哪位能帮忙把储罐区从上数第二个罐和最后一个修仙者罐给删掉啊,急!

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
本人大学毕业14年多,专业是化工工艺,记得那个年代正好是赶上全国化工企业不
一晃工作已经十年,
接触了几套装置的操作,
也曾经范了不少的错误,
查看: 3089|回复: 13
罐区的仪表电缆应该怎么布置呢?
阅读权限50
主题帖子积分
签到天数: 240 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
注册海川吧,与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我听工艺的师傅说,仪表的电缆是要跟着管架走的,那么
1.如果工艺有支柱架起管道时,给仪表的桥架也留有了地方,那么两者之间的间距是多少啊?
2.没有支柱时,从罐子上方直接拉过去的,是不是我的桥架也可以放在罐子上啊?
3.工艺什么都没有时,我是选择桥架好呢,还是预埋呢,请问一下这两者的优异点
上一篇:下一篇:& &
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励1财富
已有&0&人打赏作者
海川化工论坛 - 提示1、本主题所有言论及内容为会员个人意见,与本站立场无关
2、内容发布人对因本内容发表而直接或间接导致的法律责任负责
3、未经本站许可禁止批量采集转载本站信息
4、海川不欢迎任何攻击言论,如有发现请向在线客服举报
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
1、与工艺管道的平行距离没有具体要求,可以根据具体情况制定,满足安装维护要求即可,如果是蒸汽管道则需要一定的距离防止过热;
2、直接放在罐子上不好,如果有钢平台可以焊接角钢做支撑;
3、工艺不会什么都没有的,不然那岂不是光摆放了几个空罐子;
4、个人觉得罐区内仪表线缆都穿保护管埋地敷设,然后进罐区外接线箱,这样比较整齐美观也方便以后维护需要。
帮助他人解决问题
恩啊,谢谢
阅读权限95
主题帖子积分
签到天数: 1818 天连续签到: 1 天[LV.10]海川元老
补充一下。我觉得可以不埋地。使用小槽盒敷设。
阅读权限20
主题帖子积分
该用户从未签到
使用槽盒就行,工艺管道肯定有管架。
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天
我们是使用槽盒,罐区外跟工艺桥架走,罐区内沿护墙下沿走,槽盒与罐之间地埋,罐根至接点用镀锌管保护。
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
我们是使用槽盒,罐区外跟工艺桥架走,罐区内沿护墙下沿走,槽盒与罐之间地埋,罐根至接点用镀锌管保护。
nihaomaaa 发表于
槽盒以前没有用过,具体是什么样的,是不是相当于没有盖板的桥架?
阅读权限40
主题帖子积分
签到天数: 400 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
1.如果工艺有支柱管廊时,是最理想的情况,仪表桥架沿管廊走即可,要注意桥架不能在工艺管线的正下方,防止工艺介质滴漏腐蚀。
2.没有支柱时,从罐子上方直接拉过去的,是不是我的桥架也可以放在罐子上啊?桥架是要有支撑的,一般最大6米一支撑,罐子间的距离一般都大于6米,故桥架放在罐子上不合适。
3.工艺什么都没有时,我是选择桥架好呢,还是预埋呢,请问一下这两者的优异点。
工艺什么都没有,你怎么立桥架?要是结构单独给自控立支柱,成本太大,业主不会同意。所以这种情况电缆一般有3种走法:穿官埋地,开电缆沟,铠装直埋。埋地和桥架相比最大的不便在于,一旦埋好想要变更就要挖开,费事些。
楼主要多学习仪表安装规范,呵呵。
阅读权限50
主题帖子积分
签到天数: 240 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
你能不能再跟我具体讲一下槽盒啊,谢谢你了
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天
大于300的桥架可以3米做一个支撑
小于300的桥架可以1米5或者1米2做一个支撑
阅读权限50
主题帖子积分
签到天数: 240 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
这是规范上的还是您工作中总结的啊?
这个阀组什么作用母亲节快乐(资料分享)汽轮机组技术手册【海川美食大讨论】油麦菜和莴笋头,你觉得白云蔽日
容器中介质温度增大,容器中气相介质密度将〈〉A变大
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
本人大学毕业14年多,专业是化工工艺,记得那个年代正好是赶上全国化工企业不
一晃工作已经十年,
接触了几套装置的操作,
也曾经范了不少的错误,
查看: 4728|回复: 3
罐区安全距离设计规范
阅读权限55
主题帖子积分
签到天数: 1089 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
注册海川吧,与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现在公司扩建,是个小公司
罐区里有2个300的甲醇罐,一个500的丙酮罐,一个500的甲醛罐,还有个500的备用罐,我现在怎么弄安全距离啊
求帮助,或者给我相关能查到到的资料 谢谢
上一篇:下一篇:& &
若该危险化学品仓库和气瓶库均为甲类物品仓库,耐火等级按一、二级考虑,且最大储存量大于10t,根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版)第4.3.4条,甲类物品仓库之间的防火间距不能小于20m。
储罐区储存的物质为汽油、柴油、润滑油,汽油闪点为-58℃~10℃小于28℃,所以该储罐区为甲类液体的储罐区,根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版)第4.4.2条,最大储量为1000m3时,储罐区与耐火等级为一、二级的甲类仓库的防火间距应在原来20m的距离上增加25%,计算得为25m。符合甲、乙类液体储罐区与甲类仓库的防火间距不应小于25m的要求。
倘若储罐区按照《石油化工企业设计防火规范》表3.2.11规定,与甲类仓库应为30m。
阅读权限55
主题帖子积分
签到天数: 1089 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
甲类物品& &是不是包括甲醇和丙酮
甲醛属于哪类???
阅读权限20
主题帖子积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天
甲醛爆炸极限,7%-73%,也属于甲类。若您是石油化工企业,罐区罐与罐之间防火间距,罐区与其他建筑物、火源、民用建筑间距请参考石油化工企业设计防火规范GB,第四章。不是化工企业,应参考建筑设计防火规范GB第4章节。这个论坛应该有相关的规范吧,您下下看看。
