4平方铜线可带几台3000瓦电磁炉 铜线圈

家中安装6平方国标铜线,可以带动3台空调,3台冰箱及电视电磁炉同时工作吗?空调1台是50柜机,2台是35挂机
这要看总功率了
就是每台用电器是多少KW
我才能计算出多少电流 据我的经验我估计是可以同时用的
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 25683|回复: 6
4平方的电线最多可以带几个一匹空调
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
4平方的电线最多可以带几个一匹空调,本人做旅馆生意2楼和3楼都是三相四线4平方的,其中2楼和3楼总线路他是分开的。每层11个房间打算都装上一匹空调,就是不知道线能不能负荷的起,其中照明等线路也在其中。怎样装才合理,安全,安装过程应注意哪些细节。望各位师傅指点。
阅读权限55
在线时间 小时
3相4平方的 3条火线平均分开来负荷 应该可以了
阅读权限25
在线时间 小时
<font color="#7382318 发表于
3相4平方的 3条火线平均分开来负荷 应该可以了
是不是比如一根用作照明其余两根用作空调啊,但是零线也还是只有4平方啊,本人愚见。
阅读权限55
在线时间 小时
会有合适的 发表于
是不是比如一根用作照明其余两根用作空调啊,但是零线也还是只有4平方啊,本人愚见。
那应该问题不大的 只要你照明不是很耗电 空调不是一起开 应该是够了 照明那条线也可以拉个空调&&实际的情况要看现场定的 找个有经验的电工或者维修工 帮你把把关& &1p空调耗电量大概就是800 -1000W左右 本人只是给你提供参考 实际情况根据现场而定
阅读权限25
在线时间 小时
<font color="#7382318 发表于
那应该问题不大的 只要你照明不是很耗电 空调不是一起开 应该是够了 照明那条线也可以拉个空调&&实际的情 ...
谢谢& && && && && && && &
阅读权限40
在线时间 小时
11台空调啊.三相4线也最少用6平方.常规是10平方.装细了你以后就知道.
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 passaihaozhe 于
00:45 编辑
是否两层共用4平方的线?还是两层各分别4平方接到总电源?4平方通常保守载流量控制在25A内为好.三相负载尽量平衡分配.以免造成太大的相间压降差.1匹机每台电流一般在4A上下(具体看机器的标签).能算到装多少台了.
每层总回路的漏电断路器应该选择D型的(4P D25),以免空调启动的瞬间过电流造成跳闸.
另外,零线的电流不是直接相加的,是矢量加法,理论是当三相电压电流相同,零线的电流就为零了.
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 电磁炉 铜线 的文章

 

随机推荐