40安5伏的800千伏安变压器器能用60安5伏的代用吗

当前位置:&&&
¥3500 元/台
厂家直销5千伏安三相变压器
690v变380v降压变压器
品牌:澄城
型号:SG-5KVA
电压比:690/380
电源相数:三相
额定功率:4KW
防潮方式:开放式
冷却方式:自冷
冷却形式:干式
频率特性:低频
绕组形式:三绕组
铁心形式:壳式
铁心形状:E型
外形结构:立式
效率(η):95%
慧聪网厂家澄城(上海)电气设备制造有限公司为您提供厂家直销5千伏安三相变压器
690v变380v降压变压器 的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取厂家直销5千伏安三相变压器
690v变380v降压变压器 的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥89000.00¥25600.00¥3700.00¥3850.00¥1560.00¥¥1360.00¥1300.00热门商品推荐 ¥846.00 ¥2200.00 ¥2.00 ¥666.00 ¥1.00 ¥2560.00 ¥8020.00 ¥1.00
detail3e店内热门商品¥3350.00¥29500.00¥56000.00¥1950.00
detail3e专用变压器相关资源专用变压器热门产品搜索更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥89000.00¥25600.00¥3700.00¥3850.00¥1560.00
联系人:冷德林 & 先生
021 ******
177 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:戚崔红)
手机号:177 ******
联系人:冷德林&
公司名称:澄城(上海)电气设备制造有限公司
我们将会严格保护用户隐私,不会透露给第三方
期望采购单价:
采购数量:
用途描述:
按字母分类 :变压器简答题答案
变压器简答题题答案
变压器简答题答案
四、简答题
1、答:变压器是一种变换交流电压的设备。
变压器按照不同作用大体上分为三类:
(1)降压变压器:将高压电压转换成低压电压,如:将l0kV的电压降为380/220V的车间变电所用的降压变压器,使低压电压适用于低压电动机和日常生活照明;将220V电压降为36V或24V供安 全照明灯用。
(2)升压变压器:将电厂发电机发出的内6-26 kV的电压升至35kV、110kv、, 220kV等电压等级的 一次变电所用的变压器。它的作用是将电压升高后便于在输送过程中减少电能损耗和降低输送成本 。
(3)特殊变压器:具有特殊用途的变压器。如电炉变压器、电焊机、各种整流变压器等。
2、答 ;( 1)变比相等。
变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的电位差而产生环流。环流的大小决定 于两台变压器变比的差异的大小。根据磁势平衡关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产 生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。
(2)联结组序号必须相同。
联结组别必须相同,这是因为接线组别不同时,变压器的副边电压相位就不同,至少差30°,这个 电压差将出现很大环流,甚至将变压器烧毁。
(3)短路电压相同。
短路电压如不同,各变压器中虽然没有循环环电流,但会使两台变压器的负载分配不均匀。 除上述三条之外,还应注意下面三个条件:
(1)一、二次电压等级对应相等;
(2)并列运行时相序对应;
(3)容量差不宜超过1/3。容量差过大的后果是负荷分配难于达到理想要求。
3、答:油浸式电力变压器主要由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和调压装置等部件构成。
铁芯是变压器的磁路部分,又是变压器器身的骨架,由铁芯柱、铁扼和夹紧装置组成。
绕组是变压器的电路部分,由由包有绝缘的圆形或矩形的铜导线或铝导线绕制成的线圈和绝缘件构 成。
油箱是变压器的盛油容器和支持部祥件,变压器器身浸放在油箱内。
绝缘套管不仅仅作为高低压引线对地的绝缘,而且还起着固定引线的作用
调压装置又叫分接开关,是采用倒换高压绕组的分接头,改变高压绕组的匝数方法进行分级调压的 装置。分有载调压和无载调压两种a。
变压器的结构还有储油柜、安全气道、呼吸器、散热器片、净油器及测温装置等。
