对于开关频繁的场所应采用白炽灯普通照明白炽灯对吗?

电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用;电容器的放电负载不能装设熔断器或开关(√);电容器的容量就是电容量;电容器放电的方法就是将其两端用导线连接;电容器内要有良好的天然采光;电容器室内应有良好的天然采光(√);电容器室内应有良好的通风(√);电压表内阻越大越好;电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压;电压的大小用电压表测量,测量时将其串联到电
电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(√)
电容器的放电负载不能装设熔断器或开关(√)
电容器的容量就是电容量。(×)
电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(×)
电容器内要有良好的天然采光。(√)
电容器室内应有良好的天然采光(√)
电容器室内应有良好的通风(√)
电压表内阻越大越好。(√)
电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(√)
电压的大小用电压表测量,测量时将其串联到电路中。(×)
电压内阻越大越好(√)
电子镇流器的功率因数高于电厂式镇流器(√)
吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m(×)
断电器在选用时,要求线路末端单相对地短路电流要大于或等于1.25倍断路器的瞬间时脱扣器整定电流。(√) 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(√)
断路器在选用时,要求断路器的额定通端能力要大于或千等于被保护线路中可能出现的最大负载电流(×) 断路器在选用中,要求线路末端单项对电流要大于或等于1.25倍断路器的瞬间时脱扣器整定电压。(√) 对称的三相电源是由振幅相同,初相依次相差120°的正炫电源,连接组成的供电系统。(×)
对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。 对
对电机轴承润滑的检查,可通过电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声 错
对电子轴橙润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声(×)
对开关频繁的场所,应采用白炽灯照明 对
对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。(√)
对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上。(√)
对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。 错
对于在易燃、易爆、易燃烧及有发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品(√) 多用螺钉旋具的规格是以它的全长表示(√)
额定电压为380v的熔断器可用在220V的线路中(√)
二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 错
二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(×)
二类设备和三类设备都要采取接地或接零措施(×)
二类手持电动工具比一类工具安全可靠(√)
二氧化碳灭火器带点灭火只适用600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如果带点灭火只能选择干粉灭火器(√)
防雷装置的引下线应满足足够的机械强度,而腐蚀和热稳定的要求,如用钢绞线,其截面不得小于35mm(×) 防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设(√)
分断电流能力是各类的主要技术参数之一。(√)
符号“A”表示交流电源(×)
改变转子电阻调速这种方法只造用于绕线式导步电动机(√)
改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量(×)
概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1ma最小为0.5ma成年女性约为0.6ma(×)
高压水银灯的电压比较高,所以为高压水银灯。(×)
隔离开关是指承担连通和断开电流任务,将电路与电源隔开。 错
根据分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(×)
根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(×)
工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤(×)
挂登高板时,应勾口向外并且向上。(√)
规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向(√)
过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量(√)
行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(×)
黄绿双色的导线只能用于保护线(×)
机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置(×)
基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律(√)
几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和(×)
检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可(×)
交流电表和电压表测量所测得值都是有效值。(×)
交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(√)
交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值(√)
交流电每交变一周所需的时间叫做周期T(√)
交流发电机时应用电磁感应的原理发电的(√)
交流发电机是应用电磁感应到原理发电的。(√)
交流发电机是应用电磁感应的原理发电的(√)
交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V(×)
交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(×)
交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值(√)
交流钳形电流表可测量交直流电流(×)
胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机(√)
接触器的文字符号为FR(×)
接地电阻表主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(√
接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器、以及检流计组成(√)
接地电阻测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(√)
接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器 错
接地线时为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具,按规定,接地线必须是截面积25mm(√)
接地线时为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具,按规定,接地线必须是截面积25mm裸铜软线制成(√)
接电线时为了在已停电的设备上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具,按规定,接地线必须是截面积25mm2以上的裸铜软线制度。(√)
截面积较小的单股导线平接时采用绞接法(√)
静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200KV以上,人
据部分省市统计,农村触电事故少于城市触电事故(×)
绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和铁路式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行轴助测量和实验使用。(√) 绝缘材料就是指绝对不导电的材料(×)
绝缘老化只是一种化学变化 错
绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(√)
可以用相线碰电线的方法检查地线是否接地良好(×)
跨越铁路,公路等的架空绝缘铜导线截面积不小于16mm(×)
雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种 错
雷电后造成架空线路产生高压冲击波,这种雷电成为直击电。(×)
雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡(√)
雷电时,应禁止在屋外高空检修,试验和屋内验电等作业。(√)
雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其它设施造成损坏,电力设施或电流线路遭到破坏可能导致大规模停电(×)
雷雨天气,即使在室内也不要维修家中的电气线路,开关,插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开(×) 两相触电危险性比单相触电小(×)
漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(√)
漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路(√)
漏电开关只有在有人触电时才会动作(×)
路灯的各回路应有保护,每一个灯具宜设单独熔断器。(√)
螺口灯头的台灯具有设备单独熔电器 对
螺口灯头的台灯应采用三孔插座(√)
民用住宅严禁装设床头开关。(√)
目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A
能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上(√)
欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(×)
包含各类专业文献、专业论文、中学教育、行业资料、高等教育、应用写作文书、51电工证判断题等内容。 
 低压电工考试判断题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1、目前我国生产的...错 49、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 错 50、特种作业操作证每 ...  15.配电箱分动力配电箱和照明配电箱,是配电系统的末级设备 四.判断题 1、在...2011年初级电工证考试试... 8页 免费
