架空线导线的截面选择与计算截面的选择应满足哪些要求

上传用户:mopieyalng资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』所属分类:分类号:TM751文献出处:关 键 词 :&&&&&&&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:正 例1有一条10千伏配电线路,总长12公里,导线是LJ—35,线路末端负载的有功功率p=450千瓦,功率因数cos=0.8。试求这条线路的电压损失。解:按已知条件,U_e=10千伏,cos=0.8,LJ—35。查表4可得电压损失系数△’U%=0.12伏/千瓦·公里。由式(4)计算电压损失, △U=△’U%PL=0.12×450×12=648伏Abstract:Example 1 there is a 10 thousand volt power distribution lines, total length of 12 kilometers, the wire is LJ - 35, line terminal load of active power p=450 kW, power factor cos=0.8. Try to find the voltage loss of this line. Solution: according to known conditions, U_e=10 kV, cos=0.8, LJ - 35. Table 4 available voltage loss coefficient U%=0.12 'Delta V / kW - kilometers. By formula (4) calculation of voltage loss, Delta U= Delta U%PL=0.12 * 450 * 12=648 V正文快照:例1有一条10千伏配电线路,总长12公里,导线是LJ一弱,线路末端负载的有功功率P,460千互,功率因数cos甲=。.8。试求这条线路的电压损失。 解:按已知条件,U。=10千伏,cos甲二0.8,LJ一35。查表4可得电压损失系数左U肠”。.12伏/千瓦·公里。由式(4)计算电压损失, △U二召U肠PL二0分享到:相关文献|【图文】架空线路导线截面的选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
架空线路导线截面的选择
上传于||暂无简介
大小:1.93MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢造价与管理
&&&&&&&&&&&&架空线导线截面的选择应满足哪些要求?
架空线导线截面的选择应满足哪些要求?
相关标签:
5%50%16mm210mm216mm225mm2
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[安全施工]热门知识君,已阅读到文档的结尾了呢~~
架空线路导线截面的选择架空,选择,线路,架空线路,选择截面,选择导线,导线 截面,导线截面,架空导线,反馈意见
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
架空线路导线截面的选择
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电气工程分区
查看: 3286|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
一架空线路,功率因数为0.85,最大负荷为60MW,年最大负荷利用小时为5200h,分别计算出110KV和220KV线路所用导线的截面?(按经济电流密度来选择)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
经济输送容量计算公式:Wj=/3*U*Ij*Sa推出Sa=Wj/(/3*U*Ij)
1.110kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*110*0.9)*mm2
选用最小导线型号LGJ-300/25
2.220kV:Sa=Wj/(/3*U*Ij)=60/0.85/(1.732*220*0.9)*mm2
选用最小导线型号LGJ-150/25
3.220kV的导线选择根据各地的要求不同,但至少不小于LGJ-400/35.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
按经济电流密度来计算
110KV:S=P/1.732*U*J*cos∮=*110*1.1*0.85=336mm2
& && &选用导线为LGJ-300
220KV:S=*220*1.1*0.85=168mm2
& && &选用导线为LGJ-150
不知道正确不?请大家指点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
你的经济电流密度选的不对。T》5000,Ij=0.9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我是在中华人民共和国水利电力部关于颁发《高压配电装置设计技术规程SDJ5-85的通知上查到的,
(53.31 KB, 下载次数: 28)
20:44 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我是在中华人民共和国水利电力部关于颁发《高压配电装置设计技术规程SDJ5-85的通知上查到的。曲线1表示10kV及以下LJ型导线;2表示10kV及以下LGJ型导线;3表示35~220kV LGJ、LGJQ型导线
(53.31 KB, 下载次数: 11)
20:46 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我看的怎么是1.1呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
呵呵,我的标准比较老,不过220kV线路不要选150的导线,按电晕校验至少是240的,按输送容量来说,至少是单根400的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我的计算过程:
导线终期单回路输运电流为& & I= S/1.732 V=6×110=314.92(A)
该线路的运行小时数为5200小时,查表得Kj=0.9
& && &&&A=I/Kj=314.92/0.9=349.91(mm2)
故采用400的导线
但是我不知道怎么计算导线的输送容量和极限输送容量,以及怎么进行热稳定计算
希望下面的朋友能帮忙指点,谢谢
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 导线截面的经济选择 的文章

 

随机推荐