4、答:表示三相强迫油循环风冷铜线三绕组,有载调压,额定容量为63000kVA,高压绕组额定电压为220kV的电力变压器,设计序存号为8。
5、答:其内容包包括以下8个方面:
(1)额定容量“S”表示变压器额定状态下的输出能力。对单相变压器是额定电流(In )和额定电 压(Un)乘积。对三相变压器是三相容量之和。用千伏安(kVA)表示。
(2)额定电压Un变压器空载时端电压的保证值,用伏(V)或千伏(kV)表示。
(3)额定电流In根据变压压器额定容量和额定电压计算出来的线电流,用安(A)表示。
In=Sn/ √3 X Un1,I n2=Sn/ √3-X Un2
其中Sn为额定容量。
(4)空载损耗Po也称铁损,是变压器空载时功率损失,单位以瓦或千瓦(W或kW)表表示。
(5)空载电流Io%变压器空载运行时的励磁电流占额定电流%的百分数。
(6)短路电压UZ%也叫阻抗电压,系指将一次侧短路,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比。
(7)短路损耗Pd 一侧组组短路另一侧绕组施以额定电流时的损耗,单位以瓦或千瓦(W或 kW)表示。
(8)联结组序号表示原、副绕组的连接方式及一、二次同名线电压之间的的相位差,以时钟表示法表示。
6、答:变压器运行方式有额定情况运行方式和 过负荷运行方式两种。过负荷运行方式又分正常过 负荷和事故过负荷。
正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度以及过负荷前变压器所 带的负荷等来确定;事故过负荷只允许在事故情况下使用。但是变压器存在较胶大缺陷时不准过负荷运行。
7、答:安装油枕后,当油受热膨胀时,一部分油便进入油枕,而当油冷却时,油枕的油又回到油 箱,这样就可以避免绝缘油大面积与空气接触,减少氧化和水分渗人。
8、答:800kVA及以上容量的油浸式变压器应装设压力保护装置。
当变压器油因变压器内部故障而发生膨胀使油箱内部压力增力加0-0.5个 以上大气压时,压力保护装置释 放压力,气体和油喷出,内部压力降低,从而防止油箱破裂,缩小事故 范围。
9、答:变压器联结组序号是指变压器原、副绕组按一定接线方式联结时,原、副边线电压的相位关系。
10、答:通常变压器铭牌上表示的短路电压,就是额定短路试验时时测得的电压U:与试验加压的那 个绕组额定电压Un的百分比,即
UZ%0 =UZ /Un X 100% 。
由于短路试验时测得的电压U:与变压器的总阻抗直接有关,而且可以证明,短路电压百分数实际 上就是反映变压器阻抗的大小,因此也称作阻抗电压百分数。
11、答:变压器的不平衡电流是指三相变压器绕组之间由于不平衡负荷引起流差而言。例如,单 相电焊机、照明等负载,在三相上分配不均匀,使变压器三相电流不对称。
流过变压器的三相电流不对称,将使阻抗压降不对称,因而变压器二次的三相电压不对称。这对变 压器和用电设备是不利的。更重要的是Y , yn0联结组别的变压器单相短路,零线中将有零序电流流 过。而零序电流将在变压器铁芯中产生零序磁通,绕组中将产生零序电势,使中性点位移。使其中电流 大的一相电压下降,其他两相电压上升。另外也对充分利用变压器的出力是不利的、
为了把变压器中性点位移电压限制在5%以内,一般规定变压器零线电流不应超过变压器额定电流 的25%。
12、答:变压器能够变压的条件:一是铁芯中要有交变磁通;二是一、二次绕组的匝数不相同。
普通的双绕组变压器的高压侧和低压侧是按其额定电压的大小来区分的。而一次侧和二次侧是按传 递功率的方式来区分的。接电源,输人功率的绕组侧称一次侧,接负荷,输出功率的绕组侧称二次侧。 因此,对降压变压器来说,高压侧就是一次侧;而对升压变压器来说,高压侧就是二次侧。
13、答:当变压器一次绕组加稳定的直流电流时,其二次绕组中不会有电压。这是因为稳定的直流电流在铁芯中产生恒定不变的磁通,磁通的变化率为零,故感应电动势也为零。二次绕组中没有感应电 动势,也就不会有端电压。
14、答:变压器的相电压比是指一、二次侧的相电势之比。
根据变压器的变压原理可知,变压器一、二次侧的相电势之比就等于一二次侧绕组的匝数之比, 即E,/二一N;/N2。由于变压器的漏阻抗压降比较/J、,,}则通常可以近似地认为:IU,’ E UZI、二,于 即 是就有El / Ez = Ni / NZ -Ui /U2。这说明变压器的相电压比近似等于一、二次侧--}.1绕组匝数比。
变压器的额定电压比是指高压绕组与低压绕组或中压绕组的额定线电压之比。对单相变压器而言, 变压器的相电压比与额定变压比相等,对于二相变压器,如果。一、二次绕组联结方式不同,则相电压比 与线线电压比就不会相同,通常差一个V-3.