电工安全基础知识考试试... 2页 ...  初级电工证试题_其它考试_资格考试/认证_教育专区。初级工适用题 1.电力系统中以“kWh”作为(B)的计量单位 A.电压 B.电能 C.电功率 D.电位 2.当参考点改变...  电工上岗证考试手工整理后的考试题(判断题)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。A 1“安全第一,预防为主,综合治理”是我国安全生产的基本方针。 (√) 2“...  三相四线电网 电工操作 证 11、金属导体的电阻和下列因数有关__ACD___。 A...导线的机械强度 三、判断题 1、在相同的绝缘及正常允许的条件下,就单相触电...  电工证题库_交规考试_资格考试/认证_教育专区。一、判断 1.删栏用于室外配电...雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。 (错 ))) 74.低压临时...  电工证复审复习试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工证复审复习试题一...21、低压照明线路和农业用户线路的供电电压损失不得超过额定电压的 二、判断题 ...  电工操作证考试题库及答案(低压)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工...二.判断题: (注意题干中的关键词顺序) 第 2 题: 验电前,宜先在有电设备...  支路电阻的阻值成反比 35、直导体中产生的感生电动势方向用(D)定则判断最简单...电工操作证考试试卷(B) 4页 免费 喜欢此文档的还喜欢 电工操作证考试题库 20...查看: 736|回复: 0
2016-5湖北省襄阳市宜城市电工考试题库
该用户从未签到
用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触&&X
吸收比是用测定&&X
在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流&&X
的文字符号为KT&&V
两相触电危险性比单相触电小&&X
对电机轴承润滑的检查,可通电转动转轴,看是否转动灵活,听有无异声&&X
为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离&&X
漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路&&V
使用兆欧表前不必切断被测设备的&&X
基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律&&V
在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端&&X
据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故&&X
导线的工作电压应大于其额定电压&&X
接地电阻表主要由手摇发电机、电流、电位器以及检流计组成&&V
用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量&&X
对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统&&X
一号刀比二号电工刀的刀柄长度长&&X
镇流器的功率因数高于电感式镇流器&&V
常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等&&V
组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍&&V
在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确&&V
并联电路中各支路上的电流不一定相等&&V
安全可靠是对任何开关电器的基本要求&&V
交流钳形电流表可测量交直流电流&&X
电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压&&V
触电分为电击和电伤&&V
的文字符号为KM&&V
摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比&&X
导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线&&X
在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压&&X
用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来&&X
直流电流表可以用于交流电路测量&&X
漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路&&V
电压表内阻越大越好&&V
电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极&&X
手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类&&X
为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载&&X
使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻&&X
的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成&&X
电工应严格按照操作规程进行作业&&V
漏电开关只有在有人触电时才会动作&&X
对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动&&V
RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流&&X
控制系统图包括电气原理图和电气安装图&&V
测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上&&X
在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防&&V
在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以&左开右闭&原则绘制&&V
日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用&&V
为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器&&X
白炽灯属热辐射光源&&V
雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业&&V
交流发电机是应用电磁感应的原理发电的&&V
线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线&&V
黄绿双色的导线只能用于保护线&&V
剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统&&V
用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施&&X
挂登高板时,应钩口向外并且向上&&V
高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯&&X
水和金属比较,水的导电性能更好&&X
在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电&&X
RCD后的中性线可以接地&&X
在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和&&V
再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合&&V
改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量&&X
无论在任何情况下,都具有电流放大功能&&V
当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火&&V
能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上&&V
导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同&&X
目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A&&X
在带电维修线路时,应站在绝缘垫上&&V
在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设&&V
民用住宅严禁装设床头开关&&V
测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表&&X
使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零&&V
雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种&&X
使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾&&V
接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了&&X
导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体&&V
验电是保证电气作业安全的技术措施之一&&V
自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的&&V
按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等&&V
检查器时,只要检查电压是否符合要求即可&&X
特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。&&X
移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用&&X
脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环&&X
因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用&&V
除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用&&V
并联所接的线停电后,必须断开电容器组&&V
炽灯属热辐射光源。&&V
符号“A”表示交流电源&&X
低压验电器可以验出500V以下的电压&&X
铜线与铝线在需要时可以直接连接&&X
正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的&&X
在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离&&V
移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆&&V
电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。&&V
Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠&&V
补偿电容器的容量越大越好&&X
