按钮,将没有24V输出。并且解除启动请求后,系统自动复位至正常状态。
2、&将允许/禁止锁拧至禁止状态时,手动/自动功能都无效。
3、&将手动/自动锁拧至手动状态时,只能手动启动,自动方式无效。
4、&当允许/禁止锁拧至允许状态,且急停按钮在弹起状态时,按下A路或B路启动按钮,将立刻输出24V,并启动设备。
5、&在自动方式下,当有启动信号给出时,系统将开始从30秒倒计时,计至0秒输出24V。倒计时过程中,按下急停按钮可中断倒计时,但必须先解除自动启动请求信号后,再释放急停按钮,系统才不会再次进入倒计时。
主要技术指标:
AC220V(-15%~+10%,1A)
直流输出电压&
DC24V&5%;最大电流&&5A
各输出端总和最大输出
备用电池容量
12V&3AH&2节
单台输出路
正时启动误差
≦95%&&40℃
HJ2200/2型壁挂式气体灭火控制盘外形及安装尺寸示意图:
HJ2200/2型壁挂式气体灭火控制盘现场接线指南:
HJ2200/8型入柜式气体灭火控制盘
&&&HJ2200/8型入柜式气体灭火控制盘主要用于配合灭火控制器以驱动钢瓶组,其结构为4U入柜式,八区,无源触点输出。最大工作电流为100mA,最大报警电流1A。可输出八路声光报警。
功能简介:
9、&分手动/自动两种控制方式。
10、&可单独驱动八路输出。
11、&硬件锁开启自动方式启动
12、&硬件锁开启手动方式启动
13、&紧急停止功能。
14、&自动方式倒计时显示
15、&八路独立手动控制启动按钮
16、&八路独立手动控制启动/请求/启动/回答显示。
使用方法:
6、&在任何情况下按下急停按钮,都将切断24V输出。在自动方式下倒计时未到0秒时按下急停按钮,将没有24V输出。并且解除启动请求后,系统自动复位至正常状态。
7、&将允许/禁止锁拧至禁止状态时,手动/自动功能都无效。
8、&将手动/自动锁拧至手动状态时,只能手动启动,自动方式无效。
9、&当允许/禁止锁拧至允许状态,且急停按钮在弹起状态时,按下启动按钮,将立刻输出24V,并启动设备。
10、&在自动方式下,当有启动信号给出时,系统将开始从30秒倒计时,计至0秒输出24V。倒计时过程中,按下急停按钮可中断倒计时,但必须先解除自动启动请求信号后,再释放急停按钮,系统才不会再次进入倒计时。
主要技术指标:
DC24V(-15%~+10%,1A)
直流输出电压&
DC24V&5%;最大电流&&5A
各输出端总和最大输出
单台输出路
正时启动误差
≦95%&&40℃
1,外形尺寸示意图:
1、线路板接线图&&&&
2,现场接线指南:
注:此图为现场接图(单路),其余7路接线图同等。
核中警公司系列产品培训考试题
1.HJ6503控制模块与HJ6505输入模块有何区别?
2.HJ8000控制器在没有对探测器登记时,是否可以使探头报警?
3.简述红外对射式感烟探测器工作原理?现场调试红外对射式感烟探测器应注意什
4.HJ8000系统在主站、I/O子站的通讯线路中都加装了瞬态稳压器,目的是什么?&报子站故
&&障应首先判断什么?
5.HJ8000系统打印机电源是什么电路提供的?
6.微型打印机分几类?分别如何进行日常维护?
7.主站有时钟显示,&但液晶屏不亮,&是否可已断定程序有问题?
8.主站液晶屏需要几个工作电压?&分别起什么作用?
9.联动软件芯片插在什么位置?&起何作用?
10.主站液晶屏亮度不够是否可已调正?&应注意什么?
11.HJ8000系统中主站共需要几种程序?&分别说出芯片名称及作用?
12.I/O子站的供电电压是多少?&I/O子站回路出电压应是多少?&为什么?
13.在HJ8000系统中,一个回路在满载条件下(199点)回路平均电流正常值应是多少?
