非全相 三相不一致启动失灵 启动失灵之间有什么区别

 上传我的文档
 下载
 收藏
一线初中英语、化学教师,中学一级化学教师,在本单位是学生最崇拜的教师之一
 下载此文档
正在努力加载中...
发电机变压器组非全相保护增加启动失灵保护功能的方案探讨工
下载积分:350
内容提示:发电机变压器组非全相保护增加启动失灵保护功能的方案探讨工
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 01:17:42|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
发电机变压器组非全相保护增加启动失灵保护功能的方案探讨工
官方公共微信| 工艺 | |
当前位置: && &&
线路非全相运行时保护问题探讨
添加:不详
1 引言  在电力系统中,220 kV及以上电压等级的线路,大部分采用单相重合闸,当线路单相故障,单相重合闸过程中,或一相跳开后,因开关压力低、操作箱未经保护出口跳开单相等各种原因而造成开关未重合,线路即进入非全相运行。在线路非全相运行时,由于系统的不对称性,将产生零序和负序电流。近两年,由于国民经济的快速发展,全国大部分省市的电力都由前几年的要控制发电出力而到目前的供电供不应求,甚至要拉闸限电的情况。为满足用电需求,及解决线路走廊问题,广东省一些线路已由240等型号导线更换成LGJ—2*630等型号的导线,使正常流过线路的负荷电流有了很大增加,如630导线在25℃时最大负荷电流可达到2260 A,由于正常负荷电流的增加,线路在非全相时的零序电流也有了很大增加,有些线路的零序非全相电流可能会远远大于整定规程中所建议的1000 A电流值。如何在整定及运行中,防止线路在非全相运行时,本线及相邻线保护的误动及拒动,导致大面积停电的恶性事故,将是本文要探讨的问题。 2 计算分析  假定系统中某线路A相断开,断开前线路A相负荷电流已知为Ila,断开后,在断相处出现一组不对称的电压ΔUa≠0,ΔUb=ΔUc=0,线路断相后的状态可作为正常负荷状态与ΔUa作用下的故障量的叠加。以A相为基准相,根据计算和推导,可得断相处的各相电流为:
  由式(2)可看出,3I0随Ila和ZoΣ/Z1Σ的比值的变化而变化,当负荷电流I1a为2260 A时,断相后3I0与ZoΣ/Z1Σ 的关系如表1所示:由表1及式(2)可得出如下结论:  (1)一相断开后,本线零序电流随ZoΣ/Z1Σ的比值的增大而减小。  (2)一相断开后,本线零序电流随负荷电流的增大而增大。2.1 计算实例  图1(a)为某220 kV电网简化接线图,设在梅站侧A相断开,断开前A相负荷电流为2260 A,基准容量SB=100 MVA,它的正、负序等值网络图如图1(b)所示,零序等值网络图如图1(c)所示,(西梅Ⅰ、Ⅱ回线之间互感标幺值为0.0095)
  从断口mn计算输入阻抗,计算网络图如图1(b)、(c)所示。梅站侧系统分支3倍零序电流为:  由以上的计算分析得出的零序电流分布见图2。
由以上的计算分析可知,线路非全相时由于负荷电流的增加将在本线及相邻线中产生比较大的零序电流,该零序电流分布不仅受零序阻抗的影响,而且随互感值的不同而不同,当互感值越大时,在平行双回线中的另一回线非全相零序电流分布的越多,当互感值越小时,在相邻其他出线中分配的越多,且相邻出线越少,非全相零序电流对保护的影响也就越大。 3 线路非全相时应注意的问题3.1 零序保护在非全相运行时应注意的问题设算例中西梅Ⅰ、Ⅱ回的零序定值如图3所示。