绝缘老化只是一种化学变化&&X
通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小&&X
设备应有完善的屏护装置&&V
在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作&&V
雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开&&X
PN结正向导通时,其内外电场方向一致&&X
自动开关属于手动电器&&X
概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA&&X
使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故&&V
特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。&&V
交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值&&V
绝缘材料就是指绝对不导电的材料&&X
实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器&&X
雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电&&X
可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好&&X
多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示&&V
单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置&&X
日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责&&X
按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。&&V
规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向&&V
吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m&&X
使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜&&X
旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火&&X
触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故&&V
剩余动作电流小于或等于3A的RCD属于高灵敏度RCD&&X
交流电每交变一周所需的时间叫做周期T&&V
用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3&&V
当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比&&V
220V的交流电压的最大值为380V&&X
熔断器在所有电路中,都能起到过载保护&&X
低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计&&V
低压绝缘材料的耐压等级一般为500V&&V
绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用&&V
停电作业安全措施按保安作用分为预见性措施和防护措施。&&V
电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围&&V
电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起&&V
遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种&&V
当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等&&V
的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比&&V
一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小&&V
电缆保护层的作用是保护电缆&&V
测量电流时应把电流表串联在被测电路中&&V
不同电压的插座应有明显区别&&V
试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电&&X
电容器用220V灯泡分组接成星形作放电负载时不能装设熔断器或开关&&V
钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流&&V
电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示&&V
有美尼尔氏征的人不得从事电工作业&&V
危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m&&X
当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压&&V
在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备&&V
电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业&&V
自动具有过载、短路和欠电压保护&&V
胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机&&V
并联补偿电容器主要用在直流电路中&&X
并联电容器有减少电压损失的作用&&V
为了安全,高压线路通常采用绝缘导线&&X
常见的额定最高工作电压达到6000V&&X
电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快&&X
熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短&&X
热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性&&X
电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中&&X
取得高级的人员就可以从事电工作业&&X
螺口灯头的台灯应采用三孔插座&&V
电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中&&X
欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比&&X
保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中&&V
对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明&&V
电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具&&V
右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向&&V
当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器&&X
热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护&&X
验电器在使用前必须确认验电器良好&&V
止步,高压危险&的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。&&V
万用表使用后,转换开关可置于任意位置&&X
企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业&&V
熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流&&V
电流表的内阻越小越好&&V
电度表是专门用来测量设备功率的装置&&X
三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定&&V
二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器&&V
频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能&&X
在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因&&X
“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头&&V
在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压&&V
用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电,且电压接近额定电压&&X
组合开关可直接起动5kW以下的电动机&&V
电容器放电的方法就是将其两端用导线连接&&X
拉下总开关后,线路即视为无电。&&X
在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作&&V
使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动&&V
熔断器的文字符号为FU&&V
绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压&&V
电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验&&V
RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响&&V
当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压&&X
电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出&&V
为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备&&X
特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄&&X
万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。&&X
交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率&&V
中间继电器的动作值与释放值可调节&&X
电容器室内应有良好的通风&&V
按钮的文字符号为SB&&V
雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷&&X
对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行&&V
Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施&&X
在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火&&X
在没有用验电器验电前,线路应视为有电&&V
自动开关属于手动电器。&&X
何谓屏护?常用的屏护装置分为哪几类?其作用如何?
