梁打孔之后的补救的咨询
发表于&&12条回复&&14547次阅读&&&&&&&&
装修房子,安装新风系统,需要有风管连接各个房间。安装的公司在梁上打孔,因为自己当时不了解房屋相关的知识,没有对他们的方案表示反对。房屋为框架结构,楼层在14层,总高16层。房间的墙体,梁平面图请见附件。标注蓝色的1,2,...,6是打孔位置。涂绿色的部分为混凝土隔墙或柱。其余墙体为砖隔墙。已经打了6个孔,编号1,2,3的三个孔都是12cm直径,孔1里面有2根较细钢筋,孔2里面有2根细钢筋,孔3里面没有钢筋。这3个孔垂直位置在梁的中上部。编号4,5,这2个孔开了16cm直径,此处梁高20cm,孔垂直位置在梁的下10cm处,里面有3根拇指粗细钢筋,估计在2cm吧。另外6cm在梁下面门上的砖上。离边上的混凝土墙体最近的孔距离约12cm。这两个孔之间距离几乎相接。里面打断的钢筋肯定是梁下部的主筋了。编号6的孔直径12cm,此处梁高24cm,孔打在梁最下面,正好打在和下面砖隔墙相连处,也差不多把梁下部的一半切了个孔。里面主筋也断了,忘了是2根还是3根钢筋了。也差不多2cm左右粗吧。打孔后,自己看看钢筋不放心,又赶紧查资料,发现已酿成大祸。现在还不敢找物业,先自己想办法评估下。编号4,5,6的孔,都打断了主筋。有询问过加固公司,方案是如果两边空间足够的话,把断口两边剔开各50cm,然后焊接,再浇灌混凝土,加碳纤维布。但是4,5两个孔离边上承重墙太近,不好弄。我爸,还有装修公司的人认为问题不大,用水泥糊上好了,恢复的话没啥意思。但是自己实在不放心。在网上问过两个土建专业的朋友,一个也认为问题不大。另一个认为编号4,5两个孔离边上承重墙很近,下部钢筋受力不大,又不好恢复,就不要搞了。编号6孔在梁的中间部位,最好加固下。我现在感觉继续剔开孔两边有点危险,怕得不偿失。大家请提提意见。这3个孔要不要请加固公司处理?有没有影响较小,不用继续剔除混凝土梁的处理办法?如果必须剔开孔两边焊接,如何确认承接的加固公司的资质?如何确认他们的加固工程是合格的?编号1,2,3的孔,感觉没有打断主筋,对这3个孔怎么修补呢?自己随便填上可不可以?有经验的朋友多谈谈自己的看法啊,先谢谢了!!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
发表于&&&&&亲最后怎么处理的?我他妈后悔死了,刚装完才发现自己多么无知,睡觉都不踏实
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:24:44
&&发表于&&|&
必须处理,孔1、2、3处没切断梁主筋,但梁混凝土已经被取孔削弱,可采用粘钢处理,孔4、5、6梁钢筋被切断,现在可以说是危房了,地震时最先破坏的就是这里,应该请加固单位处理。孔4、5位置的梁看样子应该为次梁,孔1、2、3、6位置为框架梁,最好有施工图,不然说不出好的方法来。有资质的设计单位都可以为你出方案。在装修的时候,框架结构的填充墙可以开洞、拆除,但混凝土结构切切不可动,梁一般不能开孔,如确实必要,梁中位置可以开小孔,对结构影响不大,但应请设计单位采取加固措施后才能开洞。重新打凿出钢筋重新焊接也不是什么好方法,钢筋的预应力全部丧失了,应该采取另外的加固措施。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:05:01
&&发表于&&|&
这个一定要加固的,不然问题就大了,要找一个专业的加固公司设计一下
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:05:06
&&发表于&&|&
楼主是个有责任心的人,在些表示敬意! 现在这样的老板太少了。在建筑工程中不怕出问题,怕的是不正确对待问题。 其实在打孔之前多花点时间了解一下结构,由于梁不高,只需要在梁下的砖墙上打孔就可以了,也不影响结构安全。 从图上看,绿色的部分是不是剪力墙(或L、T型柱),我也先按些理解吧。 1孔是在框架梁上,2、3孔可能在框架梁(或连梁)上,打断的钢筋可能是腰筋,影响不大,不需要处理。 4、5孔在次梁上,作用是承担上一层墙体和板的重量,对整体结构影响不大,可按楼主说的方法处理。但不处理也影响不大,其荷载可以由梁下的墙体传到下面各层梁上(但以下各层的梁钢筋都被打断时除外)。 6孔是框架梁,必须处理,可按“把断口两边剔开各50cm,然后焊接,再浇灌混凝土”来处理。我认为不必“把断口两边剔开各50cm”。其剔开长度为便于焊接钢筋就可以了。由于梁下有墙体,处理还是很方便的。 我担心的是楼主你说了不算,要你老爸说了才算,他是不会处理的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:05:14