14.回路电流过大会造成什么现象?控制器是否可以检测出来?
15.HJ8000系统的与电源是单纯供电关系吗?为什么?
16.HJ8000系统主站存贮登记内容芯片是什么?有什么优点?
17.缆式温度探测器工作原理是什么?施工时为什么要分段?每段需要配置什么?如何与
&&&HJ8000系统连接?
18.&HJ6501感烟探测器属于无拨号地址类型,此类探测器就不存在地址吗?任何探测器都
&&&存在离散性,我公司生产的感烟探测器靠什么解决的离散性问题?关键芯片是什么?存
&&&贮数据的芯片是什么?
19.HJ8000系统联动点是如何设置的?
20.回路对地短路会引起什么现象?最明显的特征是什么?
21.在生产中为什么自制电源部分要做加载试验?
22.为什么控制器安装时要求加保护地?没有保护地会引起什么现象?
23.控制器的地线与保护地是否可以接在一起?
24.在工程中HJ8000控制器外配一台联动电源,问控制器的地线与24V联动电源地
&&&线是否可以不连?为什么?
25.总线电流偏大为什么会引起乱报故障?
26.HJ8000控制器设有档案功能,也就是黑匣子,可从中查寻到什么?存储芯片什么?
27.为什么在一回路上报火警达到一定数量后就不能报了?&
28.简述紫外火焰探测器工作原理,在现场调试时应注意什么?
29.我公司生产的手动报警按钮、模块均采用接插结构,在工程上有何优势?
30.为什么对工程施工用线有规格要求即通讯线要求用双绞线1。0mm2,&&24V电源线要求
&&&2mm2&&以上?
1.HJ6503有源信号HJ6505接收无源信号。
2.不可以。
3.发射器与接收器之间有一束红外光,当光束被部分遮挡后,将报出火警,全部遮
&&挡报出故障(发射器与接收器偏离)。&调试时应使发射器与接收器对正。
4.抗雷击或线路中瞬间脉冲干扰。
5.L296开关电路。
6.2类;针式、热敏式;&无需更换色带。
7.不,如果有时钟说明程序已在正常工作,只是液晶显示部分出了故障。
8.2个&(5V、-24V)&分别为背景光和汉字显示。
9.2个&分别插在工控机上。分上下两个位置。&
10.可以,应注意适度。
11.3个;工控机2片(29C040A);工控机(BIOS)(29C11E);主板(89C52)
12.24V;回路输出电压23V左右(脉冲)&&
13.90mA左右。
14.回路电流过大会引起乱报故障现象,当回路电流大到500mA时控制器将提示回路故障。
15.不;有监视电源工作状态功能;消防规范。
16.&电子盘上,不易丢失
17.当温度达到规定的温度时,电缆将短路。不分段将无法判断火警具体部位。接输入模块。&
18.存在;数字电位器;E2&ROM&24LC01&。
19.用控制器内部配套软件或笔记本电脑&用D1。EXE工具软件借助UCDOS软件平台在设备
&&&类型项设定(选输出项)。
20.&出现乱报故障现象,&总线电流偏大。
21.&没有加载试验无法保障电源质量。
22.消防规范;对控制器产生干扰,可能引起乱报故障。
23.&不应将控制器地线与保护地接在一起。因我公司生产的控制器采用的是地线悬空法设
24.可以,因24V联动电源与控制器隔离的。
25.因总线电流偏大会引起通讯信号电压损失过大,导致控制器与探测器通讯不畅,所以会引
&&&起乱报故障现象。
26.报警记录、&登记(子站、&地址及总数)、屏蔽地址;芯片29C512。&&&
27.因报火警数过多后,总线电流偏大,将引起通讯信号电压损失过大,导致控制器与探测器
&&&通讯不畅,所以当报到一定数量火警后,就无法在报了。
28.感应火焰中放射的紫外线,安装时应尽量采用俯视法,并满足防爆要求。
29.便于施工
30.双绞线有抗干扰能力;满足线径可减少线间电阻压降。