& &答:采用外壳或遮拦将设备的带电部分与外界完全隔离,避免人员从任何方向直接接触带电部分发生触电的措施称屏护
屏护分为外壳,和遮拦两大类
其主要作用是:
①防止人体接近或触及设备带电部分发生触电
②外壳还可防止固体异物进入设备内部或水分进入设备达到有害程度
试说明正确使用钳形电流表测量电流的注意事项。
&&答:主要注意事项有:
1.被测导体应放在钳口中央,以减小测量误差;
2.测量前先估算电流大小范围,以选择合适量程,以便准确读数;
3.测量时,钳口应合好,如有杂声,应将钳口重新开合一次或用汽油擦洗钳口
4.测量完好,应将量程开关拨到最大位置
5.测量小电流(I<5A)时,为使读数准确,可将被测导线在钳口中多绕几次,测量结果为读数除以钳口中导线的根
说明闸刀开关安装、运行、维护的注意事项。
&&答:闸刀开关安装运行及维护的注意事项主要有:
①.一般应垂直安装,且合闸时铜手柄向上,不可倒装
②.三极式闸刀开关应保证合闸时三极同步,静、动触头间保持足够压力
③.按产品规定的负荷能力选用,严禁以小代大,不准用大于闸刀开关额定电流的熔断丝,更不允用铜、铝丝代替熔断丝。
④.没有灭弧罩的闸刀开关不能用于大电流电路作操作电器,只能作隔离电源用。
交流接触器一般按哪些要求选择。
&&交流接触器一般按下列原则选择
①主电路电压和电流
②按负荷性质,选用单相或三相
③按控制电路及辅助电路参数,确定线卷额定电压,辅助接点类型等
对绝缘材料的一般要求有哪些?
&&对绝缘材料的一般要求有:
①较小的吸湿性,以保证绝缘材料的绝缘电阻和损耗受材料吸湿性影响小
②机械性能好,有较好的脆性和塑强性
③良好的耐热性,减缓材料的老化性能
何谓三相三线制?何谓三相四线制?何谓三相五线制?它们各应用于什么范围?
&&三相系统中只从电源三个首端引出相线而构成的系统称三相三线制,它适用于只需线电压的三相高压输电系统
& &三相系统中,由三相电源首端引出三条相线及电源中性点引出的中性线(地线)组成的系统称三相四线制,它适用于低压配电及用电系统
三相系统中,由三相电源三个首端引出的三条相线和电源接地中性点引出的中性线及保护零线共同组成的系统称三相五线制,它的适用范围同于三相四线制
从事低压带电作业应遵守哪些安全规定?
&&从事低压带电作业应遵守如下规定
①必须有人监护,且使用的工具必须要有绝缘手柄
②采取完备的绝缘防护措施,穿长袖衣裤,戴安全帽和手套
③在高低线路同杆架设的情况下,应有防止误碰高压线的措施
④在变压器台上工作时,应与高压部分保持足够的安全距离
⑤在二次四路上工作时,应检查电流、二次侧接地情况
什么是安全电压?安全电压的安全条件有哪些?