15、答:变压器是一种改变比电压、传输电能的电气设备。当交流电压加到一次绕组时,一次绕组中出现电流,由电流产生磁通,经铁芯作为闭合回路。这个磁通在一、二次绕组中都有感应电势产生,在一次线圈中感应的电势称为自感电势,其作用是和电源电压取得得平衡,以免一次线圈中电流过大。二次线圈中感应电势以二次输出电压出现;当二次侧带上负载时,即有二次电流产生,于是就有能量输出。 二次输出电流的增大,二次电流产生的反磁通也增大。根据电势平衡的的原理,一次电流也随之增 大,即变压器从电源吸收的功率也增大,这也符合能量毯守恒定律,既通过变变压器改变了输出电压,同时 也从电源向负荷传输了电能。
变压器的感应电动势:E=4.44fΦN,与电源频率、匝数、磁通变化率成正比。
f一频率(Hz) ; N—线圈匝数(匝);
Φ一磁通(T); E—感应电动势(V)。
E1/E2=N1/N2=K 为变压器的变比。
E1=U1 E2=U2 故U1/U2=N1/N2 这说明通过线圈匝数的不同而把一种电压转换为另一种电压 了。这就是变压器所以能变换电压的道理。但应注意,它只能变换电压,而不能变换功率。
16、答:在高压系统中,不能直接装电压表测量高电压,而采用电压互感器把高电压按变比精确地 变为低压,间接测量高电压。这样能使高、低压隔离,既能保证人身和仪表的安全,又能使电压表的 量程范围扩大,把电压表和其他仪PA-tcr仪表的额定电压标准化,满足统一监测监控回路系统电压的w 需要。
因为如果电压互感器二次侧短路,则二次侧电流很大,极容易烧坏电压互感器,所以电压互感器二 次侧不允许短跳路。
17、答:在高压系统中,不能直接装电流表测电流,而必须采用电流互感器将电流按比例地变小,这样使测量人员和仪表与高电压隔离, 既能保证安全,又能使仪表导线截面变小, 可制造轻便、经 济的仪器仪表,而且量程经电流互感器的变换可扩大范围, 使电流表和其他仪器仪表的额定电流标准化。
电流互感器二次侧电流很小,匝数很多,正常运行时,接近于短路状态, 二次侧线圈的电势也不 大,当电流互感器二次侧开路时,二次电流等于零, 副边磁化力也等于零,一次电流全部变成了激磁电 流。这样在二次线圈中产生很高的电压,峰值可达几千伏, 威胁人身安全和仪表安全,使电流互感器的 铁芯过热,绝缘损坏而烧毁。所以电流互感器二次不许开路。
18、答:变压器的主要附属设备有:
1 )油箱:变压器外壳,内装变压器器身和绝缘缘油。
(2)油枕:起着储油和补油的作用。通过油枕储油可使油箱内总是充满油,还能减少变压器油和空 气的接触面,以减缓油的氧化。
(3)呼吸器:当油枕内空气随变压器油温变化而膨胀或缩小时,排出或吸入的空气都经过呼吸器。 呼吸器内的干燥剂吸收空气中的水分,并对空气起过过滤作用,保持油的清洁。
(4)防爆管:管.口用薄膜封住,当变压器发生内部故障而压力剧增时,防爆薄膜破碎,.油及气体从 管口喷出,防止变压器油箱因压力过大而爆炸或变形。近年来,有的已改用更灵敏的压力释放阀替代防 爆管。
)散热器:增加变压器外部表面的散热面积,降低温升。
(6)分接开关:用以改变变压器的一、二次线圈匝数比,以调整二次电压。
(7)瓦斯继电器,变压器内部故障的主要保护装置。当变压器发生内部故障时,油内产生的气体流 经瓦斯继电器,使其触点接通,从而发出信号或使开关跳闸,或切断电源。