&&发表于&&|&
谢谢楼上的回答,看来还是必须请加固公司现场看下才可以。不过直接咨询的加固公司都会尽量把问题说的非常严重,也不利于我正确的判断。楼上的朋友让我有了一个大概的概念。前面主要是对房屋结构实在是不了解,以为墙就是砖头砌到顶的,没想上部也是有梁的。安装的公司也只说在哪里打孔。事后询问也说其它地方都是这样干的,房子难道还会因为打几个孔就塌了?自己稀里糊涂的花了大笔的冤枉钱。现在的房子设计都不合理,空调孔、水管孔、换气扇孔等都缺少或设计不合理。房梁多多少少都打了一些孔,不过这些孔一般都在6cm以下,一般也不会打在梁下部。当初想安装前卫的新风系统,现在后悔莫及了。再次谢谢楼上几位的回答了。如果有朋友还有自己的看法请继续回复:)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:05:21
&&发表于&&|&
我觉得16层的房子应该是剪力墙结构,所以梁一般的都比较矮,一般不超过400.打了120的梁,如果打在梁那,那一定要处理;如果打在剪力墙上可以不处理。因为,剪力墙结构是受剪的,这大部分是由混凝土承受的,400的梁,都打掉了120,肯定不行。而且1、6号位置都在受剪力较大位置,肯定要处理。一般都用粘钢或CFRP处理。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:11:22
&&发表于&&|&
有苏州的加固公司xd吗?可以处理的请与我联系下137 。谢谢了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:08:23
&&发表于&&|&
应该加固。具体的大家都说了,不然以后楼主你的责任大了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:57:25
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
楼主,最后你加固了没有?我想咨询一下。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
不错的资料,谢谢楼主分享啊
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066大梁上打孔安空调 楼上住户担忧
  红网长沙10月24日讯(潇湘晨报记者 吴可)家住岳麓区金星北路一楼盘的陈先生发现一楼住户在天花板大梁上打孔,担心楼塌掉,他用了几种“理性”的方法制止。他先请了专业建筑设计人员鉴定大梁,结论为“不安全”,但一楼住户对此不予理睬。陈先生又找物业反映,拿到了“对建筑结构造成严重破坏”的结论,一楼还是不理。陈又试着反映到城管部门,但被告之屋内装修不属于城管管辖。多次沟通无效,他萌生了卖房搬走的想法。
  陈先生说,10月12日,一位邻居对他说,一楼安装中央空调,正在大梁上打孔。
  陈先生住在二楼。这栋房共四层,2、3、4楼住了人,一楼住户在搞装修。陈先生说,走进一楼客厅,发现天花板下靠墙壁的承重大梁中多了几个洞,几根中央空调的管子穿过洞口沿着墙角延伸开去。
  陈先生说,第二天联系了一楼的业主,说了这个顾虑。“我们没吵架,只是客观地说了这个问题。但对方没答应修整。”
  陈先生又请来搞建筑设计的朋友为一楼业主做“技术解释”。朋友说,洞口位置靠近墙壁,这个位置是最承重的,也是最不能破坏的。所以最好修整。但一楼装修队负责人反驳了此观点。陈先生进行技术解释的方式失败。一楼继续装修。
  陈先生找到物业公司求助。物业公司对一楼装修进行了解后写了一份材料,认为一楼挖大梁的方式与原规划设计不符,造成主结构、防震功能严重破坏……陈先生拿着鉴定结果找一楼业主,对方不理。陈先生回头去找物业,物业告诉他,公司只能劝阻,没有执法权,也没辙。
  23日,记者在小区物业看到那份鉴定材料。陈先生说,有时路过看着大梁上的洞觉得害怕。“现在可能看不出影响,但如果长沙有一点地震,可能就受到影响了。”
  陈说,陈说,自己之前在深圳做生意,回长沙买这套房也是为了定下来安身。但如果这个问题一直存在,他考虑卖掉房子搬走。律师李健建议,“可以试着向规划局或安监局反映情况”。     