&&:在各种不同环境和条件下,人体接触到带有一定电压的带电体后,不致造成人体各部分组织受到伤害的电压称安全电压。
安全电压的安全条件有:
①作为安全电压源的变压器原,副边不得有电气连接并应具有加强绝缘结构
②使用安全电压设备的外壳不应接地或接零,而隔离变压器的铁芯及隔离层应该接地
③安全电压供电线路应与其他电压线路保持电气距离,接入安全电压的插座,插头应采用特殊型,以防与其他电压等级混用
④隔离变压器原、副方必须选用配套熔断器作短路保护
⑤使用24V以上安全电压的线路及设备仍应采用绝缘及屏护等防护措施。
何谓停电作业?停电作业的安全技术措施有哪些?
&&所谓停电作业是指在电气设备上或在其附近工作时,必须将带电设备与电源脱离,实行停电后方能进行的作业。
停电作业的安全技术措施包括
①停电& & & & ②验电& & & & ③装设遮栏& & & & ④装设接地线& & & & ⑤悬挂标示牌
绝缘安全用具按功能不同分为哪些类型?各类中常用的安全用具有哪些?
&&绝缘安全用具按功能不同分为基本安全用具和辅助安全用具两大类
基本安全用具有;绝缘操作杆、绝缘夹钳
辅助安全用具有:绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台
架空线路的横担安装有哪些要求?
&&1.横担安装的位置应正确;直线杆装于负荷侧,转角杆,分支杆,终端杆应装于张力侧,多层横担应装于同一侧
2.横担上沿应装于离杆顶100cm处,安装应保持水平,倾斜度不大于1%
3.在直线段内,每档电杆上的横担必须保持相互平行。
防雷装置由哪几部分构成?各部分的作用是什么?
&&.答:防雷装置由接闪器,引下线及接地装置三部分构成
它的作用是:
接闪器:利用其高出被保护物的条件形成集中电场,把雷电引向自身,并接受其放电
引下线:连接接闪器和接地装置,雷击时,将雷电流导入大地
接地装置:将雷电流泄放入大地,限制防雷装置的对地反击电压不超过允许值
架空线路的安全技术要求有哪些?
&&架空线路的安全技术要求有
①绝缘距离;架空线路导线与导线及导线与大地及建筑物、树木应保持足够的绝缘距离,以保证运行安全
②机械热度:架空线路应能承受导线自重及张力作用,并应承受风雪及气温变化由热胀冷缩而引起的内力
③导电能力:架空线路应满足导电能力要求,确保在最高环境温度及负载下有足够的热稳定,并满足电压损失要求
低压验电器由哪几部分构成?使用中应注意哪些事项?
& &低压验电器由笔身、氖泡、弹簧和降压电阻构成,其使用注意事项有:
①只能用于对地电压250V及以下电压
②测量时,手指不得接触金属探头
③验电笔窗口朝向自己,室外使用时用手背光,以便观察
④使用前应在已知带电体上检验其好、坏,以免发生误判
何谓电气安全距离?安全距离的作用有哪些?
& & 使带电体与大地,带电体与带电体间保持足够大的距离,以防止直接触电的技术措施和电气安全距离
其主要作用是
①防止人体直接接触或接近带电体而形成触电事故
②避免车辆及其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故
③防止火灾、爆炸及过电压放电和各种短路事故
④保证操作及维护安全
简述遮栏和标示牌的作用。
&&遮栏的作用是将带电体与外界完全隔离,避免运行或管理人员从任何方向直接接触带电体,控制不安全因素
标示牌的作用是,提醒或警告工作人员不准接近有电部分或不允许操作的标示
影响人体触电的因素有哪些?
影响人体触电的因素主要有:
①电流的大小& & & & ②触电时间的长短
③电流流经途径& & & & & & & & ④电流的频率
⑤人体电阻& & & & ⑥人体身体状况(性别、年龄、健康状况)以及误操作
简述雷暴时,为保证人身安全应注意哪些事项?