  根据计算分析及西梅Ⅰ、Ⅱ回的零序定值可知,当西梅Ⅰ或西梅Ⅱ回在单相故障跳开后因一些原因未重合或经操作箱误动造成非全相时,西站侧零序三段600 A、2.5 s可能同时跳开西梅Ⅰ及西梅Ⅱ回线。当西梅Ⅰ和西梅Ⅱ回投入的是11、15或101、102型保护时,因本线非全相时闭锁了本线正常零序四段保护,还造成本线非全相时保护拒动,而相邻线保护误动的可能。当负荷电流已达2000 A左右时,系统非全相产生的负序及零序将对设备产生一定的危害,同时长期非全相产生的不平衡电流也将使一些保护被闭锁,使系统再发生故障无法跳闸,因此本线非全相时(并不指正常单相重合闸过程中造成的非全相)要求本线应可靠跳闸,而相邻线应可靠不动,否则将可能造成系统的大面积停电,严重时还可能造成系统瓦解的事故。  为解决非全相运行时零序保护的误动问题,笔者认为可采取投入三相不一致保护的方法,三相不一致保护应整定的比较灵敏,躲过单相重合闸时间及零序不平衡电流即可,如单相重合闸时间0.8 s,三相不一致保护可整定240 A(一次值),1.5 s左右,躲不过相邻线非全相运行的零序保护定值按大于1.5 s整定。如在图3中西梅Ⅰ和西梅Ⅱ均投入了三相不一致保护,当西梅Ⅰ或西梅Ⅱ发生因重合闸未重合等原因造成的非全相时,将由本线的三相不一致保护240 A,1.5 s跳开本线的另两相开关,相邻线的零序Ⅰ段及零序Ⅱ段保护因达不到零序定值而不会误动,零序三段及零序四段动作时间因大于本线三相不一致保护的1.5 s则也不会误动了。  投入三相不一致保护时,应注意重合闸起动应不闭锁三相不一致保护(在101、102型保护定值中可通过控制字选择),因若选择闭锁,则重合闸起动,三相不一致保护要等重合闸整组复归才能跳闸,这样在重合闸起动而开关未重合时,三相不一致保护将被闭锁而无法跳闸。  为减少线路非全相运行的机率,在有条件的线路上应采用三相重合闸,开关中的三相不一致在保证可靠性的同时也应投入,动作时间可整定与保护三相不一致时间相同,或比保护时间短,躲过重合闸时间即可。3.2 母差保护或双高频保护停运时应注意的问题  由于单相重合闸时间一般整定为0.8~1 s,所以躲不过本线及相邻线非全相零序电流定值的三段(901、902型保护中为二段)时间,整定大于1 s,以防止本线及相邻线在重合闸过程中线路非全相运行时,零序保护的误动。在母差保护停运时,由于系统稳定的需要,一般要求将对侧灵敏段保护改为0.3~0.5 s。如图3所示,当西站母差保护停运时,若此时将梅站侧相间距离二段及零序三段(901、902型中为零序二段)600 A,2.5 s动作时间改为0.3 s或0.5 s,若西梅Ⅰ、Ⅱ回线投入单相重合闸,当西梅Ⅰ回线发生单相故障单相跳开,在重合闸过程中非全相运行期间,西梅Ⅰ回及西梅Ⅱ回线的零序电流均可能达到600 A,0.3 s或0.5 s定值而误动(若为11、15或101、102型保护时,本线正常零序四段保护因在非全相时被闭锁,故本线不会误动),在这种情况下,仅退出母差停运时改定值的西梅Ⅰ、西梅Ⅱ回线的单相重合闸可能仍不能避免非全相时误动,还必须分别退出西站和梅站所有出线的单相重合闸,这样既增加了调度的工作量,又可能因错漏退造成保护误动而影响系统安全。因此,笔者建议在母差保护停运时,仅改停运母线保护对侧线路相间距离二段及接地距离二段保护时间定值(当确认零序定值在非全相不误动时方可改零序定值),而不改零序保护三段定值,这样既保证了母线故障的稳定问题,又可防止零序保护在非全相时的误动。  同理,当某线双高频退出时,为满足稳定需要,当零序保护定值躲不过非全相时,最好也只将两侧相间距离及接地距离保护改时间,而不改零序保护时间,以避免本线及相邻线非全相期间零序保护的误动。 4 结论及建议  由于系统的发展和线路线径的更换,线路正常负荷电流有了很大增加,继电保护人员在整定及运行中除应注意零序保护整定,还应注意距离保护三段躲负荷整定、静稳破坏电流值的整定以及负序电流值的整定等。同时建议保护生产厂家在线路非全相时可选择闭锁和不闭锁正常零序保护,以方便各省市不同整定配合原则的整定。参考文献[1] 崔家佩,等.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[M].北京:水利电力出版社,1994.[2] 华北电力学院.电力系统故障分析[M].北京:电力工业出版社,1980.