(8)套管:变压器一、二次线圈的引出线经过套管接到变压器外部,套管起着固定引出线和使其保 持对地绝缘的双重作用。
19、答:在变压器中,为了更好地说明绕在同一铁芯上的两个绕组的感应电势间的相对关系,引用 了“极性”这一概念。实际上,变压器绕组的缠绕方向有左绕和右绕两种。所谓左绕,就是从绕组底部 顶着导线向上逆时针方向绕;右绕则相反,为顺时针方向。同一铁芯上的两绕组有同一磁通通过,绕向 相同则感应电势方向相同,绕向相反则感应电势方向相反(两绕组均以同侧线端为起始端)。所以,变 压器的原、副边绕组的绕向和端子标号一经确定,就要用“加极性”和“减极性”来表示原、副边感应电势间的相位关系。
如果在同一铁芯柱上的两绕组绕向相同,有同一磁通穿过,则两绕组!内的感应电势相位相同,在同名端子间任何瞬时都有相同的方向,称为“减极性”。这时,如将其中一个绕组端子标号交换,则两 绕组同名端子间的电势将变成方向相反,电压相位相差180°,则称为 “加极性”。
如果变压器的原边绕组和副边绕组绕向不同,两绕组同名端子电势方向相反,这时也称为“加极 性”
由于变压器的缴绕组在原、副边间存在着极性关系,当几个绕组互 相连接组合时,无论是接成串联或 并联,都必须知道极性才能正确地进行。
答:测量顺序和接地部位如下表所示:
测量线圈和接地部位
双线圈变压器
三线圈变压器
高压线圈和外壳
高压中压、线圈和外壳
低压线圈和外壳
高压、低压线圈和外壳
中压、低压线圈和外壳
高压和低压
高压和中压压
低压和外壳
高压、中压和低压
测得的绝缘电阻值,主要依靠过去历次测量结果相互比较进行判断。交接试验时,一般不低于出厂 试验值的70%(相同温度下)。大修后或运行中测试结果与前一次测试结果比较,应无明显变化。油浸 式电力变压器绝缘电阻最低允许值如下表所示:
油漫式电力变压器绝缘电阻最低允许值(M Ω )
温度(°C)
高压线圈额定电压(kV)
21、答:当变压器绕组无中性点引出时,只能测出变压器的线间电阻,当需要换算成相电阻时, 可 按下列各式进行计算。
(1)当变压器绕组为星形连接时,如图所示。
RA=RAB+RCA-RBC/2
RB=RAB+RAC-RCA/2
RC=RAC+RCA-RAB/2
式中:RAB、RAC、RCA为绕组的线间电阻;RA, RB, RC为绕组 的相电阻
(2)当变压器绕组为三角形连接时,如图所示。
RA=(RAB -Rp) - RCAxRBC/ RAB -Rp
RB=(RBC-Rp) - RABxRCA /RBC-Rp
RC=(RCA-Rp) - RABxRBC/ RCA-Rp
式中:RA, RB, Rc为绕组的相电阻;
RAB、RAC、RCA为绕组的线电阻。
Rp=RAB+RBC+RCA/2
22、答:通过变压器的分接头可以改变变压器一次线圈的实际使用匝数,从而改变变压器一、二次 线圈的匝数比。而变压器的二次输出电压的高低与变压器一、二次线圈的匝数比有关,因此,通过变压 器的分接头能调整变压器的输出电压。普通电力变压器在调节分接头后,必须测量直流电阻,以兔开关 接触不良造成事故。
本站地址:辽宁省开原市文化路117号 网址: 站长:王多言 电话: Email :变压器基础知识有哪些