&&雷暴时,保证人身安全应注意的事项有:
①雷暴时,如非因工作需要则尽量少在户外逗留,如确因工作需要在外工作,则应穿塑料雨衣,绝缘鞋,并不得在高大树木下避雨
②尽量离开小山丘、小桥、海、湖、河边并离开金属旗杆、烟囱、宝塔等
③在室内尽量离开&六线&
④在室外配电设备附近不要大步行走
电火花按形成原因不同可分为哪几种?其危害有哪些?
&&电火花按形成原因不同分为工作电火花和事故电火花两类
电火花的危害有:
①增加设备温度,加速绝缘老化
②可能引燃可燃物,形成火灾乃至爆炸
③电火花可使充油设备如变压器等的油燃烧甚至引起爆炸
雷电的破坏作用表现在哪些方面?
&&雷电的破坏作用表现在
①电性质的破坏,雷电流将烧毁设备,雷电过电压可使设备绝缘击穿
②热性质的破坏;巨大的雷电流引起设备发热烧毁,使易燃物燃烧甚至引起金属熔化
③机械性破坏:使被击物爆烈成碎片
何谓重复接地?重复接地的目的是什么?
&&所谓重复接地是指在中性点直接接地系统中,将零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接。
其作用有:
①降低漏电设备对地电压& & & & ②改善防雷性能
③减轻零线断线的危险& & & & & & & & ④提高过流保护速度
触电事故一般说来有哪些基本规律?
&&触电事故的一般规律有:
①季节性,夏季容易触电& & & & ②低压设备容易触电
③携带或移动或设备易触电& & & & ④电气触头及连接部位易触电
⑤农村用电易触电& & & & ⑥冶金、机械、矿业易触电
⑦中、青年或非电工易触电以及误操作易触电
说明电压互感器工作原理及使用注意事项。
&&电压互感器是根据电磁感应原理工作的
使用注意事项有:
①二次侧不允许短路
②二次侧必须要有一点可靠接地
③按正确极性接线
④一、二次侧均零装熔断器保护,且一次侧应装设闸刀开关,以作检修时隔离电源。
使用靠梯作登高作业用具时,应注意哪些安全事项?
&&:用靠梯作登高作业应注意的安全事项有:
①梯脚与墙间的距离S应满足L/2>S>L/4(L为梯长)以防靠梯倾倒或滑落
②在光滑地面使用的靠梯梯脚应加橡胶套防滑,在泥土地上使用的梯子应加铁尖。
③工作人员应站在离梯顶不小于1米的横档上工作
④靠梯上只允许1人工作
何谓间接触电?简述间接触电的类型及发生原因。
&&人体接触到在正常情况下不带电的金属外壳而产生的触电叫间接触电。
间接触电分为接触电压触电和跨步电压触电
按触电压触电是由于设备绝缘损坏,使正常工作时本来不带电的金属外壳带电所致。
跨步电压触电是由于人体的两脚站在具有不同电位点的两处地面而产生的触电。
分别说明低压动力线路、低压照明线路、工矿企业内部高压架空线路导线截面的选择原则。
&&低压动力线路的导线截面接导线发热条件选择;低压照明线路的导线截面按线路电压降水平选择;工矿企业内高压导线截面按经济电流密度条件选择。
熔断器安全运行的条件是什么?运行中应注意哪些事项?
& &熔断器安全运行的条件是熔件额定电流不得超过熔断器标称额定电流,使用注意事项有:
①熔件额定电流不得超过熔断器额定电流
②在易燃易爆场所,应采用密封式熔断器
③使用中各部分接触良好,触头钳口应有足够大的夹持力
④更换熔件时应使用安全用具,最好在停电情况下进行
⑤低压配电系统中应注意各级熔件的配合符合选择性要求
简述接地装置和接零装置的技术要求。
&&接地或接零装置的技术要求有
①导电的连续性,即连接可靠& & & & ②足够的机构强度
③足够的导电能力及热稳定性& & & & ④能防机械损伤
⑤具有防腐能力& & & & & & & & ⑥保证地下足够的安全距离
⑦接地或接零支线不允许串联
为防止电气火灾与爆炸应采取哪些综合措施?
