为什么家里的零线和零线地线短路路,漏保也会跳闸

&主题:老电工遇到新问题:灯的零线断路,居然灯亮
泡网分: 29.39
帖子: 17979
注册: 2008年11月
换灯线时发现的。
大概情况是,把灯线的零线断开了,灯居然还亮。
先说说布线的情况。线全部是自己布的,所有的照明走的是一组线。火线断开,灯灭,零线断开,灯是亮的。
那么怀疑理论的零线不是真正的零线,有可能灯的零线串到其它的零线了。于是断开所有的零线和地线,依然灯的是亮的。
那么难道零线接地了?比如屋里有钢筋。但是那样漏电保护器应该要跳。
大家看看什么原因。
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:5178&&回帖:83 &&
泡网分: 6.641
注册: 2010年01月
零线接地是现在的做法。
泡网分: 3.577
注册: 2010年10月
照明不走漏电
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.973
帖子: 1839
注册: 2015年07月
没有零线不成环路肯定不会亮,万用表量下灯头的零线和开关处或总门处的零线是不是同一根
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 8.769
帖子: 8892
注册: 2010年05月
hunternudt 发表于
换灯线时发现的。
注册: 2008年02月
这是什么等啊,不用零线能亮。如果是日光灯不用零线有亮的可能,但亮度不高。
泡网分: 44.737
帖子: 8882
注册: 2002年01月
零线在入户配电箱之前与屋外电表之后是和总地线短接的,我这里。
泡网分: 4.147
帖子: 1849
注册: 2002年02月
不形成回路怎么能亮了?难道出了黑科技产品?
泡网分: 29.39
帖子: 17979
注册: 2008年11月
射阴无及 发表于
没有零线不成环路肯定不会亮,万用表量下灯头的零线和开关处或总门处的零线是不是同一根因为隔得比较远,暂时还没量。
理论来说应该是同一根,因为和灯的火线走的一个线管。而线都是后来穿的。
即使是另外一根,可是我已经断开了所有的零线和地线。
泡网分: 0.344
帖子: 1591
注册: 2013年04月
楼主你这个会亮的还好见过火线并联且共用零线的-卫生间+边上一卧室、合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸、不是高人布不出这种线、不是高手也查不出故障、物业电工说楼上住户装修挖破电线
泡网分: 29.39
帖子: 17979
注册: 2008年11月
Huchiz 发表于
零线在入户配电箱之前与屋外电表之后是和总地线短接的,我这里。我家的电路都是装修时自己接的,所以,就算外面接地,但家里哪里连接呢?要知道我把地线的总线都断了。
泡网分: 19.362
注册: 2006年10月
火线接灯泡,然后地线接水龙头,灯会亮的。
泡网分: 32.517
注册: 2002年08月
业余锅匠 发表于
楼主你这个会亮的还好见过火线并联且共用零线的-卫生间+边上一卧室、合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸、不是高人布不出这种线、不是高手也查不出故障、物业电工说楼上住户装修挖破电线曾收一套二手新房“合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸”,百思不得其解,后来发现配电箱中照明线零线和插座零线排上的铝合金标签“n”搭在一起,因为照明线不进漏电,插座线进漏电,造成级间搭线,电流进出不再平衡,所以插电必跳。
泡网分: 32.517
注册: 2002年08月
hunternudt 发表于
我家的电路都是装修时自己接的,所以,就算外面接地,但家里哪里连接呢?要知道我把地线的总线都断了。如果是你是先装修的,楼上是后装修的,且你照明线管用的原楼板中的预埋管(大部分是金属的),不太可能的可能(曾遇到过)是,楼上把你线路搞短路了。
泡网分: 29.39
帖子: 17979
顶楼,不存在别人碰到线的可能。
泡网分: 0.242
注册: 2015年12月
火线进火线出,就是这样的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 22.73
帖子: 2086
注册: 2005年07月
工艺地,建筑地,设备地,防雷地都有标准,不过执行起来都很随意。
有可能接到建筑地上了?
漏电保护器是在设备地上的,管不了其他的。
泡网分: 13.865
帖子: 1943
注册: 2008年03月
新手入门了 发表于
工艺地,建筑地,设备地,防雷地都有标准,不过执行起来都很随意。
有可能接到建筑地上了?
漏电保护器是在设备地上的,管不了其他的。这四个地是嘛意思,解释解释?
泡网分: 0.759
帖子: 3017
注册: 2014年09月
LZ语文老师气死了。一个灯泡接两根线,一根火线,一根零线。现在把零线断开,灯会亮?