作者:未知 点击:1757次
本文标签:线路非全相运行时保护问题探讨
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《线路非全相运行时保护问题探讨 》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“线路非全相运行时保护问题探讨 ”的更多资讯
:杭州飞宏施工设计开发组
&【求购】 &求购旋转货...&&
&【求购】 &求购氧化铕...&&
&【求购】 &求购求购一...&&
&【求购】 &求购U-E...&&
&【求购】 &求购一批尼...&&
&【求购】 &求购UV-...&&
&【求购】 &求购U-E...&&
&【求购】 &求购T2紫...&&
VIP公司推荐最近更新内容
建筑电气设计中的节能途径分析
Taptite2000
八大室内设计风格的PPT
南宁市新村大道越江桥工程二维水流数学模型
京汉东方名苑四大最
OPPC光纤复合相线在电网应用中的优势
管式曝气器与盘式曝气器的性能对比
对水泥路面白改黑的共振破碎方案设计的初步
提高生活垃圾焚烧发电厂效率的方法
核磁共振岩心分析仪和核磁共振监护仪价格
不同层面色彩规划中色彩定位影响因素分析
日本的海洋情结
三气培养箱和co2培养箱价格
“营改增”对建筑企业材料、机械实际业务的
管网综合图问题1122
相关资料排行查看: 15103|回复: 79
最后登录在线时间39 小时人脉275 人注册时间阅读权限80主题积分1998UID78121
助理工程师, 积分 1998, 距离下一级还需 2 积分
该用户从未签到星币1221 元0 贡献502 点精华0帖子
非全相 三相不一致 启动失灵之间有什么区别
最后登录在线时间3 小时人脉26 人注册时间阅读权限80主题积分1292UID87215
助理工程师, 积分 1292, 距离下一级还需 708 积分
该用户从未签到星币773 元0 贡献493 点精华0帖子
非全相 :系统一相断开
三相不一致:系统三相电流电压不平衡
启动失灵:保护发出跳闸后,开关拒动。失灵保护启动
最后登录在线时间214 小时人脉1347 人注册时间阅读权限180主题积分23537UID150830
TA的每日心情开心 14:24:08签到天数: 568 天[LV.9]以坛为家II星币15594 元164 贡献6596 点精华1帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
楼上说的不全对。
最后登录在线时间214 小时人脉1347 人注册时间阅读权限180主题积分23537UID150830
TA的每日心情开心 14:24:08签到天数: 568 天[LV.9]以坛为家II星币15594 元164 贡献6596 点精华1帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
三相不一致,指的是开关位置的三相不一致。
最后登录在线时间214 小时人脉1347 人注册时间阅读权限180主题积分23537UID150830
TA的每日心情开心 14:24:08签到天数: 568 天[LV.9]以坛为家II星币15594 元164 贡献6596 点精华1帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
启动失灵:现在的要求是保护跳闸出口后就同时给出一个启动失灵的接点,去失灵保护屏,由失灵保护判别是否开关失灵。
最后登录在线时间3 小时人脉1670 人注册时间阅读权限200主题积分13195UID132630
该用户从未签到星币7979 元0 贡献3546 点精华1帖子
2楼结合上JZP版主补充的就很全面了。
最后登录在线时间15 小时人脉0 人注册时间阅读权限80主题积分1567UID388747
助理工程师, 积分 1567, 距离下一级还需 433 积分
该用户从未签到星币1035 元0 贡献532 点精华0帖子
再详细一些就更好了
最后登录在线时间9 小时人脉0 人注册时间阅读权限80主题积分1537UID389595
助理工程师, 积分 1537, 距离下一级还需 463 积分
该用户从未签到星币1031 元0 贡献506 点精华0帖子
解释的很清楚
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限80主题积分1456UID389823
助理工程师, 积分 1456, 距离下一级还需 544 积分
该用户从未签到星币988 元0 贡献468 点精华0帖子
三相不一致和非全相是一个概念,叫法不同而已,就是断路器三相运行状态不同,启动失灵有多种判别条件均可满足,如电量启动,即有电流突变量启动、零序辅助启动元件,此外失灵启动功能还设置了非电流启动元件,即:“失灵经不一致
保护开放”时,此时装置三相不一致保护动作出口,启动元件即瞬时启动失灵逻辑判
别功能;或“失灵经保护动作开放”时,此时装置有保护动作开入信号,启动元件即
瞬时启动失灵逻辑判别功能。当然都有控制字决定的,视情况定。
最后登录在线时间50 小时人脉639 人注册时间阅读权限160主题积分4406UID155521
该用户从未签到星币2240 元0 贡献1527 点精华0帖子
三相不一致和非全相是一个概念,叫法不同而已,就是断路器三相运行状态不同,当保护跳闸时可能故障相跳开,而非故障相没跳末,也会形成三相不一致,此时不应由三相不一致保护跳闸,而应该由失灵保护跳闸.在失灵保护的逻辑回路中有说明.
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章