&&防止电气火灾和爆炸应采取的综合措施有:
①合理选择电气设备,在有火灾和爆炸危险场所使用的电器应选用防爆型,电器容量要足够大
②用于火灾和爆炸场所的配电线路应采用铜芯线,并采用穿管敷设
③保持防火距离,注意通风散热
④始终保持电气设备的良好状态,使其正常运行
⑤合理配置保护装置
何谓危险场所?危险场所分为哪几大类?燃烧必备的条件有哪些?
&&凡生产,贮存可燃液体、固体、气体的场所及能形成或存在可燃粉尘、纤维等爆炸混合物的场所称危险场所。
危险场所按发生火灾和爆炸危险程度不同分为三大类
第一类(Q类)有气体或蒸汽爆炸性混合物的场所
第二类(G类)有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所
第三类(H类)会发生火灾的危险场所
燃烧必须具备三个条件:有可燃物、有助燃物、有火源
何谓保护接地和保护接零?它们各适用于什么范围?
&&为防止设备在故障情况下,使本来不带电的金属外壳呈现危险的对地电压发生触电,将其与大地作可靠的电气连接称保护接地,它适用于中性点不接地系统
为防止设备在漏电(故障)情况下发生间接触电而将来设备本不带电的金属外壳与电网保护零线作电气连接称保护接零,它适用于中性点直接接地系统。
何谓电击?何谓电伤?对人体触电较危险的是哪一种?
& &电击是指电流通过人体内部器官、使其受到伤害,如心脏呼吸功能受到破坏,血液循环微弱,人体抽搐、痉挛、失去知觉乃至于假死,甚至造成死亡。
&&电伤是指电流的热效应,化学效应和机械效应使人体外部器官受到伤害如灼伤,皮肤肿块,电烙印,皮肤金属化等。
&&电击对人体危害较大。
简述电流互感器工作原理及使用注意事项?
&&电流互感器是根据电磁感应原理工作的
使用注意事项有
①工作中的电流互感器二次侧不允许开路,故二次回路不允许装设熔断器
②二次侧必须要有一点可靠接地
③接线时应注意极性,不得接错
何谓直接触电?其触电类型有哪几种?什么情况最危险?
&&人体直接触及处于正常运行条件下的电气设备的带电部分而发生的触电称直接触电。
直接触电包括单相触电和两相触电两类
两相触电因电压较高,对人体较危险。
测量误差有哪些?其产生的原因是什么?
&&测量误差包括仪表基本误差;仪表附加误差;测量方法误差及测量人员主观因素引起的误差几类
仪表基本误差是仪表本身制造形成的误差
附加误差是由于仪表使用不正确,环境条件变化而形成的误差
测量方法误差是由于采用不正确的测量方法而引起
人为误差是测量人员的视察及疏忽而形成
何谓临时线路?安置临时线路应注意哪些安全事项?
&&临时线路是指由于某些特殊需要,临时架设的使用时间不长的各类电源线路,其安全注意事项有:
①架设临时线路前必须履行申报手续,说明用途、使用时间及责任人。
②临时线路的干线和支线应按正规线路的技术要求施工。
③严禁在临时线路上乱接,乱挂。
什么叫整流?单相整流电路有哪几种形式?