另外,变压器那里的中性线接地点断开了,三相负荷不平衡,就会零线带电。
泡网分: 0.344
帖子: 1591
注册: 2013年04月
seekor 发表于
曾收一套二手新房“合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸”,百思不得其解,后来发现配电箱中照明线零线和插座零线排上的铝合金标签“n”搭在一起,因为照明线不进漏电,插座线进漏电,造成级间搭线,电流进出不再平衡,所以插电必跳。也不知道开发商请的哪门子专业电工、弱智都知道插座零线要进同一个空气开关的、我见到这个不但不进、还和照明共用、共用你就共用呀、结果还要拉一条照明火线和插座并联、不是高手根本查不出故障在哪里
泡网分: 25.449
帖子: 7695
注册: 2008年04月
十余年前的夏天,宿舍熄灯后电扇持续供电两小时,我们就从电扇火线接了一根线,接到墙上的地线上,只能带动两台电脑
泡网分: 0.113
注册: 2008年12月
见过把入户火线断开灯还能闪烁的么,谁给解释解释,我都不敢说当年电路学得挺好的。
泡网分: 22.73
帖子: 2086
注册: 2005年07月
renching 发表于
这四个地是嘛意思,解释解释?大概的意思就是搞建筑的和搞电的,还分强电弱电,大家的地都不是一个。
泡网分: 13.865
帖子: 1943
注册: 2008年03月
新手入门了 发表于
大概的意思就是搞建筑的和搞电的,还分强电弱电,大家的地都不是一个。呵呵
泡网分: 5.249
注册: 2010年04月
我住过两处地方,关掉墙上开关,在黑暗中灯还有一点点亮,是整晚的亮,奇怪得很。
泡网分: 40.725
精华: 2帖子: 5529
注册: 2001年03月
业余锅匠 发表于
也不知道开发商请的哪门子专业电工、弱智都知道插座零线要进同一个空气开关的、我见到这个不但不进、还和照明共用、共用你就共用呀、结果还要拉一...零线要进空开么?
按理说只断火就可以了啊
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 16.692
帖子: 2871
注册: 2009年02月
零线悬空日光灯会亮的。断开火线才不亮。
泡网分: 2.66
帖子: 2844
注册: 2008年02月
……………………不是专业的还真不要自己搞
泡网分: 0.344
帖子: 1591
注册: 2013年04月
大尾巴狼 发表于
零线要进空开么?
按理说只断火就可以了啊卫生间插座零线火线必须进同一个空开、且零线不可以和照明共用、听电工师傅说的、不然插上插头就跳闸
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证研究讨论/零线接地,漏电断路器就会跳闸,为什么?
研究讨论/零线接地,漏电断路器就会跳闸,为什么?
原创作者:晓月池塘研究讨论/零线接地,漏电断路器就会跳闸,为什么?这是一位网友的提问,小编分析讨论一下这个问题。1漏电断路器为什么跳闸?回答这个问题就要先了解下漏保的原理。漏电保护断路器,俗语:漏保,漏电保护开关,漏电保护器等等。漏保开关按照工作原理可分为电压动作型,电流动作型,目前目前广泛使用电流动作型漏电保护开关。电流动作型漏电开关由断路器;零序电流互感器;失压脱扣器;半导体放大器;高灵敏继电器(或脱扣线圈方式)等部分组成。在正常情况下,流过零序电流互感器的三相四线(或LN两线)合成电流等于零,互感器无信号输出。当有漏电发生时,漏电流不是经零线返回,而是经大地返回变压器中性点,这时三相四线(LN两线)合成电流不等于零,零序电流互感器输出信号给半导体放大器,检波放大后推动脱扣线圈动作,切断电源,起到保护作用。见图一。剩余电流漏电保护器是利用基尔霍夫电流定律求剩余支路电流的方法,检测漏电流,所以叫剩余电流漏电断路器。图一漏电保护器为什么跳闸?答:漏电断路器跳闸是因为有零序电流流过了零序电流互感器,并大于额定剩余动作电流时才会跳闸。负荷型漏电空开要考虑电流是否正常,是否短路。2零线接地时,为什么会引起跳闸?答:零线对地电压不为零,接地时产生了剩余电流,并大于额定剩余动作电流才会跳闸。3零线对地电压为什么不为零?回答问题前先来了解一下供电系统:国际电工委员会(IEC)规定分为以下三类接地系统:1→TT系统。2→IT系统。3→TN系统其中TN系统又分为:TN-C,TN-S,TN-C-S。这里只介绍TN-S系统,其他供电系统请参考以下连接:【【低压电工】接地知识/低压供电系统接地种类】/item/7037954/?iid=&app=news_article&tt_from=copy&utm_source=copy&utm_medium=toutiao_ios&utm_campaign=client_share图二图二所示TN-S是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。TN-S方式供电系统的特点如下:(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。(2)工作零线只用作单相照明负载回路。(3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。(5)TN-S方式供电系统安全可靠,广泛适用于工业与民用建筑等低压供电系统。住宅建筑工程必须采用TN-S方式供电系统。从以上简介可以看出,TN-S供电系统要求漏电保护器后零线禁止重复接地,在供电系统中总共存在3级漏保,变压器配电箱安装1级漏保,单元内配电箱安装2级漏保,家庭内部配电箱安装3级漏保。这样就造成了中性线(工作零线)只在变压器端接地,其他后级配电中中性线(工作零线)是没有重复接地的,当三相不平衡时,中性点对地电压上升,此时零线经过第三级漏保后接地,就会有电流流过,造成第三级漏保跳闸。为什么零线对地电压不为零?答:在TN-S系统中,干线使用漏电保护器时,工作零线禁止重复接地。当三相不平衡时,中性点对地电压上升,即零线对地电压不为零。4为什么三相不平衡时,中性点对地电压上升?答:因为三相电相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是三相平衡中性点电压刚好为0,不平衡时三项复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。总结:为什么零线接地时漏保跳闸?a.TN-S供电系统中,干线使用了漏保,工作零线禁止重复接地。b.三相不平衡时,中性点即工作零线对地电压不为零。c.零线对地电压不为零,接地时产生剩余电流,超过额定剩余动作电流时,漏保跳闸。