&&答:将交流转变成直流的过程叫整流
单相整流电路有单相半波整流,单相全波整流和桥式整流三种形式。
并联电力电容器的作用是(提高功率因数)& &B
电能表是测量(电能)用的仪器& &C
暗装的开关及插座应有(盖板)& & B
用万用表测量电阻时,黑表笔接表内电源的(正极 )。& && &C
胶壳刀开关在接线时,电源线接在(上端 静触点)& & B
电业安全工作规程上规定,对地电压为(250)V及以下的设备为低压设备& &&&C
低压线路中的零线采用的颜色是(淡蓝色)& & A
(电磁式)仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成& & A
为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(充分放电)。& & A
导线接头的绝缘强度应(等于)原导线的绝缘强度& & B
高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(25)%& & B
铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(两)倍电动机额定电流& & B
从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压(1000)V或直流额定电压1500V及以下电气设备& &C
更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要(相同)& & B
电感式日光灯镇流器的内部是(线圈)& &B
低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(短路)保护,有时也可用于过载保护&&B
带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离(越大)& &A
交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(纯电感)电路& &B
交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)& & A
PN结两端加正向电压时,其正向电阻(小)& &B
对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时(不允许)通电运行& & A
在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(III类)工具。& &C
指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(0)& &B
导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(1)& & A
引起电光性眼炎的主要原因是(紫外线)& & C
熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流& & C
通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(绕向)有关& & B
热继电器的整定电流为电动机额定电流的(100)%& & B
在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用(单向三线制,三相五线制)方式供电& & B
一般照明线路中,无电的依据是(用电笔验电)& & B
载流导体在磁场中将会受到(电磁力)的作用。& & A
PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(重复)接地& & C
确定正弦量的三要素为(最大值,频率,初相角)& &&&B
使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(60)°为宜& & A
万能转换开关的基本结构内有(触点系统)。& & A
频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(三个)绕组组成& & C
断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(脱口)装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的&&C
在一般场所,为保证使用安全,应选用(II类)电动工具& & A
降压启动是指启动时降低加在电动机(锭子)绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行& & B
电流对人体的热效应造成的伤害是(电烧伤)& & A
相线应接在螺口灯头的(中心端子)& & B
锡焊晶体管等元件应用(25)W的电烙铁为宜& & B
螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(直径)表示& && &C
接地电阻测量仪主要由手摇发电机、(电流互感器)、电位器,以及检流计组成& & B
如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(胸外心掌按压法)急救& & B
选择电压表时,其内阻(远大于)被测负载的电阻为好& & A
继电器是一种根据(外界输入信号,电信号或非电信号)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器& & B
电动机在额定工作状态下运行时,(允许输出)的机械功率叫额定功率B
电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(串联)在被控电路中& &&&B
人体体内电阻约为(500)Ω& & C
特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(6)年& & A
在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止(球形雷)侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡&&B
低压电器可归为低压配电电器和(低压控制)电器。& & A
电流表的符号是(A)& & B
日光灯属于(气体放电)光源& & B
人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(单相)触电。& & A
“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为(白底红字)& & B
登杆前,应对脚扣进行(人体再和冲击试验)& & A
雷电流产生的(解触)电压和跨步电压可直接使人触电死亡& & A
万用表电压量程2.5V是当指针指在(满量程)位置时电压值为2.5V& & B
碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(导体)& & B
保险绳的使用应(高挂低用)& & A
纯电容元件在电路中(储能)电能& & A
用摇表测量电阻的单位是(兆欧)& & C
当低压电气火灾发生时,首先应做的是(迅速设法切断电源)& && &B
旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(两相绕组)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转& & B
测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(20)m的地方& & A
电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(并联)在被控电路中& & B
断路器的选用,应先确定断路器的(类型),然后才进行具体的参数的确定。& & B
三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由(定子)和转子两大部分组成& & A
我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)& & A
绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为(120)℃& & C
特种作业操作证每(3)年复审1次。& & C
电机在运行时,要通过(听)、看、闻等方法及时监视电动机& & A
三相异步电动机按其(外壳防护方式)的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类& & A
一般照明的电源优先选用(220)V& & A
墙边开关安装时距离地面的高度为(1.3)m& & A
据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(1)min内进行抢救,约80%可以救活& &&&A
生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由(公安机关)处15日以下拘留& & B
在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装(防爆型)的电气设备& & C
交流接触器的电寿命约为机械寿命的(1/20)倍& & C
特别潮湿的场所应采用(12)V的安全特低电压& & C
低压电工作业是指对(1000)V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业& & C
导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的()& & B
电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)& & A
螺口灯头的螺纹应与(零线)相接& & A
6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为(6.5)米& & C
对电机内部的脏物及灰尘清理,应用(用压缩空气吹或用干布抹擦)& & C
在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(扩大停电范围)&&C
电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(线电压)叫额定电压& & B